у вас классическая картина саморазрушения стекла - видите эти сколы участков по трещине? Никаких следов от механического удара или локальных напряжений.

Причиной ТЕНИ может быть не только дерево, но и глубокие наружные откосы, неудачное расположение по отношению к ветру и солнцу.

Если вы просто поменяете стеклопакет на такой же - вероятность что повторится трещина на новом стеклопакете достаточна высока. 

Закалка должна помочь.

Опубликовано: (изменено)
52 минуты назад, Alex IlI сказал:

Просто всё МФ, как говорилось, надо закаливать, - и всё будет ОК. Ну, так на всякий случай.

да что ж вы все заладили про закалку? это так все можно закалить и ничего не лопнет...

на сайте Гардиан указано что оно не закаливается.

я попросил определить по возможности причину трещины...

Изменено пользователем omalser
Опубликовано:
2 минуты назад, omalser сказал:

да что ж вы все заладили про закалку? это так все можно закалить и ничего не лопнет...

я попросил определить по возможности причину трещины...

Основная причина - закритичные напряжения стекла из-за температурных нагрузок. Я полагал, что это очевидно.

Опубликовано:
36 минут назад, nnv2812 сказал:

Основная причина - закритичные напряжения стекла из-за температурных нагрузок. Я полагал, что это очевидно.

 

39 минут назад, Леха сказал:

Вам уже определили.

1) ну т.е. производитель стекла заявляет что стекло не закаливается, а его нужно закаливать по вашему мнению?

2) в этой же конструкции еще 5 стп с такой же формулой стоят, до этого сколько лет уже собираем стп с этим стеклом - ничего не закаливали и все стоит не лопается.

Опубликовано:
18 минут назад, omalser сказал:

сколько лет уже собираем .... и все стоит не лопается.

Ну .... Тада ... Пес его знает, Ваш --бродь! Мы его того - калим, стал быть, а Вы не калитя ... раз стольки лет и стоит! :megalol:

Вопросики производителю стекла задать не желаете? И получив ответ нас тут всех с ним ознакомить, а? :igz: Повысите и свою и нашу подготовленность ... вольетесь, так сказать ... в ряды. :thumbsup:;)

Опубликовано:
10 минут назад, Rexther сказал:

Ну .... Тада ... Пес его знает, Ваш --бродь! Мы его того - калим, стал быть, а Вы не калитя ... раз стольки лет и стоит! :megalol:

Вопросики производителю стекла задать не желаете? И получив ответ нас тут всех с ним ознакомить, а? :igz: Повысите и свою и нашу подготовленность ... вольетесь, так сказать ... в ряды. :thumbsup:;)

Производителю тоже отправил. Но там не все так быстро, так что как будет ответ - обязательно ознакомлю.

Опубликовано:
32 минуты назад, omalser сказал:

в этой же конструкции

Вы читайте внимательнее. Я же написал: основная. В моей практике - редкий случай, когда один фактор приводит к проблеме. Скорее всего, как Вам тоже уже написали, это было сочетание факторов. Сейчас сложно определить, какие ещё повлияли: несущая ли способность каркаса, или тень, или в "нужное" место и с "нужной" силой ввернули шуруп... Характер разрушения говорит о том, что стекло воспринимало температурные нагрузки. И довоспринималось. А закалка увеличивает прочность. Кстати, при слове Bronze у меня уже инстинкт срабатывает - калить! И, как видите, треснул не ГОСТ, а стекло. 

Опубликовано:
1 час назад, omalser сказал:

ничего не закаливали и все стоит не лопается.

это не аргумент. Вы пешком ходите не спотыкаетесь и не падаете. А один раз споткнулись на ровном месте и упали. 

Опубликовано:
1 час назад, omalser сказал:

производитель стекла

не отвечает за результаты использования своей продукции. Хотите - калите, не хотите - не калите - производителю глубоко фиолетово. Предусмотреть условия эксплуатации, последствия и возможные проблемы - прямая обязанность конструктора / технолога / инженер-замерщика. 

Опубликовано:

Один стеклопакет - это фигня.. Вот когда у меня лопнуло 42 стеклопакета из 200 по причине за-40-градусных морозов, меня спас пункт ГОСТ на стеклопакеты, но понервничать, доказывая что не я тут был дурак - пришлось.

Опубликовано:
11 часов назад, Alex IlI сказал:

Да ещё и длинный импост вертикальный неравномерно нагруженный. Удивительно было бы, если ничего не лопнуло.

Соглашусь и поддержу!

Опубликовано:
9 часов назад, omalser сказал:

я попросил определить по возможности причину трещины...

Вы бы это... плёночку защитную побыстрее убрали, а то следующим вопросом будет как её отскрести...

  • Upvote 1
Опубликовано: (изменено)
В 14.08.2020 в 08:39, omalser сказал:

 

5.jpg

Вот эта стена в нижнем левом углу может отражать тепловое излучение от солнца на стекло. Точно напротив половины стеклопакета. Посмотреть бы с расстояния и сверху на всю эту конструкцию.

Изменено пользователем Red Region
Опубликовано:

Один я считаю, что причина не термошок? Характер разрушений совершенно другой. На мой взгляд тут явно сказалась механическая нагрузка, скорее всего вызванная осадкой дома, или ошибки монтажа..

  • Like 1
Опубликовано:
7 минут назад, Pioneer сказал:

Один я считаю, что причина не термошок? Характер разрушений совершенно другой. На мой взгляд тут явно сказалась механическая нагрузка, скорее всего вызванная осадкой дома, или ошибки монтажа..

Как я говорю, чистый термошок я видел теперь уже 4 раза, и всё это были стеклянные чашки и кувшины, в которые наливался крутой кипяток. Только так в основном и можно получить необходимый для чистого термошока градиент температур. Ну, ещё при помощи подушки и т.п., наверное. Конструктив и монтаж, да, оставляют желать лучшего. В любом случае внешнее МФ стекло надо было закаливать.

Опубликовано:
В 14.08.2020 в 15:31, omalser сказал:

ну т.е. производитель стекла заявляет что стекло не закаливается, а его нужно закаливать по вашему мнению?

Насколько я  помню у гардиана была линейка МФ стекол HP  которое можно было закаливать, а потом выпустили более  эконом версию  стекол которые уже нельзя закаливать. По цвету они не отличаются (синий точно)

Опубликовано:
В 20.08.2020 в 17:56, Dmitrii2010 сказал:

Насколько я  помню у гардиана была линейка МФ стекол HP  которое можно было закаливать, а потом выпустили более  эконом версию  стекол которые уже нельзя закаливать. По цвету они не отличаются (синий точно)

Совершенно верно. Те, что закаливаются, используются для архитектурки, а для частного сегмента аналог подешевле, который НЕ ЗАКАЛИВАЕТСЯ.

Опубликовано:
В 14.08.2020 в 17:03, omalser сказал:

Производителю тоже отправил. Но там не все так быстро, так что как будет ответ - обязательно ознакомлю.

Вернулся из отпуска и вот, публикую ответ производителя:

Разлом не характерный для термошока

 Расчет статики показывает что летом все в норме, зимой по стечению обстоятельств (ветер + низкая температура) возможны напряжения в наружном стекле близкие к предельным.

 Рекомендую посмотреть на объекте наличие повреждений стекла (сколы, раковины и прочее)

  • Upvote 1
Опубликовано:
1 час назад, omalser сказал:

 Расчет статики показывает что летом все в норме, зимой по стечению обстоятельств (ветер + низкая температура) возможны напряжения в наружном стекле близкие к предельным.

Вот только имеют максимум такие (механистические) напряжения на горизонтальной осевой стеклопакета, а на нижнем и верхнем горизонтальных краях они равны нулю. Могут, конечно, возникать повреждения из-за подобного рода нагрузок, но исключительно в местах соприкосновения пакета с рихтовками (из-за перемещений края при деформациях) или другими инородными телами, если таковые оказались в фальце,- при условии дефектов торца стекла в этом месте. Но и характер трещин (именно нескольких лучей) в месте краевых дефектов будет совсем другой: либо под углом, либо веер лучей. ;)

ЗЫ. А рассказы про закаливаемость - незакливаемость ИМХО из разряда рассказов про утекающий аргон. Отсутствие аббревиатуры НР не означает отсутствия одноимённого слоя - месяцев 10 назад закаливали мне мои поставщики SG N 60/40, который теперь вместе с SG N 70/30 вместо SG N 67 HP.

Опубликовано:
В 24.08.2020 в 10:31, Alex IlI сказал:

Вот только имеют максимум такие (механистические) напряжения на горизонтальной осевой стеклопакета, а на нижнем и верхнем горизонтальных краях они равны нулю......

а с чего вдруг? 

Еще раз повторюсь я лично здесь вижу механическое воздействие либо на сам торец стекла, которое лопнуло, либо на весь стеклопакет как цельную конструкцию, а в месте образования трещины просто изначально был незначительный скол или дефект торца. И напряжения в случае механического воздействия будут распределяться в зависимости от характера, места и площади приложения этого воздействия. Причин же возникновения этих воздействий может быть множество и без визуального детального осмотра определить первопричину я не вижу возможности.

Опубликовано:
20 часов назад, Pioneer сказал:

а с чего вдруг? 

Просто по жизни, из природы вещей - физики.

На концах опёртой балки в эпюре моментов при нагрузке перпендикулярной плоскости с/п момент, который создаёт напряжение в балке, - чистый 0 (ноль). Если разметить рихтовки по осям пакета, ещё и распереть их, то можно чего-то получить. Но это явный косяк монтажа, хотя и не такой уж редкий. В любом случае имеет смысл закалить внешнее стекло, а то и все три.

Опубликовано:

Интересно, почему 'стеклянные' громко молчат? 

У коллег, не часто, примерно раз в пять лет случалась интересная неисправность. Она заключалась в следущем- ролик резки стекла, делал небольшой заступ за линию реза.

-Что это значило?- 

На боковой поверхности соседнего стекла, /ни_в_чём_невиноватого/, появлялась риска, по которой могла пойти трещина. Хорошо, если она проявит себя, при сборке окна, хреновастенько- если при доставке- монаже- в период эксплуатации.

 

Опубликовано:
9 минут назад, Пыль сказал:

Интересно, почему 'стеклянные' громко молчат? 

У коллег, не часто, примерно раз в пять лет случалась интересная неисправность. Она заключалась в следущем- ролик резки стекла, делал небольшой заступ за линию реза.

-Что это значило?- 

На боковой поверхности соседнего стекла, /ни_в_чём_невиноватого/, появлялась риска, по которой могла пойти трещина. Хорошо, если она проявит себя, при сборке окна, хреновастенько- если при доставке- монаже- в период эксплуатации.

 

Интересная неисправность...а конец этой истории имеется?

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.