andbol Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Профиль Рехау Делайт. Наружная ламинация махагон. Размер (примерный) 1400*1400 и 2000*1400. Помогите советом или скиньте норматив по армировке для таких окон: толщина, шаг крепления. И на что еще надо обратить внимание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Для КБЕ, Трокаль и, думаю, для всего остального тоже! До длины 1800 мм - толщина 2 мм. Свыше - 2,5 мм Шаг крепления не более 300 мм. армировка .pdf 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 По каталогу Rehau необходимый минимум при высоте 1400 (видимо и есть высота). Толщина армирования в створке = 1.5 мм. В раме не нормируется, но учитывая размеры тоже 1.5 мм. Армир в импосте замкнутый 35 х 20 мм от 1.5 мм (и в зависимости от ветровой нагрузки). Шаг везде 250 мм. Это при условии, если будет написано в контракте согласно рекомендациям системодателя, а так можно и по ГОСТ 1.2 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andbol Опубликовано: 9 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Нашел такую страничку. Осталось понять, чем обусловлено применение одного из 5-ти видов армировки, т.е. где производитель дает рекомендацию или же прямое указание на применение армировки в цветных профилях. Или же для нашего рынка это непозволительная роскошь ставить все по каталогу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Прошу прощения. По ГОСТу для цветных профилей толщина стенки не менее 1.5 мм и не более 300 мм шаг крепления саморезов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Думаю, применение 1го из 5-ти видов армировки обуславливается конструкцией изделия. Если, к примеру, у вас белая двушка стандартного размера, то арт. армирования пойдет и 245536. Профиль Рехау Дилайт. Наружная ламинация махагон. Размер (примерный) 1400*1400 и 2000*1400. Помогите советом или скиньте норматив по армировке для таких окон: толщина , шаг крепления. И на что еще надо обратить внимание? Вы хотите сделать правильное окно клиенту или хотите принять его у производителя "от души"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Прошу прощения. По ГОСТу для цветных профилей толщина стенки не менее 1.5 мм. и не более 300 мм. шаг крепления саморезов Там написано рекомендуется. Если минимумом написали бы в новой редакции 1.5 мм было бы прекрасно. Нашел такую страничку. Осталось понять, чем обусловлено применение одного из 5-ти видов армировки, т.е. где производитель дает рекомендацию или же прямое указание на применение армировки в цветных профилях. Или же для нашего рынка это непозволительная роскошь ставить все по каталогу? Обусловлено Lх и Ly. Ветровая нагрузка и нагрузка от веса заполнения. Так же для ламинированных профилей рекомендуется замкнутый вариант. Но редко кто имеет полный перечень артикулов, да и оригинальным не все пользуется. Все по каталогу = роскошь, которую не все производители окон могут себе позволить, тем более производители популярных марок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Ламинированные профиля подвержены деформации кручения и изгиба вследствие более сильного нагревания солнечными лучами. Мы армировали 1,5-1,8 мм с шагом 200 мм, раму зигзагом, створку строчно в линию. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andbol Опубликовано: 9 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Вы хотите сделать правильное окно клиенту или хотите принять его у производителя "от души"? Товарищ заказывает окна. Вроде бы компания ему понравилась, но я заставляю его задавать менеджерам "неудобные" вопросы. Мне потом самому в эту квартиру в гости приходить))) ну и наверно принимать работу монтажников тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Частенько "закусывался" по вопросу рекомендованных статей ГОСТа. Вроде как не обязательно выполнять, но когда спрашиваю: "На основании чего не выполняете рекомендации?" Слышу невнятную речь: "Мы так уже 5...10...15... лет делаем". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Ламинированные профиля подвержены деформации кручения и изгиба вследствие более сильного нагревания солнечными лучами. Мы армировали 1,5-1,8 мм с шагом 200 мм, раму зигзагом, створку строчно в линию. А, почему так (раму зигзагом, створку строчно в линию)? По разному нагрузки распределяются у рамы и створки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 А, почему так (раму зигзагом, створку строчно в линию)? По разному нагрузки распределяются у рамы и створки? Рама длиннее и нагрузки сильнее. Можно и створу зигзагом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Товарищ заказывает окна. Вроде бы компания ему понравилась, но я заставляю его задавать менеджерам "неудобные" вопросы. Мне потом самому в эту квартиру в гости приходить))) ну и наверно принимать работу монтажников тоже. Надо такие вопросы производству задавать!!! Менеджеры знают только одно слово относительно армировки - "пожёстче". Лучше спросить, какой металл могут предложить и как убедиться, что будет именно он! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 .. или же для нашего рынка это непозволительная роскошь ставить все по каталогу? Так и есть. Кто бы чего не говорил, но, если Ваш заказ по объему не имеет минимум четырех знаков до запятой – вряд ли кто будет грузить себе на склад дорогие и неходовые позиции. Такова экономическая целесообразность, хотя бывают исключения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 надо такие вопросы производству задавать!!! менеджеры знают только одно слово относительно армировки - "пожёстче". лучше спросить, какой металл могут предложить и как убедиться что будет именно он! На практике был такой случай. Клиент в цехе попросил сделать технологическое отверстие задней (торцевой) стенки рамы одного из партии окна. Поскольку окна оплачены и принадлежат заказчику, ему был предоставлен инструмент. Он высверлил отверстие, что-то там вымерял. Остался доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 На практике был такой случай. Клиент в цехе попросил сделать технологическое отверстие задней (торцевой) стенки рамы одного из партии окна. Поскольку окна оплачены и принадлежат заказчику, ему был предоставлен инструмент. Он высверлил отверстие, что-то там вымерял. Остался доволен. Можно высверлить и померить, но сначала по хорошему надо закрепить письменно, чем будет армироваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andbol Опубликовано: 9 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Так и есть. Кто бы чего не говорил, но, если Ваш заказ по объему не имеет минимум четырех знаков до запятой – вряд ли кто будет грузить себе на склад дорогие и неходовые позиции. Такова экономическая целесообразность, хотя бывают исключения. Печально, но заказ на 3 окна, реально никто не шевелится. В офисе вопрос про армировку вызвал негодование - да мы самые лучшие, да мы уж хренцать лет с Рехау работаем, да какой наш интерес портить свою репутацию... Только мне все равно вспоминается, что в офисе сидят одни люди, а на производстве - другие. И их интересы совсем противоположны. И еще если технолог, не дай бог, не видит разницы между белым и ламинатом... А исправлять возможные косяки по сборке, которые выскочат уже после ремонта, будет, ой, как не кошерно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Убейте менеджера наповал. Спросите в каких камерах и в каком количестве будут находиться отверстия для вентиляции камер, и присутствуют ли отверстия для компенсации ветрового давления (если установка изделий выше 20 метров) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andbol Опубликовано: 9 июня, 2016 Автор Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Убейте менеджера наповал. Спросите в каких камерах и в каком количестве будут находиться отверстия для вентиляции камер, и присутствуют ли отверстия для компенсации ветрового давления (если установка изделий выше 20 метров) Ну уж это точно менеджер вряд ли знает. Это не все переработчики даже знают. Может там и дренажные отверстия надо делать вертикально в торце профиля (невидимые снаружи)? Ну и мой любимый вопрос - а какой шаг на резьбе винта, закручивающего ручку к приводу)))) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Расположение дрен. отверстий (в нижнем бруске рамы) в основном зависит от схемы монтажа отлива. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Вот сижу и не могу вспомнить, требования немцев, можно ли ламинировать эконом профиля? Толщина наружных камер не менее 3 мм - это для арок или для ламинации тоже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Ну и мой любимый вопрос - а какой шаг на резьбе винта, закручивающего ручку к приводу )))) Простите за флуд: на каком месяце беременности в караульной службе сучку не выводят на службу? Или с какой стороны выстраивается почётный эскорт в случае кремации тела покойного? P.S. Вот если вы будете знать шаг резьбы винта ручки привода..., то это да, в корне будет влиять на изделие и его характеристики... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSG07 Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Печально, но заказ на 3 окна, реально никто не шевелится. В офисе вопрос про армировку вызвал негодование - да мы самые лучшие, да мы уж хренцать лет с Рехау работаем, да какой наш интерес портить свою репутацию... Только мне все равно вспоминается, что в офисе сидят одни люди, а на производстве - другие. И их интересы совсем противоположны. И еще если технолог, не дай бог, не видит разницы между белым и ламинатом... А исправлять возможные косяки по сборке, которые выскочат уже после ремонта, будет, ой, как не кошерно. Вы думаете, что менеджер продает окно из одних материалов, технолог и снабженец по своей прихоти комплектуют его другими материалами, а сборщики собирают из третьих? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 9 июня, 2016 Share Опубликовано: 9 июня, 2016 Профиль Рехау Делайт. Наружная ламинация махагон. Сюда. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 июня, 2016 Share Опубликовано: 10 июня, 2016 Вы думаете, что менеджер продает окно из одних материалов, технолог и снабженец по своей прихоти комплектуют его другими материалами, а сборщики собирают из третьих? Если менеджер адекватный (не стремится любыми путями выполнить план продаж, а так хоть трава не расти), то скажет честно, что ради трех изделий искать другую армировку никто не будет. Поставят ту, которая штатно идет на этом заводе. Прописывать же в договоре отдельно армировку бред, по-моему. Если только конторе заняться совсем нечем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...