inf-45 Posted September 30, 2018 Share Posted September 30, 2018 Вот такое вот окно. Очень дует сверху. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 Открытое окно можете сфоткать? На предмет прижимов по ширине створки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 Остекление балкона? Так из него дуть должно намного больше (по нормам вентиляции). А щель можно зашпаклевать герметиком, чтобы дышать было совсем нечем. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 Провисло Если это новострой и створки широки то трындец с перепакечиванием, недешевая процедура, и регулярная, как зима-лето Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 (edited) На фото и шва монтажного что-то невидно ни грамма пены. Дует явно, между рамой и плитой. Edited October 1, 2018 by Вован 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 Может быть. Но тогда это уже дикий беспредел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 17 минут назад, Вован сказал: На фото и шва монтажного что-то невидно ни грамма пены. Дует явно, между рамой и плитой. Может и так, может это просто потолок подшили гипроком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 По мне - продувание через монтажный шов. Если бы продувание було через уплотнитель, то грязевые напыления были бы сплошным пятном, а здесь мелкими продуваниями. 4 минуты назад, newsolutions сказал: Может и так, может это просто потолок подшили гипроком. Мне тоже так подумалось. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 (edited) Продувает через шов. Тот, кто делал потолок, решил что самый умный. Мазать из помещения бесполезно. Нужно вскрывать потолок и смотреть что там с внутренним швом. Вентиляция, видимо, очень хорошо тянет. Без организации притока устраните это продувание, и вылезет что-нибудь новое - под подоконником, через верхние петли и т.д. Edited October 1, 2018 by Михаил Самсонов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rammmax Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 не дует только в подводной лодке Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inf-45 Posted October 1, 2018 Author Share Posted October 1, 2018 (edited) 11 часов назад, newsolutions сказал: Открытое окно можете сфоткать? На предмет прижимов по ширине створки. Если планировать какой-либо ремонт (вскрывать потолок и т.д.), если ли смысл до этого клеить обои (планировали делать это сегодня, но как бы потом не пришлось переделывать)? 11 часов назад, Windower сказал: Остекление балкона? Так из него дуть должно намного больше (по нормам вентиляции). А щель можно зашпаклевать герметиком, чтобы дышать было совсем нечем. Там нет балкона, он в кухне. Это окно комнаты. Кроме этого в комнате в потолке есть отверстие вентиляции, из которого очень сильно дует. Также стоит некачественная дверь (планируем менять), из котрой тоже дует со всех щелей. Дом построен в 2013 году (по всей видимости из некачественных материалов, к тому же ужасная шумоизоляция, все слышно). Edited October 1, 2018 by inf-45 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 1 час назад, inf-45 сказал: Там нет балкона, он в кухне. Это окно комнаты. Кроме этого в комнате в потолке есть отверстие вентиляции, из которого очень сильно дует. Также стоит некачественная дверь (планируем менять), из которой тоже дует со всех щелей. Дом построен в 2013 году (по всей видимости из некачественных материалов, к тому же ужасная шумоизоляция, все слышно). Щель в потолке достаточно зашпаклевать. Отверстие в потолке - это интересно. Нет ли инструкции, где написано, что это за отверстие, и в какую сторону должно дуть? Некачественная дверь подлежит ремонту: нужно устранить брак сборки и монтажа. Шум слышен через щели, которые исчезнут после ремонта двери. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 (edited) У меня сложилось впечатление, что это монолитный каркас дома с пено/газоблочным наполнением без четвертей. Есть только предположение, что пенные швы очень маленькие, что в итоге привело к сквозной трещине в шве. Если стены пеноблочные, то квартира будет шумная до отделки шумоизолирующими материалами. Edited October 1, 2018 by sdn007 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 Нужна фото снаружи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windowrepair Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 Чтобы не разбирать потолок надо сначала исследовать наружные швы (есть ли там пена?) и, если нет или выкрошилась, запенить и после застывания пены закрыть швы мастикой Стиз А. Отлив тоже придется снимать и восстанавливать шов. По поводу отверстия в потолке ничего сказать не могу, никогда такого не видел. Может быть строители так замаскировали бракованную плиту? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted October 1, 2018 Share Posted October 1, 2018 Потолок случаем не натяжной? Если да, то у вас установлен перепускной вентиляционный клапан. Его устанавливают когда свищи сквозь межпанельные швы или кладку кирпича. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inf-45 Posted August 11, 2020 Author Share Posted August 11, 2020 Прошу помощи. Вопрос так и не решился. Зимой холодно. Окна продувает. В углах окна зимой наледь. Провел тепловизионную экспертизу. В заключении написано: ***** Возможными причинами возникновения выявленных дефектов СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» могут быть: 1. В связи с тем, что дефект температурного перепада прослеживается по всей площади поверхности наружных стен в жилой комнате 1кмн квартиры, по потолку и полу (по перекрытиям некритично) можно предположить, что данные обследуемые ограждающие конструкции имеют трещины и щели в местах устройства заполнения камнем внешней стены на несущей части монолитного перекрытиях снизу (пол). 2. На фасаде внешней стены жилой комнаты закреплен модуль кондиционера, что может быть одной из причин разрушения и трещин в кладке каменного заполнения внешней стены (как недостаточно несущей конструкции, так и следствием монтажных работ) Однако проникновение холодного воздуха происходит главным образом слева от окна внутри комнаты снизу, тогда как модуль кондиционера размещен справа от окна посередине стены. 3. Проникновение холодного воздуха по периметру ПВХ окна жилой комнаты, говорит о разрушении монтажного шва вокруг качественных ПВХ окон, в особенности вокруг отделки откоса и четверти окна. Частично попадание холодного воздуха связано с некачественной регулировкой ПВХ окна (зимний, летний режимы) жилой комнаты и износом примыкающих резинок ПВХ окна. *** Вызвал ремонтников. Они посмотрели, сказали, что окна установлены неправильно. Плюс ко всему этому могут быть внутренние дефекты, но их не оценить, так как снаружи дом обшит металлическими панелями на заклепках, их сложно снимать. Прошу дать совет, как поступить. Как все же окончательно выяснить, в чем проблема? Не хочется поменять окна, а потом выяснить, что проблема на самом деле в другом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted August 12, 2020 Share Posted August 12, 2020 2 часа назад, inf-45 сказал: Прошу помощи. Вопрос так и не решился. Зимой холодно. Окна продувает. В углах окна зимой наледь. Провел тепловизионную экспертизу. В заключении написано: ***** Возможными причинами возникновения выявленных дефектов СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» могут быть: 1. В связи с тем, что дефект температурного перепада прослеживается по всей площади поверхности наружных стен в жилой комнате 1кмн квартиры, по потолку и полу (по перекрытиям некритично) можно предположить, что данные обследуемые ограждающие конструкции имеют трещины и щели в местах устройства заполнения камнем внешней стены на несущей части монолитного перекрытиях снизу (пол). 2. На фасаде внешней стены жилой комнаты закреплен модуль кондиционера, что может быть одной из причин разрушения и трещин в кладке каменного заполнения внешней стены (как недостаточно несущей конструкции, так и следствием монтажных работ) Однако проникновение холодного воздуха происходит главным образом слева от окна внутри комнаты снизу, тогда как модуль кондиционера размещен справа от окна посередине стены. 3. Проникновение холодного воздуха по периметру ПВХ окна жилой комнаты, говорит о разрушении монтажного шва вокруг качественных ПВХ окон, в особенности вокруг отделки откоса и четверти окна. Частично попадание холодного воздуха связано с некачественной регулировкой ПВХ окна (зимний, летний режимы) жилой комнаты и износом примыкающих резинок ПВХ окна. *** Вызвал ремонтников. Они посмотрели, сказали, что окна установлены неправильно. Плюс ко всему этому могут быть внутренние дефекты, но их не оценить, так как снаружи дом обшит металлическими панелями на заклепках, их сложно снимать. Прошу дать совет, как поступить. Как все же окончательно выяснить, в чем проблема? Не хочется поменять окна, а потом выяснить, что проблема на самом деле в другом. Процентов 90% бегающих с тепловизором, клоуны, сшибающие бабки, пользуются полным безграмотьем заказчиков. Настоящих экспертов очень мало. Зимний и летний режим это явственно показывает. Вызванные ремонтники какую именно причину указали? 1 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inf-45 Posted August 12, 2020 Author Share Posted August 12, 2020 (edited) 27 минут назад, dizelo сказал: Вызванные ремонтники какую именно причину указали? Сказали, что окна неверно установлены, надо все вскрывать и переделывать. И ещё искать дополнительные причины, но для этого надо снимать металлические панели с фасада. Сказали, что если идти в суд, то надо полноценную строительную экспертизу. Я сам не представляю, каким образом выяснить причину холода и промерзания. Edited August 12, 2020 by inf-45 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted August 12, 2020 Share Posted August 12, 2020 1 час назад, inf-45 сказал: Сказали, что окна неверно установлены, надо все вскрывать и переделывать. И ещё искать дополнительные причины, но для этого надо снимать металлические панели с фасада. Сказали, что если идти в суд, то надо полноценную строительную экспертизу. Я сам не представляю, каким образом выяснить причину холода и промерзания. Кто окна ставил, кто отделку делал? В чем не верность установки окон? Самое простое этим горе экспертам виноватить оконщиков. А основное это не установка окна, а отделка оконного проема, которая правильно должна закрыть монтажный шов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inf-45 Posted August 12, 2020 Author Share Posted August 12, 2020 (edited) 7 часов назад, dizelo сказал: Кто окна ставил, кто отделку делал? В чем не верность установки окон? Окна от застройщика. Дом сдан 8 лет назад. Я купил квартиру 3 года назад. В чем неверность, не сказали. Мастера эти не заинтересованы, сказали, что слишком сложно и не возьмутся. Каким образом в таком случае можно выяснить, в чем проблема? Edited August 12, 2020 by inf-45 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted August 12, 2020 Share Posted August 12, 2020 4 часа назад, inf-45 сказал: Окна от застройщика. Дом сдан 8 лет назад. Я купил квартиру 3 года назад. В чем неверность, не сказали. Мастера эти не заинтересованы, сказали, что слишком сложно и не возьмутся. Каким образом в таком случае можно выяснить, в чем проблема? Вскрытие откосов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inf-45 Posted August 12, 2020 Author Share Posted August 12, 2020 7 минут назад, dizelo сказал: Вскрытие откосов. Обратиться к мастерам по окнам и попросить вскрыть откосы, посмотреть? А как оценить, все ли в порядке со швами? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted August 12, 2020 Share Posted August 12, 2020 1 минуту назад, inf-45 сказал: Обратиться к мастерам по окнам и попросить вскрыть откосы, посмотреть? А как оценить, все ли в порядке со швами? Так они и оценят. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted August 12, 2020 Share Posted August 12, 2020 дыры в монтажном шве есть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.