  1. ТС именно это и проделал с балконной дверью. Получил описанный выше результат (иней, по-сибирски - кружак). Рекомендую прочесть то, что было уже написано в теме. Если что-то непонятно, можете мне позвонить или написать в личку. Всё расскажу честно и бесплатно. Что касается утепления балконов, эта тема обсуждалась на форуме неоднократно. Поищите.
  2. Windower

    ROTO или MAKO ????

    ТБМ-маркет. Или в Мытищах, на складе. Производство Словения. Каталог в открытом доступе. Винкхаус теперь тоже в ТБМ. И только Мако в Северстрое по весьма внушительным ценам. Ну и ГУ в Новогиреево.
  3. Но тогда он будет мокрый от растаявшего снега и холодный!
  4. Windower

    ROTO или MAKO ????

    Классический развод на ненужную работу. Особенно - нижняя петлевая группа. Перепакечивание не входит в стоимость обязательных услуг? Некоторые ещё и на этом зарабатывают... Интерника - это дешёвая и "дубовая" копия Рото. Износостойкость уникальная. Сломать можно только сдуру, как ***. Остальные перечисленные ломаются легче.
  5. Сергей, фраза означает закрытое остекление балкона. А дальше - классика: парциальное давление водяного пара в "утеплённой" квартире - газовой камере. Я поначалу хотел предложить просто откинуть одну-две створки остекления и закрыть балконную дверь. Но в квартире же дышать нечем...
  6. Закрыть балконную дверь, в соседнем окне перевести створку в щелевое положение, одну створку остекления перевести в откидное положение, вытащить трубу воздухоочистителя из вытяжного отверстия на кухне и вентиляторы из вытяжных отверстий санузла, межкомнатные двери держать открытыми, включая двери в ванную комнату и туалет (пускай туда коты бегают). Завтра расскажете о результате.
  7. Windower

    Фурнитура Шуко

    Когда-то был. Возьмите Интернику - она ещё удобнее и надёжнее. На всякий случай проверьте дорнмасс на створке.
  8. Windower

    Фурнитура Шуко

    Неправильная расстановка ответных планок. При регулировке никто не проверил, где их при сборке установили. Нарушение ГОСТа 30777. Всё правильно. Причина продувания устранена не была. Плохая работа батарей. Возможно,- обратный зацеп одного из нижних замков. Критично мало. Температура должна быть 20-22 градуса на расстоянии полметра от батареи, и углекислый газ не больше 1000 ppm. Дорнмасс - расстояние от фальцевой поверхности до оси ручки. Стандартный для окон - 15 мм. Здесь нужен 7,5 мм (сейчас исправлю ошибку). Линейные ответные планки можно оставить. Поворотно-откидную придётся заменить.
  9. Всё правильно сказано, кроме: - остекление балконов - ГОСТ Р 58926-2016 раздел 5.3 - никаких стеклопакетов; - СП 60.13330.2012 приложение К - 30 кубометров воздуха на человека в час; конструкция не должна быть герметичной, тогда и льда не будет (если вытяжная вентиляция не перекрыта, и окна квартиры в щелевом открывании); - и, наконец, ГОСТ 30971-2012 рисунок Г.2 (а также ГОСТ 30674-99 рисунок Г.3) - 150-180 мм от центра импоста до крепёжного элемента, слева и справа, сверху и снизу. В данном случае импост установлен нестандартно (в разрыв рамы) так как это - балконное остекление. Вот при сильном морозе неправильно закрепленная рама и выгнулась внутрь. А наледь при морозах - болезнь всех герметично "утеплённых" лоджий. В сочетании с духотой в комнате - хороший способ испортить здоровье.
  10. Windower

    ROTO или MAKO ????

    У РОТО - совместимость и со старыми моделями, и с Зигенией (Ауби), и с Интерникой. Интерника (детище ТБМ) - действительно дёшева, удобна и очень надёжна. Хорошо выручает при ремонте Ауби А300, давно снятой с производства.
  11. Windower

    Фурнитура Шуко

    А если поставить Roto с DM 7,5 мм, ручка не сдвинется в сторону стеклопакета, и расширять не придётся. Эту работу делали зимой. Всё вымерили, заказали в ТБМ, подождали, пока скомплектуют, и за 1 час установили. Ответные планки ротовские, на 9 мм. А замена уплотнителя - действительно бессмысленная вещь. Всё равно, полметра от батареи - конвекционная зона, там дует при любом уплотнителе. И, если не подавать 30 куб. м в час на человека (дырка 35 кв.см) наружного воздуха, в квартире будет газовая камера. Ни один, самый изношенный, уплотнитель такую дырку не обеспечивает. Чаще всего, и её бывает недостаточно, чтобы поддерживать чистоту воздуха в соответствии с ГОСТ 30494-2011.
  12. Windower

    Двухрамные окна.

    То есть, температуры наружного стекла? Как-то, казалось, что, чем лучше общая теплозащита СПК, тем холоднее наружное стекло. Не так? Излучение должно гаситься внутренним И-стеклом...
  13. Windower

    Двухрамные окна.

    В смысле росы?
  14. Windower

    Двухрамные окна.

    Результат-то - тот же...
×