Трехкамерный стеклопакет.


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте коллеги.

Вот такое есть предложение не рынке.

http://ilmari.ru

Т.е трехкамерный обычный ( не специального назначения) стеклопакет в обычном профиле.

Может кто то успел с такими пакетами поработать.

Насколько оправдано его применение?

Какая цена данного решения может кто то в курсе.

Изменено пользователем newsolutions
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Здравствуйте коллеги.

Вот такое есть предложение не рынке.

http://ilmari.ru

Т.е трехкамерный обычный ( не специального назначения) стеклопакет в обычном профиле.

Может кто то успел с такими пакетами поработать.

Насколько оправдано его применение?

Какая цена данного решения может кто то в курсе.

Это калевские ребята, судя по месту.

Подозреваю, что всё, что я скажу, давно всем известно:

- вес пакета увеличивается на 10 кг/м2;

- сопротивление теплопередаче (без низкоэмиссионного стекла) с 0,5 до, приблизительно, 0,6;

- шумозащита - только за счёт расстояния между стёклами, а лишние стёкла - провокатор резонанса.

Однажды поработал с такими окнами - 2 дня потом руки болели.

Цену можете спросить у них - адрес на сайте.

И главный вопрос: насколько оправдано?

По теплу при нашей избыточной щелевой вентиляции - точно смысла нет. При нормативе 0,54 (в Питере - 0,56, кажется), достаточно 4-16-И4.

По шуму - уже сказал.

Взломостойкость - при разбивании звона больше будет.

А вот нагрузка на петли возрастёт на треть.

 

Обычный маркетинговый ход. Какая-нибудь блондинка будет хвастаться, что у всех 2-камерный, а у неё 3-камерный :blink:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Обычный маркетинговый ход. Какая-нибудь блондинка будет хвастаться, что у всех 2-камерный, а у неё 3-камерный :blink:

Поддержу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

11971011_s.jpg

 

редко но попадаются. Данный пакет установлен, как потом оказалось, у одного работника именитого оконщика в Ярославле

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Расчет в

 

 

Pilkington Spectrum

 

Показывает Ro 1.07. В принципе не плохо. Учитывая,что нет м.ф стекла. А только одно низкоэмиссионное.

 

 

Есть мысль, что цена если адекватная имеет перспективы.

 

11971011_s.jpg

 

редко но попадаются. Данный пакет установлен, как потом оказалось, у одного работника именитого оконщика в Ярославле

Как впечатления? Ценник не знаете? (Можно в личку).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Есть мысль, что цена если адекватная имеет перспективы.

Где? Из пушек по воробьям.

Насчёт 1,07 - что-то не очень верится. И зачем нужны эти 1,07?

Всего-то нужно посчитать стоимость оконных блоков с несколькими вариантами стеклопакетов и экономию топлива за время их эксплуатации.

Неужели никто не изучал экономику в институте? При нашей цене топлива и дикой системе вентиляции ловля блох на теплопередаче СПК просто смешна.

Так что, с маркетингом - к "блондинкам": "Тепло-тихо-не дует".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

11971011_s.jpg

 

редко но попадаются. Данный пакет установлен, как потом оказалось, у одного работника именитого оконщика в Ярославле

Шаман.

Если при создании сообщения возникла необходимость вставить картинку, то последовательность действий будет следующая:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Мне так проще, доведено до автоматизма, так как не все форумы позволяют вставлять картинки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Где? Из пушек по воробьям.

Насчёт 1,07 - что-то не очень верится. И зачем нужны эти 1,07?

Всего-то нужно посчитать стоимость оконных блоков с несколькими вариантами стеклопакетов и экономию топлива за время их эксплуатации.

Неужели никто не изучал экономику в институте? При нашей цене топлива и дикой системе вентиляции ловля блох на теплопередаче СПК просто смешна.

Так что, с маркетингом - к "блондинкам": "Тепло-тихо-не дует".

С расчетом этим есть такая проблема, что учитывается только Ro оконных блоков.

Т.е фактически что трехкамерный, что однокамерный с двумя м.ф стеклами получается все одно.

Фактор нагрева помещения Солнцем вообще не учтен. Выходит. Ясно что через 2 м.ф стекла не нагреется ничего.

Возникает вопрос в связи с этим насколько существенен фактор нагрева помещения от солнечной энергии?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я работаю на данной проф системе с конца 2011 года.

В данную систему можно установить три толщины заполнения 50; 58 и 64мм.

Своим клиентам ставлю примерно 3-4 раза в год такие окна с заполнением 58мм.

Крику много от монтажников)))

Окна действительно получаются очень тяжелыми...

В данной системе нельзя сделать окно с глухими частями, только хардкор все открывающиеся створки.

Соответственно и цена получается хардкорная.

Это асортиментный продукт для людей ищущих максимальную тепло и звукоизоляцию.

При изготовление стеклопакетов обжимка стеклопакетами происходит вручную так как пресс не позволяет обжать такой толстый стеклопакет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

С расчетом этим есть такая проблема, что учитывается только Ro оконных блоков.

Т.е фактически что трехкамерный, что однокамерный с двумя м.ф стеклами получается все одно.

Фактор нагрева помещения Солнцем вообще не учтен. Выходит. Ясно что через 2 м.ф стекла не нагреется ничего.

Возникает вопрос в связи с этим насколько существенен фактор нагрева помещения от солнечной энергии?

 

Что-то в пятом посте в "Альбом" не нашел звукоизоляцию....типа не определялась.

Посмотрите светопропускание...про вес уже говорили.

 

Возникает вопрос в связи с этим насколько существенен фактор нагрева помещения от солнечной энергии?

 

В начале "стеклопакетного бума" в России была хорошая статья главного оконного специалиста по окнам из НИИ СФ академика, д.т.н. В.К Савина, который показал, что в плане энергосбережения переход от 2 стекол к трем НИЧЕГО не дает.

Основное назначение окон - естественное освещение. Нормируемый показатель - КЕО. Если ставите 3 стекла, то для сохранения того же КЕО надо увеличивать площадь светового проема. А у него в несколько раз меньше сопротивление теплопередаче по сравнению со стеной. Ничего не выиграли.

Нагрев помещений за счет солнечной энергии входит в расчет теплового баланса здания....большой, кстати, кусок. Просто так по сопротивлению теплопередаче стеклопакета судить об энергоэффективности нельзя, надо учитывать и потери , и поступления. Есть на этот счет статья О. Д.Самарина из МГСУ....для Москвы оптимум примерно 0,6 кв.м.град/Вт. Больше нет смысла делать.

 

Вобщем, для блондинок рекламка....да еще и из Мосрентгена :)

Изменено пользователем Boris
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Что-то в пятом посте в "Альбом" не нашел звукоизоляцию....типа не определялась.

Посмотрите светопропускание...про вес уже говорили.

 

 

 

В начале "стеклопакетного бума" в России была хорошая статья главного оконного специалиста по окнам из НИИ СФ академика, д.т.н. В.К Савина, который показал, что в плане энергосбережения переход от 2 стекол к трем НИЧЕГО не дает.

Основное назначение окон - естественное освещение. Нормируемый показатель - КЕО. Если ставите 3 стекла, то для сохранения того же КЕО надо увеличивать площадь светового проема. А у него в несколько раз меньше сопротивление теплопередаче по сравнению со стеной. Ничего не выиграли.

Нагрев помещений за счет солнечной энергии входит в расчет теплового баланса здания....большой, кстати, кусок. Просто так по сопротивлению теплопередаче стеклопакета судить об энергоэффективности нельзя, надо учитывать и потери , и поступления. Есть на этот счет статья Д.Самарина из МГСУ....для Москвы оптимум примерно 0,6 кв.м.град/Вт. Больше нет смысла делать.

По видимому свету разница 6%. (По сравнению с н.э СПД)

Очень интересно насчет Ro 0.6

Какими стеклами набирать этот показатель должна быть разница. Коли учитываем нагрев от солнечной энергии. Значит Ro набранное м.ф стеклом или 3-мя обычными стеклами не одно и то же.

Не уж то СПО с низкоэмиссионным стеклом и есть та золотая середина? Остальное пустая трата денег?

П.С. И как же все таки учитывается нагрев от солнца. Может методику какую то выложите? Или вышеуказанные статьи.

Изменено пользователем newsolutions
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

посчитал

6-8-6-14-4-16-4 R по методе ГОСТ = 0.69 (при -25 С )

со значением 0.69 ребят опоздали лет на двадцать минимум . :megalol:

-----------------------------

солнце не влияет R окна (или пакета ) так как не учитывается (совсем по минимуму) .

ибо это характеристика для зимнего периода и с разностью температур .

 

для того чтобы показать преимущества в солнцезащите указываются значения g -value он же SF /фактор .

а дальше показатели солнечной активности для конкретного региона в сезон.

 

смотрите g -value для СПО (из 100% поступающей солнечной энергии проходит )

с МФ около 40%

с i он около 65%

для обычного 80%

 

чем больше мощность поступающей энергии (это зависит в основном от географической широты ) тем меньше должно быть это значение .

или же вообще обеспечено внешней солнцезащитной.

 

есть стекла которые не влияют на R пакета при этом влияют на g -value .а в МФ эти два свойства объединены.

 

 

P.S два МФ стекла в пакете -это не правильно .

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

посчитал

6-8-6-14-4-16-4 R по методе ГОСТ = 0.69 (при -25 С )

со значением 0.69 ребят опоздали лет на двадцать минимум . :megalol:

-----------------------------

солнце не влияет R окна (или пакета ) так как не учитывается (совсем по минимуму) .

 

С н.э стекло в расчете выше использовано и аргон.

На Ro окна ясно, что Солнце не влияет.

Вопрос в том, учитывается ли нагрев помещения от Солнца, и как учитывается. При расчете теплового баланса.

Я видел расчеты, где учтено только то тепло которое выработано системой отепления.

При таком подходе, оптимальным пакетом можно считать СПО с м.ф и н.э стеклом.

Изменено пользователем newsolutions
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вопрос в том, учитывается ли нагрев помещения от Солнца, и как учитывается. При расчете теплового баланса.

 

http://www.vashdom.r...P2_91-20405-91/

 

http://tgsv.ucoz.ru/news/metodika_rascheta_teplovogo_balansa_pomeshhenij/2013-02-01-45

Изменено пользователем Boris
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Еще тот документик. :)

Попробую разобраться.

Изменено пользователем newsolutions
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Попробую разобраться.

Тут ключевой момент - стоимость защиты от теплопотерь в сравнении со стоимостью самих теплопотерь.

Если мы крупно вкладываемся в окна и стены, а сами оставляем на ночь открытой форточку в спальне коттеджа, то получается как в анекдоте про мужика, который банан солит и выбрасывает, потому что невкусно.

Но когда вся система выверена, остаётся посчитать, не выгоднее было бы просто побольше платить за отопление.

Привожу пример. Китайская болгарка стоила 1000 р. и работала год. Бошевская болгарка стоила 3000 р и работала 2,5 года. Она, бесспорно, лучше качеством в 2,5 раза, но выгоднее было израсходовать 3 китайских болгарки, чем 1 бошевскую.

Если предположить, что стеклопакет рассчитан на 20 лет, а окно на 40, то, по моим расчётам, при отоплении коттеджа магистральным газом окна со стеклопакетами в наших широтах просто не окупаются. При использовании других видов топлива - считать надо экономически оправданный уровень теплозащиты (при рациональной вентиляции).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Такими темпами скоро дойдем до окон как в Китае, на зиму будем скотчек заклеивать чтобы не дуло...

И будем говорить что окно в три раза дешевле зачем мне окно которое стоит в два с половиной раза дороже?

Ведь экономически выгодно поставить три дешевых окна...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так и хочется , сказать - без полста даже не выговореюююю то что тут Владимир Евгеньевич изобразил :) гы

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

на зиму будем скотчем заклеивать чтобы не дуло...

Ведь экономически выгодно поставить три дешевых окна...

Я разве сказал, что китайские болгарки были опасны или часто ломались?

Просто моторесурс был меньше.

Почему-то, при обсуждении экономической эффективности все сразу же начинают обсуждать некачественную продукцию. Менталитет у нас такой.

Почему унитазы делают не из золота или нержавейки, а из фаянса? И что, дешёвые фаянсовые унитазы все протекают?

Кстати, после заклейки скотчем люди сразу же открывают форточку :thumbsup:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Насчет болгарки пример не корректен считаю.

Так как если я буду пилить китайской болгаркой часок другой без перерыва она сдохнет, так же может застрять диск из за недостаточной мощности, к примеру.

Или лопнуть т.к у неё сильное биение. А зачем мне делать перерывы, если мне нужно как можно быстрее закончить работу.

Видел сам лично, как у китайской болгарки срезались зубцы на передаче. Ясно, что металл мягкий.

Т.е работая ею надо думать как бы её не сломать, не перегузить и тп.

Но здесь не об этом.

Здесь я пытаюсь прийти к пониманию, некоторого оптимально стеклопакета в зависимости от географической широты видимо.

Представленный же пакет дает хороший Ro при малом затенении относительно м. ф стекла.

Т.е допустим нужна конструкция с Ro в районе 1. Набрать такой Ro можно только с м.ф стеклом. А если оно не нужно, т.к задерживает много солнечной энергии.

П.С. Т.е в премиум сегменте в сочетании с профилем 80-90 серии, можно найти применение данном пакету.

П.П.С. Цену придется видимо самому узнавать, т.к никто не озвучил.

Изменено пользователем newsolutions
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Почему-то, при обсуждении экономической эффективности все сразу же начинают обсуждать некачественную продукцию. Менталитет у нас такой.

Потому что стоимость замены однокамерного стеклопакетами на двухкамерный на доме в 200 квадратов равна примерно 20 т.р.

Или два месяца отопления газом.

При наших условиях когда отопление в доме включается с сентября по апрель получается 8 месяцев.

Я сам убедился в энергоэффективности двухкамерных стеклопакетов и м.ф. стёкол когда заменил у тестя на доме 100 кв.м. все окна на окна из профиля 70мм и двухкамерные стеклопакеты с м.ф. стеклом. И если ранее он плотил за газ 7 т.р. в месяц, то после замены стало 5 т.р. итого за 8 месяцев отопительный сезон, сэкономленное 16 т.р. , а затраченное на это было на 10 т.р. больше чем на однокамерные стеклопакеты с профилем 58-60 мм.

И если ранее в доме зимой мерзли ноги, то сейчас у меня сын в гостях у тестя играет на полу и все отлично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я сам убедился в энергоэффективности двухкамерных стеклопакетов и м.ф. стёкол

То есть, мощности котла не хватало, чтобы нормально протопить дом до замены пакетов?

А вообще, проект отопления и вентиляции кто-нибудь рассчитывал? Или как всегда...?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.