newsolutions Опубликовано: 21 марта, 2016 Share Опубликовано: 21 марта, 2016 (изменено) Здравствуйте коллеги. Вот такое есть предложение не рынке. http://ilmari.ru Т.е трехкамерный обычный ( не специального назначения) стеклопакет в обычном профиле. Может кто то успел с такими пакетами поработать. Насколько оправдано его применение? Какая цена данного решения может кто то в курсе. Изменено 21 марта, 2016 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 21 марта, 2016 Share Опубликовано: 21 марта, 2016 Здравствуйте коллеги. Вот такое есть предложение не рынке. http://ilmari.ru Т.е трехкамерный обычный ( не специального назначения) стеклопакет в обычном профиле. Может кто то успел с такими пакетами поработать. Насколько оправдано его применение? Какая цена данного решения может кто то в курсе. Это калевские ребята, судя по месту.Подозреваю, что всё, что я скажу, давно всем известно: - вес пакета увеличивается на 10 кг/м2; - сопротивление теплопередаче (без низкоэмиссионного стекла) с 0,5 до, приблизительно, 0,6; - шумозащита - только за счёт расстояния между стёклами, а лишние стёкла - провокатор резонанса. Однажды поработал с такими окнами - 2 дня потом руки болели. Цену можете спросить у них - адрес на сайте. И главный вопрос: насколько оправдано? По теплу при нашей избыточной щелевой вентиляции - точно смысла нет. При нормативе 0,54 (в Питере - 0,56, кажется), достаточно 4-16-И4. По шуму - уже сказал. Взломостойкость - при разбивании звона больше будет. А вот нагрузка на петли возрастёт на треть. Обычный маркетинговый ход. Какая-нибудь блондинка будет хвастаться, что у всех 2-камерный, а у неё 3-камерный 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 21 марта, 2016 Share Опубликовано: 21 марта, 2016 Обычный маркетинговый ход. Какая-нибудь блондинка будет хвастаться, что у всех 2-камерный, а у неё 3-камерный Поддержу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 21 марта, 2016 Share Опубликовано: 21 марта, 2016 редко но попадаются. Данный пакет установлен, как потом оказалось, у одного работника именитого оконщика в Ярославле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2016 Расчет в Pilkington Spectrum Показывает Ro 1.07. В принципе не плохо. Учитывая,что нет м.ф стекла. А только одно низкоэмиссионное. Есть мысль, что цена если адекватная имеет перспективы. редко но попадаются. Данный пакет установлен, как потом оказалось, у одного работника именитого оконщика в Ярославле Как впечатления? Ценник не знаете? (Можно в личку). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 21 марта, 2016 Share Опубликовано: 21 марта, 2016 Есть мысль, что цена если адекватная имеет перспективы. Где? Из пушек по воробьям.Насчёт 1,07 - что-то не очень верится. И зачем нужны эти 1,07? Всего-то нужно посчитать стоимость оконных блоков с несколькими вариантами стеклопакетов и экономию топлива за время их эксплуатации. Неужели никто не изучал экономику в институте? При нашей цене топлива и дикой системе вентиляции ловля блох на теплопередаче СПК просто смешна. Так что, с маркетингом - к "блондинкам": "Тепло-тихо-не дует". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 марта, 2016 Share Опубликовано: 21 марта, 2016 редко но попадаются. Данный пакет установлен, как потом оказалось, у одного работника именитого оконщика в Ярославле Шаман. Если при создании сообщения возникла необходимость вставить картинку, то последовательность действий будет следующая: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 21 марта, 2016 Share Опубликовано: 21 марта, 2016 Шаман. Если при создании сообщения возникла необходимость вставить картинку, то последовательность действий будет следующая: Мне так проще, доведено до автоматизма, так как не все форумы позволяют вставлять картинки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2016 Где? Из пушек по воробьям. Насчёт 1,07 - что-то не очень верится. И зачем нужны эти 1,07? Всего-то нужно посчитать стоимость оконных блоков с несколькими вариантами стеклопакетов и экономию топлива за время их эксплуатации. Неужели никто не изучал экономику в институте? При нашей цене топлива и дикой системе вентиляции ловля блох на теплопередаче СПК просто смешна. Так что, с маркетингом - к "блондинкам": "Тепло-тихо-не дует". С расчетом этим есть такая проблема, что учитывается только Ro оконных блоков. Т.е фактически что трехкамерный, что однокамерный с двумя м.ф стеклами получается все одно. Фактор нагрева помещения Солнцем вообще не учтен. Выходит. Ясно что через 2 м.ф стекла не нагреется ничего. Возникает вопрос в связи с этим насколько существенен фактор нагрева помещения от солнечной энергии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 Я работаю на данной проф системе с конца 2011 года. В данную систему можно установить три толщины заполнения 50; 58 и 64мм. Своим клиентам ставлю примерно 3-4 раза в год такие окна с заполнением 58мм. Крику много от монтажников))) Окна действительно получаются очень тяжелыми... В данной системе нельзя сделать окно с глухими частями, только хардкор все открывающиеся створки. Соответственно и цена получается хардкорная. Это асортиментный продукт для людей ищущих максимальную тепло и звукоизоляцию. При изготовление стеклопакетов обжимка стеклопакетами происходит вручную так как пресс не позволяет обжать такой толстый стеклопакет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 (изменено) С расчетом этим есть такая проблема, что учитывается только Ro оконных блоков. Т.е фактически что трехкамерный, что однокамерный с двумя м.ф стеклами получается все одно. Фактор нагрева помещения Солнцем вообще не учтен. Выходит. Ясно что через 2 м.ф стекла не нагреется ничего. Возникает вопрос в связи с этим насколько существенен фактор нагрева помещения от солнечной энергии? Что-то в пятом посте в "Альбом" не нашел звукоизоляцию....типа не определялась. Посмотрите светопропускание...про вес уже говорили. Возникает вопрос в связи с этим насколько существенен фактор нагрева помещения от солнечной энергии? В начале "стеклопакетного бума" в России была хорошая статья главного оконного специалиста по окнам из НИИ СФ академика, д.т.н. В.К Савина, который показал, что в плане энергосбережения переход от 2 стекол к трем НИЧЕГО не дает. Основное назначение окон - естественное освещение. Нормируемый показатель - КЕО. Если ставите 3 стекла, то для сохранения того же КЕО надо увеличивать площадь светового проема. А у него в несколько раз меньше сопротивление теплопередаче по сравнению со стеной. Ничего не выиграли. Нагрев помещений за счет солнечной энергии входит в расчет теплового баланса здания....большой, кстати, кусок. Просто так по сопротивлению теплопередаче стеклопакета судить об энергоэффективности нельзя, надо учитывать и потери , и поступления. Есть на этот счет статья О. Д.Самарина из МГСУ....для Москвы оптимум примерно 0,6 кв.м.град/Вт. Больше нет смысла делать. Вобщем, для блондинок рекламка....да еще и из Мосрентгена Изменено 22 марта, 2016 пользователем Boris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 марта, 2016 (изменено) Что-то в пятом посте в "Альбом" не нашел звукоизоляцию....типа не определялась. Посмотрите светопропускание...про вес уже говорили. В начале "стеклопакетного бума" в России была хорошая статья главного оконного специалиста по окнам из НИИ СФ академика, д.т.н. В.К Савина, который показал, что в плане энергосбережения переход от 2 стекол к трем НИЧЕГО не дает. Основное назначение окон - естественное освещение. Нормируемый показатель - КЕО. Если ставите 3 стекла, то для сохранения того же КЕО надо увеличивать площадь светового проема. А у него в несколько раз меньше сопротивление теплопередаче по сравнению со стеной. Ничего не выиграли. Нагрев помещений за счет солнечной энергии входит в расчет теплового баланса здания....большой, кстати, кусок. Просто так по сопротивлению теплопередаче стеклопакета судить об энергоэффективности нельзя, надо учитывать и потери , и поступления. Есть на этот счет статья Д.Самарина из МГСУ....для Москвы оптимум примерно 0,6 кв.м.град/Вт. Больше нет смысла делать. По видимому свету разница 6%. (По сравнению с н.э СПД) Очень интересно насчет Ro 0.6 Какими стеклами набирать этот показатель должна быть разница. Коли учитываем нагрев от солнечной энергии. Значит Ro набранное м.ф стеклом или 3-мя обычными стеклами не одно и то же. Не уж то СПО с низкоэмиссионным стеклом и есть та золотая середина? Остальное пустая трата денег? П.С. И как же все таки учитывается нагрев от солнца. Может методику какую то выложите? Или вышеуказанные статьи. Изменено 22 марта, 2016 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 посчитал 6-8-6-14-4-16-4 R по методе ГОСТ = 0.69 (при -25 С ) со значением 0.69 ребят опоздали лет на двадцать минимум . ----------------------------- солнце не влияет R окна (или пакета ) так как не учитывается (совсем по минимуму) . ибо это характеристика для зимнего периода и с разностью температур . для того чтобы показать преимущества в солнцезащите указываются значения g -value он же SF /фактор . а дальше показатели солнечной активности для конкретного региона в сезон. смотрите g -value для СПО (из 100% поступающей солнечной энергии проходит ) с МФ около 40% с i он около 65% для обычного 80% чем больше мощность поступающей энергии (это зависит в основном от географической широты ) тем меньше должно быть это значение . или же вообще обеспечено внешней солнцезащитной. есть стекла которые не влияют на R пакета при этом влияют на g -value .а в МФ эти два свойства объединены. P.S два МФ стекла в пакете -это не правильно . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 П.С. И как же все таки учитывается нагрев от солнца. Может методику какую то выложите? Или вышеуказанные статьи. Денис, я просто показал, куда полезно посмотреть.... Но смотреть придется самостоятельно http://www.allbeton.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%28%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%29 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 марта, 2016 (изменено) посчитал 6-8-6-14-4-16-4 R по методе ГОСТ = 0.69 (при -25 С ) со значением 0.69 ребят опоздали лет на двадцать минимум . ----------------------------- солнце не влияет R окна (или пакета ) так как не учитывается (совсем по минимуму) . С н.э стекло в расчете выше использовано и аргон. На Ro окна ясно, что Солнце не влияет. Вопрос в том, учитывается ли нагрев помещения от Солнца, и как учитывается. При расчете теплового баланса. Я видел расчеты, где учтено только то тепло которое выработано системой отепления. При таком подходе, оптимальным пакетом можно считать СПО с м.ф и н.э стеклом. Изменено 22 марта, 2016 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 (изменено) Вопрос в том, учитывается ли нагрев помещения от Солнца, и как учитывается. При расчете теплового баланса. http://www.vashdom.r...P2_91-20405-91/ http://tgsv.ucoz.ru/news/metodika_rascheta_teplovogo_balansa_pomeshhenij/2013-02-01-45 Изменено 22 марта, 2016 пользователем Boris 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 марта, 2016 (изменено) http://www.vashdom.r...P2_91-20405-91/ http://tgsv.ucoz.ru/...j/2013-02-01-45 Еще тот документик. Попробую разобраться. Изменено 22 марта, 2016 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 Попробую разобраться. Тут ключевой момент - стоимость защиты от теплопотерь в сравнении со стоимостью самих теплопотерь.Если мы крупно вкладываемся в окна и стены, а сами оставляем на ночь открытой форточку в спальне коттеджа, то получается как в анекдоте про мужика, который банан солит и выбрасывает, потому что невкусно. Но когда вся система выверена, остаётся посчитать, не выгоднее было бы просто побольше платить за отопление. Привожу пример. Китайская болгарка стоила 1000 р. и работала год. Бошевская болгарка стоила 3000 р и работала 2,5 года. Она, бесспорно, лучше качеством в 2,5 раза, но выгоднее было израсходовать 3 китайских болгарки, чем 1 бошевскую. Если предположить, что стеклопакет рассчитан на 20 лет, а окно на 40, то, по моим расчётам, при отоплении коттеджа магистральным газом окна со стеклопакетами в наших широтах просто не окупаются. При использовании других видов топлива - считать надо экономически оправданный уровень теплозащиты (при рациональной вентиляции). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 Такими темпами скоро дойдем до окон как в Китае, на зиму будем скотчек заклеивать чтобы не дуло... И будем говорить что окно в три раза дешевле зачем мне окно которое стоит в два с половиной раза дороже? Ведь экономически выгодно поставить три дешевых окна... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 Так и хочется , сказать - без полста даже не выговореюююю то что тут Владимир Евгеньевич изобразил гы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 мне так проще... эгоизм, чистой воды.... продолжу здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 на зиму будем скотчем заклеивать чтобы не дуло... Ведь экономически выгодно поставить три дешевых окна... Я разве сказал, что китайские болгарки были опасны или часто ломались?Просто моторесурс был меньше. Почему-то, при обсуждении экономической эффективности все сразу же начинают обсуждать некачественную продукцию. Менталитет у нас такой. Почему унитазы делают не из золота или нержавейки, а из фаянса? И что, дешёвые фаянсовые унитазы все протекают? Кстати, после заклейки скотчем люди сразу же открывают форточку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 марта, 2016 (изменено) Насчет болгарки пример не корректен считаю. Так как если я буду пилить китайской болгаркой часок другой без перерыва она сдохнет, так же может застрять диск из за недостаточной мощности, к примеру. Или лопнуть т.к у неё сильное биение. А зачем мне делать перерывы, если мне нужно как можно быстрее закончить работу. Видел сам лично, как у китайской болгарки срезались зубцы на передаче. Ясно, что металл мягкий. Т.е работая ею надо думать как бы её не сломать, не перегузить и тп. Но здесь не об этом. Здесь я пытаюсь прийти к пониманию, некоторого оптимально стеклопакета в зависимости от географической широты видимо. Представленный же пакет дает хороший Ro при малом затенении относительно м. ф стекла. Т.е допустим нужна конструкция с Ro в районе 1. Набрать такой Ro можно только с м.ф стеклом. А если оно не нужно, т.к задерживает много солнечной энергии. П.С. Т.е в премиум сегменте в сочетании с профилем 80-90 серии, можно найти применение данном пакету. П.П.С. Цену придется видимо самому узнавать, т.к никто не озвучил. Изменено 22 марта, 2016 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 Почему-то, при обсуждении экономической эффективности все сразу же начинают обсуждать некачественную продукцию. Менталитет у нас такой. Потому что стоимость замены однокамерного стеклопакетами на двухкамерный на доме в 200 квадратов равна примерно 20 т.р. Или два месяца отопления газом. При наших условиях когда отопление в доме включается с сентября по апрель получается 8 месяцев. Я сам убедился в энергоэффективности двухкамерных стеклопакетов и м.ф. стёкол когда заменил у тестя на доме 100 кв.м. все окна на окна из профиля 70мм и двухкамерные стеклопакеты с м.ф. стеклом. И если ранее он плотил за газ 7 т.р. в месяц, то после замены стало 5 т.р. итого за 8 месяцев отопительный сезон, сэкономленное 16 т.р. , а затраченное на это было на 10 т.р. больше чем на однокамерные стеклопакеты с профилем 58-60 мм. И если ранее в доме зимой мерзли ноги, то сейчас у меня сын в гостях у тестя играет на полу и все отлично. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 марта, 2016 Share Опубликовано: 22 марта, 2016 Я сам убедился в энергоэффективности двухкамерных стеклопакетов и м.ф. стёкол То есть, мощности котла не хватало, чтобы нормально протопить дом до замены пакетов?А вообще, проект отопления и вентиляции кто-нибудь рассчитывал? Или как всегда...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...