Leppo Опубликовано: 24 января, 2019 Share Опубликовано: 24 января, 2019 Уважаемые спецы, вопрос из раздела неожиданных. Клиенту установили (в коттедж из пеноблоков отстоявшийся год) большое окно профиль "70" (ламинация наружу) с балконной дверью высота 2500 ширина3000 ; дверь высота2200,ширина 900 по центру с примыканием к импостам,сверху глухарь. Через три года приходит и говорит,что, импоста кривые,поехали к нему, да, импоста (вертикальные) выгнуло внутрь примерно по 10 мм. по центру, проседание рамы не обнаружено. В чём может быть причина ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 24 января, 2019 Share Опубликовано: 24 января, 2019 В забивании штапиков. Увидели только сейчас. Да и в размере тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 24 января, 2019 Share Опубликовано: 24 января, 2019 Это цветной импост 2500мм высотой согнуло? да прям чудеса какие то. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 января, 2019 Share Опубликовано: 24 января, 2019 (изменено) ну какие чудеса? вода течет, мороз морозит - разве это чудо? Ситуация уже настолько классическая и стабильно повторяющаяся, что ругаться не имеет смысла дано - конструкция 3000 шириной и 2,8 метра высотой. соединители - зачем? и так сойдет.. на пластиковых балконных межрамных без армировки. А потом старательно не понимаем почему импосты и створки согнуло Изменено 24 января, 2019 пользователем Леха 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 января, 2019 Share Опубликовано: 24 января, 2019 21 минуту назад, Leppo сказал: Уважаемые спецы, вопрос из раздела неожиданных. Вы чертеж изделия приложите а то иначе вопрос бесмысленный получается. Думается у Вас подобная же ситуация - кто то не знает, зачем нужны статические усилители в конструкции 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leppo Опубликовано: 25 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2019 (изменено) 16 часов назад, Леха сказал: чертеж изделия приложите Да, пожалуйста.В импостах армирование квадрат толщина стенки 2мм. Изменено 25 января, 2019 пользователем Leppo добавлен текст Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leppo Опубликовано: 25 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2019 Может всёжтаки остаточная усадка дома повлияла, пена по контуру достаточно жёсткая ,почти не сминается,незаметных 2мм. надо куда-то девать вот и пошло в импоста ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 25 января, 2019 Share Опубликовано: 25 января, 2019 Скажите заказчику, что "так бывает", отстучите киянкой импоста в "уровень" и посоветуйте заку не беспокоить вас по всякой ерунде))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СОК Опубликовано: 25 января, 2019 Share Опубликовано: 25 января, 2019 3. Для справки. Под воздействием ветровой нагрузки согласно ГОСТ 23166-99 допускается отклонения деталей оконной конструкции до величины 1/300 длины измеряемого бруска, но не более 6мм. Зимой еще не такие " отклонения" увидеть можно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 25 января, 2019 Share Опубликовано: 25 января, 2019 18 часов назад, Леха сказал: кто то не знает, зачем нужны статические усилители в конструкции лишнее это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 25 января, 2019 Share Опубликовано: 25 января, 2019 а когда мы достигли дна - снизу постучали "девочка-дизайнер" конструкцию проектировала ? 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 25 января, 2019 Share Опубликовано: 25 января, 2019 Да, конструкция, конечно трындец полный. По-хорошему, там вместо импостов вертикальные усилители просятся. И 3 изделия. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 25 января, 2019 Share Опубликовано: 25 января, 2019 Стеклопакет в створке однокамерный... По тону от двухкамерных не отличается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 25 января, 2019 Share Опубликовано: 25 января, 2019 По пилястру на импост. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 января, 2019 Share Опубликовано: 25 января, 2019 3 часа назад, Leppo сказал: Может всёжтаки остаточная усадка дома повлияла, пена по контуру достаточно жёсткая ,почти не сминается,незаметных 2мм. надо куда-то девать вот и пошло в импоста ? нет. у импостного апримрования максимальный момент инерции, из всех что мне попадались 2,5. У Вас нагрузки почти на порядок выше... Тут скорее надо задать вопрос почему они сразу рекламацию не выставили. а еще 2 года ждали? по пилястру на импост Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 января, 2019 Share Опубликовано: 25 января, 2019 (изменено) 3 часа назад, Leppo сказал: Да, пожалуйста.В импостах армирование квадрат толщина стенки 2мм. Эту желейную конструкцию по идее надо было усиливать статическим соединителем. Как сказано выше. Если в целях экономии заказчик сознательно от этого отказался то ИМХО это его проблема. Если вы так сконструировали ни не дали альтернативных решений. Тогда ваша. Изменено 25 января, 2019 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leppo Опубликовано: 25 января, 2019 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2019 3 часа назад, bvz34 сказал: Стеклопакет в створке однокамерный... По тону от двухкамерных не отличается? Для снижения веса в створке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 января, 2019 Share Опубликовано: 25 января, 2019 В 24.01.2019 в 15:26, Леха сказал: ну какие чудеса? вода течет, мороз морозит - разве это чудо? Ситуация уже настолько классическая и стабильно повторяющаяся, что ругаться не имеет смысла дано - конструкция 3000 шириной и 2,8 метра высотой. соединители - зачем? и так сойдет.. на пластиковых балконных межрамных без армировки. А потом старательно не понимаем почему импосты и створки согнуло Мешать это кость не будет? ИМХО здесь не распашная дверь. Сильно дрожать конструкция не должна от прихлопа. Сверху статику кинули и хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 26 января, 2019 Share Опубликовано: 26 января, 2019 В 24.01.2019 в 15:26, Леха сказал: ну какие чудеса? вода течет, мороз морозит - разве это чудо? Ситуация уже настолько классическая и стабильно повторяющаяся, что ругаться не имеет смысла дано - конструкция 3000 шириной и 2,8 метра высотой. соединители - зачем? и так сойдет.. на пластиковых балконных межрамных без армировки. А потом старательно не понимаем почему импосты и створки согнуло Странные у вас подсщеты, в центре, где два рамы, кость нужна, а четвертях, где один импост, не нужна... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 января, 2019 Share Опубликовано: 26 января, 2019 не нужна в четвертях. может будет немного болтаться, но тем не менее уже не такой кошмар как счас . портал внутренний, если поставить усилитель снаружи он не будет мешать порталу. 80х40х2,0 мм это минимум по моим не вполне квалифицированным расчетам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 27 января, 2019 Share Опубликовано: 27 января, 2019 В 25.01.2019 в 09:59, bvz34 сказал: Да, конструкция, конечно трындец полный. По-хорошему, там вместо импостов вертикальные усилители просятся. И 3 изделия. Вертикальные компенсационные усилители/соединители. Нельзя было делать цельной раму длиной 2930мм в ламинированном ПВХ профиле (через каждые 2500мм нужно предусматривать компенсационный усилитель/соединитель). Только тогда удорожание конструкции будет на процентов 50 А это дорого 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 27 января, 2019 Share Опубликовано: 27 января, 2019 (изменено) Кто забыл как выглядит компенсационный усилитель/соединитель вот напомню P.S. Да и опоры не забывать устанавливать в усилитель - сверху и снизу (верхня я опора плавающая) Изменено 27 января, 2019 пользователем Ruslan R 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 27 января, 2019 Share Опубликовано: 27 января, 2019 5 часов назад, Ruslan R сказал: Кто забыл как выглядит компенсационный усилитель/соединитель вот напомню ... Я предполагаю, в "оконной теме" уже сложился подавляющий массив деятелей, которые про такие вещи не то, что бы забыли - просто уже даже и не знают и не подозревают, что такие вещи есть и необходимы. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wil Опубликовано: 27 января, 2019 Share Опубликовано: 27 января, 2019 Про стат. соединители подумать наверное стоит. Но опыт подсказывает, что при ламинации снаружи надо учитывать толщину пленки и клея( на ПУР клее это 0,23-0,25мм: клей + плёнка) на наплаве раме в соединении рамы и импоста. При сборке этого узла через мех. соединители при затягивании осевого самореза за счёт этих 0,25 мм пленки и клея , импост( при его большой длине) выгибает внутрь помещения на те самые 4-8мм. Возьмите 4 рамы по 500мм с наружней ламинацией и соедините их тремя импостами, потом приложите хороший уровень или линейку-результат вам все объяснит. Фрезу импостовую для профилей с наружней ламинацией надо точить с учётом этих 0,25 мм и в папках переработчиков об этом факте надо прописать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 27 января, 2019 Share Опубликовано: 27 января, 2019 (изменено) на практике это не так. "момент" раму крутит, при этом импост остаётся ровный. Изменено 27 января, 2019 пользователем Пыль Орф 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...