Перейти к публикации
forum-okna.ru

Рекомендованные сообщения

Опубликовано:

Добрый день! Установили недавно конструкцию на лоджию .10этаж  рехау60  2 рамы от пола до потолка в стык через межрамный  1,26*2,1oWoTSXIspPI.jpg  *2шт. При этом наверху все четыре створки створки открываются. Поэтому у клиента есть возможность подойти к импосту и подергать его, о  чего, естественно,  есть "шатание". Понятно,что это не бетонная кострукция, но менеджер не предложила усилиние, т.к. боялась испортить внешний вид большим количеством пластика. 

Лоджия закрепена хорошо и не сложится, но оставлять так клиент не хочет.

Подскажите, пожалуйста, что бы вы предложили в данном случае клиентам?? 


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Опубликовано:

Допустимый прогиб вроде 1/300 высоты пролета.

Если больше то косяк. Впрочем что не удивительно.

Нужно было ставить на всех соедениемх статический усилитель.

Если не поставили.И рамы переделывать не вариант.

Можно как вариант в между рамное пространство установить стальную полосу 6*40 к примеру. Прикрутив ее к рамам и к потолку/полу хорошо бы через уголки.

  • Upvote 2
Опубликовано:

Если все размеры в сантиметрах, то верхний добор 40 см.? Да нет, такого не может быть ) Скорее всего 40 мм. Может добор без армирования и шатается больше всего верхняя часть? 

Опубликовано:
5 часов назад, ЕленаБугаенко сказал:

Но менеджер не предложила усилиние, т.к. боялась испортить внешний вид большим количеством пластика. 


 

Ни за что не поверю. Ну просто скажите из за боязни, что упустит клиента или замерщик не прописал. 

Усилитель предложите НАКЛАДНОЙ и компенсацию. 

  • Upvote 2
Опубликовано:
Только что, Red Region сказал:

Если все размеры в сантиметрах, то верхний добор 40 см.? Да нет, такого не может быть ) Скорее всего 40 мм. Может добор без армирования и шатается больше всего верхняя часть? 

И армированный добор ЗДЕСЬ не поможет. Повторюсь накладные усилители, оригинальные. Они выправят ситуацию. Широкий стык поимыкания позволит его элементарно установить. Надо только согласовать изнутри или снаружи. 

  • Upvote 2
Опубликовано: (изменено)
3 часа назад, Сергей Алексеев сказал:

И армированный добор ЗДЕСЬ не поможет. Повторюсь накладные усилители, оригинальные. Они выправят ситуацию. Широкий стык поимыкания позволит его элементарно установить. Надо только согласовать изнутри или снаружи. 

Если пилястр. Но изнутри он думаю не влезет между створок. Снаружи если только.

Изменено пользователем newsolutions
Опубликовано:
7 часов назад, Сергей Алексеев сказал:

Ни за что не поверю. Ну просто скажите из за боязни, что упустит клиента или замерщик не прописал. 

Усилитель предложите НАКЛАДНОЙ и компенсацию. 

Да большинство о таких вещах и не знают, раз сама ТС такие вопросы задаёт.

А так... прикрутить три профильных трубы с внешней стороны - на импосты и стык рам, колпаки надеть... Так то, по-моему, стандартное каталожное решение для таких случаев. 

Что там ещё Заказчику предлагать?

  • Upvote 3
Опубликовано: (изменено)

Правильно уже написали, решение - наружный пилястр, скорее всего на кронштейны.
Конечно, сэкономили просто, а теперь попадут, так как исправление дороже. "Скупой платит дважды".
(Расчётные программы должны выдавать статический соединитель с крепежом). 

Скорее всего это ничему не научит.. и дальше будут так же делать (

Изменено пользователем Пётр
  • Upvote 1
Опубликовано:
26 минут назад, Rexther сказал:

Это вроде норма для пакетов .... 

Вебинар Шуко смотрел не так давно.

Вроде у них были цифры такие до 3 м если пролет. До 1/300, от 3 м до скольки то 1/250, а совсем о...нные конструкции 1/200.  Для любых элементов. Будь то балка. Стойка и тп.

Впрочем специалисты по проектированию есть здесь. ЕСли что уточнят.

 

  • Upvote 1
Опубликовано:

самый дешевый для оконщика способ установить пилястровый профиль снаружи. Тут даже без "компенсации" можно будет обойтись.

И научить менеджера не экономить деньги заказчика и не "делать красивше"! Угрозы вычесть в будущем сумму по переделке из зарплаты будет достаточно 

  • Upvote 2
Опубликовано:

есть видеоролики в интернете, как от урагана или просто сильного порыва ветра, некачественное остекление балкона или лоджии разваливается под воздействием ветровой нагрузки.

вам следует срочно провести усиление конструкции - и проще всего пилястрами, как рекомендовали выше

"..не доводи до предела, до предела не доводи..."

Опубликовано:

Ураган это форс мажор как я понимаю. Как и сильный ливень.

Рассчитывают не на пиковые нагрузки как я понимаю. А на некие нормированные.

Опубликовано:
20 минут назад, newsolutions сказал:

Ураган это форс мажор как я понимаю. Как и сильный ливень.

Рассчитывают не на пиковые нагрузки как я понимаю. А на некие нормированные.

С таким успехом логикой можно придти к тому, что домик должен быть из картона и успешно схлопываться после урагана. Форс-мажор же? :D Как раз наоборот. Пиковые потому и такие большие,чтобы не разрушилось. Как то мой коллега делал семиметровый витраж в автоцентр в Благовещенске. Как то после урагана сильного прислали заказчики фото разрушений,где нвф повырывало нафиг, а витражу хоть бы что. Сказали ему спасибо. Так же видел фото с Южно-Сахалинска, где из за дешёвого крепежа пвх остелекления балконов их просто вырвало и повалило (к слову, там шестой ветровой район и очень ветрено, и ПВХ было неусиленное)

Опубликовано:

Ясно. Я то не специалист по расчетам. ТЕмпературу вроде учитывают при расчет среднеобеспеченню за какой то период.

ДУмал может ветер то же какой то средний берут а не пиковый

Опубликовано:
21 час назад, newsolutions сказал:

Ясно. Я то не специалист по расчетам. ТЕмпературу вроде учитывают при расчет среднеобеспеченню за какой то период.

Даже температура расчётная тоже довольно низкая. Ещё температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,9. Лично я в Москве расчётные минус 29 зимой пять дней подряд не видел, как и минус 38 в родном Хабаровске. А так да,конечно в случае катастрофы картина будет другая,но это уже катастрофа :D

Опубликовано:
В 10.09.2020 в 00:44, Neil сказал:

есть видеоролики в интернете, как от урагана или просто сильного порыва ветра, некачественное остекление балкона или лоджии разваливается под воздействием ветровой нагрузки.

Уже здесь, вроде как, писАл как наблюдал "разорванные" на стыках балконные спарки, скрученные чёрными "гипсокартонными" саморезами.. При этом и сильного особо ветра то и не был

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.