inzener Опубликовано: 6 февраля, 2014 Опубликовано: 6 февраля, 2014 ....как бы клиента уговорить на рост стоимости пакета? Он же 2000х1500 требует из 4-ок и даже отказ от дальнейших претензий подписывает! Такой скорее слипнется. Может и не лопнуть, но хрен редьки не слаще.
glass_techno Опубликовано: 6 февраля, 2014 Опубликовано: 6 февраля, 2014 Такой скорее слипнется. Может и не лопнуть, но хрен редьки не слаще. А если кромку притупить?
som Опубликовано: 6 февраля, 2014 Опубликовано: 6 февраля, 2014 ...опять же деньги!!! Никто не хочет платить, всем надо супер, да еще и на халяву! Причем халява важнее!!! 2
inzener Опубликовано: 6 февраля, 2014 Опубликовано: 6 февраля, 2014 А если кромку притупить? Это совсем из другой оперы. От слипания (линзования) ну никак не спасёт.
НиколаМастер Опубликовано: 6 февраля, 2014 Опубликовано: 6 февраля, 2014 Сегодня обнаружил в гараже пакет 24, одно стекло в хлам просто хаотичное расположение трещин, а ведь было нормальное месяц назад. Наверно в мороз..... внутреннее напряжение?
userdb74 Опубликовано: 6 февраля, 2014 Опубликовано: 6 февраля, 2014 Наверное, сито не работает мало или не подсушено было...
Сергей Алексеев Опубликовано: 6 февраля, 2014 Опубликовано: 6 февраля, 2014 У всех, конечно, свои правила выбора толщин стекла в зависимости от размеров. По своему опыту рекомендую применять 4-ку до 1000х1000, далее до 2000х2000 хотя бы 5 мм, больше - до 2000х3000 - 6 мм и закалку. Ну, а если еще больше - 8 мм и так далее. Существенно снижается бой при монтаже, транспортировке, эксплуатации, холодном хранении. Но, к сожалению, экономические соображения часто берут верх. Последнее предложение не часто, а в подавляющем случае берёт верх. Наверное сито не работает мало или не подсушено было... В нынешнее время от поставщиков куча предложений и одно дешевле другого. Имхо: может от всеобщей экономии на материалах - метал г...о, пвх г...о, фурнитура г...о, и стеклопакеты стали таким же? Доэкономились???
TheKogt Опубликовано: 6 февраля, 2014 Опубликовано: 6 февраля, 2014 Доэкономились??? Да. Причем во всероссийском масштабе. И со вселенским размахом.
НиколаМастер Опубликовано: 6 февраля, 2014 Опубликовано: 6 февраля, 2014 Можете сделать табличку 2005----------------2014 армировка 2мм-------------1мм пластик 3,2мм--------------2,2мм уплотнитель EPDM ----------резинка фурнитура металл-------------пластмасса ......
steelrag Опубликовано: 7 февраля, 2014 Опубликовано: 7 февраля, 2014 Уважаемые коллеги, снова к вам с вопросом. Стеклопакет треснул в морозы, трещина на внутреннем i-стекле, установлен в июне 2013, окно глухое. Фото прилагаю. Фото с торца пока нет возможности предоставить, стеклопакет вернут через неделю-две. Вот собственно и все, заранее спасибо! i-стекло после обработки края под герметизацию может лопнуть при перепадах температур и без видимых сколов. Увеличение снимка хорошее. Ничего там не увидите вживую. У всех, конечно, свои правила выбора толщин стекла в зависимости от размеров. По своему опыту рекомендую применять 4-ку до 1000х1000, далее до 2000х2000 хотя бы 5 мм, больше - до 2000х3000 - 6 мм и закалку. Ну, а если еще больше - 8 мм и так далее. Существенно снижается бой при монтаже, транспортировке, эксплуатации, холодном хранении. Но, к сожалению, экономические соображения часто берут верх. Причём здесь 4? Если ст-т побольше, они слипнутся и не лопнут. А вот у меня больше 40 маленьких около 400*400, 500*600 полопались, нормальные размеры несколько сотен штук, потеряли всего двоих. i-стекло после обработки края под герметизацию может лопнуть при перепадах температур и без видимых сколов. Увеличение снимка хорошее. Ничего там не увидите вживую. Причём здесь 4? Если ст-т побольше, они слипнутся и не лопнут. А вот у меня больше 40 маленьких около 400*400, 500*600 полопались, нормальные размеры несколько сотен штук, потеряли всего двоих. Что-то в 2009 в рецепте стекла изменили. У нас склад холодный был - ни одного не треснуло.
som Опубликовано: 7 февраля, 2014 Опубликовано: 7 февраля, 2014 ...утро, сегодня -32 градуса. Машина выходит из теплого цеха со стеклом 10 мм с вырезами... Через 5 минут половина стекол полопались по вырезам!!! Вырезы без сколов, не пережженные...
inzener Опубликовано: 7 февраля, 2014 Опубликовано: 7 февраля, 2014 ..утро, сегодня -32 градуса. Машина выходит из теплого цеха со стеклом 10 мм с вырезами... Через 5 минут половина стекол полопались по вырезам!!! Вырезы без сколов, не пережженные... В плотной пачке стёкла были?
tzertis Опубликовано: 7 февраля, 2014 Опубликовано: 7 февраля, 2014 .утро, сегодня -32 градуса. Машина выходит из теплого цеха со стеклом 10 мм с вырезами... Через 5 минут половина стекол полопались по вырезам!!! Вырезы без сколов, не пережженные... Стекло не закаленное? А радиус вырезов сколько, кромки вырезов были обработаны? И форма какая?
inzener Опубликовано: 7 февраля, 2014 Опубликовано: 7 февраля, 2014 ...да, через пробки... Тогда, ИМХО, очередное проявление термошока. Резкое охлаждение торцов пачки, а внутри она ещё тёплая. Если у Вас в цеху +20, то скачок с дельтой в 50 градусов легко мог такое спровоцировать. Избежать можно было бы, вынося стёкла по одному, тогда бы они равномерно охлаждались по всей поверхности.
som Опубликовано: 7 февраля, 2014 Опубликовано: 7 февраля, 2014 Вырезы под коннекторы... стекло незакаленное... ...я тоже ничего другого не могу придумать... только неравномерность охлаждения.
tzertis Опубликовано: 7 февраля, 2014 Опубликовано: 7 февраля, 2014 вырезы под коннекторы... стекло незакаленное... ...я тоже ничего другого не могу придумать... только неравномерность охлаждения. А кто производитель стекла? Дата выпуска партии стекла?
som Опубликовано: 7 февраля, 2014 Опубликовано: 7 февраля, 2014 AGC, но к ним у меня претензий точно быть не может.... Из этой партии уже много изделий сделано. Да и работал я там когда-то!!!
Baal Опубликовано: 7 февраля, 2014 Опубликовано: 7 февраля, 2014 Периметр остыл и сжался, серединка тёплая и более "широкая". Соответственно, места вырезов стали концентраторами напряжений... Термошок... 1
omalser Опубликовано: 27 февраля, 2014 Опубликовано: 27 февраля, 2014 Помогите понять причину разрушения стеклопакетов. Стеклопакеты изготовлены в мае и в августе. Тогда же и смонтированы. Лопаться начали с наступлением холодов. Массово на предыдущей неделе. Здание отапливаемое, НО данные стеклопакеты установлены на холодных лоджиях. Часть стеклопакетов с соотношением сторон более 5:1, а остальные менее 5:1.
inzener Опубликовано: 27 февраля, 2014 Опубликовано: 27 февраля, 2014 Тут уже много раз это описывалось: уменьшение температуры воздуха - сжимание воздуха в камере/увеличение давления на стёкла - тонкие стёкла/маленький размер, препятствующий прогибу - лёгкая линза и разрушение при критической нагрузке. По ГОСТ нельзя эксплуатировать пакеты при температуре менее +5 градусов.
Baal Опубликовано: 27 февраля, 2014 Опубликовано: 27 февраля, 2014 Помогите понять причину разрушения стеклопакетов. Стеклопакеты изготовлены в мае и в августе. Тогда же и смонтированы. Лопаться начали с наступлением холодов. Массово на предыдущей неделе. Здание отапливаемое, НО данные стеклопакеты установлены на холодных лоджиях. Часть стеклопакетов с соотношением сторон более 5:1, а остальные менее 5:1. Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим бюллетенем, выпущенным компанией Pilkington по этому поводу: http://www.pilkington.com/resources/tb03_pandteffectinigus.pdf 1
omalser Опубликовано: 28 февраля, 2014 Опубликовано: 28 февраля, 2014 Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим бюллетенем, выпущенным компанией Pilkington по этому поводу: http://www.pilkingto...ffectinigus.pdf Ознакомился. Как я понял, данный случай не является гарантийным.
Moradan Опубликовано: 28 февраля, 2014 Опубликовано: 28 февраля, 2014 В принципе ситуация аналогичная установке с/п на дачи не отапливаемые в зимний сезон. Обычно в договоре прописывают снятие с гарантии по этой причине. Что у вас в нем написано - вам виднее. И, вообще любопытно - с какой целью на неотапливаемые лоджии устанавливали с/п. Шумозащита? Или потакание "покупанам" в вытаскивании отопления на "улицу"?
Сергей Алексеев Опубликовано: 28 февраля, 2014 Опубликовано: 28 февраля, 2014 Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим бюллетенем, выпущенным компанией Pilkington по этому поводу: http://www.pilkingto...ffectinigus.pdf Коробит, когда в техническом бюллетене уважаемой компании окна называют окошками (стр.4). По существу случай не гарантийный: подрядчик нарушил всё, что можно. Обычно в договоре прописывают снятие с гарантии по этой причине. Всего-то - одна строчка... и проблема снята.