inzener Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 ....как бы клиента уговорить на рост стоимости пакета? Он же 2000х1500 требует из 4-ок и даже отказ от дальнейших претензий подписывает! Такой скорее слипнется. Может и не лопнуть, но хрен редьки не слаще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 Такой скорее слипнется. Может и не лопнуть, но хрен редьки не слаще. А если кромку притупить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 ...опять же деньги!!! Никто не хочет платить, всем надо супер, да еще и на халяву! Причем халява важнее!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 А если кромку притупить? Это совсем из другой оперы. От слипания (линзования) ну никак не спасёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 Сегодня обнаружил в гараже пакет 24, одно стекло в хлам просто хаотичное расположение трещин, а ведь было нормальное месяц назад. Наверно в мороз..... внутреннее напряжение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
userdb74 Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 Наверное, сито не работает мало или не подсушено было... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 У всех, конечно, свои правила выбора толщин стекла в зависимости от размеров. По своему опыту рекомендую применять 4-ку до 1000х1000, далее до 2000х2000 хотя бы 5 мм, больше - до 2000х3000 - 6 мм и закалку. Ну, а если еще больше - 8 мм и так далее. Существенно снижается бой при монтаже, транспортировке, эксплуатации, холодном хранении. Но, к сожалению, экономические соображения часто берут верх. Последнее предложение не часто, а в подавляющем случае берёт верх. Наверное сито не работает мало или не подсушено было... В нынешнее время от поставщиков куча предложений и одно дешевле другого. Имхо: может от всеобщей экономии на материалах - метал г...о, пвх г...о, фурнитура г...о, и стеклопакеты стали таким же? Доэкономились??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 Доэкономились??? Да. Причем во всероссийском масштабе. И со вселенским размахом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 Можете сделать табличку 2005----------------2014 армировка 2мм-------------1мм пластик 3,2мм--------------2,2мм уплотнитель EPDM ----------резинка фурнитура металл-------------пластмасса ...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 Уважаемые коллеги, снова к вам с вопросом. Стеклопакет треснул в морозы, трещина на внутреннем i-стекле, установлен в июне 2013, окно глухое. Фото прилагаю. Фото с торца пока нет возможности предоставить, стеклопакет вернут через неделю-две. Вот собственно и все, заранее спасибо! i-стекло после обработки края под герметизацию может лопнуть при перепадах температур и без видимых сколов. Увеличение снимка хорошее. Ничего там не увидите вживую. У всех, конечно, свои правила выбора толщин стекла в зависимости от размеров. По своему опыту рекомендую применять 4-ку до 1000х1000, далее до 2000х2000 хотя бы 5 мм, больше - до 2000х3000 - 6 мм и закалку. Ну, а если еще больше - 8 мм и так далее. Существенно снижается бой при монтаже, транспортировке, эксплуатации, холодном хранении. Но, к сожалению, экономические соображения часто берут верх. Причём здесь 4? Если ст-т побольше, они слипнутся и не лопнут. А вот у меня больше 40 маленьких около 400*400, 500*600 полопались, нормальные размеры несколько сотен штук, потеряли всего двоих. i-стекло после обработки края под герметизацию может лопнуть при перепадах температур и без видимых сколов. Увеличение снимка хорошее. Ничего там не увидите вживую. Причём здесь 4? Если ст-т побольше, они слипнутся и не лопнут. А вот у меня больше 40 маленьких около 400*400, 500*600 полопались, нормальные размеры несколько сотен штук, потеряли всего двоих. Что-то в 2009 в рецепте стекла изменили. У нас склад холодный был - ни одного не треснуло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 ...утро, сегодня -32 градуса. Машина выходит из теплого цеха со стеклом 10 мм с вырезами... Через 5 минут половина стекол полопались по вырезам!!! Вырезы без сколов, не пережженные... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 ..утро, сегодня -32 градуса. Машина выходит из теплого цеха со стеклом 10 мм с вырезами... Через 5 минут половина стекол полопались по вырезам!!! Вырезы без сколов, не пережженные... В плотной пачке стёкла были? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 ...да, через пробки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 .утро, сегодня -32 градуса. Машина выходит из теплого цеха со стеклом 10 мм с вырезами... Через 5 минут половина стекол полопались по вырезам!!! Вырезы без сколов, не пережженные... Стекло не закаленное? А радиус вырезов сколько, кромки вырезов были обработаны? И форма какая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 ...да, через пробки... Тогда, ИМХО, очередное проявление термошока. Резкое охлаждение торцов пачки, а внутри она ещё тёплая. Если у Вас в цеху +20, то скачок с дельтой в 50 градусов легко мог такое спровоцировать. Избежать можно было бы, вынося стёкла по одному, тогда бы они равномерно охлаждались по всей поверхности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 Вырезы под коннекторы... стекло незакаленное... ...я тоже ничего другого не могу придумать... только неравномерность охлаждения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 вырезы под коннекторы... стекло незакаленное... ...я тоже ничего другого не могу придумать... только неравномерность охлаждения. А кто производитель стекла? Дата выпуска партии стекла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 AGC, но к ним у меня претензий точно быть не может.... Из этой партии уже много изделий сделано. Да и работал я там когда-то!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 Периметр остыл и сжался, серединка тёплая и более "широкая". Соответственно, места вырезов стали концентраторами напряжений... Термошок... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 27 февраля, 2014 Share Опубликовано: 27 февраля, 2014 Помогите понять причину разрушения стеклопакетов. Стеклопакеты изготовлены в мае и в августе. Тогда же и смонтированы. Лопаться начали с наступлением холодов. Массово на предыдущей неделе. Здание отапливаемое, НО данные стеклопакеты установлены на холодных лоджиях. Часть стеклопакетов с соотношением сторон более 5:1, а остальные менее 5:1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 27 февраля, 2014 Share Опубликовано: 27 февраля, 2014 Тут уже много раз это описывалось: уменьшение температуры воздуха - сжимание воздуха в камере/увеличение давления на стёкла - тонкие стёкла/маленький размер, препятствующий прогибу - лёгкая линза и разрушение при критической нагрузке. По ГОСТ нельзя эксплуатировать пакеты при температуре менее +5 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 27 февраля, 2014 Share Опубликовано: 27 февраля, 2014 Помогите понять причину разрушения стеклопакетов. Стеклопакеты изготовлены в мае и в августе. Тогда же и смонтированы. Лопаться начали с наступлением холодов. Массово на предыдущей неделе. Здание отапливаемое, НО данные стеклопакеты установлены на холодных лоджиях. Часть стеклопакетов с соотношением сторон более 5:1, а остальные менее 5:1. Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим бюллетенем, выпущенным компанией Pilkington по этому поводу: http://www.pilkington.com/resources/tb03_pandteffectinigus.pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 28 февраля, 2014 Share Опубликовано: 28 февраля, 2014 Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим бюллетенем, выпущенным компанией Pilkington по этому поводу: http://www.pilkingto...ffectinigus.pdf Ознакомился. Как я понял, данный случай не является гарантийным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 28 февраля, 2014 Share Опубликовано: 28 февраля, 2014 В принципе ситуация аналогичная установке с/п на дачи не отапливаемые в зимний сезон. Обычно в договоре прописывают снятие с гарантии по этой причине. Что у вас в нем написано - вам виднее. И, вообще любопытно - с какой целью на неотапливаемые лоджии устанавливали с/п. Шумозащита? Или потакание "покупанам" в вытаскивании отопления на "улицу"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 1 марта, 2014 Share Опубликовано: 1 марта, 2014 Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим бюллетенем, выпущенным компанией Pilkington по этому поводу: http://www.pilkingto...ffectinigus.pdf Коробит, когда в техническом бюллетене уважаемой компании окна называют окошками (стр.4). По существу случай не гарантийный: подрядчик нарушил всё, что можно. Обычно в договоре прописывают снятие с гарантии по этой причине. Всего-то - одна строчка... и проблема снята. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.