О конвекции: Ужасно-ужасно дует от окон!


Windower
 Share

Recommended Posts

А в продаже существуют такие подоконники, чтобы не делать самому дырки?..

Это не дырки, это отверстия, исключительно под размер решёток.

Link to comment
Share on other sites


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Решение и исполнение класс! Только я не представляю потребителя, который согласится установить такое у себя дома. Вот в офисе - замечательно

Представляю- не представляю, согласится- не согласится...- флуд. Выкладывайте свои решения.

Link to comment
Share on other sites

Представляю- не представляю, согласится- не согласится...- флуд. Выкладывайте свои решения.

у меня на прошлой неделе тоже вызов был, ставили три окна, в комнатах все нормально, в кухне холодно. заказчик занимается мебелью, после установки окна была смонтирована кухонная мебель ею же и изготовленная, вместо подоконника столешница, из под окна батарею заказчица решила перенести на стену рядом с окном. стенка под окном очень холодная. спрашиваем кто батарею перенес, говорит так купила квартиру- слабо верится. попросили принести проект согласования переноса, про конвекцию слышать не хочет. теперь ждем.

Edited by Леонардо
Link to comment
Share on other sites

Представляю- не представляю, согласится- не согласится...- флуд. Выкладывайте свои решения.
Мое решение следующее: я сейчас стеклю балкон, присоединенный к квартире путем аннулирования разделяющей стены. Произвел утепление стен, пола, потолка. В пол и в стену, которая под окном, заложил электрообогревные полы. В Брил ставлю двухкамерные стеклопакеты, с двумя низкоэмиссионными стеклами и с электрообогревом внутреннего стекла мощностью 100 вт/кв.м. Установленный электронный прибор- БУНС- позволяет автоматически поддерживать необходимую температуру и экономить э/энергию.
Link to comment
Share on other sites

и экономить э/энергию.

Совмещение комнаты с балконом :( не предполагает ни экономии электроэнергии,ни энергии теплоносителей :wub:

Link to comment
Share on other sites

Совмещение комнаты с балконом :wub: не предполагает ни экономии электроэнергии,ни энергии теплоносителей :P
Совмещение комнаты с балконом предполагает увеличение комнаты, т.е увеличение жизненного пространства. А Вам зачем балкон в городе? Белье сушить?:(
Link to comment
Share on other sites

Мое решение следующее.... ставлю двухкамерные стеклопакеты, с двумя низкоэмиссионными стеклами и с электрообогревом внутреннего стекла мощностью 100 вт/кв.м. ....

Не часто (я лично ни разу не встречал...) приходиться сталкиваться с такими решениями при остеклении квартир. Если есть чем поделиться, просьба отметиться здесь- Новое предложение, Стеклопакеты с электрообогревом

Мы тоже ...

:rolleyes:

Edited by P.V.
Link to comment
Share on other sites

Не часто (я лично ни разу не встречал...) приходиться сталкиваться с такими решениями при остеклении квартир. Если есть чем поделиться, просьба отметиться здесь- Новое предложение, Стеклопакеты с электрообогревом

 

:)

А разве стеклопакет с 2-мя И-стеклами роскошь? На 200 рублей метр дороже, чем с 3-мя обычными....

Link to comment
Share on other sites

А разве стеклопакет с 2-мя И-стеклами роскошь? На 200 рублей метр дороже, чем с 3-мя обычными....

:unsure: Не понял экономической подоплеки вопроса, как в разрезе обсуждаемой темы, так и в отношении цитирования моего поста :)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
<_< Не понял экономической подоплеки вопроса, как в разрезе обсуждаемой темы, так и в отношении цитирования моего поста :(

Реплика относится к посту М. Стеклова.

рука дрогнула :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Реплика относится к посту М. Стеклова.

рука дрогнула :rolleyes:

Друзья, ко мне обратился знакомый с просьбой проконсультировать по вопросу устройства теплых полов. Спецы рекомендуют батарею не ставить, окно 2,5 х 1,8 м. я же рекомендую установить. Сам правда начинаю сомневаться. Недавно клиентка приходила на консультацию после устройства теплого пола и ликвидации батареи окна потекли. Может есть другие причины и дело не только в отсутствии батареи.
Link to comment
Share on other sites

Недавно клиентка приходила на консультацию после устройства теплого пола и ликвидации батареи окна потекли. Может есть другие причины и дело не только в отсутствии батареи.

Эту тему недавно обсуждали:

http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=30470

Link to comment
Share on other sites

...по вопросу устройства теплых полов...

Если есть время, всё по теплому полу можно посмотреть здесь:

 

http://forum.abok.ru...hp?showforum=40

 

а выжимку из нормативных документов по отоплению здесь:

 

http://www.bypas.ru/...x-priborov.html

 

PS: Модераторам: Что-то в последнее время жутко работает авторизация: войти можно только на главной странице, периодически авторизация слетает (может слететь через несколько секунд после входа, не дав не то, чтобы закончить сообщение, а даже начать). И еще один глюк: незаконченное сообщение само "выскакивает" в форум, приходится править (в этом причина первой правки и этого сообщения).

Edited by f v
Link to comment
Share on other sites

...

 

PS: Модераторам: Что-то в последнее время жутко работает авторизация: войти можно только на главной странице, периодически авторизация слетает (может слететь через несколько секунд после входа, не дав не то, чтобы закончить сообщение, а даже начать). И еще один глюк: незаконченное сообщение само "выскакивает" в форум, приходится править (в этом причина первой правки и этого сообщения).

Вы случайно не Internet Explower новый пользуете? - такая же была проблема с авторизацией

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Приветствую вас вопрос к специалистам можно ли заделать вентиляционные отверстия в профиле века и какие могут быть последствия? очень сильная циркуляция холодного воздуха охлаждает дистанционные рамки как результат конденсат при- 20 -30 за бортом дома +27 влажность в норме

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Приветствую вас вопрос к специалистам можно ли заделать вентиляционные отверстия в профиле века и какие могут быть последствия? очень сильная циркуляция холодного воздуха охлаждает дистанционные рамки как результат конденсат при- 20 -30 за бортом дома +27 влажность в норме

В норме - это сколько? Неужто конденсат это так страшно?

Link to comment
Share on other sites

Приветствую вас вопрос к специалистам можно ли заделать вентиляционные отверстия в профиле века и какие могут быть последствия? очень сильная циркуляция холодного воздуха охлаждает дистанционные рамки как результат конденсат при- 20 -30 за бортом дома +27 влажность в норме

конечно можно! мухоморы тоже можно сырыми кушать.

 

 

в перспективе обледенение сломанная фурнитура, вода со льдом в профиле, лопнувие створки и конечно - уплотнители в хлам!

 

но может быть и не будет этого - но гарантию вам никто не даст!

Link to comment
Share on other sites

конечно можно! мухоморы тоже можно сырыми кушать.

 

 

в перспективе обледенение сломанная фурнитура, вода со льдом в профиле, лопнувие створки и конечно - уплотнители в хлам!

 

но может быть и не будет этого - но гарантию вам никто не даст!

уважаемый Леха я поправлюсь в глухом профиле т.е без створок

Link to comment
Share on other sites

можно ли заделать вентиляционные отверстия в профиле века и

какие могут быть последствия?

Ни в коем случае! От плесени до треснувших стёкол.
очень сильная циркуляция холодного воздуха охлаждает дистанционные рамки как результат конденсат при- 20 -30 за бортом
Откуда вы взяли, что конденсат от циркуляции воздуха по фальцу? лучше разберитесь с притоком и вытяжкой вентиляционного воздуха.
дома +27 влажность в норме

+27оС - это уже не норма. Почитайте ГОСТ 30494-96 и СанПиН 2.1.2.2645-10. Насчёт 30-60% - так это же комфортная влажность для людей, а не для окон.

в глухом профиле т.е без створок

При циркуляции по фальцу воздух заходит через водосливные отверстия, а где выходит? Edited by Windower
Link to comment
Share on other sites

Ни в коем случае! От плесени до треснувших стёкол.Откуда вы взяли, что конденсат от циркуляции воздуха по фальцу? лучше разберитесь с притоком и вытяжкой вентиляционного воздуха.

+27оС - это уже не норма. Почитайте ГОСТ 30494-99 и СанПиН 2.1.2.2645-10. Насчёт 30-60% - так это же комфортная влажность для людей, а не для окон.

При циркуляции по фальцу воздух заходит через водосливные отверстия, а где выходит?

думаю это вентиляционные отверстия и откуда взяться воде в герметично закрытом профиле вода появляется в другом месте

Ни в коем случае! От плесени до треснувших стёкол.Откуда вы взяли, что конденсат от циркуляции воздуха по фальцу? лучше разберитесь с притоком и вытяжкой вентиляционного воздуха.

+27оС - это уже не норма. Почитайте ГОСТ 30494-99 и СанПиН 2.1.2.2645-10. Насчёт 30-60% - так это же комфортная влажность для людей, а не для окон.

При циркуляции по фальцу воздух заходит через водосливные отверстия, а где выходит?

Link to comment
Share on other sites

Уважаемые старейшины форума стоят двухкамерные стеклопакеты в профиле 70 с одной открывающейся створкой в середине стал замечать что в мороз выше 10 по периметру стекла выступает конденсат но больше всего внизу ну как обычно вытирал водичку с подоконника продуваний не где нет вопрос почему логичный ответ холодное стекло а точнее дистанционные рамки вскрыл нижний штапик в одной глухой створке от туда стало дуть температурой уличного воздуха подсветив обноружел 2 вентиляционных отверстия по краям из которых несло так вот можно ли их заделать чтобы стеклопакет не охлаждался и тогда смысл в дорогих стеклопакетах и профиле если холодный ветер гуляет от которого тебя отделяет всего лишь штапик

Link to comment
Share on other sites

Уважаемые старейшины форума стоят двухкамерные стеклопакеты в профиле 70 с одной открывающейся створкой в середине стал замечать что в мороз выше 10 по периметру стекла выступает конденсат но больше всего внизу ну как обычно вытирал водичку с подоконника продуваний не где нет вопрос почему логичный ответ холодное стекло а точнее дистанционные рамки вскрыл нижний штапик в одной глухой створке от туда стало дуть температурой уличного воздуха подсветив обноружел 2 вентиляционных отверстия по краям из которых несло так вот можно ли их заделать чтобы стеклопакет не охлаждался и тогда смысл в дорогих стеклопакетах и профиле если холодный ветер гуляет от которого тебя отделяет всего лишь штапик

а в чем смысл имет мозги чтобы ими не пользоваться?

 

не подумали зачем накрутили там дырок если можно было бы не утруждать себя и "было бы теплее"?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.



×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.