newsolutions Опубликовано: 6 февраля, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2018 На счёт "хорошей системы" ... В Шуко не плохо учат ДЛЯ СТАРТА. Основу дадут. И каталоги у них хороши -сами по себе учебники. Кого учат то? Покупателей фуры профиля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 февраля, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2018 Еще вопрос. Кронштейны для стоек оригинальные дорогие видимо. Какие то конторы специализируются на производстве кронштейнов? Или самодельные использовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 6 февраля, 2018 Share Опубликовано: 6 февраля, 2018 Скачайте пару каталогов, они доступны, пролистайте, у меня например они в телефоне. У вас есть опыт в окнах, поймете о чем речь, многое прояснится. Зазодите в здание с фасадом, смотрите, вечером открываете каталог и сравниваете, потом смотрите что у вас продается и делаете. Разгонитесь, продам Graule. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 февраля, 2018 Share Опубликовано: 6 февраля, 2018 Кого учат то? Покупателей фуры профиля? Сейчас не знаю. В 2008 году уделяли внимание всем подряд. Даже живопыркам. Поспрашивайте ... Да и в Питере могут быть свои реалии. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 февраля, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2018 (изменено) Скачайте пару каталогов, они доступны, пролистайте, у меня например они в телефоне. У вас есть опыт в окнах, поймете о чем речь, многое прояснится. Зазодите в здание с фасадом, смотрите, вечером открываете каталог и сравниваете, потом смотрите что у вас продается и делаете. Разгонитесь, продам Graule. Посмотрел фасады в Меге, Кастораме, Леруа Мерлен еще кое где. Везде ригели стоят фрезерованные. п.с. Не понятно где чего покупать. Вроде сориентировали немного. Изменено 6 февраля, 2018 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 7 февраля, 2018 Share Опубликовано: 7 февраля, 2018 Поставщики прайсы не дают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 7 февраля, 2018 Автор Share Опубликовано: 7 февраля, 2018 Поставщики прайсы не дают? Сориентировали более менее у кого спрашивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 7 февраля, 2018 Share Опубликовано: 7 февраля, 2018 Сейчас не знаю. В 2008 году уделяли внимание всем подряд. Даже живопыркам. Поспрашивайте ... Да и в Питере могут быть свои реалии. Да, раньше всех подряд учили, но сейчас политика изменилась. Рынок сжался и теперь даже крупные производители с многолетним опытом сотрудничества с ШУКО стали конкурировать между собой. Собственно этого немцы и добивались. Теперь им нет смысла в большом количестве бракоделов и так за это время репутацию себе подпортили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 7 февраля, 2018 Share Опубликовано: 7 февраля, 2018 Возможно. В таком случае это только лишь возврат к их обычной политике - прийти на все готовое и диктовать свои условия. Так было до кризиса 2008 года. Разговаривали через губу ... а в кризис - целовать во все места начали. Но это никак не влияет на качество их каталогов - можно их брать и учиться по ним. Узлы и решения там интересные. Опять же не ведаю как сейчас, но раньше были каталоги на русском. По той же фасадке. И там много чего написано занятного. Для того, кто уже работает и имеет опыт может и ничего особенного, а вот для начинающего - вполне себе учебник. Но все вышесказанное - мое, сугубое личное и частное, мнение. PS. Кстати. И каталоги Reynaers, и каталоги Hueck тоже весьма не дурны и познавательны. С другими забугорными мне не довелось поработать, А эти могу рекомендовать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 8 февраля, 2018 Share Опубликовано: 8 февраля, 2018 Прошу помочь по алюминию Из спецификации проекта: Обозначение - Гост 21519-2003 Наименование - О А СПО 3000*1100 Примечание - Е 30 Что обозначает Е30 ? в примечаниях к другим изделиям (ПВХ) в этой графе написан цвет RAL9003 Если это противопожарные то гост наверное другой должен быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 8 февраля, 2018 Share Опубликовано: 8 февраля, 2018 Прошу помочь по алюминию Из спецификации проекта: Обозначение - Гост 21519-2003 Наименование - О А СПО 3000*1100 Примечание - Е 30 Что обозначает Е30 ? в примечаниях к другим изделиям (ПВХ) в этой графе написан цвет RAL9003 Если это противопожарные то гост наверное другой должен быть Похоже, что в проекте остекленная дверь из алюминия с пределом огнестойкости EI 30. Такие двери ставятся на путях эвакуации ( в коридорах, переходах, тамбурах, за искл. лифтовых холлов. Там EI 45). ГОСТа конкретно на противопожарные алюминиевые конструкции нет. В проектах: Необходимость применения противопожарных дверей регламентируется ГОСТ 12.1.004 «Пожарная безопасность. Общие требования», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». А на алюм. дверь добавляют ГОСТ на алюм. двери. Но обязательным является Сертификат, в котором прописана огнестойкость. Компании, которые изготавливают противопожарные двери в обязательном порядке проводят испытания (отжигают конструкции) и получают Сертификат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 8 февраля, 2018 Share Опубликовано: 8 февраля, 2018 (изменено) Это глухие окна Противопожарные металические двери тоже есть но там другой гост указан Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Dmitrii2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 9 февраля, 2018 Share Опубликовано: 9 февраля, 2018 Это глухие окна Суть та же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zaharkuruku Опубликовано: 9 октября, 2018 Share Опубликовано: 9 октября, 2018 (изменено) Добрый день! Прошу поделиться опытом и мыслями. Есть витраж (внутри помещения, скажем так это внутренняя стена тамбура) H=6900мм, без промежуточных опор. Крепление пол-потолок, монтаж на чистовой пол (плитка уже лежит). Никак не могу решить вопрос с нижней опорой, а именно с количеством крепежных точек под анкера. По сути, т.к. конструкция внутренняя, ветровой нагрузки нет, возможная нагрузка это что-то или кто-то может опереться на витраж. Анкера здесь препятствуют сдвигу. И нагрузка на опорную пластину от веса конструкции порядка 500кг. Образно я понимаю, если приложить точечное усилие в 150кг, даже незакрепленный снизу витраж никуда не денется. Т.к. нам пятку необходимо скрыть под витражом и низ ригеля на отм. 0.000, для монтажа проще всего 2 точки в плоскости заполнения (схему приложил). Сам вопрос: Чем руководствоваться, от каких нагрузок отталкиваться или может вообще где то регламентировано сколько минимально должно быть крепежей на 1 опору. Изменено 9 октября, 2018 пользователем zaharkuruku Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 9 октября, 2018 Share Опубликовано: 9 октября, 2018 33 минуты назад, zaharkuruku сказал: Добрый день! (схему приложил). Добрый вечер! Схема- бред. Вы видимо никогда не занимались монтажем сами. Попробуйте осмыслить методику и порядок забивания анекеров под ригелем. Такой высоты перегородок не делал, но порядка 4-х метров высоты - сносился внизу ус стойки и термомост и "пяткой наружу" на 1 анкер. Насколько знаю- ничего не падало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zaharkuruku Опубликовано: 9 октября, 2018 Share Опубликовано: 9 октября, 2018 (изменено) 1 час назад, Moradan сказал: Схема- бред. Вы видимо никогда не занимались монтажем сами. Не совсем понял в чем бред, под ригелем на схеме анкеров нет. Убрал все лишнее со схемы, гайка анкера будет располагаться под термомостом ригеля, вроде все просто. 1 час назад, Moradan сказал: Попробуйте осмыслить методику и порядок забивания анекеров под ригелем. Просвятите или может подскажите где можно подсмотреть. Теперь мучаюсь догадками. Изменено 9 октября, 2018 пользователем zaharkuruku Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 9 октября, 2018 Share Опубликовано: 9 октября, 2018 Извините, был невнимателен. Тогда схема рабочая. Еще нюанс... что там под плиткой...? Куча случаев была что под плиткой стяжка в 5см и хрен пойми что под стяжкой, куда анкера просто проваливались... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zaharkuruku Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 11 часов назад, Moradan сказал: Еще нюанс... что там под плиткой...? Куча случаев была что под плиткой стяжка в 5см и хрен пойми что под стяжкой, куда анкера просто проваливались... Под плиткой стяжка миллиметров 80-100, под стяжкой сетка арматурная и теплоизоляционный лист 100мм (на нем трубы теплого пола лежат, но их нет в зоне витража), и глубже плита уже пошла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 И за стяжку Вы планируете закрепить семиметровый витраж? Разбирайтесь пол и крепитесь в плиту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 14 минут назад, nnv2812 сказал: Разбирайтесь пол и крепитесь в плиту. Промерзание по пяткам пойдет... Надо в потолок вешать как-то. В стяжку только от сдвига- хоть пару арматурин забить - все-равно не видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 Какое промерзание у внутреннего витража? Думаю, что можно пренебречь. Да и утепление никто не отменял. А пара арматурин... плохой совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 46 минут назад, nnv2812 сказал: Какое промерзание у внутреннего витража? Такое, что утеплитель в 100мм с теплым полом поверх бетонной плиты намекает на то что эта плита на земле лежит. Про арматурины - конечно шутка- но смысл в том, что только от перпендикулярного плоскости витража смещения удерживать нужно при "верхнеподвесном". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zaharkuruku Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 40 минут назад, nnv2812 сказал: И за стяжку Вы планируете закрепить семиметровый витраж? Да, пара причин: Генподрядчик настаивает на том чтобы крепились в стяжку. Обсуждался вариант "давайте в местах монтажа стойки демонтируем до плиты плитку и стяжку" на что получили отказ (и ни в какую вообще). Плита перекрытия кесонная толщина 70мм, посчитали что этого мало, чтобы закрепить анкер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zaharkuruku Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 11 минут назад, Moradan сказал: на то что эта плита на земле лежит. не совсем, под плитой еще есть 2 этажа парковок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 октября, 2018 Share Опубликовано: 10 октября, 2018 Тогда картинка становится яснее- я отчего-то подозревал что это коттедж... Промерзания не будет, но 70мм - маловато будет, да и гена против... Вобщем, если по уму- то надо делать верхний подвес. Возможно, если там такая-же плита перекрытия- то потребуется балку какую враспор между стенами... или еще как этот подвес мудрить... Если из разряда "дешево и сердито" - то главное чтоб витраж как желе не ходил от хлопания открываниями если они будут, ну и от легкого толчка не шатался... А это уже относится к выбору стойки. Крепеж по вашей схеме- пройдет сдаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...