Перейти к публикации
forum-okna.ru

Два И-стекла в стеклопакете.


Рекомендованные сообщения

 

А если внутри помещения котельная и под потолком, где окна, до + 100 С практически постоянно, а на улице от + 20 до минус 30, СПО 4 х 16 х 4 закаленное выстоит?

 

Температура размягчения по Вика ПВХ профиля - около 75..80 градусов...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 59
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Ну да, алюмишка только годится.

Но с учетом требований противопожарной безопасности - и она не подойдет, наверное.

Разве что, стекло специально прослаблять.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну да, алюмишка только годится.

Но с учетом требований противопожарной безопасности - и она не подойдет, наверное.

Разве что, стекло специально прослаблять.

 

Цех старый, стоят деревяшки.

Стекло периодически лопается, его меняют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Цех старый, стоят деревяшки.

Стекло периодически лопается, его меняют.

 

Дружище, ты б со СНиПами познакомился, что-ли...

Вот не выдерживаем же уже на странные вопросы отвечать: написали уже про окна в котельной, что они должны быть легкосбрасывемые, а ты всё про деревяшки пишешь... Понимаю, деревяшки, тоже, прекрасно выбъет при взрыве котла, но может потому в них простые стёкла вставлены, чтобы крыша не взлетела?

 

У тебя объект повышенной опасности, с особыми требованиями к остеклению, а ты про лопающиеся стёкла. Мрак...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как правило, в котельных должны быть установлены или легкосбрасываемые конструкции (которые вылетают целиком), или конструкции с легкосбрасываевым заполнением (толщина которого "завязана" на габаритах ячейки и ветровой нагрузке и, ни в коем случае не закаленное стекло или стеклопакет).

И тот, и другой вариант легкосбрасываемой конструкции надо сертифицировать. Иначе, нет смысла, вообще, заморачиваться исполнением по стандарту.

 

В помещение с перегретым воздухом логично ставить хорошую систему воздухоотведения, или охлаждения, непосредственно, конструкции. В других условиях эксплуатироваться, хоть малые 10 лет, конструкция, что ПВХ, что алюминий не будет.

Есть, наверное, какие-то термопрочные решения для стеклопакета и для уплотнителя, для фурнитуры, возможно (хотя кому оно надо в перегретом помещении при температуре +100). Но всё это "счастье" очень сложно будет сертифицировать, да еще и вместе с требуемой легкосбрасываемостью... А без сертификата (нормального, с реальными испытаниями) - это все гадание на кофейной гуще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 months later...
...ставить 4i-...-4-...-4i, но крайне желательно, как минимум, обработать кромку среднего стекла, т.к. оно подвергается бОльшим тепловым и механическим воздействиям, т.к. охлаждается только на торцах при нагретой середине.

На окнах "из Европы" встретил такую маркировку:

4PUNGr-20Ar-4-20Ar-4PUNGr

 

Подскажите, это обычный "4i-...-4-...-4i" или всё-таки нечто иное?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 10 months later...

Подниму старую тему, чтобы не создавать новую. На днях попал в руки протокол испытаний. Обратите внимание на выделенные позиции - пакеты с одним и двумя и-стеклами, остальное все одинаковое. Почему такая незначительная разница? Везде заявляется о высокой эффективности установки 2-го и-стекла в пакете, а тут...

post-51745-0-39250800-1400894669_thumb.jpg

Изменено пользователем beginner
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подниму старую тему, чтобы не создавать новую. На днях попал в руки протокол испытаний. Обратите внимание на выделенные позиции - пакеты с одним и двумя и-стеклами, остальное все одинаковое. Почему такая незначительная разница? Везде заявляется о высокой эффективности установки 2-го и-стекла в пакете, а тут...

 

Даже не глядя на таблицу вспоминая математику: если через стекло НЕ проходит 97 % неважно чего, то через второе стекло тоже НЕ пройдет 97% , но уже от 3% прошедшего через первое стекло! Составив несложную пропорцию, получаем КРАЙНЕ незначительную разницу.

 

А вот если первый "фильтр" отсеивает только 10-50%, то второй такой же уже будет выглядеть ЗНАЧИТЕЛЬНО! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Даже не глядя на таблицу вспоминая математику: если через стекло НЕ проходит 97 % неважно чего, то через второе стекло тоже НЕ пройдет 97% , но уже от 3% прошедшего через первое стекло! Составив несложную пропорцию, получаем КРАЙНЕ незначительную разницу.

 

А вот если первый "фильтр" отсеивает только 10-50%, то второй такой же уже будет выглядеть ЗНАЧИТЕЛЬНО! :)

3% от 97% - это крайне мало, тут все правильно - математика не обманывает. Но тут дело в физике: задача покрытия и-стекла, находящегося на поз. 2 - отражать в сторону помещения ИК-излучение, исходящее от среднего стекла в направлении улицы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3% от 97% - это крайне мало, тут все правильно - математика не обманывает. Но тут дело в физике: задача покрытия и-стекла, находящегося на поз. 2 - отражать в сторону помещения ИК-излучение, исходящее от среднего стекла в направлении улицы.

 

Цель использования еще одного стекла с покрытием понятна.

Но данная таблица про другое! Она как раз про "математику"! :)

 

А вот как оценить теплосбережение в помещении при установке второго стекла покрытием "вовнутрь"!?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подниму старую тему, чтобы не создавать новую. На днях попал в руки протокол испытаний. Обратите внимание на выделенные позиции - пакеты с одним и двумя и-стеклами, остальное все одинаковое. Почему такая незначительная разница? Везде заявляется о высокой эффективности установки 2-го и-стекла в пакете, а тут...

Кровь, песок, дерьмо и сахар... На аргон денег не хватило?

Разница по сопротивлению теплопередаче между i-M1-i и М1-М1-i в случае камер с аргоном будет порядка 0,2...

Изменено пользователем Baal
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Кровь, песок, говно и сахар... На аргон денег не хватило?

Разница по сопротивлению теплопередаче между i-M1-i и М1-М1-i в случае камер с аргоном будет порядка 0,2...

На что там денег у стеклопакетчиков не хватило - я уж не знаю. Это протоколы производителя стеклопакетов, мы же производители светопрозрачных конструкций.

Мой вопрос "почему такая разница" возник по двум причинам:

Причина 1. Интересует истина в этом вопросе. В принципе непонятно, откуда отличие от общепринятого положения вещей. Или для пакетов с воздухом без аргона - это так и должно быть? Если это ошибка испытательного центра, тогда:

Причина 2. Нам нужно будет испытывать на сопротивление теплопередаче алюминиевую светопрозрачную конструкцию из фасадной серии со встроенными окнами с различными вариантами заполнения. И эта лаборатория рассматривалась нами как возможный исполнитель. А если их результаты могут быть такими искаженными, то и сотрудничать с ними не стоит, хотя организация серьезная.

 

Возвращаюсь к стеклопакетам. Может, у кого-нибудь есть результаты испытаний схожих стеклопакетов, чтобы их сравнить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Испытания из Белоруссии

 

Если предположить, что испытывались стеклопакеты с одинаковыми габаритами, тогда непонятно, почему в формуле 4-14Ar-4-14Ar-4 звукоизоляция = 29 дБа, а если в эту же формулу добавить энергосберегающее покрытие: 4TopN-14Ar-4-14Ar-4, тогда звукоизоляция повышается аж на 3 дБа!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если предположить, что испытывались стеклопакеты с одинаковыми габаритами, тогда непонятно, почему в формуле 4-14Ar-4-14Ar-4 звукоизоляция = 29 дБа, а если в эту же формулу добавить энергосберегающее покрытие: 4TopN-14Ar-4-14Ar-4, тогда звукоизоляция повышается аж на 3 дБа!

 

Стекло с покрытием "монолитнее"! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Если предположить, что испытывались стеклопакеты с одинаковыми габаритами, тогда непонятно, почему в формуле 4-14Ar-4-14Ar-4 звукоизоляция = 29 дБа, а если в эту же формулу добавить энергосберегающее покрытие: 4TopN-14Ar-4-14Ar-4, тогда звукоизоляция повышается аж на 3 дБа!

Таковы сухие цифры испытаний! В Гомеле в пакетах не "топ Н", а "клима" - но это не меняет сути и правильности логических размышлений, однако возможно предположить, что испытывались образцы с TPS-рамкой разных производителей ("фулеровский теростат" или "кеммерлинговский кодиспейс" или "виридиановский термотех").

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Добрый день!!! А есть где-то информация, что 4TopN или любое другое стекло с мягким покрытием, подвержено большему риску разрушения, чем простая 4-ка М-1 в стеклопакете? Пример формулы 4-12-4-16Ar-И4.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день!!! А есть где-то информация, что 4TopN или любое другое стекло с мягким покрытием, подвержено большему риску разрушения, чем простая 4-ка М-1 в стеклопакете? Пример формулы 4-12-4-16Ar-И4.

 

При покрытии в поз. 5 стекло принимает минимальный градиент температур и риск разрушения ниже, чем у "уличного" стекла.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 year later...

Апну темку. Считаю человеку 82 систему, хочу предложить следующие варианты стеклопакетов: 4i-16a-4-16-4i, 4i-16Wa-4-16Wa-4i, 4i-12Wa-4-20Wa-4GS, где W - пластиковая рамка, 4GS - Climaguard solar.

Так вот вопрос по все тому же термошоку... Писали тут про обработку кромки среднего стекла, про закалку среднего стекла, и всякие другие страсти. Кто-то писал, что объектами стеклил проблем не было. Так насколько рискованны эти формулы? Формулы взяты из проги моего завода изготовителя, не нашел нигде закаленного среднего стекла или еще какой-то маркировки, много подобных формул - нигде нету. Завод крупный, у него там технологи и т. д. А я тут вот эти страсти читаю и не пойму, технологи забивают или это все не важно? К слову - застеклено очень много неотапливаемых балконов в 1камерный стеклопакет - рекламаций не было, ну и частные дома, и дачи без отопления. Регион - Новгородская область

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1-я формула - во 2-й камере аргона нет? :blink:

3-я формула - шиворот на выворот написана? :blink:

Это завод так присылает или вы описались?

 

Формулы - стремноваты в плане термошока, только если с обработкой кромки всех стекол. Ну и никаких жалюзи и прочих ближе 5 см от стекла. Стороны света и возможные косые тени глянуть на объекте. Наружным стеклом я бы насчет 6-ки подумал... ИМХО, исходя из практики...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1-я формула - во 2-й камере аргона нет? :blink:

3-я формула - шиворот на выворот написана? :blink:

Это завод так присылает или вы описались?

 

Формулы - стремноваты в плане термошока, только если с обработкой кромки всех стекол. Ну и никаких жалюзи и прочих ближе 5 см от стекла. Стороны света и возможные косые тени глянуть на объекте. Наружным стеклом я бы насчет 6-ки подумал... ИМХО, исходя из практики...

Да, у завода с зада-наперед пишутся пакеты. В 1 формуле аргон добавить не проблема, как и рамки везде 16мм поставить, это просто такие примеры в программе. Короче, как я понял, лучше брать одно стекло либо мультифункционал, либо И.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Лучше брать то, что в проекте указано. И если заказываете два стекла с покрытием в составе СПД, то притуплять кромку, использовать качественное сито 3A, строго соблюдать геометрические параметры пакета, и заполнять аргоном, чтобы обеспечить высокие теплотехнические характеристики.

 

Кроме того, написание формул в обратном порядке не приветствуется нормативной документацией. К тому же, вводит в заблуждение монтажников...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.