Dmitry121 Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 Добрый день подскажите , можно ли снести данную кладку замерщик сказал нужно убрать.С тсж в документах найти не может , аргументирует все соседе оставили и вы оставляйте . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vityavor Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 А-что за-стеной? Убирайте аккуратно. Я бы сначала все что можно отрезал алмазным диском ушм. А уже остатки - куда не подлезть - аккуратно перфоратором на минимальной мощности. И сверху бы прошелся ремсоставом, образовав ровную поверхность. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
f v Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 А такая "кладка", случайно, сделана не для усиления поддержки балконной плиты перекрытия? Возможно простая стенка не прошла по расчетам прочности, вот её и усилили. После демонтажа плита соседей сверху на Вас не обрушится? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vityavor Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 Мне кажется вряд ли. У меня такой же сдвиг кирпича был горизонтально под окном на балконе. Но лучше наверное да, посмотреть на узел крепления плиты - идет ли она сквозь основную кладку. Опирается ли этот выступ полноценно.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 Расширял проёмы, сносил стены. Короче- нарезался бетона аж до звона в ушах. Потом зарёкся. То есть вообще- не уродую здания, точка. Вот как строители построили- так хай и будет. А замерщик, он такой же человек как и все, а человеку свойственно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 На фото: кладка и без того "не фонтан". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 2 часа назад, f v сказал: А такая "кладка", случайно, сделана не для усиления поддержки балконной плиты перекрытия? Возможно простая стенка не прошла по расчетам прочности, вот её и усилили. После демонтажа плита соседей сверху на Вас не обрушится? Какое там усиление??? Кирпич выполняет "художественный замысел" архитектора (короче для красоты). Кирпич не доходит до низа. Мало фотографий, с нескольких бы сторон. Убогую кладку удалить и приступить к остеклению. Моё утверждение основано чисто по одной фотографии. Если присмотреться на фото, на дальнем плане не застеклённая лоджия и плита перекрытия. Неужели кто то в серьёз принимает, что подобное "усиление" выдержит плиту перекрытия? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 год назад кажись такие парапеты ветром сдувало. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 27 минут назад, S.P. сказал: год назад кажись такие парапеты ветром сдувало. Особенно умиляет ответ юриста управляющей компании в конце ролика... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted June 25, 2019 Share Posted June 25, 2019 8 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Особенно умиляет... А меня так умиляет нынешняя манера подачи материала. Вроде смотришь, дом остеклён единообразно - в период строительства, комментатор говорит, что стеклил собственник квартиры , представитель УК - только о неправильности эксплуатации. В итоге - концы с концами не сходятся. Но "косяк" застройщика очевиден - нет никакого дополнительного укрепления хилой, в пол-кирпича кладки парапета. Если рассматривать вопрос Dmitry121, лучше вообще ничего не срубать - там и так можно вполне нормально всё установить, просто для этого нужно не "человека с рулеткой" на замер вызывать, а "человека с головой". 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasvas Posted December 7, 2020 Share Posted December 7, 2020 Добрый день! Остеклили лоджию длинной 5.5м (холодное остекление, распашным алюминием с одинарным стеклом). Нижняя часть сложена из половины кирпича. Кладка не очень качественная. Теперь из-за герметичности, при резком закрывании двери на лоджии происходит воздушный удар, прямо чувствуется как играет вся конструкция. На одном из углов парапета появилась трещина в кладке. Такими темпами сорвет верхние слои кладки. Как бы минимизировать последствия воздушного удара? Что сделать? (понимаю нужно медленно закрывать дверь, но не всегда получается) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 7, 2020 Share Posted December 7, 2020 поставьте клапан для сброса высокого давления из лоджии на улицу. Правда я такие конструкции никогда не видел. Вам бы подумать что будете делать если ваша некачественная кладка упадет и повредит чужое имущество. (если не голову). Снесли бы вы это от греха подальше Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnv2812 Posted December 7, 2020 Share Posted December 7, 2020 (edited) 33 минуты назад, Леха сказал: Правда я такие конструкции никогда не видел. Edited December 7, 2020 by nnv2812 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 7, 2020 Share Posted December 7, 2020 3 часа назад, vasvas сказал: Добрый день! Остеклили лоджию длинной 5.5м (холодное остекление, распашным алюминием с одинарным стеклом). Нижняя часть сложена из половины кирпича. Кладка не очень качественная. Теперь из-за герметичности, при резком закрывании двери на лоджии происходит воздушный удар, прямо чувствуется как играет вся конструкция. На одном из углов парапета появилась трещина в кладке. Такими темпами сорвет верхние слои кладки. Как бы минимизировать последствия воздушного удара? Что сделать? (понимаю нужно медленно закрывать дверь, но не всегда получается) Демонтировать окна. Пригласить каменщика. Снести некачественную кладку. Изготовить новый экран. Смонтировать окна. Больше пятнадцати лет назад, я принимал участие в подобном проекте. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasvas Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 (edited) Я не строитель, но по мне полкирпича длинной на 5,5м и высотой чуть больше 1 м, так себе конструкция - не надежная, в любом случае будет какое-то смещение, особенно по центру, как мне кажется. И в любом случае начнут появляться трещины, т.к раствор и кирпич не пластичные материалы. Клапан как на вытяжке, думаю будет самое - то Edited December 21, 2020 by vasvas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 поставьте короб из металлического уголка . На него потом подоконничек. внутрь утеплитель. снаружи короб теплоизолировать от парапета. Предусмотреть дренаж по коробу из за мостиков холода от крепежа. Вцелом должно хорошо получиться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 6 часов назад, vasvas сказал: трещины По пятьдесят лет стоят дома с подобными экранами- кладка и сверху швеллер. Жильцы и знать не знают, про трещины. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 21, 2020 Share Posted December 21, 2020 6 часов назад, vasvas сказал: Клапан как на вытяжке, думаю будет самое - то Точняк. Клапан, и фсё нормально. Эх... Теперь серьезно: я никогда не верил в полумеры. Добротно сделанное служит не одно десятилетие. Ладно, допустим, что кладку не переделать. Но..., все приходящие на ум решения- не дешевле переделки. Напоминает задачу по спасению блюда, где один из ингредиентов безнадёжно испорчен. Всякое исправление/добавление ни к чему хорошему не приведёт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.