Radrigez98 Опубликовано: 10 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 10 марта, 2016 Ога, если придираться, то там 3 нарушения с отливом можно по фото насчитать и процесс установки можно до бесконечности продлевать... Какие нарушения там? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 10 марта, 2016 Share Опубликовано: 10 марта, 2016 Какие нарушения там? Добавьте по возможности фото установленного отлива и опишите порядок его монтажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 11 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Добавьте по возможности фото установленного отлива и опишите порядок его монтажа. Хорошо, сфоткаю. На отлив приклеили бутиловую ленту такую же как на проем, подпенили край проема слегка и прикрутили к подставочнику. Под отливом паропроницаемая гидроизоляционная лента наклеена и под ней пена. По краям ещё герметиком замазать должны. По поводу ПСУЛа, померил расстояние между четвертью и рамой, вышло 15мм самое большее, но в глубину тоже 15мм примерно ((( Если его выдергивать, то как лучше и проще это сделать? Запенивать так, чтобы пена вышла наружу и обрезать потом или лучше, чтобы не вылазила и замазать просто? Какую шпаклевку лучше использовать для замазки наружного шва? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Ситуация конечно абсурдная. С одной стороны - вы, инициировали монтаж с лентами и взялись руководить им, сами до конца не понимая процесс, с другой – фирма, которая взялась за это, обладая не бОльшими знаниями и опытом... Выход мне видится в приватном разговоре с руководителем фирмы о создавшейся ситуации и поиск совместного выхода из нее. Выход может быть таким: ждем тепла и далее, как договоритесь ... или подготовка проема и работа по технологии и соответствующими материалами (предварительно можете получить рекомендации того же Робитекса) ... или монтаж на пену. Продолжение работ, в том виде и качестве: сейчас не целесообразно. UPD Открыл сейчас окно... отлив я оставлял старый, с внешней отделкой особо не заморачивался... монтаж на пену, пена закрыта фасадной шпатлевкой (что-то пластичное в небольшой баночке), без последующей покраски... окно установлено порядка 10 лет назад. Изнутри откосы Deceuninck на пену в месте примыкания к периметру окна, под ними пустота... Как это выглядит ранее давал фото в этой теме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 11 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Ситуация конечно абсурдная. С одной стороны - вы, инициировали монтаж с лентами и взялись руководить им, сами до конца не понимая процесс, с другой – фирма, которая взялась за это, обладая не бОльшими знаниями и опытом... Выход мне видится в приватном разговоре с руководителем фирмы о создавшейся ситуации и поиск совместного выхода из нее. Выход может быть таким: ждем тепла и далее, как договоритесь ... или подготовка проема и работа по технологии и соответствующими материалами (предварительно можете получить рекомендации того же Робитекса) ... или монтаж на пену. Продолжение работ, в том виде и качестве: сейчас не целесообразно. UPD Открыл сейчас окно... отлив я оставлял старый, с внешней отделкой особо не заморачивался... монтаж на пену, пена закрыта фасадной шпатлевкой (что-то пластичное в небольшой баночке), без последующей покраски... окно установлено порядка 10 лет назад. Изнутри откосы Deceuninck на пену в месте примыкания к периметру окна, под ними пустота... Как это выглядит ранее давал фото в этой теме Ну всё, завтра вынос окон и монтаж с нуля... Не буду ждать тепла, думаю пару промышленных фенов решит вопрос прогрева проема))) Ленту на проем уж клеить не буду, пусть лучше откосы снаружи замажут белой штукатуркой и детские замки, оставшиеся от старых окон, смонтируют за эти деньги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 11 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Удачи! Спасибо!))) Хотел спросить по монтажу окна раз уж снимать его из проема: 1. Как правильно расположить опорные подкладки и какого размера? 2. Сколько пластин нужно и в каких точках? Окно вот такое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 (изменено) Хотел спросить по монтажу окна раз уж снимать его из проема: 1. Как правильно расположить опорные подкладки и какого размера? 2. Сколько пластин нужно и в каких точках? Окно вот такое file:///C:/Users/18EE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg Таблица Г.1 - Расстояния между крепежными элементами Ширина коробки, мм Расстояние между крепежными элементами, мм Коробки из: - ПВХ профилей белого цвета До 62 700 Св. 62 600 Изменено 11 марта, 2016 пользователем Windower 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 11 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 марта, 2016 file:///C:/Users/18EE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg Таблица Г.1 - Расстояния между крепежными элементами Ширина коробки, мм Расстояние между крепежными элементами, мм Коробки из: - ПВХ профилей белого цвета До 62 700 Св. 62 600 Примерно так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Опорных подкладок должно быть 4 снизу и 2 по бокам. Крепёжных элементов снизу и сверху - по 6 штук, как на рисунке. Анкерные пластины должны быть прикреплены саморезом к усилителю рамы и 2-мя шурупами с дюбелями к стене. Скачайте нужные Вам разделы ГОСТ 30971-2012 и пользуйтесь ими на здоровье. Вот только РД (рабочую документацию) проекта придётся разрабатывать самостоятельно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 11 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Опорных подкладок должно быть 4 снизу и 2 по бокам. Крепёжных элементов снизу и сверху - по 6 штук, как на рисунке. Анкерные пластины должны быть прикреплены саморезом к усилителю рамы и 2-мя шурупами с дюбелями к стене. Скачайте нужные Вам разделы ГОСТ 30971-2012 и пользуйтесь ими на здоровье. Вот только РД (рабочую документацию) проекта придётся разрабатывать самостоятельно... А по бокам это которые сверху над пластинами на рисунке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 А по бокам это которые сверху над пластинами на рисунке? В вашем случае, эти колодки вообще не нужны. Т.к. у вас створка по середине окна и момент от её веса на угол рамы не передается. Не понимаю, зачем вы накручиваете себя и подрядчиков ГОСТом. Работу надо делать разумно и достаточно. Окно у вас из 80 серии, как я понял. Так оно будет стоять и на 10 креплениях нормальным образом. Чем более "жидкая" серия профиля, тем лучше и чаще надо крепить раму. Мне не понятно какие вы преследуете цели, свести с ума себя этой темой с окнами? П.С. Видел, как устанавливали деревянную дверь высотой 2800мм и шириной около 1000мм. На 4 крепления (саморез 120 мм). Три с петлевой стороны и одно под ответную планку замка со стороны замка (чтоб не видно было). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Так оно будет стоять и на 10 креплениях нормальным образом. дверь высотой 2800мм и шириной около 1000мм. На 4 крепления (саморез 120 мм). "Лишь бы не выпало".Через 2 года - "мой клиент" на экспертизу. Импосты, особенно с глушняком, деформируются замечательно, причём в 2-х плоскостях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 "Лишь бы не выпало". Через 2 года - "мой клиент" на экспертизу. Импосты, особенно с глушняком, деформируются замечательно, причём в 2-х плоскостях. Вербиндер станет лучше работать, если рядом с импостом будет точка крепления? Да и анкерную пластину назвать точкой крепления можно с натяжкой. Рамный анкер упертый в металл, это точка крепления. А анкерная пластина - это "лишь бы не выпало". П.С. Уже говорил в другой теме, что видел на стройке окна из 74 серии. Коричневые снаружи, закреплены как попало на самые хилые пластины, через одну, дай бог. Причем размеры проемов большие (как обычно бывает в домах "бизнес класса"). И после 7 лет (вялотекущая стройка) они работают нормально. Т.к. сам оконный блок имеет достаточную жесткость, чтобы держать форму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 видел на стройке окна ... закреплены как попало на самые хилые пластины, через одну, дай бог. И после 7 лет (вялотекущая стройка) они работают нормально. Если Вы лучше ГОСТа знаете, как надо устанавливать окна, зачем мы Вам всё это объясняем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Если Вы лучше ГОСТа знаете, как надо устанавливать окна, зачем мы Вам всё это объясняем? Так при чем тут я то. Хочу убедить ТС, что без ГОСТа можно нормально поставить окна. П.С. Странно зачем подрядчик подписался делать по ГОСТу. Такой выгодный заказ что ли? По ГОСТу обычно требуют гос. заказчики, крупные застройщики (с этими ясно, как вопрос решается), где идет речь о приличных объемах и деньгах соответственно. Заморачиваться с монтажом по ГОСТу одного окна в панельке, если уж кушать совсем нечего разве что. По теме по ГОСТу можно мазать СТИЗОМ вместо лент. На месте подрядчиков так бы и сделал. Снаружи СТИЗ, изнутри СТИЗ. Откосы в п-шку. Все по ГОСТу. Поставить 20 пластин или анкеров не проблема. П.П.С. Тянуть эту лямку можно до посинения. Нормируется усилие отрыва ленты от проема? Да нормируется. Нормируется большое количество показателей и в любом случае можно будет найти какие-то несоответствия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Так при чем тут я то. Хочу убедить ТС, что без ГОСТа можно нормально поставить окна. Можно. Только с неизвестным результатом.Когда вы будете экспертом, будете всем ответственно заявлять, что все ГОСТы - это фигня. А сейчас, если через год эта конструкция деформируется, вы посмеётесь и скажете, мол, никто не заставлял слушать советов. Человеку стараются помочь, а вам что нужно? Помешать? Или самоутвердиться? Заморачиваться с монтажом по ГОСТу одного окна в панельке, если уж кушать совсем нечего разве что. Люди делают своё дело в Нижневартовске, не выясняя, стоит ли за него браться в Петербурге... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Можно. Только с неизвестным результатом. Когда вы будете экспертом, будете всем ответственно заявлять, что все ГОСТы - это фигня. А сейчас, если через год эта конструкция деформируется, вы посмеётесь и скажете, мол, никто не заставлял слушать советов. Человеку стараются помочь, а вам что нужно? Помешать? Или самоутвердиться? Т.е по ГОСТу по вашему результат будет известен? Как ленты предотвратят деформацию? Как СТИЗ разрешенный ГОСТом предотвратит деформацию? Т.е разговор о количестве креплений идет как я понял. Пластина сколько степеней свободы ограничивает? А анкер сколько? О деформации в какой плоскости мы сейчас говорим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 11 марта, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Так при чем тут я то. Хочу убедить ТС, что без ГОСТа можно нормально поставить окна. П.С. Странно зачем подрядчик подписался делать по ГОСТу. Такой выгодный заказ что ли? По ГОСТу обычно требуют гос. заказчики, крупные застройщики (с этими ясно, как вопрос решается), где идет речь о приличных объемах и деньгах соответственно. Заморачиваться с монтажом по ГОСТу одного окна в панельке, если уж кушать совсем нечего разве что. По теме по ГОСТу можно мазать СТИЗОМ вместо лент. На месте подрядчиков так бы и сделал. Снаружи СТИЗ, изнутри СТИЗ. Откосы в п-шку. Все по ГОСТу. Поставить 20 пластин или анкеров не проблема. П.П.С. Тянуть эту лямку можно до посинения. Нормируется усилие отрыва ленты от проема? Да нормируется. Нормируется большое количество показателей и в любом случае можно будет найти какие-то несоответствия. "Нормально" уже ставили, конденсат под подоконником я уже видел, когда это "нормально" своими руками разбирал. Поэтому хватит с меня этого "нормально". Да и зачем "нормально", когда можно сделать как надо? Откуда такой панический страх перед монтажом по ГОСТу? Берите денег сколько положено и проблем нет. У меня монтаж выходит 50% от стоимости окна, думаю, есть смысл заморачиваться, учитывая, что работа пустяковая по сути, главное знать, как правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Т.е. разговор о количестве креплений идет, как я понял.Правильно.Пластина сколько степеней свободы ограничивает?Сосчитайте самостоятельно.А анкер сколько?В смысле "рамный дюбель"?О деформации в какой плоскости мы сейчас говорим? Вы изогнутые импосты видели? Так, что створка не закрывается? И регулировка не помогает, и распакечивание не поможет, потому что импост не растянут. Ставили-то по понятиям, чтобы не выпало. Хотели предложить заказчикам заказать перемонтаж, так у них "евроремонт" уже закончен. Пришлось "доводить напильником" (точнее, стамеской), как тот паровоз до самолёта. Вас бы туда со своими советами... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 "Нормально" уже ставили, конденсат под подоконником я уже видел, когда это "нормально" своими руками разбирал. Поэтому хватит с меня этого "нормально". Как конденсат под подоконником (где именно?) связан с монтажом по ГОСТу? Плохо пропенили видимо под подоконником. Если я правильно понял, о чем речь идет. П.С. Может вообще стена промерзла? В панельном доме при сильном морозе такое возможно. Сдвиг изотерм произошел из-за слишком сильного утепления в районе подоконника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Правильно. Сосчитайте самостоятельно. В смысле "рамный дюбель"? Вы изогнутые импосты видели? Так, что створка не закрывается? И регулировка не помогает, и распакечивание не поможет, потому что импост не растянут. Ставили-то по понятиям, чтобы не выпало. Хотели предложить заказчикам заказать перемонтаж, так у них "евроремонт" уже закончен. Пришлось "доводить напильником" (точнее, стамеской), как тот паровоз до самолёта. Вас бы туда со своими советами... Армировка тонкая была вот и выгнуло импосты. Вербиндер - это шарнир. Как раму не крепи, импост все равно может выгнуть. Особенно если П-образная армировка в раме. Пластина не держит эту степень свободы, о которой идет речь (т.е. в плоскости остекления). Т.е. момент скорее от силы деформации профиля. Если только пластина очень толстая будет. Анкер упертый в металл работает здесь лучше. Но окно же делается не под какой-то определенный крепеж, оно могло стоят к примеру, в газобетоне. Так что импост должен держать форму не зависимо от крепления рамы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 Откуда такой панический страх перед монтажом по ГОСТу? Берите денег сколько положено и проблем нет. Страх у меня лично в том, что люди начитаются интернета и начинают нести ахинею. А при существующей практике судов над представителями малого бизнеса, засудить на этой теме можно легко. Т.к. найти несоответствия при монтаже по ГОСТу чаще всего можно будет. Т.к. регламентируется много чего. И все это сделать идеально сложно. Да и не требует обычно этого никто в здравом уме. Конкретно в вашем случае, не было повода ничего переделывать изначально, судя по фото на первой странице. Может для успокоения себя и заказчика добавить пару анкеров. С какой стати вы стали использовать тепловизор для контроля? Вы эксперт по этому виду контроля? Как вы будете интерпретировать результаты? Т.е. получается в наших реалиях верчу подрядчиком как хочу. Я ЖЕ деньги заплатил. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 (изменено) Предлагаю онлайн-монтаж завтра вывести в прямой эфир. Через ютуб. Должно получиться что-то такое Изменено 11 марта, 2016 пользователем P.V. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 11 марта, 2016 Share Опубликовано: 11 марта, 2016 ....У меня монтаж выходит 50% от стоимости окна, думаю, есть смысл заморачиваться, учитывая, что работа пустяковая по сути, главное знать, как правильно. 50% - это только монтаж или вместе с откосами и материалом к ним? Если так, то в принципе так, где-то и выходит на подобных окнах, где 60% глухарей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...