Sadikov GmbH Опубликовано: 27 мая, 2015 Share Опубликовано: 27 мая, 2015 Да, действительно, был невнимателен, извиняюсь, исправлю. По поводу иерархии, я именно так думаю по ряду причин. И моё мнение не изменится. Никого задеть не хотел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 27 мая, 2015 Share Опубликовано: 27 мая, 2015 Кривизна рамы опять же может иметь несколько причин. 1. Слабое или неправильное армирование. 2. Рама по высоте меньше расчетного значения. 3. Импост имеет размер больше, чем расчетное значение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 мая, 2015 Share Опубликовано: 27 мая, 2015 Это не горбы. 70% за то, что нарушен угол запила профиля. 20% - тонкое армирование. Как я понял, все размеры, включая импостовый, в четкий 0? Тогда надо смотреть градусы - взять угольник и приложить к углу. Жду фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 27 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 27 мая, 2015 Это не горбы. 70% за то, что нарушен угол запила профиля. 20% - тонкое армирование. Как я понял, все размеры, включая импостовый, в четкий 0? Тогда надо смотреть градусы - взять угольник и приложить к углу. Жду фото. Алексей, спасибо за наводку. Завтра проверю углы. Размеры по нулям, если и есть погрешность, то какие-то доли мм. Но с армировкой тоже, думаю, что-то мудрить стали. Как думаете, если замкнутое будет армирование, улучшит геометрию, с учетом, что все углы идеальные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Алексей, спасибо за наводку. Завтра проверю углы. Размеры по нулям, если и есть погрешность, то какие-то доли мм. Но с армировкой тоже, думаю, что-то мудрить стали. Как думаете, если замкнутое будет армирование, улучшит геометрию, с учетом, что все углы идеальные? Дело не в замкнутом или П-образном армировании, а в толщине самого армирования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 28 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 28 мая, 2015 1. Есть производства, где дилером может стать любой, кто платит. На форуме писали про дилеров, которые до сих пор заказывают конструкции путём приезда в цех с размерами на картонках из-под пены. 2. Я дилерствую восьмой год. Но монтажником и сборщиком не был. ТС - монтажник, работающий на себя. Консультируется по возникшей проблеме. Сомневаюсь, что монтажники, работающие только на дядю, задают на форумах подобные вопросы. В лучшем случае своего руководителя в известность ставят. И то после монтажа, чтобы работу на переносить, время не терять. Не в бровь, а в глаз Дело не в замкнутом или П-образном армировании, а в толщине самого армирования. Замкнутое, честные 1.5 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Если честно, то я не вижу тут никаких горбов. Я вижу неустановленное окно, которое тупо стоит на полу, даже не в проеме... И естественно оно при этом будет прогибаться либо верх, вниз, вперед или назад, от своего веса. Даже на установленное окно в ГОСТе допускаются отклонения от прямолинейности, чего вы хотите то от неустановленного окна? Вы его еще положите на пол плашмя, и попробуйте поднять два угла по диагонали. Оно у вас так в пропеллер загнется, так что ваши мысли о том, что оно у вас "горбатое", покажутся пустяком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Как думаете, если замкнутое будет армирование, улучшит геометрию, с учетом, что все углы идеальные? Нет конечно, ничего не улучшит, при условии, что армирование нужной толщины. У меня есть второе подозрение, что армирование вообще не то, что нужно и "болтается в камере" - в этом случае профиль будет выворачивать как на фото. Если углы точные - проверьте плоскостность лицевых сторон профилей, а также проверьте размеры импоста снаружи и изнутри - может и тут быть "косяк". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 28 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Если честно, то я не вижу тут никаких горбов. Я вижу неустановленное окно, которое тупо стоит на полу, даже не в проеме... И естественно оно при этом будет прогибаться либо верх, вниз, вперед или назад, от своего веса. Даже на установленное окно в ГОСТе допускаются отклонения от прямолинейности, чего вы хотите то от неустановленного окна? Вы его еще положите на пол плашмя, и попробуйте поднять два угла по диагонали. Оно у вас так в пропеллер загнется, так что ваши мысли о том, что оно у вас "горбатое", покажутся пустяком. На фото показана проблема, на установленном в проеме окне, причем по лазеру, эта проблема остается. Причем тут ГОСТы, я хочу устанавливать качественную продукцию, а не этот Эльбрус. Я монтажником уже 12 лет тружусь, эти отговорки про ГОСТы, допуски и пр., все уже слышал. Согласен, небольшие отклонения имеют место быть, но то что сейчас пошло, не в одни ворота. Кстати, мне технолог с завода тоже сказал, что все у него хорошо. Нет конечно, ничего не улучшит, при условии, что армирование нужной толщины. У меня есть второе подозрение, что армирование вообще не то, что нужно и "болтается в камере" - в этом случае профиль будет выворачивать как на фото. Если углы точные - проверьте плоскостность лицевых сторон профилей, а также проверьте размеры импоста снаружи и изнутри - может и тут быть "косяк". Проверил сегодня углы, все четко показывает 89.8 гр. Что делать, не знаю. Завтра еще все промеряю, хотя уже, наверное, проверил все. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Прижми анкером профиль, да и все дела. Утопить его до металла и притянуть к проему. Заглушить отверстие грибовидной заглушкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Проверьте помимо размеров вот еще что: Если у вас сверху рамы прогиб книзу, есть ли холм на подставочнике, если раму перевернуть? Чудес не бывает. Или размеры, или армирование. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Как вариант: армирование неправильных габаритов. При креплении импоста металл уходит к импосту и тащит за собой раму за армирующие шурупы. Сталкивались!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1mixail Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 А вот и горбы Была подобная проблема. Задавал вопрос профилистам. 1. У армирования неправильная геометрия (болтается в профиле). 2. Армирование менее 1,4 мм. P.S. Перерабатываю другой профиль. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 28 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 28 мая, 2015 Проверьте помимо размеров вот еще что: Если у вас сверху рамы прогиб книзу, есть ли холм на подставочнике, если раму перевернуть? Чудес не бывает. Или размеры, или армирование. Провис по низу присутствует Как вариант: армирование неправильных габаритов. При креплении импоста металл уходит к импосту и тащит за собой раму за армирующие шурупы. Сталкивались!!! В общем, нужно вскрытие пациента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 На фото показана проблема на установленном в проеме окне, причем по лазеру, эта проблема остается. Я один только вижу, что окна стоят не в приёме, а просто навалены друг на друга? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 29 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 29 мая, 2015 Я один только вижу, что окна стоят не в приёме, а просто навалены друг на друга? В проеме они не меняются. Остаются такими же кривыми. Я же паниковать начал не когда их в пленке увидел, а когда смонтировал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 29 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 29 мая, 2015 Прижми анкером профиль, да и все дела. Утопить его до металла и притянуть к проему. Заглушить отверстие грибовидной заглушкой. Пробовал, но здесь не помогает. Низ ровняешь по лазеру, на верх смотришь окно горбатое. Видно придется менять завод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berk773 Опубликовано: 29 мая, 2015 Share Опубликовано: 29 мая, 2015 Пробовал, но здесь не помогает. Низ ровняешь по лазеру, на верх смотришь окно горбатое. Видно придется менять завод Проблема понятна. Скажите, а вы не пробовали беседовать с представителями завода? Что они говорят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 29 мая, 2015 Share Опубликовано: 29 мая, 2015 Окна лодочкой (провис сверху, холм снизу) - это, пожалуй, проблемы с армированием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 29 мая, 2015 Share Опубликовано: 29 мая, 2015 .. Проверил сегодня углы, все четко показывает 89.8 гр. Что делать, не знаю. Завтра еще все промеряю, хотя уже, наверное, проверил все. Спасибо. Тогда остается неудачное армирование, которое болтается и / или имеет толщину меньше 1,4 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 30 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 30 мая, 2015 Тогда остается неудачное армирование, которое болтается и / или имеет толщину меньше 1,4 мм. Сегодня пошел на жертву, распилил профиль на глухаре. Армировка 1.2мм и болтается. Будем искать других производителей. Проблема понятна. Скажите, а вы не пробовали беседовать с представителями завода? Что они говорят? А они говорят, только ты такой капризный, у всех все хорошо. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 11 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 11 июня, 2015 Тогда остается неудачное армирование, которое болтается и / или имеет толщину меньше 1,4 мм. Сегодня привезли окна с замкнутым армиром. Ну что сказать, все стало хорошо.По импостам почти идеальная плоскость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SAB7 Опубликовано: 13 августа, 2015 Share Опубликовано: 13 августа, 2015 Сегодня пошел на жертву, распилил профиль на глухаре. Армировка 1.2мм и болтается. Будем искать других производителей. А они говорят, только ты такой капризный, у всех все хорошо. День добрый, хотелось бы узнать производителя. Проблема та же самая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 13 августа, 2015 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2015 День добрый, хотелось бы узнать производителя. Проблема та же самая. Они исправились, стало лучше. А так ищите проблему в армировке, люди были правы, когда говорили, что проблема именно в ней. А вот интересно, неужели так экономически выгодно ставить левый металл? Мне кажется, что самому должно быть приятно, что окна с твоего завода выходят качественные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения