Перейти к публикации
forum-okna.ru

Нет армирования, искривление профилей


Александр ИА

Рекомендованные сообщения

Есть вот такая дверь-окно.

http://forum-okna.ru...lery&image=3032

Ширина 170 см.

Две створки по 85 см, обе створки распашные.

Установлена в 2011 году.

Сверху импост. Высота вместе с импостом 237 см.

Высота створки 195 см.

Уже сделана и внутренняя и внешняя отделка.

 

Стеклопакет двухкамерный.

Профиль Геалан.

Фурнитура G-U (хотя, ручки почему-то Roto).

 

Из окна дует. Вызвал мастера-настройщика, который обнаружил следующие проблемы, и сказал, что лечится только заменой всего окна вместе с рамой.

http://forum-okna.ru...lery&image=3033

1. Говорит, что в профиле ОТСУТСТВУЕТ армирование.

Такой вывод делается из того, что импост легко прогибается, вот так

 

 

http://forum-okna.ru...lery&image=3037

 

2. Говорит, что есть искривление рамы.

Так как рамы притянуты к стене не анкерами, а пластинами, то рамы могли вдавиться в стены. И из-за этого не работают прижимные замки. Вот так

http://forum-okna.ru...lery&image=3035

http://forum-okna.ru...lery&image=3036

Подскажите, пожалуйста, что делать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Первым делом проверьте наличие армирования. Если его нет - то заменить на окна аналогичных размеров из Геалана - по крайней мере стеклопакеты сможете использовать. Если есть - перемонтаж.

 

upd Импост таких размеров и будет прогибаться со стандартным армированием, в целом, конструкция таких размеров - "неправильная". Ну, и в качестве временных мер, такую конструкцию вполне можно было отрегулировать за час-полтора работы и пару-тройку тыщ :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как проверить наличие/отсутствие армирования? Они должны магнититься?

1. Окна и двери не магнитятся.

2. Специалист из оконной кампании сказал, что саморезы, на которых крепилась дверь к петлям, вкручивались обратно очень легко, как будто в них нет металла.

3. Профили очень гибкие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как проверить наличие/отсутствие армирования? Они должны магнититься?

1. Окна и двери не магнитятся.

2. Специалист из оконной кампании сказал, что саморезы, на которых крепилась дверь к петлям, вкручивались обратно очень легко, как будто в них нет металла.

3. Профили очень гибкие.

 

В Геалане армирование п-образное, тем более, мало кто использует "правильное" армирование. Проверить так - на импосте вытащить стеклопакет и посмотреть есть ли под ним саморезы, крепящие армирование. Поставить длинную троечку в шуруповерт и просверлить отверстия в малозаметных местах коробки и створки. В створке, на торце между петлями в паз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А есть ли еще какие-нибудь способы проверить наличие армирования? Без снятия стеклопакета.

 

Может ли импост так прогибаться, если он проармирован?

 

...., тем более, мало кто использует "правильное" армирование.

 

Извиняюсь за вопрос, а "правильное" армирование это какое армирование?

Должна быть правильная длина, ширина, толщина или форма?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2. Говорит, что есть искривление рамы.

Так как рамы притянуты к стене не анкерами, а пластинами, то рамы могли вдавиться в стены. И из-за этого не работают прижимные замки.

Хм, по-моему, мастер не алё... анкерами гораздо легче "перетянуть" раму, нежели пластинами. Пластинами это практически нереально, только со всеми сопутствующими "уводами" от вертикали в обеих плоскостях - но это, совсем не знаю, откуда руки должны быть...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А есть ли еще какие-нибудь способы проверить наличие армирования? Без снятия стеклопакета.

Сверло

Может ли импост так прогибаться, если он проармирован?

Может

Извиняюсь за вопрос, а "правильное" армирование это какое армирование?

Должна быть правильная длина, ширина, толщина или форма?

Какая ширина коробки? Правильное - это определенной формы и толщины стенки в соответствии с рекомендациями системодателя. При таких габаритах, мне кажется, должно быть больше 1,5 мм, возможно 2 мм. А, возможно, что делать штульповые створки таких размеров, вообще нельзя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, нужно другого мастера пригласить с длинным уровнем и рулеткой в т.ч. и стеклопакеты вытащить будет ему совсем не сложно. Ну, если что добавить-заменить фурнитуру, так чтобы по всему периметру были цапфы и ответки. И ведь для штульпа есть подобные запоры.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не лучшее решение штульповая дверь в данном проеме. Окна-то не делают стандартных размеров, а здесь двери довольно большие.

Лет бы 10 назад, в немецкой Папке переработчика Вы бы нашли предписание на 2 мм армировку в створках и раме, а может и дверную группу вместо оконной...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну в импосте (3000) замкнутое армирование, но как бэ в этой плоскости он не работает. Кто бы здесь рискнул делать штульповую дверь на оконных створках с верхным глухарем таких размеров из пвх?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

170 см по коробке? запросто! ЕСЛИ металл в импосте есть, то чтобы его согнуть как на фото - на импосте повиснуть надо всем весом взрослого человека.

насчет Геалана - ничего не знаю. может туда какой "створочный" фольговый металл поставили?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Есть вот такая дверь-окно.

Ширина 170 см.

Две створки по 85 см, обе створки распашные.

Высота створки 195 см.

Из окна дует.

Не лучшее решение штульповая дверь в данном проеме. Окна-то не делают стандартных размеров, а здесь двери довольно большие.

Лет бы 10 назад, в немецкой Папке переработчика Вы бы нашли предписание на 2 мм армировку в створках и раме, а может и дверную группу вместо оконной...

Да, размер великоват, но не критичен, если соблюдать технологию (см. диаграмму). Профиль створок вполне может быть оконным. Даже армирование может быть 1,5 мм (но не <1,5 мм!!!). Главное, чтобы усилитель стоял в штульпе. :excl: В противном случае продувание обеспечено. Также необходимо наличие фурнитурной обвязки по периметрам обеих створок. Это возможно сделать даже на поворотных створках. Главное - не экономить.

Вертикальный прогиб горизонтального импоста под весом стеклопакета возможен, но при указанных размерах составляет несколько миллиметров и может повлиять только на подклинивание створок при закрывании. Ну а чтобы сами створки не провисали, стеклопакеты в них можно вклеить.

В общем, Ваше окно может быть доработано. Осталось только найти грамотного спеца, способного это осуществить.

Макс. размеры створок.pdf

Изменено пользователем DMetrio
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня другие рекомендации, еще не "доработанные" российскими приближениями

4838632.jpg

так здесь, профиль 3 и более мм, армировка 2мм П образная и еще с полочкой, с/п однокамерный, и рама целиковая, а не импост...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А Геалан то 8000.

По диаграмме можно, при условии 2мм и однокамерного пакета.

 

 

ТС попробуйте поискать маркировку на профиле в пазу штапика, в створке и импосте штапик придется вынуть.

И в личку кто производитель.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за советы.

Съездил на дом, посмотрел ширину и маркировку:

ширина профиля 70 мм, (http://forum-okna.ru...lery&image=3038)

ширина створки 70 мм (http://forum-okna.ru...lery&image=3039)

 

Маркировки нашел разные.

Маркировка на импосте (снизу) (http://forum-okna.ru...lery&image=3040)

Маркировка на импосте

GEALAN 08.08.09 09 3 804400 PCT9001 on032 MADE IN GERMANY

 

http://forum-okna.ru...lery&image=3040

 

Маркировка на раме

"ГЕАЛАН" 802300 2 ГОСТ 30873-99 17/02/11 23:29

 

http://forum-okna.ru...lery&image=3041

 

Маркировка на штапике GEALAN 10 04:27 10.03.11 714200 EN 12608 M C PCT9001 on032 MADE IN GERMANY

http://forum-okna.ru...lery&image=3042

 

А вот еще нашел в торце под стеклом три самореза ввинчены в створку. Значит есть все-таки АРМИРОВАНИЕ?

 

 

(http://forum-okna.ru...lery&image=3043)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Таким же образом посмотрите наличие саморезов в импосте.

Хорошо бы вызвать другого техника, ИМХО у всех свое :)

 

В принципе и не такие окна восстанавливаются, главное знать и уметь, а это дано не всем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мультиметром проверить можно наличие металла. Включить омметр и замкнуть на вербиндеры или петли.

По сопротивлению может, и площадь сечения можно вычислить. Вообще сомнительно, что кто-то сделал окно без армировки.

Импост могли погнуть, когда штапик забивали. Нужно распакетить (заодно посмотреть, где опорные подкладки установлены, не далеко ли от углов) и выпрямить импост (хотя если он был в таком положении долгое время, может, придется его переворачивать).

Двери нужно было с импостами делать.

А так конечно они играть будут. Как вариант рихтовочных подкладок понапихать в проблемных местах для придания жесткости рамке профиля.

Так же есть смысл закрепить раму на анкера.

Замена окна вместе с рамой на аналогичное даст аналогичные проблемы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня другие рекомендации, еще не "доработанные" российскими приближениями

Это не доработка, а русификация оригинальных материалов. Просто наука не стоит на месте. :) Если хотите, могу в личку поделиться. В этом нет никакого секрета, и поэтому мне не жалко.

Хотя приведённые мной диаграммы тоже не очень корректны, ибо окна изготовлены из другого профиля. А у Gealan-а они, наверняка отличаются. Я, всего лишь, привёл аргумент, что такие створки вполне можно делать из обычных (не усиленных) комплектующих, усиливая их соблюдением технологической дисциплины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

А вот еще нашел в торце под стеклом три самореза ввинчены в створку. Значит есть все-таки АРМИРОВАНИЕ?

 

 

(http://forum-okna.ru...lery&image=3043)

Московский профиль 74 мм, узкая серия. На длине почти 2 м только три самореза? Возможно технологу чудо вклейка на таком профиле глаза затуманила, либо как Леха говорит, на доводы технолога наплевали, когда уже котлета ляжку зажгла.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хорошо, что еще 3 самореза, значит, армировка хоть как-то работает, а я видел фирмы, которые всю армировку крепят на 2 самореза и аргумент был железный - да куда она денется? Она и на одном будет держаться. :)

Так вот у нас в России во всем...... каждый норовит внести ноу-хау...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Профиль Gealan S 8000iq 4k, 74 мм коробка 3 камерная, створка 4 камерная. Коробка, створка, импост с зауженными высотами. Армирование 1,5 мм. Вот только советую из этого профиля делать небольшие окошки, уж больно изделия хлипкие, особо импоста. Кстати 2 мм тоже не спасает.

Верхний стеклопакет должен быть, конечно, разделен импостом. И монтаж не на пластины, а на анкера.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.