Есть ТЗ на стеклопакеты - 4+9+4+9+4Low-e.

Есть возможность сделать 4+16аргон+4low-e.

Будут ли они действительно теплее, как подсказывает калькулятор AGC?

Link to comment
Share on other sites


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА


Это зависит от того, при какой температуре производить испытания. При +20 - 0 С приведен. сопротивление теплопередаче без учета краевых зон СПД 4+9+4+9+4Low-e составит 0,68 (м2К)/Вт, а СПО 4+16аргон+4low-e немного лучше 0,70 (м2К)/Вт. А вот при +20 -40 С наоборот СПД 4+9+4+9+4Low-e - 0,72 (м2К)/Вт, а СПО 4+16аргон+4low-e - 0,67 (м2К)/Вт. (Это справедливо когда стеклопакеты установлены вертикально)

Link to comment
Share on other sites

Это зависит от того, при какой температуре производить испытания. При +20 - 0 С приведен. сопротивление теплопередаче без учета краевых зон СПД 4+9+4+9+4Low-e составит 0,68 (м2К)/Вт, а СПО 4+16аргон+4low-e немного лучше 0,70 (м2К)/Вт. А вот при +20 -40 С наоборот СПД 4+9+4+9+4Low-e - 0,72 (м2К)/Вт, а СПО 4+16аргон+4low-e - 0,67 (м2К)/Вт. (Это справедливо когда стеклопакеты установлены вертикально)

Извините, а вы можете это в теплопотери перевести, а то для меня сопротивление - темный лес.

Link to comment
Share on other sites

Извините, а вы можете это в теплопотери перевести, а то для меня сопротивление - темный лес.

Ну если в дровах. примерно 2 охапки :)

а зачем спрашиваете, если не разбираетесь?

Вам ТЗ в каких единицах дали?

В киловатчасах на кубометр общей площади?

или "чтобы тепло зимой и прохладно летом"?

Сразу дали формулу, а надо предложить не хуже? - тогда разбирайтесь...

Link to comment
Share on other sites

Ну если в дровах. примерно 2 охапки :)

а зачем спрашиваете, если не разбираетесь?

Вам ТЗ в каких единицах дали?

В киловатчасах на кубометр общей площади?

или "чтобы тепло зимой и прохладно летом"?

Сразу дали формулу, а надо предложить не хуже? - тогда разбирайтесь...

В ТЗ единиц нет, есть только описание - двухкамерный с/п с LOW-e.

Закон о госзакупках допускает товар лучшего качества по той же цене.

Моя цель - сэкономить, т.к. 4-16аргон-4low-e дешевле, а вот лучше ли?

Подскажите как перевести теплопотери в сопротивление теплопотерям?

Link to comment
Share on other sites

Возможно, автору пригодится это Пособие?

http://www.gostrf.co...50453/index.htm

 

Или, к примеру, гуглом легко ищется вот такой дайджест по расчёту: http://scopo.ru/heat/cas.html

Спасибо, добавил в закладки, буду изучать.

Ну а все-таки, теплопотери как перевести в сопротивление теплопотерям? Это обратные величины?

Link to comment
Share on other sites

Спасибо, добавил в закладки, буду изучать.

Ну а все-таки, теплопотери как перевести в сопротивление теплопотерям? Это обратные величины?

А кто такие "теплопотери"? И, особенно, "сопротивление теплопотерям"? Вспомнилось про "в углу скребет мышь..." Справедлив ответ в единицах "охапка дров/сезон"

Edited by TheKogt
Link to comment
Share on other sites

А кто такие "теплопотери"? И, особенно, "сопротивление теплопотерям"? Вспомнилось про "в углу скребет мышь..." Справедлив ответ в единицах "охапка дров/сезон"

Коэффициент Ug (W/(m².K)) - теплопотери, теплопроводность. Взято из калькулятора AGC.

Показывает сколько энергии теряется через кв.м. с/п при разнице температур.

Олег Д оперировал в ответе термином "коэффициент сопротивления теплопередачи". Он мне и неясен.

  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

теплопроводность и сопртивление теплопередаче обратно пропорциональные велечины

Чисто, по размерности. А, по жизни, две небольшие разницы.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Есть ТЗ на стеклопакеты - 4+9+4+9+4Low-e.

Есть возможность сделать 4+16аргон+4low-e.

Будут ли они действительно теплее, как подсказывает калькулятор AGC?

Есть ГОСТ 24866-99 стеклопакеты клееные строительного назначения. там есть приложение А - оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов. даже если в этой теме не шибко разбираетесь, подобрать нужную формулу не составит труда

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 months later...

Стеклопакетов таких нет, зато есть продавцы чудесных пленок ;)

Даже не знаю, почему такой хороший товар серьезные производители игнорируют.... Наверно он не так хорош, как рассказывают?

Link to comment
Share on other sites

Есть ст.п с энергосбережением, но не газозаполненные, и не с напылением, а например с энергосберегающей пленкой?

Представитель Солартек на вопрос об энергосберегающих пленках. Ответил четко и ясно, Солартек их не выпускает и ничего о них не знает.

Edited by newsolutions
Link to comment
Share on other sites

...

Даже не знаю, почему такой хороший товар серьезные производители игнорируют.... Наверно он не так хорош, как рассказывают?

Может и не так плох, но процедура минимум в три раза дороже, да и наклейка плёнки вносит сумятицу в производственный цикл, в виду наличия человеческого фактора.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Возможно ли изготовить стеклопакет с коэффициентом теплопередачи остекления Ug= 0,6 Вт/(м2К) (R0 =1,67 (м2 0С)/Вт)?

Судя по этой ссылке:

http://trehrechie-nn.ru/presentation.html?start=7

AGC Glass Europe и GlassTeam это удалось.

Объясните, как из 0,6 в одной размерности Вы получили 1,67 в другой и для других краевых условий? Разделили 1 на 0,6? Так это очевидная ошибка, так считать нельзя.

Link to comment
Share on other sites

Объясните, как из 0,6 в одной размерности Вы получили 1,67 в другой и для других краевых условий? Разделили 1 на 0,6? Так это очевидная ошибка, так считать нельзя.

 

Ну я не такой умный, я просто скопировал часть текста из вышеуказанной ссылки.

 

Опять копии:

 

Величина U

Это основная единица измерений для определения теплопотерь строительного элемента.

Определяет количество тепла, которое происходит за единицу времени одним m2 строительного элемента, при разности температуры воздуха внутри и снаружи 1 кельвин

единицей измерений является W/m2K

Полностью здесь:

http://www.albo.cz/r...d-g-value-mean/

 

Мера теплосопротивления R обратно пропорциональна коэффициенту теплоусвоения U

Полностью здесь:

http://ru.wikipedia....лосопротивления

 

Дальше мое:

В обозначении Ug от AGC смушает вторая буковка, она обозначает "glass"?

Или "g" это солярный фактор и Ug=0,6 достигается солнечным днем, когда одновременно идут теплопотери через стекло и нагрев комнаты от солнечных лучей?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.