Перейти к публикации
forum-okna.ru

Климатические требования к окнам


Рекомендованные сообщения

Уважаемые господа профессионалы.

Предлагаю обсудить такой вопрос -

 

Что значит "соответствие климатическим условиям" для окон?

Не важно, пластик, дерево, алюминий или сталь....

Как понимать «соответствие российским климатическим условиям», когда Россия «от Питера и до Находки», и еще от Краснодара до Норильска….

Первое, что приходит на ум - сопротивление теплопередачи.

Есть СНиП 23-02-2003 (тепловая защита зданий), где требуемый коэффициент привязан к градусосуткам, и не привязан к минимальным температурам. Это не всегда корректно.

Возьмем город Астрахань. ГСОП=3371, Rо=0.4 для окон.

Однокамерный пакет в трехкамерном пластике замечательно проходит.

Однако температура холодной пятидневки в Астахани -23С, а доходит временами и до -27.

Такой пакет, по расчету в центре (не в краевой зоне) будет иметь температуру +4.7С при -23С за бортом и +21С в помещении.

Это гарантированный конденсат по всему стеклу, и лед по периметру!

Это значит, что СНиП не обеспечивает беспроблемной эксплуатации :megalol:

 

Теперь про лето – в Астрахани до +40. А знаете, что бывает с темным ламинированным пластиком на солнечной стороне в этом регионе?

Нагрев до температуры размягчения, термоусадка профиля на 1.5-2%, и как следствие – необратимая деформация.

Впрочем +35 и в Якутске бывает…..

Тут наши ГОСТы вообще молчат. ГОСТ на профиль ПВХ кое как отличает морозостойкий от неморозостойкого, а про жаркие страны – ни-гу-гу….

В принципе, разбивка на климатические зоны есть в СНиПе (см фрагмент)__________________________.doc

16 зон конечно многовато, и не очень ясно, как к ним пришить физические параметры окон.

 

Вот Вам бирочка с английского окна. Обратите внимание, что климатическая зона указана, а по каким критериям она определена – не знаю :wub:post-10-1262982893_thumb.png

 

Второе, что может быть привязано к "климату", наверное ветер. Но здесь не только влияние "ветровой зоны", но и высотности здания.

 

PS: а вообще, весь этот сыр-бор и непонятности идут от наших же заказчиков, которые зачастую дают минимальный набор требований, и то зачастую безграмотных, типа "двухкамерное в четытехкамерном, из немецкого, закрыть эти дыры в стене до наступления холодов" :)

Ну, бирочка, положем не определяет климатическую зону. А просто сообщает потребителю информацию о энергозатратах (такую же бирочку можно увидеть при покупке, например, холодильника). Кстати, если посмотрите на единицы измерения, то они отличаются от Российских. Теперь о расчетной программе, то стандартно в ЕС принята прорамма BISCO, для тепловых расчетов. Результаты(отчеты) этой программы принимаются в качестве сопроводительной док-ции при сертификации. Если я правильно понял, то вопрос заключается скорее в том, как подсчитать температурные расширения рамы и створки в зависимости от материала и внешних условий - это так?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Ну, бирочка, положем не определяет климатическую зону. А просто сообщает потребителю информацию о энергозатратах (такую же бирочку можно увидеть при покупке, например, холодильника).

Посмотрите на строчку

Climate zone -> UK

DIN EN 14351-1 упоминает среди параметров оконного блока "поведение в различном климате", определяемое по ENV 13420 (этого у меня нет).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Первое, что приходит на ум - сопротивление теплопередачи.

Есть СНиП 23-02-2003 (тепловая защита зданий), где требуемый коэффициент привязан к градусосуткам, и не привязан к минимальным температурам. Это не всегда корректно.

Возьмем город Астрахань. ГСОП=3371, Rо=0.4 для окон.

Однокамерный пакет в трехкамерном пластике замечательно проходит.

Однако температура холодной пятидневки в Астахани -23С, а доходит временами и до -27.

Такой пакет, по расчету в центре (не в краевой зоне) будет иметь температуру +4.7С при -23С за бортом и +21С в помещении.

Это гарантированный конденсат по всему стеклу, и лед по периметру!

 

При -23 С снаружи и +21 в квартире при НОРМАЛЬНОМ воздухообмене в среднестатистической квартире должна установиться влажность 25-30%, точка росы уходит к +3 градусам, конденсата не будет. Если ориентироваться на "расчетную влажность" 55% или "допустимую" 60%, то да, будет.

И 55, и 60% влажности взяты С ПОТОЛКА. Кто-нибудь может объяснить, откуда ЗИМОЙ в жилом помещении возьмется такая влажность?

Сопротивление теплопередаче окна надо рассматривать в трех плоскостях.

1. Энергосбережение. Здесь чистый волюнтаризм, сколько хочет государство экономить, столько и пишет в нормативах. К комфорту и микроклимату отношения это не имеет. Автомобиль имеет одно стекло, но люди спокойно ездят при -40 С. Печку только включить надо. ГСОП как раз и используется для энергосберегающих расчетов за год.

2. Комфорт для жильцов. Чем выше R окна, тем меньше зона дискомфорта у окна ("сырой ветер", низкая радиационная температура...).

3. "Комфорт самого окна" - отсутствие конденсата и промерзания. Но здесь очень многое зависит не от наружного климата, а внутреннего микроклимата (температура, влажность воздуха...).

Поэтому прежде чем определять применимость данного окна к данному КЛИМАТУ, надо определиться с параметрами микроклимата.

Пока полная каша в нормативах.

Для профиля - недопущение конденсата при 55%. Откуда эта цифра?

Для прозрачных элементов - не ниже +3 градусов. Почему +3, а не +1 или +5?

Оптимальная влажность -30%, допустимая 60%. Так, на что ориентироваться?

Это значит, что СНиП не обеспечивает беспроблемной эксплуатации :megalol:

Не обеспечивает. Плохая в России система нормативов.

Беспроблемную эксплуатацию может обеспечить только грамотный проект,... нет, не окон, а всего здания. С точным указанием параметров микроклимата и точными предельными параметрами климата.

Я уже много раз писал, что проблема конденсата (рекламации №1) выеденного яйца не стоит. Не потеют же окна в самолете при -55 за бортом. Их просто специалисты проектировали, все ведь считается.

 

PS: а вообще, весь этот сыр-бор и непонятности идут от наших же заказчиков, которые зачастую дают минимальный набор требований, и то зачастую безграмотных, типа "двухкамерное в четытехкамерном, из немецкого, закрыть эти дыры в стене до наступления холодов" :wub:

Во-во...в ЗР как раз и обсуждаем такой случай с приютом. На тебе вот немного денежек, застекли нам домик...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При -23 С снаружи и +21 в квартире при НОРМАЛЬНОМ воздухообмене в среднестатистической квартире должна установиться влажность 25-30%, точка росы уходит к +3 градусам, конденсата не будет. Если ориентироваться на "расчетную влажность" 55% или "допустимую" 60%, то да, будет.

И 55, и 60% влажности взяты С ПОТОЛКА. Кто-нибудь может объяснить, откуда ЗИМОЙ в жилом помещении возьмется такая влажность?

 

Привет из Сибири.

Немного рального...

Сегодня в Красноярске в районе -30... Примерно такая температура стоит около трёх недель...

Учитывая прошлые "оргвыводы" сделанные в прошлых отопительных сезонах губернатором Хлопониным и мэром Пимашковым, энергетики топят изрядно...

Если в начале холодов наблюдалось крайне избыточное количество конденсата и льда на стёклах, то сейчас, несмотря на то, что температуры даже ещё несколько понизились, льда на стёклах практически нет, небольшое количество конденсата в виде плёнки шириной не более 15 мм в нижних частях стеклопакетов на кухне в период приготовления пищи... говоря языком обывателя, "всё сохнет на глазах"...

 

Могу с Вами полностью согласиться, что при нормальном (достаточном) отоплении нормального жилого фонда в зимний период, влажность 55-60% установить гораздо труднее, чем 30%. Нам, как говориться, сама природа козырные карты в руки суёт.

Изменено пользователем viktor24
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну и где выход?

 

Не знаю, где, но, на вышеизложенном примере, показал, как два должностных лица, вероятно "не очень понимающие в окнах" решили проблему конденсата в отдельном населённом пункте парой приказов об "увольнении-назначении"...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну и где выход?

Я выше писал - законы, нормативы и пр. все есть. Нет самой малости - никто их не соблюдает. И в первую очередь слуги государевы - подтверждение тому тема Алисы в ЗР. так, что метод описанный Виктором и должен себя полностью оправдывать, только во всероссийском масштабе и при безисключительном применении....

А вот когда станут соблюдать то, что есть сейчас, тогда и можно будет заняться его улучшением, развитием и т.д. ... Пока - бессмысленно. ИМХО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

P.S. В словосочетании "сопротивление теплопередачЕ", всё-таки, дательный падеж или родительный?

"Сопротивление теплопередачЕ".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Раз уж мы вроде как немножко "играем" в написание нового ГОСТа, предлагаю к обсуждению следующую "шероховатую" формулировку:

 

Поставщик обязан поставить заказчику оконные блоки, приведённое сопротивление теплопередаче которых не ниже, чем установленное соответствующими ТСН в качестве минимально допустимого при проектировании теплозащиты в регионе использования данных оконных блоков, если иное специально не оговорено в договоре.

При выполнении данного условия и остальных требований данного ГОСТа поставщик не несёт ответственности за появление конденсата на оконных блоках.

 

Здесь:

обязан - что называется "по умолчанию".

приведённое сопротивление теплопередаче -- на этом месте должно быть то, что захотят и сумеют "пробить" разработчики ГОСТа: требования к краевой зоне, различные расчётные показатели и пр.

специально - т.е. чёрным по белому написано "не соответствуют". И подпись заказчика, что именно так и хочу.

остальных требований - ну, целым, нормальным окошко должно быть, понятное дело.

не несёт - тут-то и призадумаются стороны... Оконщику станет очень опасно этот пункт втихую не исполнять, а заказчику - очень не выгодно настаивать на его неисполнении...

 

Так думаю. :megalol:

Изменено пользователем Antipov
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не знаю, где, но, на вышеизложенном примере, показал, как два должностных лица, вероятно "не очень понимающие в окнах" решили проблему конденсата в отдельном населённом пункте парой приказов об "увольнении-назначении"...
С этим я согласен,только у нас другая картина,до боли всё наоборот... :megalol:
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Посмотрите на строчку

Climate zone -> UK

DIN EN 14351-1 упоминает среди параметров оконного блока "поведение в различном климате", определяемое по ENV 13420 (этого у меня нет).

Это говорит только о том, что энергозатраты в Англии будут (см. бирочку). Это же окно, например, для Италии, будет иметь тругую букву, скорее всего А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...я так понимаю, изначальный вопрос был в том, как понять - по каким характеристикам и какими методами, к какой зоне относится та или иная территория?...

....методология очень неплохо, на мой взгляд, изложена здесь

многое, конечно устарело, тем не менее, сам вектор верный...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Т.к. мы "играем" в написание нового ГОСТа,
1. ГОСТ не регламентирует поставки изделий.

2. Куда отнести незаконную замену блоков в жилфонде и конденсат на них?

И вообще: какое отношение окна имеют к конденсату, который бывает ещё и на откосах, и на стенах, и, даже, на потолке?

Лучше бы посоветовал, как изменить дурацкую норму в СанПиНе насчёт 60%, а заодно, замер шума при открытом окне.

Полезнее, чем частушки писать.

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. ГОСТ не регламентирует поставки изделий.

2. Куда отнести незаконную замену блоков в жилфонде и конденсат на них?

И вообще: какое отношение окна имеют к конденсату, который бывает ещё и на откосах, и на стенах, и, даже, на потолке?

3. Лучше бы посоветовал, как изменить дурацкую норму в СанПиНе насчёт 60%, а заодно, замер шума при открытом окне.

4. Полезнее, чем частушки писать.

1. Вот пример:

ГОСТ 24700-99, 5.1.4 ... Размеры открывающихся створок и дверных полотен, как правило, не должны быть более:

створки-по ширине 1200 мм, по высоте 1800 мм;

дверные полотна-по ширине 900 мм, по высоте 2300 мм.

Масса открывающихся элементов изделий не должна превышать 80 кг (расчетный показатель).

В случае изготовления изделий со створками (полотнами) большей массы и размеров следует подтверждать их применение прочностными расчетами или лабораторными испытаниями.

 

Так же и здесь. В случае изготовления - подтверждать (специальным пунктом в договоре, например).

 

2. Вопрос явно не к гипотетическим создателям нового оконного Госта. Выше спрашивать надо.

А отношение простое - увидев конденсат, люди прежде всего спрашивают с оконщиков. Психология, ё!

 

3. Спасибо, поумнее меня люди есть. Законотворцами всякими там называются. К ним обращайтесь.

 

4. "Укол" не по адресу.

 

P.S. А по существу предложения сказать нечего?

Изменено пользователем Antipov
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. В случае изготовления - подтверждать (специальным пунктом в договоре, например).
ГОСТ не регламентирует содержание договора поставки. В ГОСТ 23166-99 уже есть п. 4.7.1 - классы по сопротивлению теплопередаче. Изготовитель вообще не обязан знать куда и зачем пойдут оконные блоки (если это - не спецзаказ). Учитывать ТСН - дело проектировщика, о существовании которого уже все забыли.
2. увидев конденсат, люди прежде всего спрашивают с оконщиков. Психология, ё!
А тут уже никакой ГОСТ не поможет. Как и в случае с размерами окна, которые подписывает клиент.
А по существу предложения сказать нечего?
Есть. Конденсат - одно из последствий установки герметичных окон. Навешивать на окна функцию приточной вентиляции некорректно: может быть принудительная или через стеновые клапаны. При проектировании строительства или капремонта необходимо в разделе "вентиляция" учитывать не только вытяжку, но и приток, а в разделе "остекление" рассчитывать на компьютерной модели точки росы перед выдачей техзадания на изготовление блоков и монтаж.

При замене окон у физлиц тщательно прописывать в договоре возможность образования конденсата и борьбу с ним (ст. 10 п. 1 ЗоЗПП).

А ГОСТ тут ни при чём (написание этого выражения выверял в википедии).

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Учитывать ТСН - дело... некорректно... необходимо... тщательно прописывать...

Твоё мнение понятно. Надеюсь, моё тоже.

Может ещё кто выскажется. :megalol:

Изменено пользователем Antipov
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А что скажет товарищ Онищенко?
В смысле - Роспотребнадзор?

Они вопросами строительства не занимаются. Могут произвести платный замер параметров помещения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.