shura28 Опубликовано: 19 июня, 2009 Share Опубликовано: 19 июня, 2009 Здравствуйте! Прошлой осенью устанавливали входную дверь в магазин. Выравнивали по притвору, однако после недлительного срока эксплуатации выяснилось, что нижняя часть створки (по вертикали от ручки и низ по горизонтали) не плотно прилегает к раме, при том что остальной периметр в норме. Соответственно доводчик не в состоянии закрыть дверь до срабатывания защелки (даже если принудительно притянуть дверь - щель остается) и в образовавшуюся щель зимой дует холодный ветер. Если сначала щель была еле заметной, то к лету стала неприлично большой и дефект нужно устранить. Вот как это выглядит сейчас: При всем при этом открывание/закрывание происходит без каких-либо проблем. Замок открывается/закрывается легко - дверь не нужно ни толкать, ни тянуть на себя. Дверь сделана из дверного профиля ARtec, фурнитура (три навеса) тоже ARtec. Размеры: 105 х 222. Верх - стекло, низ - сендвич. Возможно ли такое, что во время установки был слегка уведен угол и со временем (в результате перепада температур либо еще чего) дефект усилился ? Можно ли его устранить путем освобождения рамы со стороны ручки и повторном закреплении рамы по притвору (придется разламывать откосы ) ? Можно ли устранить подобный дефект путем регулировки навесов ? Что еще могло вызвать подобный эффект ? Буду признателен за любые рекомендации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 20 июня, 2009 Share Опубликовано: 20 июня, 2009 Подобный дефект вызван тем, что доводчик тянет дверь за верхнюю часть, а люди толкаю от себя за середину и частенько помогают себе ногой . Выправить дефект можно сняв стеклопакет и механически выпрямить полотно (попрыгать на нём ). Только это ненадолго - люди то ходют и ходют... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shura28 Опубликовано: 20 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 20 июня, 2009 Возможно так оно и было, хотя дверь не сильно проходная. Все таки я склонен к тому, что щель - результат монтажа. Вот только хотелось бы исправить ситуацию малой кровью. Не силен в тонкостях фурнитуры (не именно этой, а вообще) - возможна ли регулировка дверных петель в плоскости ортогональной плоскости проема ? Если да, то может стоит "ослабить" (как бы сдвинуть наружу) верхние петли, что даст дополнительный ход доводчику ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 20 июня, 2009 Share Опубликовано: 20 июня, 2009 Если сначала щель была еле заметной, то к лету стала неприлично большой и дефект нужно устранить. Двери в магазин надобно Al приветствуется наличие тамбура, с тепловой завесой ежели и установили пвх, то замок врезали бы уже многозапорный, хотя когда ходят туда-сюда и он вроде ни к чему. Можете особо не упираться - плотного притвора не будет, т.к. не от чего его ожидать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 20 июня, 2009 Share Опубликовано: 20 июня, 2009 (изменено) ежели и установили пвх, то замок врезали бы уже многозапорный, хотя когда ходят туда-сюда и он вроде ни к чему. Можете особо не упираться - плотного притвора не будет, т.к. не от чего его ожидать. +1 Пластик для входных дверей не лучший (ХУДШИЙ) вариант да еще и с порогом, здесь даже многозапорник не спасет ( к тому же еще и наружнее открывание) Изменено 20 июня, 2009 пользователем КибальчишЪ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shura28 Опубликовано: 20 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 20 июня, 2009 Что сделано, то сделано. Сейчас нужно решать проблему. Кстати, тепловая завеса имеется, но именно в нижней части двери ее эффект самый слабый - напор теплого воздуха по мере приближения к полу сходит на нет. Если бы щель была вверху, то проблема бы не стояла так остро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 20 июня, 2009 Share Опубликовано: 20 июня, 2009 Что сделано, то сделано. вот это и надо объяснять заказчику, возможно он будет удивлен Что сделано, то сделано. Сейчас нужно решать проблему.Кстати, тепловая завеса имеется... теперь надо тамбур Сейчас нужно решать проблему. разделить ..... и сделать выводы, на будущее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 20 июня, 2009 Share Опубликовано: 20 июня, 2009 Попробуйте сделать следующее: Посмотрите на сколько не доходит низ створки до рамы. Снимите сэндвич. На нижнюю часть створки (со стороны сэндвича) прикрепите саморезами стальную пластину, предварительно отогнув створку до нормального примыкания. Возможно это Вас спасет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 20 июня, 2009 Share Опубликовано: 20 июня, 2009 Сейчас нужно решать проблему. Здесь немного инфы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 21 июня, 2009 Share Опубликовано: 21 июня, 2009 При небольшой деформации достаточно регулировки петель на прижим и уплотнитель Шлегель Q-LON. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shura28 Опубликовано: 21 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2009 При небольшой деформации достаточно регулировки петель на прижим и уплотнитель Шлегель Q-LON. Это было бы идеальным решением - буду пробовать. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 22 июня, 2009 Share Опубликовано: 22 июня, 2009 При небольшой деформации достаточно регулировки петель на прижим и уплотнитель Шлегель Q-LON. Бесполезно. Проще всего взять кирпич или типа того, засунуть в верх притвора и понажамать на дверь с аккуратностью. Дверь примет нужную форму. После этого некоторое время придется следить за злодеями, которые гнут дверь, чтобы ее замену вменить этим самым злодеям! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 22 июня, 2009 Share Опубликовано: 22 июня, 2009 (изменено) Бесполезно.Проще всего взять кирпич или типа того, засунуть в верх притвора и понажамать на дверь с аккуратностью. Дверь примет нужную форму. После этого некоторое время придется следить за злодеями, которые гнут дверь, чтобы ее замену вменить этим самым злодеям! 1) Первый толковый ответ , )) Юра молодец . 2) Переустановить коробку по схеме "под доводчик" , монтажники такую схему знают , коробка ставится изначально криво , в вашем случае тот угол коробки что на фото надо отодвинуть от себя на 1-2 см , примерно . Это хлопотно . Проще всётаки снять с двери заполнение и как-бы изломать геометрию двери под суровую действительность , там внутри обычно есть железо и в разумных предалах оно подгибается , потом собрать всё обратно . Изменено 22 июня, 2009 пользователем Дмитрий Архангельск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 22 июня, 2009 Share Опубликовано: 22 июня, 2009 (изменено) 1) Первый толковый ответ , )) Юра молодец .2) Переустановить коробку по схеме "под доводчик" , монтажники такую схему знают , коробка ставится изначально криво , в вашем случае тот угол коробки что на фото надо отодвинуть от себя на 1-2 см , примерно . Это хлопотно . Проще всётаки снять с двери заполнение и как-бы изломать геометрию двери под суровую действительность , там внутри обычно есть железо и в разумных предалах оно подгибается , потом собрать всё обратно . Когда же мы все вместе перестанем делать входные двери из оконных профилей или не ставить внутрь подобающий усилитель? У дверей с угловыми сварными соединителями металл внутри легко не гнется, ибо он труба 50х40х3 или 60х40х3. Одна из возможных причин проблемы - слишком большая выборка в усилителе под установку замка. Гните... Изменено 22 июня, 2009 пользователем Techno chief Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 22 июня, 2009 Share Опубликовано: 22 июня, 2009 Когда же мы все вместе перестанем делать входные двери из оконных профилей или не ставить внутрь подобающий усилитель? У дверей с угловыми сварными соединителями металл внутри легко не гнется, ибо он труба 50х40х3 или 60х40х3. Одна из возможных причин проблемы - слишком большая выборка в усилителе под установку замка. Гните... Это еще что...Знаю людей которые чтобы не заморачиватся фрезеровкой под замок просто вырезают этот участок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 Это еще что...Знаю людей которые чтобы не заморачиватся фрезеровкой под замок просто вырезают этот участок Так такие люди в наше время - не дифицит... Процентов 80 так и делают.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 Кстати на двери из ПВХ даем гарантию только 1 год...чего и другим советую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 Кстати на двери из ПВХ даем гарантию только 1 год...чего и другим советую Аналогично. Тем более, что такие двери (в коммерческом помещении) не подпадают под закон ОЗПП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 23 июня, 2009 Share Опубликовано: 23 июня, 2009 А у нас умники ещё фрамужную 103-тью Анубовскую петлю ставят вместо накладных , экономия блин . Зато я радуюсь , езжу и меняю по магазинам , езжу и меняю , обычно на сатурн для облегчённых дверей . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 24 июня, 2009 Share Опубликовано: 24 июня, 2009 (изменено) Зато я радуюсь , езжу и меняю ... Да, мы все (сервисники) радуемся! И, одновременно, обидно за заказчиков, которые в своё время сэкономили, а теперь расхлёбывают. Вотъ! Изменено 24 июня, 2009 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 24 июня, 2009 Share Опубликовано: 24 июня, 2009 Когда же мы все вместе перестанем делать входные двери из оконных профилей или не ставить внутрь подобающий усилитель? У дверей с угловыми сварными соединителями металл внутри легко не гнется, ибо он труба 50х40х3 или 60х40х3. Одна из возможных причин проблемы - слишком большая выборка в усилителе под установку замка. Гните... Это еще что...Знаю людей которые чтобы не заморачиватся фрезеровкой под замок просто вырезают этот участок Во! Во! Загибание двери толкового эффекта не даст. Как загнулась по замку, так и разогнётся. Выворачивайте раму. И перевесьте тепловую завесу на боковую стенку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shura28 Опубликовано: 24 июня, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 июня, 2009 Во! Во! Загибание двери толкового эффекта не даст. Как загнулась по замку, так и разогнётся. Выворачивайте раму. И перевесьте тепловую завесу на боковую стенку. Все же для начала попробую: 1. подрегулировать навесы 2. выгнуть дверь 3. приклеить более толстый уплотнитель в местах неплотного примыкания Если эти меры не помогут, то двигать раму Спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 24 июня, 2009 Share Опубликовано: 24 июня, 2009 Кстати на двери из ПВХ даем гарантию только 1 год...чего и другим советую Я думаю, что они у Вас еще и не сертифицированы. Ведь на входные двери отдельный ГОСТ 30972. И сертификат должен быть на соответствие именно этому ГОСТу. Если бы он у Вас был, Вы были бы вынуждены давать гарантию больше. Мы, например, не имея такого сертификата, тоже даем гарантию 1 год, но и паспорт качества на них не даем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 24 июня, 2009 Share Опубликовано: 24 июня, 2009 Ведь на входные двери отдельный ГОСТ 30972. С номером не ошибся? Я нашел ГОСТ 30970. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 июня, 2009 Share Опубликовано: 25 июня, 2009 3. приклеить более толстый уплотнитель в местах неплотного примыкания Не... более толстый нельзя, это не выход. Надо именно шлегель Q-LON Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.