atztek Опубликовано: 30 июля, 2021 Share Опубликовано: 30 июля, 2021 У меня окна следующих размеров: - 1 50х114 см - 2 114х152 см - 3 144х152 см Цвет снаружи - шоколадный, большие - на солнечной стороне. Профиль Gealan 8000. Стены - арболитовые блоки, крепление будет при помощи нагелей по бетону. - В скольких точках окна должны крепиться к блокам? - Шляпка нагелей должна упираться в стальной профиль рамы или в пластик рамы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 июля, 2021 Share Опубликовано: 30 июля, 2021 Здравствуйте. Расположение и шаг крепления принимать по ГОСТ 30971-2012. Либо по рекомендациям профилистов. Если армирование П образное. Надо рассверливать пластик сверлом 12-14 мм под грибовидную заглушку. Утапливать шуруп до упора шляпки в армирование. РАмы нужно распирать от проема. Схема установки опорных/распорных колодок есть в так же в ГОСТе..выше. П.с. Арболит желательно прогрунтовать перед монтажом. Для лучшего прилипания пены. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
atztek Опубликовано: 30 июля, 2021 Автор Share Опубликовано: 30 июля, 2021 1 час назад, newsolutions сказал: Если армирование П образное. Армирование О-образное. В этом случае также крутить нагеля шляпками до упора в армирование? 1 час назад, newsolutions сказал: Расположение и шаг крепления принимать по ГОСТ 30971-2012. Либо по рекомендациям профилистов. Монтажник скорее всего будет устанавливать окна, опираясь на свой опыт. У меня на чтение СНИПов абсолютно нет времени, тем более остались сутки. Буду благодарен если кто-нибудь подскажет на какой шаг ориентироваться, хотя бы очень приблизительно, для вышеописанных окон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 июля, 2021 Share Опубликовано: 30 июля, 2021 Вариант крепления для замкнутого армирования Рисунок В.2а - Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением паропроницаемого герметика с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 июля, 2021 Share Опубликовано: 30 июля, 2021 Таблица Г.1 - Расстояния между крепежными элементами Наименование Ширина коробки, мм Расстояние между крепежными элементами, мм Коробки из: - ПВХ профилей белого цвета До 62 700 Св. 62 600 - цветных ПВХ профилей До 62 600 Св. 62 500 - древесины До 78 800 Св. 78 700 - алюминиевых сплавов Св. 48 600 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 июля, 2021 Share Опубликовано: 30 июля, 2021 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 июля, 2021 Share Опубликовано: 30 июля, 2021 Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Пример расположения точек крепления коробки и опорных (несущих) колодок и крепежных деталей при монтаже оконного блока приведен на рисунке Г.2. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 июля, 2021 Share Опубликовано: 30 июля, 2021 Я потратил на это порядка 5 минут. ДУмаю у Вас то же получилось бы. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 июля, 2021 Share Опубликовано: 30 июля, 2021 3 часа назад, atztek сказал: Монтажник скорее всего будет устанавливать окна, опираясь на свой опыт. Если вы обратились в белую фирму. То будут устанавливать по монтажной инструкции, либо другому нормативному документу. Который указан в договоре. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
atztek Опубликовано: 30 июля, 2021 Автор Share Опубликовано: 30 июля, 2021 2 часа назад, newsolutions сказал: Вариант крепления для замкнутого армирования В ГОСТ-овской картинке идея понятна, но все же там очень 'обобщенно'. Нашел на сайте Века крепление для их профиля с замкнутым армированием: А на ютубе монтаж Геалан S8000, как у меня: Теперь все понятно, большое Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 июля, 2021 Share Опубликовано: 30 июля, 2021 Примерно так. Но ИМХО лучше все же рассверлить пластик. Что бы шляпка так не торчала. А была притоплена. И закрыть ее заглушкой. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 31 июля, 2021 Share Опубликовано: 31 июля, 2021 16 часов назад, newsolutions сказал: Примерно так. Но ИМХО лучше все же рассверлить пластик. Что бы шляпка так не торчала. А была притоплена. И закрыть ее заглушкой. Абсолютно верно! Никаких "шляпок" не должно быть видно. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Викторович Опубликовано: 6 августа, 2021 Share Опубликовано: 6 августа, 2021 (изменено) Г.1.2 При установке оконных блоков допускается использовать опорные колодки, которые после крепления разворачивают из монтажного положения в рабочее (см. рисунки Б.2 и Б.3), места их установки заполняют утеплительным материалом с наружной и внутренней стороны. Ключевое слово Допускается. При тепловом воздействии поведение ПВХ профиля с зажатыми углами непредсказуемо. Изменено 6 августа, 2021 пользователем Андрей Викторович 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
atztek Опубликовано: 15 августа, 2021 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2021 В 06.08.2021 в 02:55, Андрей Викторович сказал: Г.1.2 При установке оконных блоков допускается использовать опорные колодки, которые после крепления разворачивают из монтажного положения в рабочее (см. рисунки Б.2 и Б.3), места их установки заполняют утеплительным материалом с наружной и внутренней стороны. Ключевое слово Допускается. При тепловом воздействии поведение ПВХ профиля с зажатыми углами непредсказуемо. Установку окон пришлось пока отложить. Тем временем выяснилось что в нашем городе опорных колодок нет ни в одном магазине, а установленных ПВХ окон немерено. Поинтересовался как же их устанавливают, сказали при помощи самодельных деревянных клиньев, которые потом извлекаются. Все верно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Викторович Опубликовано: 15 августа, 2021 Share Опубликовано: 15 августа, 2021 (изменено) Чуть-чуть неверно. Старайтесь не использовать при монтаже материалы органического происхождения. Существует пластиковый монтажный клин. Клинья которые удерживают вес окна (вертикальная эксплуатационная нагрузка) не удаляете. Изменено 15 августа, 2021 пользователем Андрей Викторович 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
atztek Опубликовано: 15 августа, 2021 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2021 4 часа назад, Андрей Викторович сказал: Клинья которые удерживают вес окна (вертикальная эксплуатационная нагрузка) не удаляете. Правильно ли я понял - Вы имеете в виду что клинья снизу должны остаться после монтажа, а те что с боков - извлекаются? 4 часа назад, Андрей Викторович сказал: Старайтесь не использовать при монтаже материалы органического происхождения. Существует пластиковый монтажный клин. Пока нигде их не нашел, ни в крупных магазинах, ни в мелких. В одном магазине нашел "Распорные клинья для ламината", внешне похожие на оконные, но видимо не то что надо: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 августа, 2021 Share Опубликовано: 16 августа, 2021 (изменено) Поставщик окон не закупает клинья что ли? А как они монтируют. Закупают брусок, асептируют, пилят? Дешевле получается? п.с. Вездесущий ТБМ то есть поди в округе https://www.tbm.ru/cat/search/?q=клин&search_area=inOpt Изменено 16 августа, 2021 пользователем newsolutions 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
atztek Опубликовано: 16 августа, 2021 Автор Share Опубликовано: 16 августа, 2021 3 минуты назад, newsolutions сказал: Поставщик окон не закупает клинья что ли? А как они монтируют. Закупают брусок, асептируют, пилят? Дешевле получается? Звонил в несколько компаний давно уже занимающихся продажей ПВХ окон, у них клиньев нет. Они работают со сторонними монтажниками окон. Насколько я понимаю они используют самодельные деревянные клинья, которые после установки окон извлекают. ПС Мне когда-то одна из таких фирм устанавливала стальные двери с терморазрывом, просто под порогом установили две дощечки, которые нашли на моем участке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 августа, 2021 Share Опубликовано: 16 августа, 2021 1 час назад, atztek сказал: Звонил в несколько компаний давно уже занимающихся продажей ПВХ окон, у них клиньев нет. Они работают со сторонними монтажниками окон. Насколько я понимаю они используют самодельные деревянные клинья, которые после установки окон извлекают. ПС Мне когда-то одна из таких фирм устанавливала стальные двери с терморазрывом, просто под порогом установили две дощечки, которые нашли на моем участке. Клинья можете купить в ТБМ, как написали выше или в Леруа в отделе крепежа там их полно). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 августа, 2021 Share Опубликовано: 16 августа, 2021 56 минут назад, Сергей Алексеев сказал: Клинья можете купить в ТБМ, как написали выше или в Леруа в отделе крепежа там их полно). Ну уж в Леруа там цены то какие? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
atztek Опубликовано: 16 августа, 2021 Автор Share Опубликовано: 16 августа, 2021 11 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Клинья можете купить в ТБМ, как написали выше или в Леруа До ближайших магазинов этих сетей ~250 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 16 августа, 2021 Share Опубликовано: 16 августа, 2021 В 15.08.2021 в 08:39, Андрей Викторович сказал: Чуть-чуть неверно. Старайтесь не использовать при монтаже материалы органического происхождения. Существует пластиковый монтажный клин. Клинья которые удерживают вес окна (вертикальная эксплуатационная нагрузка) не удаляете. ГОСТ 30971-12 п.Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм. Независимо от направления действия нагрузки в плоскости ок.блока, опорные колодки(клинья) не стоит удалять. В этом же пункте изображены примеры расположения опорных колодок в зависимости от типа открывания. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Викторович Опубликовано: 16 августа, 2021 Share Опубликовано: 16 августа, 2021 (изменено) 1 час назад, Prostoson сказал: ГОСТ 30971-12 п.Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм. Независимо от направления действия нагрузки в плоскости ок.блока, опорные колодки(клинья) не стоит удалять. В этом же пункте изображены примеры расположения опорных колодок в зависимости от типа открывания. Теперь г.1.2 прочитайте. Температурное воздействие относится к нагрузкам? Изменено 16 августа, 2021 пользователем Андрей Викторович 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 16 августа, 2021 Share Опубликовано: 16 августа, 2021 (изменено) 55 минут назад, Андрей Викторович сказал: Теперь г.1.2 прочитайте Прочитал, и? Что не так с п.Г1.2? Если Температурное воздействие вызывает изменение(деформацию) первоначального состояния конструкции, то да, является. Только не понимаю какое отношение оно(температурное воздействие) относится к выбору материала(полимер/дерево) опорной колодки рекомендуемого НТД. Изменено 16 августа, 2021 пользователем Prostoson 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 16 августа, 2021 Share Опубликовано: 16 августа, 2021 8 минут назад, Андрей Викторович сказал: Теперь г.1.2 прочитайте. Температурное воздействие относится к нагрузкам? И я почитал. Где там написано что дерево нельзя использовать? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.