StanislauS Опубликовано: 7 декабря, 2017 Опубликовано: 7 декабря, 2017 Пакет пробовали собирать, я отошел в этот момент, со слов, когда пакет доехал до пресса и встал, когда я подошел, пакет стоял возле пресса, т.е. сказали, что стукнул по пакету (собрал его), но в пресс не пошел, больше ничего не пробовал. А конфигурация в прессу, точно, правильная стоит? В ручном режиме все функции выполняет?
ProgrammerPLC Опубликовано: 7 декабря, 2017 Автор Опубликовано: 7 декабря, 2017 В ручном тоже не хочет, может и неправильная, я все включил кроме последних трех, они, я так понял, для наклонного стола, которого нет.
StanislauS Опубликовано: 7 декабря, 2017 Опубликовано: 7 декабря, 2017 Как я понял, седьмой параметр - это наличие наклонного стола, если у вас его нет, то надо ставить ноль. И восьмой параметр мне не совсем понятен, я бы тоже, наверное, поставил там ноль. Попросите помощи у A_V_N, он специалист по LISEC.
ProgrammerPLC Опубликовано: 12 декабря, 2017 Автор Опубликовано: 12 декабря, 2017 Пробовал, спрашивал у A_V_N, он партизан, ничего не сказал, сказал, что не может предоставить подобную информацию. Сегодня пробовал отключать 7 и 8 параметр и пробовал пускать пакет в ручном автоматическом и ручном режимах. Пакет доходит до пресса, заходит в него и проходит до выхода без остановки, и встает на выходе, т.к. ролики сразу после пресса не крутят (дальше ролики крутят). Датчики, вроде, все исправные, на платах индикация срабатывания датчика видна. Может что-то с резервной флешкой, с которой он читает? Но вряд ли, потому что после инициализации он параметры (машинконфиг) прописал как в документации на него, и на кнопки реагирует нормально, ведь, пакет, проезжая пресса, даже не остановился, и ролики после пресса не крутятся.
servis-roman Опубликовано: 13 декабря, 2017 Опубликовано: 13 декабря, 2017 Пробовал, спрашивал у A_V_N, он партизан, ничего не сказал, сказал, что не может предоставить подобную информацию. Сегодня пробовал отключать 7 и 8 параметр и пробовал пускать пакет в ручном автоматическом и ручном режимах. Пакет доходит до пресса, заходит в него и проходит до выхода без остановки, и встает на выходе, т.к. ролики сразу после пресса не крутят (дальше ролики крутят). Датчики, вроде, все исправные, на платах индикация срабатывания датчика видна. Может что-то с резервной флешкой, с которой он читает? Но вряд ли, потому что после инициализации он параметры (машинконфиг) прописал как в документации на него, и на кнопки реагирует нормально, ведь, пакет, проезжая пресса, даже не остановился, и ролики после пресса не крутятся. У нас старенький пресс и бывало, что проезжал пакет не останавливаясь и по нескольку раз прессовал. Виной был датчик (луч), стоит внизу между роликами, а второй наверху пресса. Попадала на него пыль или мусор всякий и всё - начинал глючить! Не знаю, есть ли у тебя такой датчик!
StanislauS Опубликовано: 13 декабря, 2017 Опубликовано: 13 декабря, 2017 А на LISEC не пробовали обращаться, насчет конфигурации?
Elektrik1982 Опубликовано: 13 декабря, 2017 Опубликовано: 13 декабря, 2017 У нас старенький пресс и бывало, что проезжал пакет не останавливаясь и по нескольку раз прессовал. Виной был датчик (луч), стоит внизу между роликами, а второй наверху пресса. Попадала на него пыль или мусор всякий и всё - начинал глючить! Не знаю, есть ли у тебя такой датчик! Не... У него другое... В твоем же случае - несколько раз прессует это значит, что главный датчик на подвижной панели замкнут + луч. Я проверял на своей машине - описанный тобой глюк зависит от одновременной сработки этих датчиков. 1
A_V_N Опубликовано: 14 декабря, 2017 Опубликовано: 14 декабря, 2017 Может что-то с резервной флешкой, с которой он читает? Но вряд ли, потому что после инициализации он параметры (машинконфиг) прописал как в документации на него, и на кнопки реагирует нормально Флешка не резервная, а рабочая. По включению питания процессор считывает из нее программу в оперативную память и начинает работать. Но программа в ПЗУ универсальная на все случаи жизни: пресс FPL и HLP (сборочный), с разным числом входных и выходных станций, с поддержкой ступенек снизу и без, с наклоняемым столом (и каким) и без него... Все это задается конфигурацией, которая хранится в ОЗУ с подпиткой от батарейки, так же как и параметры. Начинать надо с настройки конфигурации. Для этого надо видеть линию....
StanislauS Опубликовано: 14 декабря, 2017 Опубликовано: 14 декабря, 2017 Флешка не резервная, а рабочая. По включению питания процессор считывает из нее программу в оперативную память и начинает работать. Но программа в ПЗУ универсальная на все случаи жизни: пресс FPL и HLP (сборочный), с разным числом входных и выходных станций, с поддержкой ступенек снизу и без, с наклоняемым столом (и каким) и без него... Все это задается конфигурацией, которая хранится в ОЗУ с подпиткой от батарейки, так же как и параметры. Начинать надо с настройки конфигурации. Для этого надо видеть линию.... Обычно же на LISEC есть параметры конфигурации, просто скидываешь фото шильдика с серийником,и они могут посмотреть конфигурацию, которая устанавливалась при установки линии. Сам так делал.
A_V_N Опубликовано: 14 декабря, 2017 Опубликовано: 14 декабря, 2017 Обычно же на LISEC есть параметры конфигурации, просто скидываешь фото шильдика с серийником и они могут посмотреть конфигурацию, которая устанавливалась при установки линии. Сам так делал. Заводской номер ТС не называл. Это раз. На наши предложения обратиться в Лисек реагировал отрицательно. Это два. Сколько лет прессу? Это три. Оборудование старше 20 лет официально в ремонт не принимается. Это четыре. Сколько лет его прессу точно сказать не могу, но думаю, 25-30. Это судя по видео с панелькой Sigmatec.
StanislauS Опубликовано: 15 декабря, 2017 Опубликовано: 15 декабря, 2017 Заводской номер ТС не называл. Это раз. На наши предложения обратиться в Лисек реагировал отрицательно. Это два. Сколько лет прессу? Это три. Оборудование старше 20 лет официально в ремонт не принимается. Это четыре. Сколько лет его прессу точно сказать не могу, но думаю, 25-30. Это судя по видео с панелькой Sigmatec. Так, я думаю, ремонт ему и не нужен, ему просто надо параметры конфигурации, но если он не хочет обращаться в Лисек, то это его право, значит пресс для работы ему не нужен. А обратился бы в Лисек, я думаю, с параметрами они бы помогли и вопрос решился бы за пару дней.
Elektrik1982 Опубликовано: 15 декабря, 2017 Опубликовано: 15 декабря, 2017 Так, я думаю, ремонт ему и не нужен, ему просто надо параметры конфигурации, но если он не хочет обращаться в Лисек, то это его право, значит пресс для работы ему не нужен. А обратился бы в Лисек, я думаю, с параметрами они бы помогли и вопрос решился бы за пару дней. так это и есть ремонт. Лисек может не дать настроек на оборудование старше 20 лет. Дядя Саша же написал.
ProgrammerPLC Опубликовано: 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано: 20 декабря, 2017 (изменено) Фото линии, в документации написано вроде 98й год. Датчики еще раз проверил, датчик луч светит, нижний и верхний в прессе срабатывает, пакет проезжает пресс и выезжает на половину (датчик сработал и с запозданием начинает прессовать), если бы ролики крутились после пресса то пакет бы наверно полностью проехал дальше. Пробовал разные варианты, включать и выключать пункты в конфигурации, и все то же самое. Ролики после пресса должны сразу крутится почему они стоят непонятно. В последних двух секциях ведь крутит, а сразу после пресса стоят даже не шевелятся, на частотник управление приходит, и стоит тормоз на Е3, что то ему получается не нравится. https://ibb.co/kzHjum https://ibb.co/nunZum https://ibb.co/mPndLR https://ibb.co/ehjQ0R https://ibb.co/fJe3n6 https://ibb.co/fJe3n6 https://ibb.co/mAp8LR https://ibb.co/jea4um https://ibb.co/ii6NfR https://ibb.co/bOrYn6 Изменено 20 декабря, 2017 пользователем ProgrammerPLC
A_V_N Опубликовано: 20 декабря, 2017 Опубликовано: 20 декабря, 2017 "В документации написано" какие станции у вас есть. По фото нельзя понять у вас 3 выходных станции после пресса, 2 или 1. Надо смотреть по приводам. Входных станций нет. Предыдущая установка PSL. Настраивайте конфигурацию
ProgrammerPLC Опубликовано: 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано: 20 декабря, 2017 (изменено) После пресса стоит еще два мотора, и на вид три секции. В документации указано как зайти в конфигурацию, но ничего не написано какие параметры должны стоят, еще написано какие параметры машины должны стоять, все эти совпадают (они выставились после инициализации). Но я так понимаю это общие параметры. Больше ничего в доке нет, только описание как куда заходить и какие кнопки нажимать (вниз вверх энтер). Изменено 20 декабря, 2017 пользователем ProgrammerPLC
A_V_N Опубликовано: 20 декабря, 2017 Опубликовано: 20 декабря, 2017 Если мотров два значит выходов 2. Транспортные цепи могут соединять ролики разных RTV. Проверьте подачу 24В на тормоз. Реле могло подгореть. Бывают отказы аналогового входа управления частотником. Много чего бывает...
servis-roman Опубликовано: 20 декабря, 2017 Опубликовано: 20 декабря, 2017 После пресса стоит еще два мотора, и на вид три секции. В документации указано как зайти в конфигурацию, но ничего не написано какие параметры должны стоят, еще написано какие параметры машины должны стоять, все эти совпадают (они выставились после инициализации). Но я так понимаю это общие параметры. Больше ничего в доке нет, только описание как куда заходить и какие кнопки нажимать (вниз вверх энтер). У нас пока педаль не нажмёшь ролики на последних секциях не крутятся! Была проблема с педалью и тоже не могли понять почему не крутятся ролики после пресса!
ProgrammerPLC Опубликовано: 27 декабря, 2017 Автор Опубликовано: 27 декабря, 2017 Настроил, все заработало, по разному пробовал конфигурацию выставлять, проверял несколько раз датчики, смотрел на блоках их индикацию и т. д. вообщем заработал пресс, и вроде нормально, но имеется следующая проблема, работал час или два и остановились ролики в прессе и дальше в остальных секциях, при этом пульт пресса висит на кнопки не реагирует, это было вчера. Сегодня включил запустился нормально проработал часов 6 потом обратно такая же история, в обед выключил-включил еще раз, пока работает.
A_V_N Опубликовано: 27 декабря, 2017 Опубликовано: 27 декабря, 2017 Настроил, все заработало, по разному пробовал конфигурацию выставлять, проверял несколько раз датчики, смотрел на блоках их индикацию и т. д. вообщем заработал пресс, и вроде нормально, но имеется следующая проблема, работал час или два и остановились ролики в прессе и дальше в остальных секциях, при этом пульт пресса висит на кнопки не реагирует, это было вчера. Сегодня включил запустился нормально проработал часов 6 потом обратно такая же история, в обед выключил-включил еще раз, пока работает. Это проблема пультов mondial. Лечится только заменой. Замену рекомендую на sigmatek. Прошивка соответствующей версии программы и проблема будет решена. 1
ProgrammerPLC Опубликовано: 28 декабря, 2017 Автор Опубликовано: 28 декабря, 2017 О, целый пульт менять. Вопрос меняется полностью пульт (экран кнопки которые в прессе) плата контроллера которая идет к нему на новый, и новый прошивать еще надо?
A_V_N Опубликовано: 28 декабря, 2017 Опубликовано: 28 декабря, 2017 О, целый пульт менять. Вопрос меняется полностью пульт (экран кнопки которые в прессе) плата контроллера которая идет к нему на новый, и новый прошивать еще надо? для производителя станков пульт вещь покупная, следовательно, не разборная. Поставка может быть с программой, а может и без нее, тогда прошивать самим. Вы знаете чем и как? Думаю, что вам нужна запрограммированная панель.
Elektrik1982 Опубликовано: 29 декабря, 2017 Опубликовано: 29 декабря, 2017 О, целый пульт менять. Вопрос меняется полностью пульт (экран кнопки которые в прессе) плата контроллера которая идет к нему на новый, и новый прошивать еще надо? Пульт.... С прошивкой.
ProgrammerPLC Опубликовано: 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано: 8 февраля, 2018 Поменял электролиты пропаял, пульт работает. Вопрос по частотнику, 8200 vector, собрался подключать плату к ПК для снятия инфы, посмотрел видео нужна еще перемычка которая ставится вместо платы входов, на видео не видно какие контакты замыкает парень, просто показал что надо перемычку, в ней вроде как два контакта замкнуть надо, брал плату леком б.у планки с перемычкой нет, подскажите какие именно контакты надо замыкать?
ART Опубликовано: 8 февраля, 2018 Опубликовано: 8 февраля, 2018 (изменено) Насколько я помню, там одна перемычка - питание этого самого лекома: либо внутреннее, либо внешнее. И находится она под этим самым лекомом, который втыкается вверху вместо пульта. Если я понял неправильно, то плиз ссылку на видео. Изменено 8 февраля, 2018 пользователем ART
ProgrammerPLC Опубликовано: 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано: 8 февраля, 2018 о перемычке показывает на 6м 50сек