Лехандр Опубликовано: 7 июля, 2014 Share Опубликовано: 7 июля, 2014 Новое здание из шлакоблока. Решили облицевать кирпичом, между стенами утеплитель. Четверти нет, куда ставить окна и как? Если в утеплитель, то на пластины, а пенить как? Не провалится ли пена в какие-нибудь пустоты? Снаружи сделать нащельники? Я вижу так. Только непонятно, с шириной как быть? Или её уменьшать, или оставлять такой же как проём, или чуток больше на 10 мм… Может, кто сталкивался, подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 7 июля, 2014 Share Опубликовано: 7 июля, 2014 Вытащить вокруг минвату и заложить пенопласт. Или черновую коробку деревянную городить. А вообще по контуру положено твердой базальтовой ватой отсекать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 июля, 2014 Share Опубликовано: 7 июля, 2014 Я тоже думаю, что черновая коробка нужна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 7 июля, 2014 Share Опубликовано: 7 июля, 2014 Смотря, какой объем... а то можно внутренний шлакоблок порезать на 6 сантимов по кругу, и окно делать больше светового проёма на 30-40мм. Ну и потом уже пенопласт экструдированный, или деревянную коробку. Потом думать, как снизу поступить с монтажными подкладками... учитывая, что это шлакоблок... и наверняка есть веселые панорамные оконца... Ну, в общем, не завидую… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 7 июля, 2014 Share Опубликовано: 7 июля, 2014 Монтаж на пластины, снаружи нащельник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лехандр Опубликовано: 7 июля, 2014 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2014 Смотря, какой объем... а то можно внутренний шлакоблок порезать на 6 сантимов по кругу, и окно делать больше светового проёма на 30-40мм. Ну и потом уже пенопласт экструдированный, или деревянную коробку. Потом думать, как снизу поступить с монтажными подкладками... учитывая, что это шлакоблок... и наверняка есть веселые панорамные оконца... Ну, в общем, не завидую… Расширять нельзя, сверху перемычки неглубоко заложены. Есть риск, что они могут упасть!!! Да и объём приличный, окон 40-45. Я тоже думаю, что черновая коробка нужна. Что за черновая коробка? Можно поподробней... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 7 июля, 2014 Share Опубликовано: 7 июля, 2014 Кто на стройке делает черновые коробки? Да и зачем она в данном случае нужна. Там же не дыра по периметру окна, а заложено мин. ватой. Не понимаю, чем не устраивает проем? Обычный проем в многослойной стене с эффективным утеплителем. Установили на пластины, запенили. Снаружи нащельник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 7 июля, 2014 Share Опубликовано: 7 июля, 2014 Монтаж на пластины, снаружи нащельник. Когда в "старом" доме с такой галиматьей меняем деревяшки на ПВХа, старый деревянный подоконник кладется как "мостик" между двумя "стенами" и на него ставится окошко. По трем другим сторонам - пластины, и лучше выбрать по длиннее, чтобы не скалывать блок, и, соответственно, из материала потолще, чтобы не играло это все! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 июля, 2014 Share Опубликовано: 7 июля, 2014 Обычно черновая коробка или обсада используется для брусовых и бревенчатых проёмов, но ее так же можно использовать в случаях сложных проемов - где в плоскости крепления окна находится рыхлый утеплитель. В этом случае черновую коробку можно изготовить из асептированных досок нужной толщины и ширины и крепить коробку окна уже в черновую коробку. Вариант с пластинами тоже часто используется. В случае если проем бесчетвертной - необходимо выполнить фальш-четверть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 7 июля, 2014 Share Опубликовано: 7 июля, 2014 Вот хочется спросить, почему четверть не сделали, когда обкладывали кирпичом? Просто пенить нельзя, нужно часть ваты выковырять, что бы пена прилипла к облицовочному кирпичу! Иначе продувать будет под откосами... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Вот хочется спросить, почему четверть не сделали, когда обкладывали Ответ простой - кладочникам было по ...й на то, что будет после их работы. Они за окна денег не получат и не им эти окна устанавливать. А заказчик поставлен перед фактом отсутствия четвертей, так как опыта в строительстве большого нет и поставить требование наличия четвертей не смог. Когда в "старом" доме с такой галиматьей меняем деревяшки на ПВХа, старый деревянный подоконник кладется как "мостик" между двумя "стенами" и на него ставится окошко. По трем другим сторонам - пластины, и лучше выбрать по длиннее, чтобы не скалывать блок, и, соответственно, из материала потолще, чтобы не играло это все! В какой-то теме писал, что по низу закладывали ЦСП 10 мм, вместо подоконника. И место экономит и влаги не боится, и (имхо) эстетичнее выглядит. А далее действительно на пластины и нащельник прямой или фасонный с применением ПСУЛа, мастичного герметика или просто нащельник без всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Охренеть, как красиво городить нащельник на новом коттедже. Перфоратор с прочим дорогим инструментом и резать блоки, так чтобы четверть появилась. За счет прораба, который эту кладку принял. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лехандр Опубликовано: 8 июля, 2014 Автор Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Охренеть, как красиво городить нащельник на новом коттедже. Перфоратор с прочим дорогим инструментом и резать блоки, так чтобы четверть появилась. За счет прораба, который эту кладку принял. Это часовня, а не коттедж. И резать нельзя, перемычки на 50-70 мм утоплены. Если подрезать, то перемычка будет по 20 мм опираться. Вот и отец Сергей в а.уе. Похоже, что денежки строителям все уже отдал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akela Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Добрый день. Предложите раму окна сделать из импоста. Тогда нащельников не нужно будет... По монтажу варианты уже предложили выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Добрый день. Предложите раму окна сделать из импоста. Тогда нащельников не нужно будет... По монтажу варианты уже предложили выше. Если проемы идеальные прямоугольники, в горизонте и плоскости, и удастся померить с зазором 10 мм на сторону! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akela Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Если проемы идеальные прямоугольники, в горизонте и плоскости, и удастся померить с зазором 10 мм на сторону! Не-не, не про то... Рама (импост) внешней частью (привором) в утеплитель заходила, хотя бы на 1-2 см. Тогда с улицы пену не будет видно и нащельников не надо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Это часовня, а не коттедж. И резать нельзя, перемычки на 50-70 мм утоплены. Если подрезать, то перемычка будет по 20 мм опираться. Вот и отец Сергей в а.уе. Похоже, что денежки строителям все уже отдал. ... Предложите раму окна сделать из импоста. Тогда нащельников не нужно будет... .. как вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Не-не, не про то... Рама (импост) внешней частью (привором) в утеплитель заходила, хотя бы на 1-2 см. Тогда с улицы пену не будет видно и нащельников не надо... А как окно засунуть в проем тогда, если оно будет шире проема на 2 см? Может широкую раму + ПСУЛ. Рама зайдет на 1 см на облицовочный кирпич, перекроет утеплитель и на пластины в пеноблок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 так же как москитную сетку. Или снаружи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Охренеть, как красиво городить нащельник на новом коттедже. Системный нащельник нормально будет смотреться. Или использовать декоративный погонаж для этих целей. Ясно, что работу нужно сделать максимально быстро и дешево, по-другому не бывает. В данной ситуации нащельники это оптимальное решение. Если у ТС есть лишние средства и время на устройство коробок, резку газобетона и т.п., то флаг ему в руки. При желании можно и дом заново построить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 июля, 2014 Share Опубликовано: 8 июля, 2014 Просто пенить нельзя, нужно часть ваты выковырять, что бы пена прилипла к облицовочному кирпичу! Иначе продувать будет под откосами... Не вижу связи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 9 июля, 2014 Share Опубликовано: 9 июля, 2014 А как окно засунуть в проем тогда, если оно будет шире проема на 2 см? Взять на адрес 4 отрезка импоста, 4 комплекта крепления импоста к раме, ответки, кондуктор для петель на раме, створку, штапики для глухой части... И собрать Изделие прямо в проеме из комплектующих! Как кораблики в бутылке собирают. Надо только подумать, как крепить! Теоретически можно пластины накрутить на "внешние" стороны импостов ДО впихивания их в проем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 июля, 2014 Share Опубликовано: 9 июля, 2014 Взять на адрес 4 отрезка импоста, 4 комплекта крепления импоста к раме, ответки, кондуктор для петель на раме, створку, штапики для глухой части... И собрать Изделие прямо в проеме из комплектующих! Как кораблики в бутылке собирают. Надо только подумать, как крепить! Теоретически можно пластины накрутить на "внешние" стороны импостов ДО впихивания их в проем... Нехорошо! Крепления не предназначены для штатных нагрузок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 9 июля, 2014 Share Опубликовано: 9 июля, 2014 Нехорошо! Крепления не предназначены для штатных нагрузок. Мы может про разное говорим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 июля, 2014 Share Опубликовано: 9 июля, 2014 Я про ЭТИ крепления. Нельзя собирать раму на креплениях. У вас получается "шарнирное соединение", то есть конструкция по всем изломам и не будет держать нагрузок. Рама должна только свариваться. Если алюминий собирается на закладных, то откройте каталог и посмотрите, как выглядят закладные для сборки углов. Импостные соединители для ПВХ для сборки углов совершенно неприемлемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...