Всем ЗДРАСЬТЕ!!!

Заморочился вопросом по необходимости дренажек в прижимах и крышках - НАДО ЗАКАЗАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, СТОИТ НЕ ДЕШЕВО - А ОНО НАМ НУЖНО???

Мой опыт в данной сфере 13 лет, с монтажника начинал..... все ступени своим горбом

ИМХО - нет в них острой необходимости. Главное - герметичность наружного контура, а это стык между ст/пак - бутилку тщательно проклеить. А остальная влага в камерах под крышкой и прижимом - не существенна и найдет дырочку (их технологически хватает).

Второй вопрос - соответствие каталогам и нормативам....

Система Рейнарс, витражи навесные, высота до 7 этажа, до 25м

И третий вопрос - отвод (считаю только от конденсата воздуха помещения, т к наружная влага в эту камеру вообще попадать не должна!) из зоны фальца - ВОТ ОН НУЖЕН!. Но он с первыми не связан...

Прочел эту тему - хочется более конкретики и аргументов. И КОНЕЧНО ОПЫТ ПЕРЕНЯТЬ!!!

ДЕЛИТЕСЬ, ПЛИЗ!

ПООБСУЖДАЕМ!

Lega, привет землякам!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мой взгляд на ситуацию.

Если есть возможность делать отверстия в прижимах, то лучше делать. Если возможности нет, то можно и без них обойтись.

Насчет бутилки. Мне кажется, она только мешается. Я имею ввиду вертикальные витражи. Хорошую герметичность должна обеспечивать резина, установленная в прижим, но для этого надо использовать нормальные саморезы и нормально затягивать. По моему субъективному мнению, бутиловая лента герметичность вообще слабо повышает. К такому выводу я пришел после того, как снял один прижим. Саморез сильно наматывает бутил во время затягивания, часто просто рвет его. И получается от самореза диам. 5,5 отверстие в бутиле диам. 8.

По идее, любое количество воды, попадающее в фальц заполнения должно выводиться на стойку. Для этого нужен нахлест ригеля на стойку, но это уже другое дело.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

если подходить к решению задачи грамотно - а именно - имея за плечами высшее строительное или машиностроительное образование изучить систему и применимость технологических операций, условия эксплуатации и возможные последствия от применения того или иного решения, иметь достаточный опыт - то тогда конечно можнов некоторых случаях безопасно отступать от рекомендаций и сократить затраты на дренажки в некоторых случаях.

 

однако не стоит быть настолько самонадеянным, чтобы не разбираясь в специфике голословно делать выводы о необязательности исполнения технических решений и не понимая процессов переступить где - нибудь допустимые рамки и крупно встрять на бабло и бесплатную работу - в таких случаях лучше все таки не экономить на гвоздях когда строишь дом..

 

никакой рабочий или монтажник не может оценить важность того или иного узла - это может сделать конструктор-технолог, а его не поставишь к каждому рабочему и монтажнику.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В Российских системах нигде в каталогах не видел дренажек в крышках и прижимах.Другое дело Рейнерс.Хотя если можно в Российских-почему не попробовать не делать их и в Рейнерсе.Тем более, так уже делали-видел чужие объекты .Насчет бутилки. присоединюсь к мнению 4UDO. тоже не вижу смысла ставить на вертикальный фасад.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем ЗДРАСЬТЕ!!!

Заморочился вопросом по необходимости дренажек в прижимах и крышках - НАДО ЗАКАЗАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, СТОИТ НЕ ДЕШЕВО - А ОНО НАМ НУЖНО???

Мой опыт в данной сфере 13 лет, с монтажника начинал..... все ступени своим горбом

ИМХО - нет в них острой необходимости. ....

 

Вот почему все озадачиваются вопросами упрощения конструкций именно в связи с тем, что нет денег на организацию производства оснащенного необходимым оборудованием? Ну вот почему?

Почему ИМХО - пересиливает все рекомендации?

 

Отверстия в прижимах и капотах нужны не столько и не только для стока воды, сколько для вентиляции. При перепадах температур зимой, при переходе от минуса к плюсу могут образоваваться наледи под прижимами. Тот же бутил может повреждаться ими....

И зазоры не всегда спасают. Кстати, в нормальных системах зазоры прикрывают крышечками...

 

А что бы бутил не наворачивался на саморез надо саморез смачивать перед закручиванием. Хотя бы простой водой, а можно водой с мылом ... И все будет хорошо ... И бутил полезным окажется.

Правда на вертикальных витражах он и правда не нужен - там должен работатьь корректно исполненный водоотвод. Системный.

А вода в каналах будет. В любом случае. Просто ее надо собрать и отвести ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну, если уж говорить про отверстия в прижимах и крышках, то у Алютеха по каталогу положено их ставить. Еще у Нью-Тека, кажется, положено, но это надо в каталоге уточнить.

Вопрос-то не в том, делать их или нет. Вопрос в том, какую функцию они призваны выполнять.

Если я правильно понимаю, они должны:

1. Отводить влагу из области фальца заполнения

2. Улучшать вентиляцию фальца.

Теперь надо посмотреть на эти вещи раздельно.

Выполнять функцию влагоотвода отверстия в крышке и прижиме, конечно, могут, но в очень редких случаях. Очень часто между прижимом и термомостом имеется определенный зазор, термомост редко бывает гладким, прижим часто имеет специальные "усики", которые охватывают термомост. Все это говорит о том, что вода до прижима не дойдет, а будет сливаться в стойку по ригелю. Из этого соображения отверстия не нужны. Кстати, если наклеивать бутилку, то ее тоже надо дырявить, иначе толку от отверстий в профиле не будет вообще.

Если говорить о вентиляционной функции отверстий, то тут можно сделать некоторые допущения. К примеру, отверстия не обязательно делать в виде фрезеровки. Можно просто наделать по несколько круглых отверстий, дабы сохранить площадь проходного сечения. Для примера, вместо фрезеровки 4х20мм. можно сделать штуки 4 отверстия диам. 5-6мм. Тоже самое можно делать в прижиме. Должно быть достаточно для вентиляции.

Ну и теперь о том, кто и как это соблюдает. Если честно, я крайне редко встречаю отверстия в крышках, причем даже у крупных переработчиков. У нас пока еще не принято следовать рекомендациям и требованиям системодателей. У нас пока еще местные конструкторы-самоучки считают, что они более компетентны в этих вопросах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... почему не попробовать не делать их и в Рейнерсе.Тем более, так уже делали-видел чужие объекты

 

Можно нарваться на такого заказчика, который может вызвать представителя Рейнерса с Бельгии или представителя Шуко с Германии, и они уже скажут все ли сделано согласно системным решениям.

Был такой у нас недавно случай. Фасадная система Шуко. Объем 500м.кв. Все было сделано правильно, идеальнее не сделаешь. Но один ньюанс представитель Шуко заметил. Стоечная и ригельная резина не были склеены между собой. И чтобы это исправить, был произведен демонтаж 500 м.кв. стеклопакетов. А Вы говорите дренажи не делать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можно нарваться на такого заказчика, который может вызвать представителя Рейнерса с Бельгии или представителя Шуко с Германии, и они уже скажут все ли сделано согласно системным решениям.

Ну этот вопрос надо уже относить не к технологически правильному или неправильному изготовлению конструкции, а к организации работы вообще.

Если есть такая проблема, то не надо задавать вопросов о том, как сэкономить 5 рублей, надо делать, как сказано.

А если не бояться таких проблем, то надо думать, следует ли делать отверстия или можно обойтись.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да,посмотрел в каталогах ,был неправ.Фрезеровки есть и у СИАЛа ,и у ТАТПРОФа нет только на старом ВСМПО-600.Тогда получается почти все нарушают технологию :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тогда получается почти все нарушают технологию

Самое страшное, что все считают это нормальным. А бедных конструкторов у системодателей считают идиотами:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да,посмотрел в каталогах ,был неправ.Фрезеровки есть и у СИАЛа ,и у ТАТПРОФа нет только на старом ВСМПО-600.Тогда получается почти все нарушают технологию :(

 

Нет сложностей сделать дренаж в прижимах и капотах, даже если нет специальной матрицы для пробивки этих отверстий. и времени на это уходит минимум.

Но опять же конструкции разные бывают. Проектировал витражики из стоечно-ригельного профиля и в помещении - спрашивается, и зачем там дренаж нужен??

да и если над витражом плита перекрытия выступает метра на 1.5 -2... то в общем то дождик в стойку никак не попадет.

А вот к примеру в новой серии АЛМО AF 50 вообще дренажи не предусмотрены изготовителем. Собственно там и места нет, чтобы теоретически их сделать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Во многих системах вентиляция фальца с/п осуществляется аналогично влагоотводу, т.е. от ригеля в стойку а дальчше через отверстия в прижиме стойки (туда же дренажки высовываются). На некоторых системах даже ригели фрезеровать не надо, там термомост ригеля выполнен сплошным и в него всавляется резина - технологично, надежно, но дорого.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, господа.

Очередной вопрос по фасадке. Точнее даже не вопрос, а некоторая мысль.

Все мы прекрасно знаем, что должен осуществляться влагоотвод по всему витражу. С ригелей вода стекает в стойки, оттуда вниз, а потом по какому-либо капельнику наружу.

1. Однако, сегодня обратил внимание на один достаточно крупный торгово-офисный центр. Он остеклен на СИАЛе. Насколько я понял, там с ригелей на стойку влага не отводится.

При мне монтировали небольшую часть витража. Соединение стойка-ригель выполняется встык. Монтажники пояснили, что никаких пластиковых влагоотводов нет и они таких никогда в жизни не видели. Все, что они делают - это ставят витраж, ставят заполнение, клеят с внешней стороны бутиловую ленту и ставят прижим. Говорят, что если верхнее примыкание адекватное, то никогда витраж не потечет.

2. Собственно, вопрос вот в чем. Есть ли смысл заморачиваться влагоотводом в обычных вертикальных витражах или такого рода соединений всегда хватает?

Объясню к чему вопрос. Если реализовывать влагоотвод, то однозначно необходимо делать вырубку в ригеле и, в идеале, вырубку в стойке. Если это все лишнее, то обработка профиля существенно упрощается и ускоряется.

Ответ на пункт 1. Монажники всегда говорят типа - "мы монтировали, сто лет ежей всех задом уже подавили и никогда проблем небыло". Это "дяди васи с опытом работы". Вы предерживайтесь Гостов и Снипов. Там все русским по белому написано. Тут два путЯ. Или путь "дяди Васи" или "путь праведный". Сами решайте. Встык лупитьт рирель позволяют себе ограниченные системы. Сиал далеко - не первая. Это от лукавого.

Ответ на пункт 2. Есть. Давайте делать все по закону.

И замечание еще. Любой влагоотвод - это мост холода, о котором все производители молчат, но он не решен до сих пор. Любой отвод влаги - априори уже идет изнутри. Влага сливается из тепловой зоны наружу как минимум по низу конструкции. Ни одна фирма в мире это еще не решила. Внизу у Вас всегда дыра. Посмотрите сами Низ конструкции - это как минимум 1/4 дыры. Еще и саморезы с шагом минимум 250 мм протыкают теплозащиту.

Изменено пользователем REY
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.