Ольга Z Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Здравствуйте, уважаемы эксперты. Очень нужна ваша помощь. В августе установили окна, установка была без меня, в квартире пока не жила,переехала 2 недели назад, и тут-то похолодало и началось , дому лет 5-6. В квартире два окна, обычное и эркерное. KBE 5-70 GU Uni-Jet. Проблемы: 1) Дует из петель, очень сильно + между некоторыми створками.(см. фото 2) Мастер приходил, регулировал, но проблема так и осталась. 2)Дует между окнами, то есть в стыке с трубой(не знаю как правильно назвать), щель длиной 70см вверх от подоконника (см. фото1, 2(верх - щели нет),3 (сама щель)). Как с этим бороться?И вообще такая установка это норма? На 2-х других соединителях, пластик пристыкован очень плотно. Плюс шумит в этих стыках(там где щель)+ где щель соединение подоконник -окно, шум ветра, как будто там пусто. 3)Дует в соединение подоконника и окна и из под самого подоконника(см. фото 1,2,3,4,5,6) Это так и должно быть(при моей установке без отделки)? или косяк монтажников?Чем лечится? Сижу пишу, а пальцы еле сгибаются, замерзла(. 4) Соединение подоконников плохо закреплены, дует + запачкан подоконник + труба? так называется.(см. фото 1,2,3,4) Чем почистить или это показать монтажникам? 5) Между окном и подоконником местами вылезает пена.(см. фото) Как удалить? 6)Подоконник в эркере сделан из 4-х сегментов. Три сегмента глубиной(мерила от окна до конца подоконника) = 28см, а один 25,5см(конец подоконника).(см. фото 1,2) Переустанавливать? 7) Дует - стык стена -окно.(см. фото ) Или это уже отделка под ключ? Установка без отделки(в следующем году ремонт будет), а вот про наружнюю отделку почему-то никто не сказал(:, а я даже не знала что это отдельно заказывать надо, можно в след. году доделать как потеплеет? Эта фирма делает шпаклевкой фасадной. Это нормально или как-то по другому нужно? Что уже делалось - приезжали регулировать окна(изменений нет, кажется ещё больше дует) + должны подъехать монтажники (та бригада что и ставила окна) и исправить свои косяки, а потом опять будут регулировать. Хочу понять как быть с монтажниками, на что тыкать пальцами, что при этом говорить, вообщем на что у меня права, честно ничего в этом не понимаю, но хочу чтоб не дуло, фиг с царапинами и т.д.. Не судите строго, но ребят, честно замерзла вся нафиг, и фиг с царапинами, с грязными стыками, главное чтоб не дуло из всех щелей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Трехгорка? Да, ветра там сильные... если дует в эркерном соединении, по хорошему нужен перемонтаж. в профиле который к трубе примыкает виден уплотнитель внутри? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postokna Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 (изменено) 1.Для начала посмотрите снаружи есть ли такое??? http://forum-okna.ru...opic=28970&st=0 2.Спросите есть ли какая либо прокладка между оконной рамой и адаптером(должна быть ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента)? Если есть пусть стянут стык что бы не было щели если Псула нет(скорее всего) то требуйте перемонтаж. 3.По поводу ширины подоконников это РАВШАН и ДЖАМШУТ.Конструкция не отцентрована по оси стены или неверный замер гадать не буду!!! И из за этого пришлось химичить монтажнткам.Я б своим голову свернул за такое. Но по началу то же так чудили. 4. Щели между подоконником и рамой тут можно долго гадать о причине.Скорее всего поленились подрезать адаптеры(хотя низ трубы и адаптеров должен находится ниже уровня подоконников. 5.Щели на стыках подоконников(снизу) хотя бы пусть засиликонят в том числе и наружные стыки под трубой. P.S.Только после этого пусть регулируют створки- это о петлях. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем postokna Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 честно замерзла вся нафиг Если не секрет, какая температура в центре помещения по исправному термометру?И где (по отношению к эркеру) находится то место, где Вы замёрзли? Кстати, какая температура на этом месте? И ещё желательно фотографию батареи по эркером, плиз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 17 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Трехгорка? Да, ветра там сильные... если дует в эркерном соединении, по хорошему нужен перемонтаж. в профиле который к трубе примыкает виден уплотнитель внутри? Она самая Что значит перемонтаж в профиле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 17 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 1.Для начала посмотрите снаружи есть ли такое??? http://forum-okna.ru...opic=28970&st=0 2.Спросите есть ли какая либо прокладка между оконной рамой и адаптером(должна быть ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента)? Если есть пусть стянут стык что бы не было щели если Псула нет(скорее всего) то требуйте перемонтаж. 3.По поводу ширины подоконников это РАВШАН и ДЖАМШУТ.Конструкция не отцентрована по оси стены или неверный замер гадать не буду!!! И из за этого пришлось химичить монтажнткам.Я б своим голову свернул за такое. Но по началу то же так чудили. 4. Щели между подоконником и рамой тут можно долго гадать о причине.Скорее всего поленились подрезать адаптеры.Но быть их не должно 5.Щели на стыках подоконников(снизу) хотя бы пусть засиликонят в том числе и наружные стыки под трубой . P.S.Только после этого пусть регулируют створки- это о петлях. 1. Есть. Попробовала сфотографировать но мешает отлив 2. Что такое адаптер? 3. Может уже кто сворачивал, от того и криво) 4. Как понять, что адаптеры не подрезаны так как надо? Как надо? 5. Наружные стыки прикрыты отливом. Надо снимать и силиконить? Можно ли это делать в холод как сейчас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 17 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Если не секрет, какая температура в центре помещения по исправному термометру? И где (по отношению к эркеру) находится то место, где Вы замёрзли? Кстати, какая температура на этом месте? И ещё желательно фотографию батареи по эркером, плиз. Температура 20 градусов. Но это под вечер теплее стало о кухонной плиты. Термометр лежал на гладильной доске. Насколько он исправен не знаю, обычный уличный термометр. Скорее всего это его монтажники подкрутили)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Температура 20 градусов. Но это под вечер теплее стало о кухонной плиты. Термометр лежал на гладильной доске. Насколько он исправен не знаю, обычный уличный термометр. Скорее всего это его монтажники подкрутили)) Где и какие батареи под окном? Вы их не переносили? Радиаторы там слабенькие под эркером, насколько я помню. Но жарят их после скандалов с УК очень неплохо. Не знаю, может от дома к дому так... Но щели надо удалять, неправильно соединено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postokna Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 (изменено) 1. Есть. Попробовала сфотографировать но мешает отлив 2. Что такое адаптер? 3. Может уже кто сворачивал, от того и криво) 4. Как понять, что адаптеры не подрезаны так как надо? Как надо? 5. Наружные стыки прикрыты отливом. Надо снимать и силиконить? Можно ли это делать в холод как сейчас? О ПОДРЕЗКЕ АДАПТЕРОВ ЭТО Я НАПИСАЛ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ В СЛОЖИВШ. СИТУАЦИИ. Вообще низ трубы и адаптеров(но многие их подрезают по подоконнику) должен быть ниже уровня подоконника, а щели герметизируются. Я отредактировал свое сообщение. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем postokna Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 17 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 (изменено) Фото батарей прилагаю, а сидела в 2м от окна , за 2-3 часа промерзаю до костей(как в молодости, когда последний автобус зимой ждёшь))). Ничего умнее не придумала и вставила в петлю(из которой очень сильно дует) кусочек туалетной бумаги - развивается не хуже чем флаг, ссылка на видео ниже. http://www.youtube.com/watch?v=SEN60dPHkYs Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Ольга Z Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Спросите есть ли какая либо прокладка между оконной рамой и адаптером(должна быть ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента)? Если есть пусть стянут стык что бы не было щели если Псула нет(скорее всего) то требуйте перемонтаж. Требовать то можно, да кто же будет делать то перемонтаж. Вы на стройке видели где нибудь ПСУЛ в указанном узле? Видимо вопрос стоит доплачивать ли очередной взнос за квартиру или выбить скидку с застройщика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 17 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Требовать то можно, да кто же будет делать то перемонтаж. Вы на стройке видели где нибудь ПСУЛ в указанном узле? Видимо вопрос стоит доплачивать ли очередной взнос за квартиру или выбить скидку с застройщика. Какой взнос? При чем тут застройщик? Квартира как 4 года моя, окна поставили в августе. Читайте с начала, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 17 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Где и какие батареи под окном? Вы их не переносили? Радиаторы там слабенькие под эркером, насколько я помню. Но жарят их после скандалов с УК очень неплохо. Не знаю, может от дома к дому так... Но щели надо удалять, неправильно соединено Батареи выше на фото, ничего не переносила, а про отопление знаю не по наслышке. Снимала такую же квартиру в этом районе, пока мама в моей жила и ждала новострой, так там жара была мама не горюй. Здесь не очень, жалуются многие. Уважаемые эксперты, монтажники будут скорее всего на следующей недели, очень прошу вашей помощи по моим , может не очень четким, вопросам(рыдающий смайлик). Если нужны какие-нибудь фото или размеры-замеры я с удовольствием предоставлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 17 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 О ПОДРЕЗКЕ АДАПТЕРОВ ЭТО Я НАПИСАЛ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ В СЛОЖИВШ. СИТУАЦИИ. Вообще низ трубы и адаптеров(но многие их подрезают по подоконнику) должен быть ниже уровня подоконника, а щели герметизируются. Я отредактировал свое сообщение. Postokna, спасибо большое за ответ по полочкам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 (изменено) Да уж, фронт работ по рекламации приличный. 1. Было бы не плохо померить зазор под наплавом( на рис. б1 http://www.derev-gra...-nim/img799.png), может не от той ситемы установили кронштейн. Должен быть 3мм. +1/-0.5 в случае если больше, это повод для замены фур-ры. 2. Стык соединения эркерной трубы/адаптер/окно, придется развинтить и загерметизировать СИЛИКОНОВЫМ герметиком, стянуть обратно, возможно придется добавить еще винтов/шурупов(чем там свинчивали?). 3.4.5.6 Стык окно/подоконник. Демонтаж подоконника с подрезкой(если позволяет внутр.отделка) вылета. Пропенить дополнительно периметр окна, и установить подоконник, опять же обязательно загерметизировать стык окна с ним. Сделать наружную отделку. Подрезка эркерной трубы без перемонтажа окна, процесс трудоемкий но выполнимый(готовы ли вы на монтаж всего окна?). Ну и напоследок удалить остатки старой и новой пены, вывести царапины. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Prostoson Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postokna Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Требовать то можно, да кто же будет делать то перемонтаж. Вы на стройке видели где нибудь ПСУЛ в указанном узле? Видимо вопрос стоит доплачивать ли очередной взнос за квартиру или выбить скидку с застройщика. Скажу честно на балконных рамах и лоджиях сам не ставлю .На эркерах на моей практике их было штук 30 прокладываю ленту всегда. Стараюсь клиента переубедить на подоконники верзалит в такой ситуации(криволинейные в плане конструкции) т.к. стыки легче герметизировать(у них в комплектации предусмотрены варианты различных стыковок, да и аккуратней получается. В пластиковых подоконниках это проблематично всегда что то химичиш Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 18 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 (изменено) Да уж, фронт работ по рекламации приличный. 1. Было бы не плохо померить зазор под наплавом( на рис. б1 http://www.derev-gra...-nim/img799.png), может не от той ситемы установили кронштейн. Должен быть 3мм. +1/-0.5 в случае если больше, это повод для замены фур-ры. 2. Стык соединения эркерной трубы/адаптер/окно, придется развинтить и загерметизировать СИЛИКОНОВЫМ герметиком, стянуть обратно, возможно придется добавить еще винтов/шурупов(чем там свинчивали?). 3.4.5.6 Стык окно/подоконник. Демонтаж подоконника с подрезкой(если позволяет внутр.отделка) вылета. Пропенить дополнительно периметр окна, и установить подоконник, опять же обязательно загерметизировать стык окна с ним. Сделать наружную отделку. Подрезка эркерной трубы без перемонтажа окна, процесс трудоемкий но выполнимый(готовы ли вы на монтаж всего окна?). Ну и напоследок удалить остатки старой и новой пены, вывести царапины. 1. Не могу понять что за зазор и что это за наплыв. Может еще пример приведете, а то в черчении не очень. 2. postokna выше писал что должна быть ПСУЛ. т.е. к ней ещё добавить силиконовый герметик? Сколько кстати должно быть винтов/шурупов? 3. Чем страшен монтаж всего окна? Как удалить старую пену кроме того чтоб соскрести? А то от соскребания боюсь еще и царапин наостается. Прочитав всё что ответили понимаю что окно надо разобрать и собрать снова, но только с применением всех лент, герметиков и пены где положено. Так? А можно ли по нескольку раз разбирать и собирать окно, не получится ли что станет ещё хуже (хотя куда уж хуже) кстати, заклеила скотчем места из которых дуло сильнее всего. На подоконнике лежал термометр, до того как заклеила было 15 градусов, после стало 19 Изменено 18 ноября, 2011 пользователем Ольга Z Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Уважаемая девушка, за чем вы учитесь ремонтировать окна? В вашем случае нужно пригласить специалиста, сами вы только усугубите...... если малой кровью, то может: поменять уплотнитель, обработать стыки силиконом, отрегулировать фурнитуру. будет не так дорого. или полный перемонтаж, но значительно дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 18 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Уважаемая девушка, за чем вы учитесь ремонтировать окна? В вашем случае нужно пригласить специалиста, сами вы только усугубите...... если малой кровью, то может: поменять уплотнитель, обработать стыки силиконом, отрегулировать фурнитуру. будет не так дорого. или полный перемонтаж, но значительно дороже. Уважаемый, knn2005. Я не учусь ремонтировать окна, а пытаюсь понять как мне решить проблему (см. пост №1) вместе с монтажниками, которых обещали прислать на след. неделе, и которые будут исправлять свои косяки. И хочу понять на сколько страшны мои проблемы, а где я просто "гоню",и как их можно решить, и совсем не хочется чтобы мне на уши вешали лапшу(я про монтажников). И при чем тут деньги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Я ...пытаюсь понять как мне решить проблему Для начала УСТАНОВИТЕ ОТКОСЫ!!!У вас сифонит через монтажные швы! Потом измерьте температуру и пишите, что получилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 18 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 (изменено) Для начала УСТАНОВИТЕ ОТКОСЫ!!! У вас сифонит через монтажные швы! Потом измерьте температуру и пишите, что получилось. Вы про внутренние? В следующем году будет ремонт, поэтому внутри отделку сейчас делать не буду(только при ремонте), при том пластиком, как они предлагали верх эркера они сделать не могут, ну нет таких дугообразных панелей. Заклеила малярным скотчем те места откуда дует и температура на подоконнике поднялась до 19градусов, а до этого была 14-15(. Заметьте что заклеены не монтажные швы, в монтажке пару мест где дует, основа, то что показала в первом посте(. Изменено 18 ноября, 2011 пользователем Ольга Z Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 ..при том пластиком, как они предлагали верх эркера они сделать не могут, ну нет таких дугообразных панелей.. а дугообразные подоконники у них были... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 18 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 а дугообразные подоконники у них были... Нет, сделали из 4-х сегментов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Для начала УСТАНОВИТЕ ОТКОСЫ!!! У вас сифонит через монтажные швы! Потом измерьте температуру и пишите, что получилось. Ни в коем случае не устанавливайте откосы до тех пор, пока не исчезнет "дуло"! Вам скорее всего понадобится перемонтировать окно. Поскольку откосы не должны выполнять функции монтажного шва, то Вы сначала заплатите за их монтаж, потом за демонтаж, а потом, выкинув пришедшие в негодность материалы - купите откосы ещё раз. Ваши окна ещё можно спасти, но надо решиться на их переустановку. Руки у монтажников были кривоваты. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ольга Z Опубликовано: 18 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Пипец, разревелась вдруг, видимо нервное напряжение сказывается . Вот сижу и думаю, ну действительно, почему я должна во всё вникать, ну почему? Все что мне нужно было знать, так это то что окна сейчас почти все одинаковые по качеству(по крайне мере что на слуху), что главное - руки и умение монтажников. Я не могу понять, за что деньги платим?Чтоб сидеть над работниками и следить за каждым шагом или вызывать технадзор?Это нормально? Нет! А деньги-то на всё это когда зарабатывать? Ссори, крик души. По пунктам все запишу и косяки, и как решить проблему, исходя из ваших постов. Не всё правда понятно, выложу в выходные. И всем спасибо за участие . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...