Да действительно по верху металлоконструкции угол наклона 17о (я вчера, когда чертежи просматривал, по низу фермы замерил).

Предлагаю наброски по тех. решениям:

 

1. Надо организовать из стоек, бесприпятственный вывод конденсата и просочившийся воды, с исключением мостика холода.

В данный момент, судя по принципиальным узлам, сброс воды происходит прямо внутрь помещения.

 

2. В моей практике было всего лишь несколько металлоконструкций выполненных с достаточно высокой точностью, - на которую я

в дальнейшем крепил алюм. каркас через "поворотные замки" (кстати ключей для этих замков надо брать сотню шт. минимум).

Вообщем я бы отказался от этих "замков" - очень трудоемко, не рисковал бы и крепил бы стойки через обычные кронштейны.

И опять же судя по узлам - показано что ригель закреплен через "замок" на прогоне, но как тогда в этом случае проходит стойка ?? - сейчас получается что или ее взяли ТПСК-60520- но тогда она вообще не проходит по статике. или же взяли другой артикул, но тогда она упирается в прогоны.

 

А так надо конечно, для дальнейшего безпроблемного проектирования и монтажа, надо приглашать геодезиста с тахиометром.

 

Основные узлы уже есть в голове, сейчас занимаемся прочерчиванием для согласования, стропила и ригель будет отличаться от проектных. Стропила 60523 , а ригель 60531, по стропилке подстраховались по моменту, т.к. в самой высокой точке есть места с возможностью образования снежных мешков . С геодезистом всё проще, есть штатный с трёх секундным тахеометром.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



 

Поддерживаю. Сейчас только так и делаем. И даже в таком варианте снег задерживается. Вот здесь фотки уже вылаживал.

 

Делал то же такую кровлю, причём замазывали обычным двухкомпонентным герметиком для с.п. лет пять - шесть стоит, полёт нормальный. Какие с.п. по конструкции должны быть для такой кровли? Всё таки между стропила 2 метра, и тупа замазать даукорнингом как то боязно, мне кажеться нужен какойто точечный крепёж.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...и тупа замазать даукорнингом как то боязно, мне кажеться нужен какойто точечный крепёж.

Либо внутренние зацепы как для струтурного остеления, либо внешние точки как для дополнительной фиксации стеклопакетов опять же для струтктурного остекления (типа круглая шайба с улицы саморезом в усы притягивается)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

и тупа замазать даукорнингом как то боязно, мне кажеться нужен какойто точечный крепёж.

У Шуко есть такого рода крепление. Саморез 5х50нерж прижимает небольшую стальную пластинку.Сама пластинка вставляется в пазик термомоста. Собственно используется она в качестве времянки, вместо кусочков прижимных планок, с той разницей, что так и остается на месте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Либо внутренние зацепы как для струтурного остеления, либо внешние точки как для дополнительной фиксации стеклопакетов опять же для струтктурного остекления (типа круглая шайба с улицы саморезом в усы притягивается)

зацепы как в структурке приведут к существеенному удорожанию стоимрсти с.п. и соответственно всего проекта, на это заказчик непойдёт, а точечный крепёжв виде шайб, это выход. Будем предлогать варианты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

замазать даукорнингом

 

Это будет дорого.

Если использовать в стеклопакетах вместо обычного бутила вот такой "S IG-25" (такая маркировка его идет вроде, уточните у своего производителя стеклопакетов) и потом швы между стеклопакетами структурным силиконом Sikasil WS 605 S, будет намного дешевле.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Это будет дорого.

Если использовать в стеклопакетах вместо обычного бутила вот такой "S IG-25" (такая маркировка его идет вроде, уточните у своего производителя стеклопакетов) и потом швы между стеклопакетами структурным силиконом Sikasil WS 605 S, будет намного дешевле.

 

Мне кажеться стоимость прижима, штапика, саморезов и хорошей бутиловой ленты всётаки больше чем стоимость даукорнинга.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мне кажеться стоимость прижима, штапика, саморезов и хорошей бутиловой ленты всётаки больше чем стоимость даукорнинга.

 

Cтруктурный силикон Sikasil WS 605 S (600мл) в 2 раза дешевле (если не больше) чем Дау Корнинг той же емкости. И в стеклопакете еще, потянет конкретно.

Сравнивал стоимость за м.п. бутиловой ленты, прижимной, и декоративной защелки с Sikasil WS 605 S получалось одно и тоже. А вот с Дау Корнинг будет дороже гораздо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Cтруктурный силикон Sikasil WS 605 S (600мл) в 2 раза дешевле (если не больше) чем Дау Корнинг той же емкости. И в стеклопакете еще, потянет конкретно.

Сравнивал стоимость за м.п. бутиловой ленты, прижимной, и декоративной защелки с Sikasil WS 605 S получалось одно и тоже. А вот с Дау Корнинг будет дороже гораздо.

Чёт я не подумал, что в пакете то же герметик специальный нужен для адгезии :(

 

А может и не нужен специальный???

Изменено пользователем Кок
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Мне кажеться стоимость прижима, штапика, саморезов и хорошей бутиловой ленты всётаки больше чем стоимость даукорнинга.

- термомост, + вилатерм

Менискообразный шов не нужен, да и вообще он был для древних герметиков, чтоб не отрывало. Вилатерм есть и специальный Т-образный- в ус профиля, и прямоугольного сечения применить можно... Слой ДоуКорнинга , если память мне не изменяет, 3-4 мм должен быть, в пределе 6мм - больше по техрегламенту низя вроде...

Получается 600мл\5м шва хватать должно со всеми издержками..

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А может и не нужен специальный???

 

Нужен. Сам бы не поверил, если б собственными глазами не видел.

Как то был у нас заказ на ремонт купола. Приехали, смотрим. Стеклопакеты лежат на металлоконструкции. Между стеклопакетом и металлом какая то резина и все. Ну не в том дело. Снаружи не было никаких мех.креплений. Структурка короче. Внутри стеклопакетов (всех) вода, хоть рыбок запускай. А стеклопакеты помоему еще и молированные были (уже не помню, лет 8 назад было). Вообщем тот герметик которым были заполнены швы между стеклопакетами вступил в реакцию с герметиком стеклопакета и произошла разгерметизация стеклопакетов. Возможно еще и разрушение герметиков от ультрафиолетовых лучей.

Предложили заказчику стоимость нового купола + стоимость демонтажа старого. Заказчик отказался. Наверно решил найти исполнителя... Чем закончилось не знаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...нужен какойто точечный крепёж.

 

Вот нашел в одной из украинских профильных систем. Смотрите ниже страницы из каталога. Шайба здесь алюминиевая диаметром 36мм (так как зазор между стеклом и усом ригеля указан 3мм, а фактически будет 5...6мм, я б увеличил диаметр шайбы). Любой токарь из прута дюралюминиевого может выточить такие шайбы. Затем можно их покрасить.

И не забудьте согласовать внешний вид с заказчиком.

post-64902-0-20379700-1332020289_thumb.png

post-64902-0-91451700-1332020323_thumb.png

post-64902-0-46048200-1332020335_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Делал то же такую кровлю, причём замазывали обычным двухкомпонентным герметиком для с.п. лет пять - шесть стоит, полёт нормальный.

 

 

Насколько герметична данная конструкция при использовании двухкомпоненентного герметика для с.п. У кого не будь, есть ещё опыт подобной герметизации?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... Любой токарь из прута дюралюминиевого может выточить такие шайбы. Затем можно их покрасить.

 

Можно еще проще сделать, взять какую нибуть прижимную планку для скатных конструкций, которая без крышки ставиться и нашинковать чечками на 50мм, потом покрасить.

Будут не шайбы, а квадратики. Где то в интернетах фотографии видел с таким креплением - достаточно симпотично смотрелось.

 

Главное

... не забудьте согласовать внешний вид с заказчиком.

Изменено пользователем Lega Sega
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 months later...

...Объект находится в городе Пенза, соответственно ветровой район 2 а снеговой 3.

 

Это км на несущую сталь, из него более менее понятна форма купола. Честно признаюсь, что первоначально показалось что он полностью двух плоскостной , к счастью для Нас мы заблуждались, и при более детальном анализе это поняли. Мы не боимся двух плоскостных резов, просто срок реализации проекта крайне мал, я даже опасаюсь его называть, ну да ладно, с кровли Мы должны уйти до 12 июня! Кто делал такого плана конструкции тот Меня поймёт...

 

вот и наступило 12 июня.

уже можно поздравить с завершением работ по остеклению купола ?

будут какие-нибудь истории о нюансах в работах по этому объекту? и фотоснимки?

 

p.s В инете есть только компьютерная визуализация и фото работ по железобетонным работам и металлокаркасу.

Купол_ТЦ_Коллаж.doc

Изменено пользователем tzertis
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

вот и наступило 12 июня.

уже можно поздравить с завершением работ по остеклению купола ?

будут какие-нибудь истории о нюансах в работах по этому объекту? и фотоснимки?

 

p.s В инете есть только компьютерная визуализация и фото работ по железобетонным работам и металлокаркасу.

 

Срок смещён на месяц из-за несвоевременной стройготовности. В данный момент смонтирован алюминиевый каркас на 99 % и идёт установка стеклопакетов 45%, до конца месяца планируем полностью остеклиться, а до 15 июля загерметизироваться.

 

Насчёт историй обещать не буду, но возможно долгие зимние вечера дадут о себе знать...

 

Фотки будут, но скорей всего финальные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 months later...

доброго времени суток! !! вопрос немного отвлеченный от темы. кто как в бухгалтерских документах (в частносте , в счете на оплату) зенит.фонари, зимние сады?????

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 year later...

Ну вот и пришли долгие зимние вечера. В галерею загрузить не смог :(

post-9219-0-48881000-1391014731_thumb.jpg

post-9219-0-53758000-1391014850_thumb.jpg

post-9219-0-53295300-1391014938_thumb.jpg

post-9219-0-80882800-1391014982_thumb.jpg

post-9219-0-93939000-1391015042_thumb.jpg

post-9219-0-92809200-1391015084_thumb.jpg

post-9219-0-56313000-1391015151_thumb.jpg

post-9219-0-87747400-1391015217_thumb.jpg

post-9219-0-11400400-1391015278_thumb.jpg

Изменено пользователем Кок
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну вот и пришли долгие зимние вечера. В галерею загрузить не смог :(

При подъеме стеклопакетов, какие применялись средства механизации?

Сколько стеклопакетов ушло в бой?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При подъеме стеклопакетов, какие применялись средства механизации?

Сколько стеклопакетов ушло в бой?

Все пакеты в результате монтажа выжили! Когда строили этот фонарик, мне приходилось ездить в Пензу два раза в неделю, 80 процентов закидали огромным краном сто тонкой всего за сто тысяч рублей. Двадцать процентов пришлось стеклить почти вручную. Крепили лебёдку в верхней точке и подкладывали полипропиленовые трубы диаметром 32 мм. Втаскивали снизу вверх. Как я там не поседел, гадаю до сих пор. Штрафные санкции были 1 % в день без потолка. Уложились в срок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну вот и пришли долгие зимние вечера. В галерею загрузить не смог :(

 

Стеклопакеты все параллелограммы? Вот похожий делали. Думаю что похожий, покажите сечение по стойке, у нас вот такое было. А размеры ячеек такие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Стеклопакеты все параллелограммы? Вот похожий делали. Думаю что похожий, покажите сечение по стойке, у нас вот такое было. А размеры ячеек такие.

Извращенцы Вы ещё те! Увидев Ваше творение, я и вспомнил про свой проект, т.к. уж больно они похожи. Дело в том, что мы сами делали рабочку, производство и монтаж. Соответственно и ушли от всех геморроев, упростили себе задачу по максимуму. Трапеции только по нижнему контуру. Узлы остались в старой конторе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Извращенцы Вы ещё те! Увидев Ваше творение, я и вспомнил про свой проект, т.к. уж больно они похожи. Дело в том, что мы сами делали рабочку, производство и монтаж. Соответственно и ушли от всех геморроев, упростили себе задачу по максимуму. Трапеции только по нижнему контуру. Узлы остались в старой конторе.

 

Ну, извращенцы это те художники (архитекторы), которые придумывают такие конструкции :)

 

P.S. Ну, у нас упростить так было просто невозможно, мы были привязаны к металлокаркасу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.