ESV_11 Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 Доброговремени суток госпоода. Проблема следующая, установлена теплая алюминиевая дверь со штульповым открыванием, возможно есть огрехи монтажа, но это сейчас не исправить, сделана дорогая отделка и нет возможности ломать откосы. Суть проблемы в том, что верхний угол у рабочей створки не имеет плотного примыкания к раме, соответственно идет продувание. Рабочая створка фиксируется только на один замок по середине. Помогите решить проблему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 Либо поставить многозапорный замок взамен имеющегося или антипанику с 2-я точками запирания на пассивной и 2-я точками закрывания на активной створке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 верхний угол у рабочей створки не имеет плотного примыкания к раме. Рабочая створка фиксируется только на один замок посередине. Хорошо бы фото объекта.Перепакечивать не пробовали? Гнуть дверное полотно не пытались? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ESV_11 Опубликовано: 5 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 перепакетил обе створки. Многозапорный механизм бы решил проблему если его можно было бы поставить, но конфигурация створок такова что нет никакого фурнитурного паза соответсвенно туда он не влезет. Гнуть створку пробовал но эффекта мало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 Гнуть теплый люминь - малореально, установка замка на адресе малореально. Как отделка сделана? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 соответственно идет продувание. Помогите решить проблему Многозапорный механизм бы решил проблему если его можно было бы поставить, но конфигурация створок такова что нет никакого фурнитурного паза; соответственно туда он не влезет. Гнуть створку пробовал но эффекта мало. Остаётся замена уплотнителя: если на трубчатом ЕВРОСТРИПе срезать половину "ёлочки", оставшаяся часть с большим трудом, но входит в уплотнительный паз. Можно 8 мм, можно 10; можно весь контур, можно только нужный фрагмент. За красоту не ручаюсь, но дуть не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 Доброговремени суток госпоода. Проблема следующая, установлена теплая алюминиевая дверь со штульповым открыванием, возможно есть огрехи монтажа, но это сейчас не исправить, сделана дорогая отделка и нет возможности ломать откосы. Суть проблемы в том, что верхний угол у рабочей створки не имеет плотного примыкания к раме, соответственно идет продувание. Рабочая створка фиксируется только на один замок по середине. Помогите решить проблему а доводчик на двери стоит? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ESV_11 Опубликовано: 5 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 доводчика нет, вряд ли он сможет помочь, ширина створки большая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 есть многозапорные замки, не требующие фурнитурного паза на створке требуйте в магазинах города замки с U-образным штульпом 24/7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 ... теплая алюминиевая дверь со штульповым открыванием, ... идет продувание... Помогите решить проблему Какой профиль? Размеры двери и фотографии в студию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 Правильно установленный хороший доводчик может решить проблему....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 6 декабря, 2011 Share Опубликовано: 6 декабря, 2011 Правильно установленный хороший доводчик может решить проблему....... Потому я про него и спрашивал... дотянет легко... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 6 декабря, 2011 Share Опубликовано: 6 декабря, 2011 Правильно установленный хороший доводчик может решить проблему....... если нет отклонения угла рамы от плоскости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 6 декабря, 2011 Share Опубликовано: 6 декабря, 2011 Скорее всего при монтаже, верхний угол рамы был "завален", вследствие чего верхний угол створки не примыкает к раме. Если петли имеют регулировку на прижим, то выполнить её на верхней петле рабочей створки. Хотелось бы знать зазор между резиновым уплотнителем и рамой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 6 декабря, 2011 Share Опубликовано: 6 декабря, 2011 если нет отклонения угла рамы от плоскости. а он есть... И я знаю спецов, которые его (отклонение) делают намеренно... для более плотного прижима створки к раме, при помощи доводчика... доводчик решит проблему. главное не ошибиться в весе -лучше взять немного мощнее веса двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 6 декабря, 2011 Share Опубликовано: 6 декабря, 2011 Потому я про него и спрашивал... дотянет легко... Да Коллега. Я видел Ваш пост и согласен с Вами (Вы первый предложили.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 7 декабря, 2011 Share Опубликовано: 7 декабря, 2011 Да Коллега. Я видел Ваш пост и согласен с Вами (Вы первый предложили.) Нисколько не оспариваю первенство предложения установки доводчика... Вы первый предложили. -Я всего лишь поинтересовался наличием у двери данного девайса! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 декабря, 2011 Share Опубликовано: 7 декабря, 2011 есть многозапорные замки, не требующие фурнитурного паза на створке требуйте в магазинах города замки с U-образным штульпом 24/7 На теплый алюминий встает? Варианты назовете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 7 декабря, 2011 Share Опубликовано: 7 декабря, 2011 замок с U-образным штульпом шириной 24 мм и высотой 7 мм, что-то типа такого: к сожалению, не часто встречающаяся позиция у поставщиков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ESV_11 Опубликовано: 7 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 декабря, 2011 (изменено) Профиль СЕГАЛ, решил попробовать поставить многозапорный механизм , тяги кторого устанавливаются прямо в профиль, посмотрим что из этого получится Изменено 7 декабря, 2011 пользователем ESV_11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 8 декабря, 2011 Share Опубликовано: 8 декабря, 2011 Возьмите уровень, проверьте, напишите здесь на сколько и куда завалена коробка. Можно попробовать покрутить дверные петли, но если действительно плохой монтаж, то поможет только одно средство – перемонтаж и не надо себя обманывать, что решите проблему одним многогозапорником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 9 декабря, 2011 Share Опубликовано: 9 декабря, 2011 и не надо себя обманывать, что решите проблему одним многогозапорником. Юра, мы решали проблему продувания ремонтным уплотнителем БЕЗ многозапорника. Почему-то, никто это нетрадиционное решение всерьёз не воспринимает, хотя оно самое дешёвое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 9 декабря, 2011 Share Опубликовано: 9 декабря, 2011 замок с U-образным штульпом шириной 24 мм и высотой 7 мм, что-то типа такого: к сожалению, не часто встречающаяся позиция у поставщиков Артикул, пожалуйста, назовите для алюминия. Для ПВХ у меня у этих замков выбор достаточный. Встает ли что-нибудь на алюминий? Как с ответками? Конкретно Вы, знаете или догадываетесь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 9 декабря, 2011 Share Опубликовано: 9 декабря, 2011 такие замки разные производители выпускают, и артикулов соответственно много, в зависимости от конструкции - величина дорнмасса, тип цапф, штыри, крюки... лучше уточнить у Вашего поставщика - что у них в торговой программе есть конкретно у нас - сейчас происходит смена поколений многозапорных замков и будут новые артикулы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 9 декабря, 2011 Share Опубликовано: 9 декабря, 2011 Артикул, пожалуйста, назовите для алюминия. Для ПВХ у меня у этих замков выбор достаточный. Встает ли что-нибудь на алюминий? Как с ответками? Конкретно Вы, знаете или догадываетесь? Если ты хочешь найти такой замок в ROTO, то у них нет. На алюминий я ставлю обычно OMEC: ОМ 1175. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...