Moradan Опубликовано: 4 января, 2012 Share Опубликовано: 4 января, 2012 . Второй вариант сложнее, но расстояние позволяет руками подлезть штапик защелкнуть и резину вставить. Вот попробуйте самостоятельно выполнить данный фокус затащив заполнение на какой-нибудь 10-й этаж... при легком морозце до -10 и поставив пару таких заполнений и забив резину- сразу-же сюда отписать о впечатлениях. Если по клавишам попадете И, да, когда будете писать- помните- вы только что рублей аж 300 заработали- пусть эта мысль вас греет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 4 января, 2012 Share Опубликовано: 4 января, 2012 В стандартном варианте КПТ74 соединение рама-створка дает приведенное 0,39, а фасадка КП50 (которая ригель-ригель) 0,54. Мне кажется, тут путаются 2 разные вещи. Створка-рама - это одно соединение, а стойка-ригель - это другое. Тогда уж давайте сравнивать соединения рама-рама и стойка-ригель (ригель-ригель). Вообще, оконно-дверная система по определению должна иметь более высокие показатели за счет того, что терморазрыв надежно разделяет холодную и теплую части профилей. В фасадке же алюминиевый профиль снаружи всегда контактирует с уличным воздухом. Конечно, там температура будет не минус 30. Но, как мне кажется, нуля вполне достаточно чтобы охлаждать профиль. Со стеклопакетами 4-10-4-10Ар-И4 получается 0,53 и 0,62 соответственно. Про фасадку поверю, а вот у окна как-то маловато получается, мне кажется. При этом в случае применения системы КП50 для повышения приведенного сопротивления можно и на ригелях, и на стойках использовать бутил. А каким образом бутилка повышает сопротивление теплопередаче конструкции? Применить, например, ПСУЛ или вилатерм. ПСУЛ для воздуха проницаем. Он не будет разделять пространство на две камеры в прямом смысле этого слова, как мне кажется. Да, ситуация улучшится, но вряд ли принципиально. Использовать надо резиновый уплотнитель. Причем, желательно именно как FRK-23 у Алютеха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BoogeyMan Опубликовано: 20 марта, 2012 Share Опубликовано: 20 марта, 2012 очень хорошая программа, специально "заточенная" под светопрозрачные конструкции: flixo здесь на форуме есть спец. по этой программе, - BooqeyMan Ой! Приятно, что меня спецом считают. Думаю что звание "спец" я еще не заработал, но я работаю над этим. Интересное видео по flixo - http://rutube.ru/tra...l?&bmstart=3533 Но я считаю в Therm (у нее сертификат Госстроя есть) если интересно, обращайтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 19 октября, 2013 Share Опубликовано: 19 октября, 2013 Поднимаю старую тему, прошу сведущих людей ответить - все-таки есть документ, в котором регламентируется противопожарная отсечка по перекрытиям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 19 октября, 2013 Share Опубликовано: 19 октября, 2013 Поднимаю старую тему, прошу сведущих людей ответить - все-таки есть документ, в котором регламентируется противопожарная отсечка по перекрытиям? А да, Вы не поверите. НЕТ, не было, и не появился. Нет конкретного документа, касающегося витражного остекления нормирующего устройство противопожарной отсечки - каждый пляшет, как умеет. Если я ошибаюсь - знатоки откликнитесь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 19 октября, 2013 Share Опубликовано: 19 октября, 2013 Упоминание про 1,2м встречал в ГОСТ 31251-2008 п.1.3 в), но это ГОСТ "Метод испытаний...". Конструирование светопрозрачных конструкций обычно базируется на исходной документации. Обязанность заказчика - предоставить её Вам. Обычно это альбом АР. Если сомневаетесь в решениях, принятых в АР - запросите ещё и обязательный для проектирования здания альбом "Противопожарные мероприятия". Вся эта исходная документация проходит экспертизу. Если в АР нет принципиального решения для Вашего примыкания перекрытия к витражу - требуйте его от архитекторов. Если в противопожарных требованиях к зданию нет упоминания про 1,2м - можете не заморачиваться. Поймите, что противопожарные мероприятия рассматриваются как комплекс решений для защиты здания. Бывает, что понижая требования к определённым узлам - компенсируют повышением требований к другим. Или Вы готовы отвечать за всё здание? Может, оставите хоть немного ответственности ГАП и ГИП! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 19 октября, 2013 Share Опубликовано: 19 октября, 2013 Может, оставите хоть немного ответственности ГАП и ГИП! А заодно рассказать ГАПу, ГИПу, заказчику и государственному техническому надзору, почему Вы не северный олень, и этот вопрос они должны решать между собой. Но Вам не поверят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 19 октября, 2013 Share Опубликовано: 19 октября, 2013 А заодно рассказать ГАПу, ГИПу, заказчику и государственному техническому надзору, почему Вы не северный олень, и этот вопрос они должны решать между собой. Но Вам не поверят Смотря как станцуете! : каждый пляшет, как умеет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fasadal Опубликовано: 22 октября, 2013 Share Опубликовано: 22 октября, 2013 А да, Вы не поверите. НЕТ, не было, и не появился. Нет конкретного документа, касающегося витражного остекления нормирующего устройство противопожарной отсечки - каждый пляшет, как умеет. Если я ошибаюсь - знатоки откликнитесь! Я столкнулась с этим вопросом. Г-н Абаимов и Вера Петровна часто проводят семинары и вот на последнем (прошлой зимой в Юности) они сказали, что все, СП 2.13130.2012 утвержден и мы всегда можем ссылаться на него, а именно п.5.2.2 (это очень тяжело, но спасает письмо Пестрицкого до 2014г., что витражка СИАЛ является К0) и п.5.4.17. Хоть что-то. А вообще, соглашусь с nnv2812, документация на здание должна проходить экспертизу, причем в проекте должен быть раздел на светопрозрачку с узлами примыкания. Нам из Москвы присылают такие готовые проекты. Работать по ним - одно удовольствие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rxx Опубликовано: 19 марта, 2014 Share Опубликовано: 19 марта, 2014 Я столкнулась с этим вопросом. Г-н Абаимов и Вера Петровна часто проводят семинары и вот на последнем (прошлой зимой в Юности) они сказали, что все, СП 2.13130.2012 утвержден и мы всегда можем ссылаться на него, а именно п.5.2.2 (это очень тяжело, но спасает письмо Пестрицкого до 2014г., что витражка СИАЛ является К0) и п.5.4.17. Хоть что-то. А вообще, соглашусь с nnv2812, документация на здание должна проходить экспертизу, причем в проекте должен быть раздел на светопрозрачку с узлами примыкания. Нам из Москвы присылают такие готовые проекты. Работать по ним - одно удовольствие. А были ли у кого, дискуссии с ГАСН по этому поводу и чем они закончились? Я эту проблему (ну, не только эту) решил покупкой билетов в дельфинарий детям из детского дома, а вот поговорить про эти отсечки с инспектором, не получилось. Поделитесь опытом, КАК ДЕЛАТЬ ЭТИ ГРЕБАНЫЕ отсечки, почему так и как сдавать????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 21 марта, 2014 Share Опубликовано: 21 марта, 2014 А да, Вы не поверите. НЕТ, не было, и не появился. Нет конкретного документа, касающегося витражного остекления нормирующего устройство противопожарной отсечки - каждый пляшет, как умеет. Если я ошибаюсь - знатоки откликнитесь! У СиАЛа есть комплект документов. Пользуясь документами можно, по крайней мере, не производить отжиг узла (дороговато и хлопотно), если не отклоняешься от схем, какими бы глупыми они не казались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 21 марта, 2014 Share Опубликовано: 21 марта, 2014 У СиАЛа есть комплект документов. Пользуясь документами можно, по крайней мере, не производить отжиг узла (дороговато и хлопотно), если не отклоняешься от схем, какими бы глупыми они не казались. Вы же прекрасно понимаете, что данный комплект документов, скажем так, не универсален. Во-первых, витражи - изделия индивидуальные и решения, принятые для одного здания, к другому могут и не подойти. Во-вторых, требования к отсечкам тоже могут быть разные в зависимости от степени огнестойкости здания и т.п. Так, что применение данных документов без нормальной нормативной документации по светопрозрачным конструкциям - это танцы с бубном. Которые, впрочем, можно успешно использовать на ряде объектов - с этим согласен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 24 марта, 2014 Share Опубликовано: 24 марта, 2014 Вы же прекрасно понимаете, что данный комплект документов, скажем так, не универсален. Во-первых, витражи - изделия индивидуальные и решения, принятые для одного здания, к другому могут и не подойти. Во-вторых, требования к отсечкам тоже могут быть разные в зависимости от степени огнестойкости здания и т.п. Так, что применение данных документов без нормальной нормативной документации по светопрозрачным конструкциям - это танцы с бубном. Которые, впрочем, можно успешно использовать на ряде объектов - с этим согласен. Я предложил всего лишь не бесплатный, но тоже законный выход из положения. Возиться с отжигом, когда сроки не превышают 8-10 недель, нереально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 28 мая, 2014 Share Опубликовано: 28 мая, 2014 Всё нафиг - сижу жду 2012 года или конец света наступит или СНиП/свод правил/тех. регламент выйдет Кругом облом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 29 мая, 2014 Share Опубликовано: 29 мая, 2014 Кругом облом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...