тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Ну это понятно, история установки такого заполнения, сложная и неоднозначная. Благо Заказчик был предупрежден о возможности термошока, поэтому делать буду за бабло . Про резинки полностью согласен, другого и быть не может. -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Ну вот и началось, стеклопакеты трещат как миленькие, будем менять на 6-зак-20-6 эмалит. Спасибо всем, кто обсуждал вопрос. Трещит внутреннее стекло 6TopN, как и говорили, прорези в резинках и т.д. не помогли...... -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Стоял бы там Алютех, проблем бы не было. У Алютеха есть заключение МЧС, что их F50 соответствует E15 и определяется это аналитическим способом. Ну, а от окошек, отбрехались бы. -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Прорези это однозначно, но вот достаточно ли такой вентиляции для охлаждения внутреннего стекла 6TopN, чтобы уменьшить вероятность термошока? -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
СПС, почитаю, обычно полагаюсь на рекомендации производителей или переработчиков стекла, а они люди финансово заинтересованные, поэтому доверяй, но проверяй! -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Цену набиваете -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Нужна работа? У меня два договора на согласовании 1500 и 2500 кв.м. коммерческие помещения, тепляк. Если монтажники в адеквате и с корками (окна + высотник или оператор люльки), то всегда пожалуйста. Своими не справлюсь, наверное. Хочу убрать (или сильно порезать) нижнюю ригельную резину, может по конденсатотводам, пространство между стеклом и СМЛ вентилироваться будет? Как считаете? Филиал на Долгоозерной -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Финансирование "банкета" пока обсуждается. Одно не пойму зачем вы меня термошоком пугаете, событие сие очень редкое тем более с прозрачными стеклами и в СПб, у нас солнца то днем с огнем не сыщешь. Недавно общался по этому поводу с Пилками, опять заказчик просил пакеты странные 4-16-4+тон. пленка, так они мне письмо написали, что вероятность термошока очень мала. А вообще как понять вероятность термошока, есть расчеты? или так, на опыте? Совершенно верно, кладки нет. Там первое стекло тоже закалили -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Алмазова точно. -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
В общем вы правы, но знал бы прикуп, жил бы в Сочи -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Я с объекта уже ушел, а за мобилизацию бригады никто не заплатит, да и желания у монтажников никакого нет доделывать, опять ныть будут. Поэтому на прибыль я тут даже не рассчитываю! За державу обидно -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Мне то это понятно, но архитектор отжигает и про промерзания витража в этих зонах предупреждали, и про конденсат на стойках и СПО, Он на планерках "БОССА" включал и всем с пеной у рта доказывал свою правоту. Просто жалко потраченных нами сил, а генподрядчика денег. Кстати, вот, что получилось. -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Все подписано и доп. будет, и деньги. По поводу "раз и согласились", так это согласование и обсуждение длилось полтора месяца и переубедить не получилось. -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
По поводу термошока, очень сомневаюсь, лет 8 назад ставили фасадку со стеклопакетами и экранами из СМЛ (темного цвета причем) по всему периметру 15-и этажного здания и ничего не трещит. Первоначальный проект и был с утеплением в непрозрачных зонах, но архитектора посетила "идея", вместо утепления поставить вент решетки, он даже отопление пустил перед кирпичным парапетом и долго доказывал, что кирпичная кладка будет отдавать достаточное для конвекции количество тепла. Короче пришлось делать как он сказал. -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Здание 5 этажей, медицинский центр. По поводу переписки, мы писали письмо в адрес генподрядчика, но он вроде не писал в пож. надзор, так поехал поболтал и решение нам озвучил. Первоначальный проект и был с утеплением в непрозрачных зонах, но архитектора посетила "идея", вместо утепления поставить вент решетки, он даже отопление пустил перед кирпичным парапетом и долго доказывал, что кирпичная кладка будет отдавать достаточное для конвекции количество тепла. Короче пришлось делать как он сказал. -
Крепление витражей к лестничному маршу
тему ответил в Nata-23-09 пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Можно, крепились, но бумажку подписать обязательно!!!! А еще лучше попросить ТЗ у заказчика и согласно ТЗ делать КМ. -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Пожарный не проникся нашими убеждениями и попросил организовать межэтажные пояса в составе алюминиевой конструкции, печально. -
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
-
Межэтажный пояс согл. СП 2.13130.2012.
тему ответил в rxx пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
Вот-вот, я как раз и не хочу ничего там прокладывать, а кладку хочу преподнести как часть не несущей стены. Это типа задумка архитектора такая, но он конечно будет уходить от ответственности. Отсечка есть, к ней вопросов у пож. надзора нет. Я пытаюсь объяснить, что типа кладка 1200 мм - это и есть межэтажный пояс, а витраж перед кладкой - это декоративный элемент стены, той самой на 45 мин, т.к. класс здания II. Как думаете, поведет себя пожарник????? -
Господа, подскажите, пожалуйста, можно ли кирпичную кладку за алюминиевым витражом считать межэтажным поясом, который описан в п.5.4.18 СП 2.13130.2012? Схему прикрепил. Очень не хочется переделывать.
-
А если по теме! Правильно ли я понимаю принцип установки спец пакета в наклонных конструкциях: каленка - это безопасное стекло + упрочнение, а триплекс будет держать эту каленку, если она рассыплется? Таким образом, при обратном наклоне конструкции, триплекс нужен с улицы, чтобы стекло на головы прохожих не упало, т.к. даже падение лопнувшей каленки - ощущение не из приятных???? Подскажите, у кого был опыт проектирования обратно-наклонного витража????
-
Витраж обратно - наклонный примерно 20 %, высота витража 13 м. Планирую поставить стеклопакет 6+6 трипл - 22 - 6TopN
-
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при каком наклоне алюминиевой конструкции витража относительно вертикали, необходимо использовать заполнение (стекло/стеклопакет) как в световом фонаре, а при каком допускается ставить обычное (как в вертикальном)? Зависит ли выбор заполнения, от выбора системы профилей? Спасибо!
-
Утепление межэтажного перекрытия за витражом
тему ответил в po_chta пользователя rxx в Общие профессиональные вопросы
А были ли у кого, дискуссии с ГАСН по этому поводу и чем они закончились? Я эту проблему (ну, не только эту) решил покупкой билетов в дельфинарий детям из детского дома, а вот поговорить про эти отсечки с инспектором, не получилось. Поделитесь опытом, КАК ДЕЛАТЬ ЭТИ ГРЕБАНЫЕ отсечки, почему так и как сдавать?????