Опубликовано:

Есть фотография всего стеклопакета, где видно общую картину разрушения или, например место, в которое удалили.

Опубликовано:

Сколов нет.

В пакет не ударяли. Трещина с углов сверху и снизу (фото) Беспокоит одинаковость. Стекло триплекс. Трещина на внутреннем стекле триплекса. 

Опубликовано: (изменено)

На первом фото - мне показалось или рамка не на уголках собрана , а загнута (если загнута , то геометрия рамки на сгибе сильно меняется и увеличивается , у вас как)? Еще вопрос профиль какой , со свариваемыми уплотнителями или нет? Пакет спо или спд? Какой толщины пакет стоит и какой должен с тем штапиком , который установлен в окне? (Из опыта были случаи на века евролайнпро 3кам 58 мм, когда пакет должен был быть 32мм с родным штапиком, а по факту был 32.5 -33 мм штапик сильно пережимал уплотнители. И из-за того что там еще свариваемые уплотнители, при сварке образовывались твердые комки/шарики облоя на узлах и давили на угол и пакеты лопались примерно так же. 

Изменено пользователем Renesko
Опубликовано:

Уточню на чëм собрано.. Возможно что не на уголках. По фото вроде как да "гнутьë". Профиль с протянутым (не свариваемым) уплотнением, причëм с 68-ым а не с 66-ым, по идее он потолще и должен больше компенсировать возможные лишние утолщения. Штапик, уплотнитель и толщина заполнения в соответствии с "указаниями по остеклению" (по каталогу) Ход мысли понятен и интересен, Впринципе есть в этом смысл, будем рассматривать эту версию. 

Опубликовано: (изменено)

А как профиль называется?

Уплотнение на 2 мм толще ? - возможно в этом причина ( на углах при загибе уплотнителя тоже получается этот комок. Возможно в этом месте и получается передавливание уплотнителя с максимальным сопротивлением штапику)

Изменено пользователем Renesko
Опубликовано: (изменено)
17 минут назад, Фитин сказал:

Рехау делайт

Тогда там что-то типа 002 должно быть уплотнение, а там стоит  его модификация? И 68й создает избыточное напряжение в углах особенно.

Изменено пользователем Renesko
Опубликовано:

002 это концовка артикула это номер 66, 022 это это номер 68. По каталогу Рехау Уплотнитель для стекла номер 68 арт. 1865022

Опубликовано: (изменено)

а проем какой? опишите из чего стены.

Есть мысль, что это дефект монтажа. В пользу этой мысли говорит и то, что трещины снаружи. Иным словом проверьте раму на деформацию в плоскости

Изменено пользователем Леха
Опубликовано:
3 часа назад, Леха сказал:

а проем какой? опишите из чего стены.

Есть мысль, что это дефект монтажа. В пользу этой мысли говорит и то, что трещины снаружи. Иным словом проверьте раму на деформацию в плоскости

Ну, да, возможно , например брусовой дом , обсады нет и брус начал давать усадку. В этом  случае надо посмотреть сварные швы на предмет целостности.

Опубликовано:

Проëм газобетон. Геометрия окна в нулях. Трещина на уличном стекле, на триплексе на внутреннем стекле. 

Опубликовано:
34 минуты назад, Фитин сказал:

Проëм газобетон. Геометрия окна в нулях. Трещина на уличном стекле, на триплексе на внутреннем стекле. 

Тогда только один вариант. Ехать на объект вынимать пакеты. И смотреть характер трещин 

Опубликовано:
30 минут назад, Фитин сказал:

Геометрия окна в нулях.

Значит геометрию вы не замеряли.

Возможно в плоскости окна нет перекоса , но трещины подозрительно друг напротив друга как будто окно было деформировано, и очень сильно. Я видел что то подобное , когда доставка перетягивала рамы сильно ремнями. Чаще всего заминался профиль, но в некоторых случаях лопались стеклопакеты.

 

Другой мысли у меня нет. 

Опубликовано:

мое мнение при монтаже долбанули углом/углами стеклопакета - появились микротрещины, а дальше - тепло началось и эти трещины поползли или даже сразу "стрельнули" от перепада температур

Опубликовано:

Исключено. Присутствовал при монтаже. Завтра вскрытие покажет. Завтра консилиум (производители пакета, производство окна, монтажная организация, заказчик) 

Опубликовано:
5 часов назад, Фитин сказал:

Исключено. Присутствовал при монтаже. Завтра вскрытие покажет. Завтра консилиум (производители пакета, производство окна, монтажная организация, заказчик) 

Крайне интересен результат консилиума.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.