Конструктивные решения при проектировании фасадных конструкций


Рекомендованные сообщения

У меня за последние несколько лет технадзор ни разу не спросил, как я профиль считал. Вот про то, что резины в профиле чуть больше по длине, чем надо, спросили, про зазоры между стойкой и ригелем до монтажа заглушек спросили, а вот про расчеты не спрашивали :)

А они и не спросят, они в папочку все "покладут" до поры до времени. Если не дай бог что-то произойдет, папочку отправят по запросу следователя на экспертизу, а там уже рассказывай, как считал, да какие коэффициенты применял. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 305
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

У меня за последние несколько лет технадзор ни разу не спросил, как я профиль считал.

 

Разный уровень масштабности объектов. ПТО Заказчика, Арх. Бюро, расчеты требуют часто, - каждый 3-й договор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У нас на каждый объект больше 500 м2 требуют проект. К проекту должны прилагаться расчеты. Ну и заодно и комплект сертификатов на материалы. Бывает, что изначально говорят - проект не потребуется, но если стройка большая, то независимо от площади витража проект все равно оказывается нужен для подшивки в общий альбом с вентфасадом. Уже привыкли.

Ну, а считать стойки надо так, чтобы спать спокойно. Может первоначально проходить на пограничном уровне и стойка 100 мм, к примеру, а потом вдруг размеры поменяются на 50 мм... и вот выбранная стойка уже не проходит. Денег сэкономили чуток, а потом выдумывать крепеж, заниматься подгонкой цифр... - овчинка выделки не стоит.

У нас последние пару лет все фасады, что делали, на выносе находятся. Да еще и на высоте 20-50 м. Все расчеты делаем с учетом пульсаций.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Вообще ограничение идет по прогибу всего элемента и не более 15 мм на кромке пакета. В среднем по разным методикам расчетов. Европейцы вообще учитывают прогиб 1/200.

Нет. Это не правильная трактовка. На самом деле они ограничивают абсолютный прогиб стойки пятнадцатью миллиметрами. Зачем – ХЗ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хотите поспорить - спорьте в МИСИ. Там его авторы (если живы ещё).

Тот же результат получите, но другими словами - почитайте п.4.2 СП 20.13330.2011

В СНиП 2.01.07-85* это написано. Ссылаться все же лучше на первоисточник. Цитировали, прямо недавно. Пост #235

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Разный уровень масштабности объектов. ПТО Заказчика, Арх. Бюро, расчеты требуют часто, - каждый 3-й договор.

Всё верно, разный уровень, у меня да же экспертизу проекта прописали в договоре...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 7 months later...

Добрый день.

Помню, где-то читал, а найти не могу... ткните плиз....

 

Интересует верхнеподвесное крепление фасада, т.е. верх - жестко, низ - скользячка. Татпроф - это системное решение? Где можно почитать о +/-?

Объект из металлокаркаса (горизонтальные швеллеры 250, вертикальные трубы 200х300). Фундамента и пола нет как таковых пока. И когда будут не известно. Рассматриваем вариант такого монтажа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

post-94572-0-54211200-1434967525_thumb.jpgpost-94572-0-73636700-1434967602_thumb.jpg

Думаю все видно.

Выступающий эркер - остекление по всей высоте.

В каком виде будет пол - выясняем ;) . И когда он будет - тоже...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Обычный П-образный кронштейн с ушами наверху. Только уши надо делать не перпендикулярно стойке, а под углом, чтобы можно было приварить его нормально.

Снизу обычный стакан с пластиной, которую вы потом будете анкерить к фундаменту или полу.

Промежуточный кронштейн так же обычный П-образный, можно даже без ушей, если ровно все делать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Т.е. я прав, предлагая жестко крепить верх, а низ делать скользящим (точнее верх, потом терморазрыв скользящий, потом жестко к балке и скользящий низ со стаканом на выносной ноге)?

Какие основные тонкости при этом надо учесть?

Особенно для входных групп (плохо представляю нижний узел подвижный).

Наши конструкторы так никогда не делали. Категорически против. Почему - ответить не могут (или не хотят).

У меня по фасадке опыт не такой большой, как хотелось бы. :blush:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А зачем вам так принципиально подвижным именно нижний узел?

Непонятно, когда и как сделают остальной фундамент и пол. На фото - тот единственный короткий отрезок, который хоть как-то. В остальных местах - просто стаканы - столбы в песке.

А сроки поджимают.

 

П.С. И что за уши под углом? Не очень понятно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Т.е. я прав, предлагая жестко крепить верх, а низ делать скользящим (точнее верх, потом терморазрыв скользящий, потом жестко к балке и скользящий низ со стаканом на выносной ноге)?

Какие основные тонкости при этом надо учесть?

Особенно для входных групп (плохо представляю нижний узел подвижный).

Наши конструкторы так никогда не делали. Категорически против. Почему - ответить не могут (или не хотят).

У меня по фасадке опыт не такой большой, как хотелось бы. :blush:

 

Если у вас "средний ярус" крепкий, то на него вешаете "подвесной" в низ, скользящий на пол 1го этажа.

А от "пола" второго до "потолка" второго - классический, нижнеопорный. Даже терморазрыв не нужен, так как расширение пойдет в разные стороны.

Везде каталожные решения....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Непонятно, когда и как сделают остальной фундамент и пол

А как вы скользящий низ будете без опоры-то делать? Разница между подвижным и неподвижным узлом только в одном: в первом случае фрезеровка в кронштейне вертикальная, во втором горизонтальная. Все остальное одинаково.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну да. В принципе я это и имел в виду.

А ссылку на то, что это "каталожное решение" можете дать?

 

И как все-таки ведут себя входные группы, если стойки подвешенные? Без проблем?

 

А как вы скользящий низ будете без опоры-то делать? Разница между подвижным и неподвижным узлом только в одном: в первом случае фрезеровка в кронштейне вертикальная, во втором горизонтальная. Все остальное одинаково.

Разница еще в том, на что передается вес конструкции.

На ограничить в плоскости - там точно хватит, а вот на перенести вес - я не уверен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На ограничить в плоскости - там точно хватит, а вот на перенести вес - я не уверен.

А подливать под ваши витражи основание потом кто будет? А отвечать за целостность конструкции во время укладки бетона тоже кто будет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Даже терморазрыв не нужен, так как расширение пойдет в разные стороны.

 

Там по ходу длины стойки не хватит. И нагрузка на этот один кронштейн будет приличная, простой кронштейн не поставить, усиленный нужно будет.

 

И как все-таки ведут себя входные группы, если стойки подвешенные? Без проблем?

 

Это вообще-то и есть самый правильный вариант крепежа стойки, чтобы несущий кронштейн был сверху - у нас стойка как струнка будет натянута.

 

P.S. Только использование втулок обязательное, при крепеже стойки к кронштейну, чтобы максимально избежать смятия стенок стоек.

 

Обычный П-образный кронштейн с ушами наверху. Только уши надо делать не перпендикулярно стойке, а под углом, чтобы можно было приварить его нормально.

 

К двутавру нужно предварительно приварить стальную пластину 6мм (по высоте двутавра) и уже к этой платине прикрепить сам кронштейн с помощью болтового соединения. Если кронштейн стальной, то можно его и сваркой прихватить к пластине.

 

Непонятно, когда и как сделают остальной фундамент и пол. На фото - тот единственный короткий отрезок, который хоть как-то. В остальных местах - просто стаканы - столбы в песке.

А сроки поджимают.

 

Ну так согласуйте КМ, обязательно отметку пола. Изготовьте стеклопакеты, сделайте порезку профиля. Привезите все на объект поставьте в сторонке. За неделю потом монтажники все смонтируют. Какие проблемы?

Изменено пользователем Ruslan R
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну так согласуйте КМ, обязательно отметку пола. Изготовьте стеклопакеты, сделайте порезку профиля. Привезите все на объект поставьте в сторонке. За неделю потом монтажники все смонтируют. Какие проблемы?

 

Да 2й этаж уже можно сделать... :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Длины стойки не хватит. Максимальные по 11 м.

По кронштейнам мы так и делаем: П-образный привариваем и через втулки. Кстати, постоянно спорим - по длине втулок. Должны/могут они выступать немного (2-3 мм) за плоскость ушей кронштейна или нет? Производство режет впритык, что добавляет геморроя на сборке...

 

По срокам... Само здание - 60 м. на фото - только один торец. Витражей - много. А по отметкам пола - в наших краях за 15 лет работы (в ПВХ) еще никто не попадал в свои отметки пола... с металлокаркасом конечно должно бы поровнее быть, но даже по фото видно, что стойка завалена. И, боюсь, не она одна... В приборы еще не смотрели - набираемся силенок ;)

 

Теоретически рассматриваем возможность подрезания стоек снизу по месту на смонтированном фасаде... Разумеется, не хотелось бы...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

По срокам... Само здание - 60 м. на фото - только один торец. Витражей - много. А по отметкам пола - в наших краях за 15 лет работы (в ПВХ) еще никто не попадал в свои отметки пола... с металлокаркасом конечно должно бы поровнее быть, но даже по фото видно, что стойка завалена. И, боюсь, не она одна... В приборы еще не смотрели - набираемся силенок ;)

 

Теоретически рассматриваем возможность подрезания стоек снизу по месту на смонтированном фасаде... Разумеется, не хотелось бы...

 

Тут уж вам решать - брать на себя риски с размерами и сроками! :)

 

Успехов!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.