Конструктивные решения при проектировании фасадных конструкций


Рекомендованные сообщения

Эта претензия скорее не к конструкторам, а к непосредственным изготовителям в цеху, которые редко задумываются о том, как это монтировать на месте.

Очень пользительны выездные "экскурсии выходного дня" цеховых на объект... в подобных случаях :megalol: Быстро находится взаимопонимание между монтажниками и цеховыми.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 305
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Эта претензия скорее не к конструкторам, а к непосредственным изготовителям в цеху. которые редко задумываются о том как это монтировать на месте.

Очень пользительны выездные "экскурсии выходного дня" цеховых на объект... в подобных случаях :megalol: Быстро находится взаимопонимание между монтажниками и цеховыми.

 

Думаю, что неверная мысль.

Сборщик должен делать, как нарисовано, без всяких фантазий!

 

НО!

Должна быть моральная заинтересованность в успехе ОБЩЕГО дела!

Если ты видишь сборочный чертеж и в нем ошибки, или если есть какие-то предложения по улучшению и прочее полезности для оптимального результата - молчать это преступление!! :)

 

И для расширения возможностей для творчества сотрудники разных подразделений должны совершать "экскурсии"!

И не в наказание, в выходной, а именно в рамках стандартной трудовой деятельности!

А может даже и с инструментом поработать для более точного "погружения"! Не зря в классике выпускники МВА начинают трудовую деятельность с низов, а не просто садятся в кресло топ-менеджера.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мы как-то потеряли вопрос о разных результатах расчетов "разными" методами!

Может, есть возможность огласить, кто как считал, и сверить числа?!

 

Вот мои цифири...

 

 

 

Подвис вопрос об учебнике поста #205.

 

Учебник по металлоконструкциям. Хотите поспорить - спорьте в МИСИ. Там его авторы (если живы ещё).

Тот же результат получите, но другими словами - почитайте п.4.2 СП 20.13330.2011

01-Экспресс прогиб.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Чем пост #192 не устраивает?

 

Как вариант закрепления конца стойки "ниже" существующего потолка? - красивое решение!

 

Но. Мне нужно поставить витраж высотой 7,2 с остеклением всего проема, а не только всей длины стойки 6,8 м! :)

 

Или я не прочувствовал ваш чертеж...

 

 

Вот мои цифири...

 

Учебник по металлоконструкциям. Хотите поспорить - спорьте в МИСИ. Там его авторы (если живы ещё).

Тот же результат получите, но другими словами - почитайте п.4.2 СП 20.13330.2011

 

Там где 1793 см4 - это ветер плюс пульсация?

 

Жесть!! и как дальше жить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

там где 1793 см4 - это ветер плюс пульсация?

 

Жесть!! и как дальше жить?

Это угловая зона. Сама формула пиковых нагрузок подразумевает применение "пульсационного" коэффициента. А жить ... Ну, зато ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Как вариант закрепления конца стойки "ниже" существующего потолка? - красивое решение!

 

Но. Мне нужно поставить витраж высотой 7,2 с остеклением всего проема, а не только всей длины стойки 6,8 м ! :)

 

Или я не прочувствовал ваш чертеж...

 

 

Обычно там вентиляция идет. Раз так, значит ищите, кто сможет сделать стойку 7200 мм. Объем большой?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

30 хлыстов. RAL 9016

 

Ну и? Заказывайте спецэкструзию. Вам это любой производитель профиля сделает с таким объемом (будет около 1000 кг).

 

P.S. Длина не проблема, могут и 10 м сделать. Проблема может быть в покрасочной печи. Но думаю длина 7,2м - это не есть проблема, ну у нас в Киеве, например, это не проблема, привозите, покрасим :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Ну и? Заказывайте спецэкструзию. Вам это любой производитель профиля сделает с таким объемом (будет около 1000 кг).

 

P.S. Длина не проблема, могут и 10 м сделать. Проблема может быть в покрасочной печи. Но думаю длина 7,2 м - это не есть проблема, ну у нас в Киеве, например, это не проблема, привозите покрасим :)

 

Мы транзит возьмем: в Белоруссии надавим, в Киеве покрасим, в России смонтируем! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну и? Заказывайте спецэкструзию. Вам это любой производитель профиля сделает с таким объемом (будет около 1000 кг).

А по срокам пройдут? Алютех меньше месяца не даст срок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А по срокам пройдут? Алютех меньше месяца не даст срок.

 

Еще даже нет котлована! :)

 

А вот тащить в Киев на покраску придется самим, или Алютех поможет?! Или Руслан! ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А вот тащить в Киев на покраску придется самим, или Алютех поможет?! Или Руслан!

Вы спросите в Алютехе. Их камера, возможно, позволит покрасить такой профиль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А вот тащить в Киев на покраску придется самим, или Алютех поможет?! Или Руслан! ;)

 

........(удалено).

 

P.S. Алютех должен покрасить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Народ, а про пульсационную составляющую меня может кто-нибудь просветить в итоге? Ну откуда она взялась?

В тех же рекомендациях Госстроя они не учитываются. Правда, у них коэффициент изменения давления по высоте непонятный для меня. Там что ли они засунули эту пульсацию?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А вот у рейнерса стандартная длина стойки 7м. Но срок поставки вот большой… и цена. Покрасочные камеры, как правило, по 7м длины.

 

Про пульсационную составляющую вы как-то между строк пропустили. В таблице по высоте указано именно ее значение.

Если светопрозрачный фасад на выносе, то надо считать исходя из данных рекомендаций и вдобавок. Ср брать =1.1 для прямой части фасада.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Про пульсационную составляющую вы как-то между строк пропустили. В таблице по высоте указано именно ее значение.

Ну, меня больше интересует даже не сама пульсационная составляющая, а причина, по которой она вдруг появилась. Вернее, не появилась, а стала обязательной к учету во всех зданиях, вне зависимости от габаритов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Она появилась давно. Насколько мне не изменяет память, все проекты вентфасадов в Москве проверяются контролирующими организациями. И расчеты должны быть предоставлены с учетом всех составляющих. Ну, а так как с вентфасадами нынче идет и светопрозрачный частенько, проекты по светопрозрачке отправляют на проверку совместно с вентфасадами. Ну и расчеты должны быть по одинаковым параметрам. У нас вот так в принципе. Хотя фасад, встроенный в проем и навесной это, разумеется, не одно и то же. Ну, а учитывая все коэффициенты при расчетах, вы абсолютно точно можете быть уверены, что витраж ваш не развалится... Я, в общем, согласен с этим. Хотя, как и говорил ранее, в чем-то простом подбираю стойки по простенькой программке без всяких пульсаций.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

...

Ваше слово, товарищ Маузер.

И тебе "Я просто не приму проем" и руки дрожащие и "Я Вас умоляю...". Дайте Ваш расчёт посмотреть! И не результат в программе, а формулу. Так, чтобы всё видно стало. А то только непререкаемое чудодейственное мнение ГУРУ. Не забронзовеете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ваше слово, товарищ Маузер.

И тебе "Я просто не приму проем" и руки дрожащие и "Я Вас умоляю...". Дайте Ваш расчёт посмотреть! И не результат в программе, а формулу. Так, чтобы всё видно стало. А то только непререкаемое чудодейственное мнение ГУРУ. Не забронзовеете?

 

Вы мне экзамен устраиваете? :)

 

Так формула то одна, Jx >= (5 х q х L^4)/(384 x E x fдоп) х k1 x k2, где

q = Wm x (A + В)/2 - интенсивность распределенной нагрузки

Wm - расчетное значение ветровой нагрузки

А - межосевое расстояние слева от расчетной стойки

В - межосевое расстояние справа от расчетной стойки

L - расстояние между точками крепления стойки к несущим конструкциям

E = 7,1 х 10^5 - модуль упругости для алюминиевых сплавов

fдоп = L/300 - максимально допустимый прогиб при заполнении стеклопакетом

k1 - коэффициент корректировки, учитывающий размеры заполнения

k2 - коэффициент корректировки, учитывающий прогиб по кромке стекла

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Внесу свои пять копеек в разговор о расчете ветровой нагрузки, необходимости учета пульсационной и т.п.

Есть такое Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р "О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Так вот в утвержденном этим распоряжением перечне обязательным к применению указан СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия. Общие положения". Разделы 1 - 9; приложение 5 (карты 1 - 7, дополнения к картам 1,4).

Еще есть Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079 (ред. от 10.09.2013) "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В этом перечне раздел 11 Воздействие ветра СП 20.13330.2011 отнесен к "добровольному применению".

Так что, как понимаю, можно работать по старому СНиП'у. А нем сказано, что "При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Внесу свои пять копеек в разговор о расчете ветровой нагрузки, необходимости учета пульсационной и т.п.

Так как надо-то?:)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так как надо-то? :)))

Как технадзор требует, а им на добровольную основу как-то все равно, поэтому с учетом пульсационной ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как технадзор требует, а им на добровольную основу как-то все равно, поэтому с учетом пульсационной ;)

У меня за последние несколько лет технадзор ни разу не спросил, как я профиль считал. Вот про то, что резины в профиле чуть больше по длине, чем надо, спросили, про зазоры между стойкой и ригелем до монтажа заглушек спросили, а вот про расчеты не спрашивали :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.