Ace_P Опубликовано: 14 ноября, 2015 Share Опубликовано: 14 ноября, 2015 При установке окон возникли следующие вопросы: 1) Большой монтажный шов. По краям шов составляет 10-13 см. Строители это мотивировали большими оконными четвертями. Я знаю, что по ГОСТ Монтажные швы (на момент строительства действовал старый 2002 года) рекомендуемая величина не превышает 60 мм, но ее можно превысить, если пену правильно уложить послойно. 2) Уклон окон составил 10 мм/м при допустимых значениях 1,5 мм/м. Так вот у меня возникли след. вопросы: 1) Что будет, если оконную раму полностью завести за четверть? Приведет ли это к промерзанию окна или будет просто не эстетично? (четверть "залезет" в окно) 2) Можно ли как-то исправить уклон окна каким-либо способом кроме демонтажа и повторной установки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 14 ноября, 2015 Share Опубликовано: 14 ноября, 2015 Не эстетично, когда сквозь стекло четверть видна, а главное - если на окне сетка, то уже не заведёшь больше чем на 35 мм примерно. В начале творческой карьеры я любил в сталинках при больших четвертях доборы по краям выписывать, и никак не мог понять, почему перейдя на работу в другую фирму, монтажники плевались, хотя на предыдущей работе радовались неимоверно. Оказалось, просто - на первой монтажникам платили больше, но расходник был их, а на второй расходник фирма предоставляла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 14 ноября, 2015 Share Опубликовано: 14 ноября, 2015 При установке окон возникли следующие вопросы: 1) Большой монтажный шов. По краям шов составляет 10-13 см. Строители это мотивировали большими оконными четвертями. Я знаю, что по ГОСТ Монтажные швы (на момент строительства действовал старый 2002 года) рекомендуемая величина не превышает 60 мм, но ее можно превысить, если пену правильно уложить послойно. 2) Уклон окон составил 10 мм/м при допустимых значениях 1,5 мм/м. Так вот у меня возникли след. вопросы: 1) Что будет, если оконную раму полностью завести за четверть? Приведет ли это к промерзанию окна или будет просто не эстетично? (четверть "залезет" в окно) 2) Можно ли как-то исправить уклон окна каким-либо способом кроме демонтажа и повторной установки? Фото четверти. Что-то отклонение большое, они что, на глаз ставили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace_P Опубликовано: 14 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2015 Не знаю, как ставили. У меня работа связана с оценкой качества строительства и надо решить вопрос об установке окон, выполнена ли качественно и как исправить дефекты. Короче, не мое окно. Но мне надо разобраться можно ли такой уклон исправить и каким способом. В принципе на основание него можно окно браковать. Четверть не разглядеть. Она закрыта навесным фасадом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 14 ноября, 2015 Share Опубликовано: 14 ноября, 2015 Сомнительно про 10 мм уклона. Исправить можно только переустановкой рамы. Если действительно данный уклон присутствует. Как измерили данный уклон? П.С. Насколько я в курсе дела, по действующему ГОСТу рекомендуется заводить раму за четверть на величину 10-30 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 15 ноября, 2015 Share Опубликовано: 15 ноября, 2015 Сомнительно про 10 мм уклона. Исправить можно только переустановкой рамы. Если действительно данный уклон присутствует. Как измерили данный уклон? П.С. Насколько я в курсе дела, по действующему ГОСТу рекомендуется заводить раму за четверть на величину 10-30 мм. А где в ГОСТе про эти 10-30 мм написано? Там вроде только шов и расстояние до четверти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 15 ноября, 2015 Share Опубликовано: 15 ноября, 2015 А где в ГОСТе про эти 10-30 мм написано? Там вроде только шов и расстояние до четверти. Время будет когда, поищу. Где-то читал или слышал, или видел. Точного пункта не помню. ГОСТ вроде 2012 года который. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 15 ноября, 2015 Share Опубликовано: 15 ноября, 2015 (изменено) ГОСТ 30971 "Швы монтажные......." 5.2.4 При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается. Время будет когда, поищу. Где-то читал или слышал, или видел. Точного пункта не помню. ГОСТ вроде 2012 года который. 5.3.1 Кромки и поверхности проемов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Дефектные места должны быть зашпаклеваны водостойкими составами.... При установке оконных блоков в четвертные проемы рекомендуемый заход за четверть коробки оконного блока должен быть не менее 10 мм. Изменено 15 ноября, 2015 пользователем Сергей Алексеев 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace_P Опубликовано: 15 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 15 ноября, 2015 Уклон был замерен электронным уровнем, который показывает уклон в процентах или в мм/м. Про заведение в четверть - буду очень-очень благодарен за точную ссылку в ГОСТе 2002 года, потому что окна делались именно по тому ГОСТу (согласно акту на скрытые работы). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 15 ноября, 2015 Share Опубликовано: 15 ноября, 2015 Уклон был замерен электронным уровнем, который показывает уклон в процентах или в мм/м. Про заведение в четверть - буду очень-очень благодарен за точную ссылку в ГОСТе 2002 года, потому что окна делались именно по тому ГОСТу (согласно акту на скрытые работы). п.5.6.3 и п.5.6.4 в редакции 2002 года ГОСТ 30971 http://files.stroyin...Data1/10/10618/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 ноября, 2015 Share Опубликовано: 15 ноября, 2015 У меня работа связана с оценкой качества строительства и надо решить вопрос об установке окон, выполнена ли качественно и как исправить дефекты. Здравствуйте, коллега. Постараюсь Вам помочь.ГОСТ 30971-2002 5.6 Требования к размерам 5.6.1 Номинальные размеры монтажных зазоров для устройства швов устанавливают в рабочих чертежах узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Так что, достаточно поднять рабочие чертежи и проверить соответствие чертежей ГОСТу, а монтажа - чертежам. При этом нужно помнить, что проектируется не размер окна относительно проёма, а размеры и параметры проёма относительно размеров оконного блока, так как размеры оконного блока определяются требованиями по уровню освещённости помещений и теплопотерям. Если проекта не существует, а размеры оконных блоков строящегося здания определяли замерщики, по этим размерам должно быть утверждённое генподрядчиком техзадание. "Качественно" - это значит "в соответствии с проектом". Если нет проекта или техзадания, не может быть и вопроса о качестве. Короче, не мое окно. Это точно. Экспертов по окнам на всю страну несколько десятков, если не меньше (купленные сертификаты я не беру в расчёт).А теперь - по пунктам 1) Большой монтажный шов. По краям шов составляет 10-13 см. Строители это мотивировали большими оконными четвертями. Ответ в проектной документации.Я знаю, что по ГОСТ Монтажные швы (на момент строительства действовал старый 2002 года) рекомендуемая величина не превышает 60 мм, но ее можно превысить, если пену правильно уложить послойно. п. В.5.3. В случае применения профилей коробок шириной более 80 мм и если ширина монтажного зазора превышает размеры, предусмотренные настоящим стандартом заполнение зазора следует выполнять послойно, с интервалами между слоями по технологии, рекомендованной производителем пенного утеплителя.Это относится к коробкам шириной более 80 мм (подозреваю, что не Ваш объект).2) Уклон окон составил 10 мм/м при допустимых значениях 1,5 мм/м.Но мне надо разобраться можно ли такой уклон исправить и каким способом. "Уклон" - это отклонение от вертикали, которое "не более 3 мм на высоту изделия" (п. 5.6.4)? В этом случае - перемонтаж.В принципе на основание него можно окно браковать. Не окно, а монтаж.Четверть не разглядеть. Она закрыта навесным фасадом. Официально потребовать вскрыть один блок выборочно.1) Что будет, если оконную раму полностью завести за четверть? Приведет ли это к промерзанию окна или будет просто не эстетично? (четверть "залезет" в окно) Так Вы - проектировщик или контролёр? Расположение оконного блока в проёме определяется при проектировании компьютерной программой, которая анализирует мостики холода. Промерзание больше зависит от отопления помещения, влажности (вентиляции) и расположения батареи (эффективности тепловой завесы).2) Можно ли как-то исправить уклон окна каким-либо способом кроме демонтажа и повторной установки? Естественно, нет.Если все окна перекошены ... проверьте свой уровень. если на окне сетка, то уже не заведёшь больше чем на 35 мм примерно. При креплении москитной сетки на плунжерах величина захода в четверти не играет роли. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 ноября, 2015 Share Опубликовано: 15 ноября, 2015 5.3.1 При установке оконных блоков в четвертные проемы рекомендуемый заход за четверть коробки оконного блока должен быть не менее 10 мм. Не более, чем рекомендация для проектировщиков.Похоже, что их тут не было: по фактическим проёмам работал замерщик, а оконные блоки устанавливались по принципу "всё равно менять будут". Интересно, какими полномочиями наделён эксперт Ace_P? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace_P Опубликовано: 16 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 Для начала я хотел бы поблагодарить Windower за такой развернутый и интересный ответ. Я строительный независимый эксперт (подписываюсь как помощник, так как универ только в этом году окончил). Человек купил квартиру в новостройке с «подчистовой» отделкой. Его не устроило качество штукатурки стен, трещина в балконной плите и установка окон. Со стенами и балконом они разрулили, а вот с окнами спор идет дальше. И мне его надо решить 1) Установить дефекты. 2) Производственные дефекты это или нет. 3) Как их исправить. С уровнем все норм – во-первых, он официально калиброван, во-вторых, одно окно из трех было норм по уровню (1-3 мм на м). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace_P Опубликовано: 16 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 Я б еще хотел спросить: есть ли какая-либо нормативка по уровню освещенности и как окна должны проектировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 16 ноября, 2015 Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 Я б еще хотел спросить: есть ли какая-либо нормативка по уровню освещенности и как окна должны проектировать? ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 23-102-2003 Москва 2005 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 ноября, 2015 Share Опубликовано: 17 ноября, 2015 (изменено) И мне его надо решить 1) Установить дефекты. 2) Производственные дефекты это или нет. 3) Как их исправить. Полезная информация: ОБ ОКОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ Судебная и досудебная практика урегулирования конфликтных ситуаций. Для того, чтобы грамотно ответить на 2-й и 3-й вопрос, нужно поработать руками на сборке, монтаже и ремонте. Изменено 17 ноября, 2015 пользователем Windower 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace_P Опубликовано: 17 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2015 А как вы проводите доказательство того, что скажем уклон смонтированного блока - это производственный дефект, а не эксплуатационный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 ноября, 2015 Share Опубликовано: 17 ноября, 2015 А как вы проводите доказательство того, что скажем уклон смонтированного блока - это производственный дефект, а не эксплуатационный? Сколько лет эти блоки эксплуатировались, чтобы накопились эксплуатационные дефекты? Или произошла деформация проёма? Тогда будут отклонения поверхности стен от вертикали и, возможно, трещины в стенах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...