jaroslaw8 Опубликовано: 22 сентября, 2023 Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 (изменено) Добрый день. Есть проект витража.. Он мне совсем не нравится, но заказчик не хочет менять конфигурацию.. длина витража 20м, высота 5м, верхняя точка витража на отметке 15м. Шаг стоек 1.05м. Стеклопакеты соответственно 1х5м. Витраж на выносе. стеновое ограждение - жел-бетон толщиной 200мм. стойку можно закрепить в 3 точках.(вторая точка крепления на высоте 2.5м от низа витража) Сколько не видел аналоги., такого рода витражи стоят все на уровне земли. Что скажете? Обоснованы мои сомнения? Да -регион объекта Москва Изменено 22 сентября, 2023 пользователем jaroslaw8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 сентября, 2023 Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 (изменено) а что там внизу? какой там монтажный узел? По поводу выносного крепления - чем нижнее выносное крепление нижней половины витража отличается от нижнего выносного верхней половины? Изменено 22 сентября, 2023 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 22 сентября, 2023 Автор Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 Витраж.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 сентября, 2023 Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 Этот крепежный узел отсутствует. Судя по чертежу витраж просто висит в воздухе. Так не бывает. Без узла надо либо самому проектировать опорные кронштейны с учетом веса и ветровых нагрузок , делать соответствующие расчеты, не мешало бы выехать на обьект или хотя бы получить фотографии нижнего проема. Либо затребовать проект выносного крепления. Что сказать - ты попал на бесплатную работу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 сентября, 2023 Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 удлиняй стойки выносом и ставь на такие подвесные кронштейны, только нужен расчет на срез болтов от веса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 22 сентября, 2023 Автор Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 Да кронштейны опорные - это как бы дело десятое. Меня напрягает стеклопакет.. там конечно две десятки будут... но вот вся такая огромная и тяжелая конструкция будет висеть на высоте 15м. Вроде и стойку можно подобрать и ригель, но что будет с конструкцией через год? с кронштейнами и местами креплений.. И стена здания всего 200мм.. Хлипко вот выглядит..для такой конструкции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 сентября, 2023 Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 вот поэтому я и пишу что надо бы выехать на объект - посмотреть что там за бетон. Возможно понадобится усиление проема металлической подконструкцией. Никто ж не знает какой марки там бетон и рассчитан он на такую нагрузку или нет (скорее всего) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 сентября, 2023 Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 (изменено) и да, вес стеклопакета больше 200 кг, я тут по подбору болтов в бетон вообще никак не специалист. Я бы сделал швеллер по нижнему проему , к нему в точках крепления стоек вертикальные косынки, и эту подконструкцию закрепил бы насквозь болтами - уже опора будет не на болты в бетоне, а на сам бетон Изменено 22 сентября, 2023 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 22 сентября, 2023 Автор Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 Об этом мне никто не скажет... выезжать на объект я конечно не стану он слишком далеко.. У меня просто мысли нехорошие закрадываются. что весь витраж с куском стены может рухнуть на землю... но посчитать такую вероятность я не умею Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 22 сентября, 2023 Автор Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 4 минуты назад, Леха сказал: Я б сделал швеллер по нижнему проему , к нему в точках крепления стоек вертикальные косынки, и эту подконструкцию закрепил бы насквозь болтами - уже опора будет не на болты в бетоне, а на сам бетон ну да, мысль интересная.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 сентября, 2023 Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 (изменено) как вариант Изменено 22 сентября, 2023 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 22 сентября, 2023 Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 6 часов назад, jaroslaw8 сказал: Об этом мне никто не скажет... выезжать на объект я конечно не стану он слишком далеко.. У меня просто мысли нехорошие закрадываются. что весь витраж с куском стены может рухнуть на землю... но посчитать такую вероятность я не умею По идее все довольно просто. Средний кронштейн несущий, верхний и нижний - опорные (ветровые). Далее - расчёт реакций опор по полученной погонной нагрузке от ветра и от веса. Реакция опор сориентирует по требуемому количеству анкеров. Обычно в бетоне 4,5 - 5 кН. Далее - по результатам испытаний принимаем минимальное из испытания/техсвидетельство. При размещении кронштейнов помним о краевых и межосевых расстояниях и спим спокойно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 22 сентября, 2023 Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 6 часов назад, Леха сказал: как вариант Пожалуй, что такой узел не самое лучшее решение. 220мм бетона - хорошее строительное основание. Анкер имеет сертификаты и свидетельства на срез и вырыв, а шпилька скорее всего будет с базара. Неизвестной, но очень небольшой прочности... К тому же этот узел надо утеплить, а если архитектор хочет небольшую разницу в плоскостях стекло/фасад, то облицовка фасада будет висеть на большой консоли, что не хорошо и скорее всего не получится. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 22 сентября, 2023 Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 6 часов назад, jaroslaw8 сказал: Да кронштейны опорные - это как бы дело десятое. Меня напрягает стеклопакет.. там конечно две десятки будут... но вот вся такая огромная и тяжелая конструкция будет висеть на высоте 15м. Вроде и стойку можно подобрать и ригель, но что будет с конструкцией через год? с кронштейнами и местами креплений.. И стена здания всего 200мм.. Хлипко вот выглядит..для такой конструкции А что, за единым стеклопакетом половина - проём, а другая - парапет? Неужели никакого горизонтального деления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 22 сентября, 2023 Автор Share Опубликовано: 22 сентября, 2023 да.. вот такие хотелки... никаких стемалитов.. цельный стпакет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 сентября, 2023 Share Опубликовано: 24 сентября, 2023 В 23.09.2023 в 00:30, jaroslaw8 сказал: да.. вот такие хотелки... никаких стемалитов.. цельный стпакет.. У Вас, денюх, эквивалентно хватающих на проживание полгода/год после смены работы хватит? Если так - тапки в руки и тикайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 25 сентября, 2023 Share Опубликовано: 25 сентября, 2023 Посчитайте на статику с/п, стандартные обхватывающие кронштейны, крепеж. Там на самом деле будет серьезный запас прочности. Еще подрядчику нужно будет получить протокол испытания анкеров на вырыв на объекте. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glassstroy Опубликовано: 26 сентября, 2023 Share Опубликовано: 26 сентября, 2023 Разбивка 1 к 5 - не любимое соотношение стеклопакетчиками, попробуйте разбить хотя бы 1.5х5. Плюс учитывайте что такой стеклопакет будет выворачивать стойку, нужно ставить специальные усиленные соединители стойка-ригель. Если делать несущий каркас из металла, то такой фасад реально реализовать. Просто денех будет огого - как законструкцию, так и за монтаж. Ну и спросите ещё заодно - как средние кронштейны будут закрываться? (или там супертонированное стекло будет - через него всё равно видно будет, уже пройдено - заказчик хотел сэкономить и не ставил стемалит при внешней Planibel Bronze 8 мм - и как итого всё равно перекрытие видно). А расчёт стоимость нужно начинать из расчёта прогибов и всех предполагаемых элементов, в несколько итераций получиться понять из чего делать стойки ригеля. А на относе делаете хорошую опорную площадку, тем более что от стены идёт утепление. Нужно правда хороший энергоэффективный утеплитель к этому делу прилепить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 26 сентября, 2023 Автор Share Опубликовано: 26 сентября, 2023 1 час назад, glassstroy сказал: Разбивка 1 к 5 - не любимое соотношение стеклопакетчиками, попробуйте разбить хотя бы 1.5х5. Ну, если бы у меня была свобода действий, я бы с этим вопросом сюда не обращался. Архитектор сочинил. Творение утвердили. Поэтому отношение 1 к 5 никого не волнует. так же как отсутствие стемалита Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 26 сентября, 2023 Share Опубликовано: 26 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 20:30, jaroslaw8 сказал: да.. вот такие хотелки... никаких стемалитов.. цельный стпакет.. В принципе, при наличии желания, можно на уровне потолка поставить фальш-ригель, а выше - экран. При достаточном количестве денег - даже из проведального люминя... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 сентября, 2023 Share Опубликовано: 27 сентября, 2023 17 часов назад, nnv2812 сказал: В принципе, при наличии желания, можно на уровне потолка поставить фальш-ригель, а выше - экран. При достаточном количестве денег - даже из проведального люминя... не врубаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 27 сентября, 2023 Share Опубликовано: 27 сентября, 2023 5 часов назад, Леха сказал: не врубаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 сентября, 2023 Share Опубликовано: 27 сентября, 2023 а вот оно как. а не проще просто оцинковку с сэндвиченм втюхать? Я чисто теоретизирую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 27 сентября, 2023 Share Опубликовано: 27 сентября, 2023 Если речь про втюхать, то можно. Можно и зашпаклевать/покрасить стенку. Или как Вы раньше говорили - можно и бычий пузырь... А вообще в таком остеклении проблема - вентиляция этого пространства. В нормальной раме это проще организовать. Не надо надеяться на "совесть монтажных пивоваров", можно подготовить всё в цехе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 сентября, 2023 Share Опубликовано: 28 сентября, 2023 (изменено) ладно, я все равно не понял почему с рамой проще. ну может у меня практики маловато. хотя если имеется смысл в том, что под большой стеклопакет ставится рама с сэндвичем, тогда да.. но все равно не догоняю в чем смысл. ладно. не буду напрягать просьбами объяснить, если не понял с двух раз, третий уже лишний. Изменено 28 сентября, 2023 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.