Перейти к публикации
forum-okna.ru

Рекомендованные сообщения

Опубликовано:

Въехал в новую квартиру в многоквартирном доме (ему почти два года). Есть вопросы:

1. Зимой (- 7 градусов и ниже), через вентиляционное отверстие в туалете  и ванной вдувается холодный воздух с улицы  - с чем это может быть связано? Температура в туалете опускалась зимой до 17 градусов + холодный ветер из вентиляции (Обращался в управляющую компанию - толку нет. На этой неделе должны прийти представители застройщика. Какие вопросы им задавать и что требовать? Может есть какие-то нормативы?)

2. Стали появляться запахи табака в туалете и ванной. Т.е. я так понимаю, кто-то в своей квартире курит, а ко мне по вентиляции это попадает. Как с этим бороться? (Застройщик обещает поставить обратный клапан на вентиляционное отверстие в стене - это поможет?)

3. Вентиляционное отверстие в стене было уменьшено плиточником (примерно, было 25 х 15 см, стало 20 x10 см, а другое 15 x 10 см). Это влияет на качество вентиляции в квартире? Есть какие-то формулы для расчета вентиляции в зависимости от размера вентиляционного отверстия?

PS. Окна ПВХ по всей квартире. В теплое время стараюсь их открывать раз в час. Приточных клапанов нет.


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 53
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Опубликовано:
56 минут назад, Dom0voy сказал:

Т.е. я так понимаю, кто-то в своей квартире курит, а ко мне по вентиляции это попадает.

Видимо вытяжка у соседей "с моторчиком". 

Если серьёзно: первое- проверить целостность вент блоков, просвет колодцев. Инструмент простой: зеркало, фонарик, трос, груз. 

В 90 была мода, на кухнях сносили полвентблока "под холодильник".

Опубликовано:
1 час назад, Dom0voy сказал:

 Как с этим бороться? (Застройщик обещает поставить обратный клапан на вентиляционное отверстие в стене - это поможет?)

Клапан без 'осевика' это приговор, швах вашему квартирному микроклимату.

Опубликовано:

Если серьёзно: первое - проверить целостность вент блоков, просвет колодцев. Инструмент простой: зеркало, фонарик, трос, груз.  - не понял как это происходит, схема такой проверки есть? Проверять только на своем этаже или на этаже сверху и снизу тоже?

Клапан без 'осевика' это приговор, швах вашему квартирному микроклимату.  -  имеется ввиду осевые вентиляторы с обратным клапаном? Почему швах квартирному микроклимату? Читал мнение, что вентиляторы вредно ставить, потому что, когда они не работают (80% времени) они закрывают 60-70% вентяляционного отверстия.

Посоветуйте хорошие модели 'осевиков' - на какие характеристики обратить внимание при их покупке и установке.

Опубликовано:

Этаж 4-й. (1. Застройщик, что-то говорил, про то, что дом заселяется, жильцы, в других квартирах устанавливают ПВХ-герметичные окна и вентиляция останавливается или опрокидывается. 2. Застройщик разве не делает на вентиляционных каналах на крыше большие вентиляторы?).

Опубликовано:
1 час назад, Dom0voy сказал:

Проверять

Весь 'трек' от верней точки "выхлопа" до вашего "ввода"

 

1 час назад, Dom0voy сказал:

Застройщик разве 

Наколбасить всякую ерундистику могут соседи. Это раз.

Застойщик может и не знать ничего пока не поступит от Вас "сигнал".  Это два.

 

1 час назад, Dom0voy сказал:

вентиляторы вредно ставить, потому что, когда они не работают

Всегда работают. Увы и ах. Тут цитирую Б.И.- "Учтите, после установки осевиков не выключайте их никогда."

Ищем в. в соответствующих магазинах, с говорящим названием "малошумная серия".

Опубликовано:
1 час назад, Dom0voy сказал:

в других квартирах устанавливают ПВХ-герметичные окна и вентиляция останавливается или опрокидывается

Свистит. Мягко говоря. Окна не при делах. Для "этого" в вент канале должно появиться избыточное давление.

 

Опубликовано:
4 часа назад, Пыль сказал:

Окна не при делах

Как это не при делах? В квартире отсутствует приточка, в вытяжка сосёт воздух из квартиру. Откуда ж браться новому, если не из другого вентканала. Так и опрокидывается слабый вентканал. И я уверен, что при открытых окнах задувать из вентканала перестаёт

  • Like 1
Опубликовано:

Никто там ничего не сосёт. Из вытяжки идёт подача. Это или опрокинутая вентиляция, или вентилятор соседа при забитом канале... 

  • Upvote 1
Опубликовано:
1 час назад, Rexther сказал:

или вентилятор соседа при забитом канале... 

Даже и при не забитой шахте вент канала. У меня сосед с низу видать поставил мощную вытяжку. Как начинает чего то "вонючее" готовить, включает её и все "ароматы" у меня на кухне. Ругаться не стал, установил бесшумный вентилятор. Включаю его когда начинает запах идти ко мне  в комнату. Клапана не справляются, приходиться приоткрывать створку окна. 

  • Upvote 1
Опубликовано: (изменено)

Иногда, решая проблему "слабой пропускной способности" (вентиляции_канализации_электросети) и начав впихивать невпи уемое, создаются ряд определённых трудностей для других потребителей.

Скажем, условно горение, шлёпает кухонные зонтики громадной производительности. 

ПыСы. Хорошо БЫ узнать, многим ли соседям застройщик уже предложил клапана.

?Может, ЛИ, огрехи в системе вентиляции дома, кто-то пытается переложить с больной головы на здоровую?

 

 

Изменено пользователем Пыль
Опубликовано:
8 часов назад, Dom0voy сказал:

2. Застройщик разве не делает на вентиляционных каналах на крыше большие вентиляторы?).

Если они выключены, то толку от них- нУль.

Опубликовано: (изменено)
В 21.05.2019 в 17:34, Пыль сказал:

Свистит. Мягко говоря. Окна не при делах. Для "этого" в вент канале должно появиться избыточное давление.

 

как это не при делах? Если по стояку поставили окна с герметичным притвором вместо окон с клапанами, двери входные с герметичным притвором, то вентканал, например в санузле, может опрокинуть вентканал на кухне, сделав из него приток. И наоборот. Конечно данных мало, но застройщик может оказаться прав

Изменено пользователем Михаил Самсонов
  • Upvote 2
Опубликовано:
9 часов назад, Сергей Алексеев сказал:

Даже и при не забитой шахте вент канала. У меня сосед с низу видать поставил мощную вытяжку. Как начинает чего то "вонючее" готовить, включает её и все "ароматы" у меня на кухне. Ругаться не стал, установил бесшумный вентилятор. Включаю его когда начинает запах идти ко мне  в комнату. Клапана не справляются, приходиться приоткрывать створку окна. 

обратный клапан частично поможет

Опубликовано:

to all,

Б.И.- "Учтите, после установки осевиков не выключайте их никогда." - кто такой Б.И.? Не выключать даже когда днем никого нет дома?

Ищем в. в соответствующих магазинах, с говорящим названием "малошумная серия". - пример хотя бы одного можете привести?

А сколько всего этажей-то? Пять, шесть?  - 14

И я уверен, что при открытых окнах задувать из вентканала перестаёт - дело было зимой, точно не вспомню, или перестает задувать или задувать начинает гораздо меньше/еле-еле. Но долго с открытым окном находиться в квартире некомфортно при температуре -7 (и ниже) градусов на улице.

Хорошо БЫ узнать, многим ли соседям застройщик уже предложил клапана.  - Хороший вопрос, спрошу у застройщика.

но застройщик может оказаться прав - окна ПВХ от застройщика. Т.е. получается застройщик проектировал вентиляцию в новом доме, зная, что она у жильцов работать не будет? Это сейчас такие нормативы по строительству?

 

  • Upvote 1
Опубликовано:

Б. И. - Борис Иванович. Он тут один из малого числа вентиляционщиков. Ник - Boris. Поищите его сообщения. 

14 - этаж... Забавно, что на 4ом из вытяжки сифонит. Думаю у ближайшего соседа стоит вентилятор, которому проще задуть к вам в квартиру, чем давить весь столб воздуха на крышу. 

По-хорошему надо не к нам, а на форум АВОК идти. 

Решения... Обратный клапан и свой вентилятор или созвать соседей и установить общий на крыше. Это более хлопотно и, скорее всего, не договоритесь. 

Ну и может спецы все таки что-то ещё насоветуют. Только мы-то - оконщики..  Для большинства тут вентиляция не профессия. ;)

 

  • Upvote 2
Опубликовано:
2 часа назад, Dom0voy сказал:

Это сейчас такие нормативы по строительству?

Как строили коробки для "проживания" так и строят. 

Настоящий микроклимат дома, делает КЛИМАТИЧЕСКАЯ машина. 5ооо уе. Увы, только никто это и слушать не хочет. Но! Как воду нагреть так пожалста- бойлер. Как отвести- вот каналья.  Ааааа! Воздух? Одних только параметров тьма: темпер, влажность, насыщенность левыми газами, скорость !потока! по хате и тд и тп.

Честно говоря я работал в гостинице которую построил Боб. Там на всё здание одна климат машина, с десятком магистралей разводки. К сути:  У нас летом так сыро, что выражению 'приехавших южан' - а, Вы знаете, у Вас вода бракованая, не сохнет совсем- никто не удивляется. Так вот, проработав летом целый день в его здании, (запах хвои, сухо, 22 градусника,  короче- рай) на улицу потом долго выйти не мог.

Стороят у нас коробки. 

Опубликовано:
В 21.05.2019 в 14:44, Dom0voy сказал:

Есть вопросы:

У нас такая же песня. Обратная тяга, новый дом. Правда у нас 22 этаж из 23. Я пробовал нагибать застройщика. Даже ходил с ними на крышу, т.е. на тех.этаж, куда выходят вентканалы. Причина обратной тяги у нас - ветер задувает в грибки на крыше. И далее прожимает вентканалы. Чем сильнее ветер, тем сильнее обратка. И порывистая она. УК вместе с застройщиком как-то нелепо отмазываются, ибо как все это теперь исправить у них понимая нет. Мы установили принудительные вентиляторы с клапанами. 

P.S. Соседские окна вообще никак не могут сказываться на тягу. Если притока у Вас нет, то тут все понятно. А если у Вас окна на щелевом хотя бы, то тяга должна быть.

Нормативы по вентиляции есть. Только всем на них класть)))

  • Upvote 2
Опубликовано:
6 часов назад, Dom0voy сказал:

to all,

Б.И.- "Учтите, после установки осевиков не выключайте их никогда." - кто такой Б.И.? Не выключать даже когда днем никого нет дома?

Ищем в. в соответствующих магазинах, с говорящим названием "малошумная серия". - пример хотя бы одного можете привести?

Борис Иванович плохого не посоветует.
Нормативам этим сто лет в обед. 
Если отдельные личности здесь не осознают, как герметичный притвор влияет на работу естественной вытяжной вентиляции, это не значит что влияния нет. 
Вентилятор посмотрите solar and palau silent

  • Upvote 1
Опубликовано:

Без проведения замеров работы вентиляции можно только предположить... Но, соглашусь с версией, что уже была озвучена. Если нет приточных клапанов, то более сильный клапан в СУ опрокидывает более слабый кухонный. Установка приточных клапанов наверняка решит проблему. Т.к. каналу в СУ будет проще засасывать воздух с улицы без сопротивления, чем из канала на кухне опрокидывая его.
На 4м этаже 14ти этажного дома вам принудительная вытяжка вряд ли понадобиться, там чаще с гипервентиляцией приходится бороться.

  • Like 1
  • Upvote 1

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.