maximkazakov Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Вот такое окно мне продали. Брал отказное, не почитал. Поговорил с монтажниками - говорят будет выгибать.Думаю купить пилястровый профиль от КБЕ. Что посоветуете? как поставить пилястр - вертикально или горизонтально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 (изменено) Вертикально по середине изделия. А смысл его ставить горизонтально? Вместо пилястра ( довольно дорогого), можно подобрать подходящий прокат( Ix в районе 60-70 см*4), хорошо его покрасить и закрепить к проему и изделию. Изменено 1 апреля, 2016 пользователем newsolutions 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 У веки армирование неплохое. Здесь важно раму этого изделия очень жестко закрепить нагелями в бетон, особенно у импостов.. Сами импоста можно усилить, поставив металлические углы в глухих частях рамы, предварительно вынув стеклопакеты. Ветровая нагрузка будет зависеть от этажа. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Не активна картинка со смарта... Вопрос— в проем какого строения вы планируете монтаж, этаж? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 1 апреля, 2016 Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 В прошлом году уже обсуждали тему: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=38586&hl=%2B%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%2B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD&fromsearch=1 У Veka нет подходящего профиля для импоста длиной 3 м! Тем более в данной конструкции согласно описанию его сделали из обычного оконного. Усилить эту конструкцию можно только вертикальным пилястром с обязательным креплением его в проём по торцам, как статику. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximkazakov Опубликовано: 1 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Вертикально по середине изделия. А смысл его ставить горизонтально? Вместо пилястра ( довольно дорогого), можно подобрать подходящий прокат( Ix в районе 60-70 см*4), хорошо его покрасить и закрепить к проему и изделию. Спасибо! Мне нравится такой вариант! А то мне пилястр + профиль подсчитали 4200 + доставка. и там явно сталь потоньше и профиль поменьше Не активна картинка со смарта... Вопрос— в проем какого строения вы планируете монтаж, этаж? 1 этаж каркасного дома. У веки армирование неплохое. Здесь важно раму этого изделия очень жестко закрепить нагелями в бетон, особенно у импостов.. Сами импоста можно усилить, поставив металлические углы в глухих частях рамы, предварительно вынув стеклопакеты. Ветровая нагрузка будет зависеть от этажа. Ставить будут это чудо монтажники на нагели, конечно же. Этаж первый. В прошлом году уже обсуждали тему: http://forum-okna.ru...BD&fromsearch=1 У Veka нет подходящего профиля для импоста длиной 3 м! Тем более в данной конструкции согласно описанию его сделали из обычного оконного. Усилить эту конструкцию можно только вертикальным пилястром с обязательным креплением его в проём по торцам, как статику. Печаль.. у меня гарантии нет, так как окна отказные( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximkazakov Опубликовано: 1 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Какой длины брать швеллер? Я правильно понял, что можно швеллер взять? Высота окна 2080, швеллера 2200 хватит? Чем крепить лучше к низу и верху проема? (там дерево) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximkazakov Опубликовано: 1 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2016 Или наверное не швеллер, а ПРОФИЛИ стальные, гнутые, замкнутые, сварные 80х80х4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Колхоз: По центру по вертикали влупить трубу 20*60, хорошенько закрепить к изделию(импосту) и проёму, и изготовить под неё каркас из отлива, чтобы не ржавело) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximkazakov Опубликовано: 2 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Колхоз: По центру по вертикали влупить трубу 20*60, хорошенько закрепить к изделию(импосту) и проёму, и изготовить под неё каркас из отлива, чтобы не ржавело) Я хочу внутри его поставить, так что ржаветь не будет! Просто окна ставлю по внутреннему краю проема, мне не нравятся подоконники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximkazakov Опубликовано: 2 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 В прошлом году уже обсуждали тему: http://forum-okna.ru...BD&fromsearch=1 У Veka нет подходящего профиля для импоста длиной 3 м! Тем более в данной конструкции согласно описанию его сделали из обычного оконного. Усилить эту конструкцию можно только вертикальным пилястром с обязательным креплением его в проём по торцам, как статику. А чем лучше крепить в проем и в торцы? Нагели по бетону? Уголки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Я хочу внутри его поставить, так что ржаветь не будет! Просто окна ставлю по внутреннему краю проема, мне не нравятся подоконники Сомневаюсь, что получится поставить толковый пилястр изнутри между створками. Только "палочку" шириной 20-25 мм. На бОльшее места нет. А чем лучше крепить в проем и в торцы? Нагели по бетону? Уголки? У Вас же каркасник. Вот и крепите анкерами по дереву (шурупы, уголки). По месту надо смотреть. Главное - торцы пилястра привязать к каркасу проёма. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximkazakov Опубликовано: 2 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Сомневаюсь, что получится поставить толковый пилястр изнутри между створками. Только "палочку" шириной 20-25 мм. На бОльшее места нет. У Вас же каркасник. Вот и крепите анкерами по дереву (шурупы, уголки). По месту надо смотреть. Главное - торцы пилястра привязать к каркасу проёма. Понял, видимо придется ставить снаружи, жаль, ну да ладно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Сомневаюсь, что получится поставить толковый пилястр изнутри между створками. Только "палочку" шириной 20-25 мм. На бОльшее места нет. Можно, к примеру, полосу 80*20мм. Крепить только профиль к ней сложно будет. Разве что делать точные отверстия и резьбу нарезать. А потом со стороны улицы попадать в эту резьбу. Или шпильки какие-то приваривать и выпускать их на улицу. При желании сделать можно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximkazakov Опубликовано: 2 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Можно, к примеру, полосу 80*20мм. Крепить только профиль к ней сложно будет. Разве что делать точные отверстия и резьбу нарезать. А потом со стороны улицы попадать в эту резьбу. Или шпильки какие-то приваривать и выпускать их на улицу. При желании сделать можно. Сложновато. Лучше уже снаружи. А как в случае профиля 80x60x5 крепить профиль снаружи? Я должен насверлить дырок, потом через них нарезать саморезы в профиль? Какой размер сверлить и какие саморезы крутить потом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Сложновато. Лучше уже снаружи. А как в случае профиля 80x60x5 крепить профиль снаружи? Я должен насверлить дырок, потом через них нарезать саморезы в профиль ? Какой размер сверлить и какие саморезы крутить потом ? http://forum-okna.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=17983 Саморезы 6*120 подойти должны. Сам профиль соответственно 6-ой сверлить. Армирование внутри ПВХ профиля. 5-ой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximkazakov Опубликовано: 2 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 http://forum-okna.ru...attach_id=17983 Саморезы 6*120 подойти должны. Сам профиль соответственно 6-ой сверлить. Армирование внутри ПВХ профиля. 5-ой. Понял, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Понял, спасибо! У той же Веки есть статические профили П-образные, подбери прокат покруче - покрась, пришурупь к импосту, а статический нахлобучить, и нарядно и почти системно... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximkazakov Опубликовано: 2 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 У той же Веки есть статические профили П-образные, подбери прокат покруче - покрась, пришурупь к импосту, а статический нахлобучить, и нарядно и почти системно... Круто Спасибо, поспрашиваю 114020 Еще будет весело это обходить сайдингом, чую, и отливом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 ... или так... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 У Вас первый этаж. Не нужно ничего городить заранее. Ветровая нагрузка незначительна. Хорошо закрепите раму в проёме нагелями. В процессе эксплуатации станет понятно, нужно ли что-то усиливать. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximkazakov Опубликовано: 2 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 У Вас первый этаж. Не нужно ничего городить заранее. Ветровая нагрузка незначительна. Хорошо закрепите раму в проёме нагелями. В процессе эксплуатации станет понятно, нужно ли что-то усиливать. Спасибо, понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Колхоз: По центру по вертикали влупить трубу 20*60, хорошенько закрепить к изделию(импосту) и проёму и изготовить под неё каркас из отлива, чтобы не ржавело) Достаточно будет использовать в качестве вертикального усилителя стальную трубу 50х20х2мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 апреля, 2016 Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Достаточно будет использовать в качестве вертикального усилителя стальную трубу 50х20х2мм. Как рассчитали именно этот вариант проката? П.С. Как-то вы советовали на подобную конструкцию три статических усилителя ставить. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximkazakov Опубликовано: 2 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2016 Достаточно будет использовать в качестве вертикального усилителя стальную трубу 50х20х2мм. А я хотел 80x60x5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.