Ostap Опубликовано: 29 января, 2013 Share Опубликовано: 29 января, 2013 Тема уже поднималась со стороны заказчика. Теперь со стороны подрядчика. Ситуация: дом кирпичный, 4 оконных блока. Заход в четверть всех изделий 20 мм. Монтажные швы от 40 мм до 65 мм. Заказчик требует полную переделку заказа с учетом захода рам в четверть 40 мм. С учётом неровности кладки стены и особенностей проёмов, хочет изделия на 10 мм выше и 35 мм шире. Настроен идти в суд... По ГОСТам порядок: ПСУЛ, кол-во креплений, послойное заполнение пеной... По СНИПам: тепло-, шумоизоляция, площадь остекления, освещение, тоже, все отлично. Не знаток законодательства, в частности ЗОЗПП, но достаточно ли в данном случае "хочу" заказчика? Или можно послать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 30 января, 2013 Share Опубликовано: 30 января, 2013 Раз настроен значит пойдет. И вам нужно идти. Или разруливать с клиентом, или к юристу. И там, и там деньги. Посчитайте, где меньше, туда и путь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moriss Опубликовано: 30 января, 2013 Share Опубликовано: 30 января, 2013 Такие вопросы надо было обсуждать в момент замера! Т.к. там все заходы и размеры обговариваются. В принципе, можно слать, с вашей стороны нарушений нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 января, 2013 Share Опубликовано: 30 января, 2013 Для начала, получите с него письменную претензию. Он полностью рассчитался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ostap Опубликовано: 30 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 30 января, 2013 Рассчитался заказчик полностью. To Moriss: заказчик, по умолчанию, не специалист. "Четверть", "рама" и т.д. ему до лампочки. Хоть сто раз обговори и распиши. Я же не проектная организация... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 января, 2013 Share Опубликовано: 30 января, 2013 Какая ширина рамы? Минимально допустимый выступ профиля рамы (коробки) за край стены, технологически необходимый для установки москитной сетки, должен составлять 30 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 30 января, 2013 Share Опубликовано: 30 января, 2013 Минимально допустимый выступ профиля рамы (коробки) за край стены, технологически необходимый для установки москитной сетки, должен составлять 30 мм. Тоже можно сослаться, кстати, и на москитку. Но я бы рекомендовал вот такой пункт в договор, вернее пункты.(Они у нас в договоре с 2004 года) 3.3. Установка оконных блоков и балконных дверей производится на место наружных демонтируемых (старых) рам. 3.4. В случае если после демонтажа изделий выяснится, что оконный или дверной проём имеет «перекосы» или глубина «четверти» более 50мм-70мм «Исполнитель» не несёт ответственности за соблюдение требований ГОСТа 30971-2002 в части соответствия размеров монтажного шва. Вопрос уменьшения проёма или изготовления новых изделий согласовывается с «Заказчиком» за дополнительную плату. Хоть и Гостом уже и не прописывается, до какой ширины должен быть монтажный шов, да и ГОСТ этот носит рекомендательный характер. Но от таких милиметронахлобучивателей, помогает. Но самый важный аспект, здесь нужно отметить замерщика. Замерщик, должен постоянно доносить до клиента, особенно в "кирпичке", что будет так и так, а ещё может быть и так, и сяк. Если видит, что невминяемый, то нужно спросить...Может вы сами скажете, сколько вам завести за четверть? Ну и потом подписать доп соглашение о том, что по просьбе, находясь в здравом уме, я хочу чтобы из под четвертей видны были, только стеклопакеты . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 31 января, 2013 Share Опубликовано: 31 января, 2013 Письменную претензию берите, как сказано выше. В ней должно быть написано на чем основано данное требование. Просто так сказать, что мне хочется вот так, а не эдак. Не подкрепляя ни какими доводами нельзя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 31 января, 2013 Share Опубликовано: 31 января, 2013 ...достаточно ли в данном случае "хочу" заказчика? Или можно послать? Вспоминаю все случаи, когда кто-то из-за чего-то судился и делаю вывод, что чаще всего судилища заканчиваются совершенно непредсказуемо, чаще для предприятия-ответчика... При этом "маразм крепчает". Если, в своё время, потерпевшая, подавшая на нас в суд за конденсат на стекле получила от судьи ответ, что суд не место для удовлетворения хотелок, то сейчас - это как раз, то место... Поэтому, просто посылать нельзя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...