Барбос Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 (изменено) Здравствуйте все. Проблема с продуванием по примыканию (стыку) горизонтальных и вертикальных штапиков (ВЕКА Софтлайн) в глухой части окошка. Вскрыл штапики, заткнул подручными средствами (ватные диски клиента) дренажные отверстия и дырочки в соединениях рамы с импостом. В фальце - уличная пыль. Штапик в свой паз садится очень плотно, резинка штапика вся аж распрямляется. Продувание стало меньше, но всё же.. Откуда движение воздуха в фальце?? Изменено 25 января, 2013 пользователем Vadim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 Тяга в вытяжке мощная (при морозах усиливается), окна, практически, герметичные, вот и тянет через любую возможную дырочку... Так же, и через соединения импоста может потягивать, вплоть до наледи... У вековских штапиков есть трабл - резинка сползает. Надо подтянуть и подклеить у среза штапика для лучшей стыковки. Клиент хочет задыхаться? Надо нормализовать работу вентиляции или добавить приточный клапан (может с подогревом) или прикрыть вытяжку. Решения есть у aereco, ИМХО - не оконная это проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 23 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 23 января, 2013 Вентиляционное отверстие на кухне (окно там же) добросовестно закрыто, даже не гофрой,а серьёзным металлическим коробом, ведущим к вытяжке над плитой. Поэтому, говорить о мощной тяге в вент.канале не приходится. А вот продувание по штапикам в ветренную погоду на лицо. И мелкая уличная пыль в фальце. Стеклопакет прижимается к пристекольному уплотнению на раме само собой плотно (судя по усилиям при забивании штапиков). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 А вот продувание по штапикам в ветренную погоду на лицо. Фальц должен вентилироваться! Если беспокоят маленькие сквознячки в с стыках, заполнить их герметиком и не мучиться! Движение воздуха в фальцевом пространстве сильно замедлится до скорости конвекционного потока и резко снизится риск обмерзания профиля в морозы. Понятно, что у вас там холодно. Но нормативную воздухопроницаемость никто не отменял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 Здравствуйте все. Проблема с продуванием ... А проблема-то в чем? Что нарушено? В нормативах нет требования абсолютной герметичности окна, есть цифры допустимой воздухопроницаемости. Она в целом по окну превышена? Дует из этой микрощелочки и появился сквозняк? Так, нормативы определяют понятие "зоны обслуживания" и допустимую скорость движения воздуха там (это полметра от окна). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 Откуда движение воздуха в фальце?? ***** ....говорить о мощной тяге в вент.канале не приходится. А вот продувание по штапикам в ветренную погоду на лицо. И мелкая уличная пыль в фальце. Через штатные отверстия дренажки, соединения импоста, действительно, много не надует, если дует настолько, что в фальце уличная пыль (много?), это или стеклопакет разной толщины, или уплотнитель снаружи замялся-разошелся, или тяга через монтажный шов в зону крепежа идет. Периметр фальца, на предмет наличия отверстий из под крепежа осматривали? Снаружи примыкание по периметру уплотнителя к стеклопакету осмотрели? Локализовать визуально (по грязи) место возникновения "дуло" нет возможности? Стеклопакет полностью вынимали, резиночки по расправляли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hohol007 Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Пыли быть недолжно. Вынимаем пакет и смотрим внимательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Пыли быть недолжно. Вынимаем пакет и смотрим внимательно. Это почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Может сильный воздушный напор, дом как стоит по розе ветров? Когда рукой прикрываете створку, сильно она отжимается от ветра? В штиль, тоже, продувание? Дренажные отверстия в фальце и снаружи рамы на какое расстояние смещены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hohol007 Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Это почему? Вопрос поставил в тупик. Чтобы в раме была пыль (не строительный мусор), продувание должно быть принудительным. Через водоотводные каналы так дуть не будет (если только компрессор подключить) При образовании пыли должно быть сквозное продувание с оооооочень хорошей тягой. В глухом окне? Вынуть стеклопакет и внимательно осмотреть. 1) Внешний уплотнитель (может стекло упирается в подкладки). 2) На предмет трещин. 3) На предмет отверстий под анкер, но с отсутствием онного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 25 января, 2013 Share Опубликовано: 25 января, 2013 А может просто резина Г. Посмотреть, на сколько равномерное прижатие с/п к уплотнителю. Резинки на штапике выгнулись, задубели и уже не пружинят, и не прижимают пакет как надо. По характеру пыльных следов в фальце обычно понятно, от куда она там взялась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 25 января, 2013 Share Опубликовано: 25 января, 2013 Вопрос поставил в тупик. Чтобы в раме была пыль (не строительный мусор), продувание должно быть принудительным. Через водоотводные каналы так дуть не будет (если только компрессор подключить) При образовании пыли должно быть сквозное продувание с оооооочень хорошей тягой. В глухом окне? Такой простой вопрос не должен ставить в тупик. Там и есть сквозное продувание, о чем, собственно пост. А по поводу пыли - так это смотря насколько она мелкодисперсная... Я раньше думал, что у меня до 3 этажа на балкон песок в 1 мм не долетает..., а как деревья добрые коммунальщики пообкарнали, ан нет - долетает, поставил сетки дополнительно - раньше на раздвижке не было. Теперь долетает только то, что проскакивает сквозь сетку. И этого песка там много.... а тяги-то на балконе нет....никакой, только ветер... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.