Ruslan R Опубликовано: 29 июля, 2012 Share Опубликовано: 29 июля, 2012 По какой формуле в РФ рассчитывают приведенное сопротивление теплопередачи конструкции? Исходные данные: 1. Окно (см. размеры во вложенном файле). Площадь конструкции окна Fок = 2,146 м2 2. Rпр (для профиля) = 0,85 м2·°К/Вт. Площадь профиля Fн = 0,617 м2 3. Rпр (для стеклопакета) = 0,68 м2·°К/Вт. Площадь стеклопакета Fсп = 1,529 м2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 29 июля, 2012 Share Опубликовано: 29 июля, 2012 гост 26602.1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 29 июля, 2012 Автор Share Опубликовано: 29 июля, 2012 Вот нашел пример расчета. Теперь вопрос возникает. Чтобы приведенное сопротивление теплопередачи конструкции было не меньше 0.6 какой должен быть профиль (сколько камер) и стеклопакет. Намек поняли? И что теперь делать с 3-х камерными системами профилей и однокамерными стеклопакетами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 29 июля, 2012 Share Опубликовано: 29 июля, 2012 показатели профиля.. не решающие... главное это стеклопакет.. ставим энергосберегающее стекло.. и даже на 3 камерных профилях получаем заветные цифирки.. в тему.. у нас уже спрашивают показатели 0,9 -1 ... процесс идет.. это хорошо.. даст толчок отрасли замершей в развитии на уровне европейских 90-х .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 июля, 2012 Share Опубликовано: 30 июля, 2012 Вот нашел пример расчета. Теперь вопрос возникает. Чтобы приведенное сопротивление теплопередачи конструкции было не меньше 0.6 какой должен быть профиль (сколько камер) и стеклопакет. Намек поняли? И что теперь делать с 3-х камерными системами профилей и однокамерными стеклопакетами? банальный КВЕ объект с 2хкамерным ТОП стеклопакетом будет иметь расчетный 0,6355 для коэфициента заполнения 0,85.. недавно считал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 июля, 2012 Share Опубликовано: 30 июля, 2012 показатели профиля.. не решающие... главное это стеклопакет.. ставим энергосберегающее стекло.. и даже на 3 камерных профилях получаем заветные цифирки.. в тему.. у нас уже спрашивают показатели 0,9 -1 ... процесс идет.. это хорошо.. даст толчок отрасли замершей в развитии на уровне европейских 90-х .. Ну и зачем он нужен этот толчок отрасли? В большинстве случаев - все, что выше 0.6 -выкинутые деньги и потерянный свет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июля, 2012 Автор Share Опубликовано: 30 июля, 2012 банальный КВЕ объект с 2хкамерным ТОП стеклопакетом будет иметь расчетный 0,6355 для коэфициента заполнения 0,85.. недавно считал И что это за заполнение с сопротивлением теплопередачи 0,85 м2·°К/Вт ? СПД с одним энергосберегающим стеклом и камерами заполненными аргоном не дотягивает до этого показателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 июля, 2012 Share Опубликовано: 30 июля, 2012 коэффициент заполнения, это отношение площади прозрачной части к общей площади окна. 0.85 - это скорее всего глушняк. Впрочем и это общепринятое определение не корректно А если за четверть уходит половина ширины профиля? Считать от внутреннего размера проема или от наружного размера оконного блока? Госты о такой мелочи не задумываются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 июля, 2012 Share Опубликовано: 30 июля, 2012 И что это за заполнение с сопротивлением теплопередачи 0,85 м2·°К/Вт ? СПД с одним энергосберегающим стеклом и камерами заполненными аргоном не дотягивает до этого показателя. читайте лучше.. Ro =0,6335 для оэффициента заполнения 0,85 для Дмитрия: честно говоря - пофигу куда четверти и как створки.. мне нужно было дать цифру для этого коэффициента заполнения, который по какой то необъяснимой прихоти указывается в нормативах, испытаниях и пр.... Все мы прекрасно понимаем что цифры - условны и абстракты... но ты же технарь - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxWD Опубликовано: 30 июля, 2012 Share Опубликовано: 30 июля, 2012 По какой формуле в РФ рассчитывают приведенное сопротивление теплопередачи конструкции? Исходные данные: 1. Окно (см. размеры во вложенном файле). Площадь конструкции окна Fок = 2,146 м2 2. Rпр (для профиля) = 0,85 м2·°К/Вт. Площадь профиля Fн = 0,617 м2 3. Rпр (для стеклопакета) = 0,68 м2·°К/Вт. Площадь стеклопакета Fсп = 1,529 м2 Rпр = Fok / ( (Fн/Rн) + (Fсп/Rсп) ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxWD Опубликовано: 30 июля, 2012 Share Опубликовано: 30 июля, 2012 (изменено) показатели профиля.. не решающие... главное это стеклопакет.. ставим энергосберегающее стекло.. и даже на 3 камерных профилях получаем заветные цифирки.. в тему.. у нас уже спрашивают показатели 0,9 -1 ... процесс идет.. это хорошо.. даст толчок отрасли замершей в развитии на уровне европейских 90-х .. Не совсем так. по СНиП 23-02-2003 п.5.10. Если приведенное сопротивление теплопередачи по профилю будет не достаточным, то может выпасть конденсат, и соответственно нарушение данного пункта. Изменено 30 июля, 2012 пользователем MaxWD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июля, 2012 Автор Share Опубликовано: 30 июля, 2012 Rпр = Fok / ( (Fн/Rн) + (Fсп/Rсп) ) См. пост №3 данной темы. Ваша формула будет правильная если заполнение будет не стеклопакет, а сендвич-плита Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxWD Опубликовано: 30 июля, 2012 Share Опубликовано: 30 июля, 2012 См. пост №3 данной темы. Ваша формула будет правильная если заполнение будет не стеклопакет, а сендвич-плита Тогда в вопросе недостаточно данных . Какие спейсеры будут применяться? Но в любом случае суть формулы не изменится, необходимо разделить конструкцию на простые составляющие, и сложить их пропорционально (профиль со спейсером, стеклопакет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июля, 2012 Автор Share Опубликовано: 30 июля, 2012 Тогда в вопросе недостаточно данных . Какие спейсеры будут применяться? Но в любом случае суть формулы не изменится, необходимо разделить конструкцию на простые составляющие, и сложить их пропорционально (профиль со спейсером, стеклопакет) Для этого из таблицы В.2 определяем значение линейного коэффициента теплопередачи. Суть вопроса была - верен ли расчет по формуле в посте №3 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 июля, 2012 Share Опубликовано: 30 июля, 2012 для Дмитрия: честно говоря - пофигу куда четверти и как створки.. мне нужно было дать цифру для этого коэффициента заполнения, который по какой то необъяснимой прихоти указывается в нормативах, испытаниях и пр.... Все мы прекрасно понимаем что цифры - условны и абстракты... но ты же технарь - Ты откуда взял нормативные 0.85? Всегда за среднее брали 0.7! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 июля, 2012 Share Опубликовано: 30 июля, 2012 Для этого из таблицы В.2 определяем значение линейного коэффициента теплопередачи. Суть вопроса была - верен ли расчет по формуле в посте №3 ? Понимаишшшшш...... Ты цитируешь методику СТО (автор великий и могучий Кривошеин). Она действительно более точная, чем СНИПоГОСТовская. Но это только СТО. Сначала определись, по какому документу будут контролировать тебя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 июля, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 июля, 2012 Понимаишшшшш...... Ты цитируешь методику СТО (автор великий и могучий Кривошеин). Она действительно более точная, чем СНИПоГОСТовская. Но это только СТО. Сначала определись, по какому документу будут контролировать тебя. Меня контролировать не надо, я сам любого проконтролирую. Мне для себя понять нужно как правильно считать и при этом дураком не остаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxWD Опубликовано: 31 июля, 2012 Share Опубликовано: 31 июля, 2012 Меня контролировать не надо, я сам любого проконтролирую. Мне для себя понять нужно как правильно считать и при этом дураком не остаться. Все эти методики, в той или иной мере, имеют неточности при расчёте профильных систем. Если необходим точный расчет, то необходимо воспользоватся одной из программ AnSYS, Flixo или бесплатной LBNL Windows Therm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 1 августа, 2012 Share Опубликовано: 1 августа, 2012 (изменено) Все эти методики, в той или иной мере, имеют неточности при расчёте профильных систем. Если необходим точный расчет, то необходимо воспользоватся одной из программ AnSYS, Flixo или бесплатной LBNL Windows Therm Не согласен! Программа Therm в ряде случаев может давать погрешность в определнии сопротивления теплорередаче до +/- 30% !!! (ПРОВЕРЕНО) и поэтому давно плюнул на это слюной. Про AnSYS и Flixo знаю. Наибольшая точность в определении сопротивления теплорередачи лежит в комбинации распределения температурных полей получаемых из программы Windows Therm, что она делает довольно точно, и ГОСТ 26602.1. То есть, получив распределение температурных полей, фиксурются температуры в точках где должны быть наклеены датчики (для ОБ Руслана Р надо расчитать 4 - 5 сечений) высчитываются площади, и далее по ГОСТ высчитываются плотности тепловых потоков, термические сопротивления, а затем и приведенное сопротивление теплопередаче. Данный метод учитывает и влияние дистанционной рамки и можно получать результаты сопротивления теплопередаче при различных наружных и внутренних температурах. Данный метод очень хорошо совпадает с результатами испытаний ОБ, а вот на фасадке надо быть поосторожней, слишком много нюансов. Но хлопотно это и долго, расчет ОБ Руслана Р займет 5 - 8 страниц. Несколько раз делал подобные расчеты для нестандартных конструкций. Иногда проще испытать конструкцию для надежности. Изменено 1 августа, 2012 пользователем Yustas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 1 августа, 2012 Share Опубликовано: 1 августа, 2012 показатели профиля.. не решающие... главное это стеклопакет.. ставим энергосберегающее стекло.. и даже на 3 камерных профилях получаем заветные цифирки.. в тему.. у нас уже спрашивают показатели 0,9 -1 ... процесс идет.. это хорошо.. даст толчок отрасли замершей в развитии на уровне европейских 90-х .. Если не прав, поправьте... В регламентирующих документах есть пункт, устанавливающий предельную разницу между коэффициентами для светопрозрачной и непрозрачной частей оконного блока... При этом мы в своё время получали уточнение, что речь идёт в том числе и о соотношении разницы между стеклопакетом и комбинацией профилей... В этом случае, простое наращивание "утепления" светопрозрачной части, при неизменной комбинации профилей приведёт к противоречию произведённой конструкции действующим нормативам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxWD Опубликовано: 1 августа, 2012 Share Опубликовано: 1 августа, 2012 Не согласен! Программа Therm в ряде случаев может давать погрешность в определнии сопротивления теплорередаче до +/- 30% !!! На то она и бесплатная . Хотя если температурные поля считает корректно а сопротивление теплопередачи нет, то возможно ошибка в расчётной модели в конвекционных параметрах поверхностей. АнСИС в этом отношении конечно интереснее, но жутко капризный к геометрии расчетной схемы, но позволяет считать 3D узлы, для алюминия весьма актуально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxWD Опубликовано: 1 августа, 2012 Share Опубликовано: 1 августа, 2012 Если не прав, поправьте... В регламентирующих документах есть пункт, устанавливающий предельную разницу между коэффициентами для светопрозрачной и непрозрачной частей оконного блока... При этом мы в своё время получали уточнение, что речь идёт в том числе и о соотношении разницы между стеклопакетом и комбинацией профилей... В этом случае, простое наращивание "утепления" светопрозрачной части, при неизменной комбинации профилей приведёт к противоречию произведённой конструкции действующим нормативам... Возможно, тоже не прав, поправьте... В действующих нормах есть только пункт (см. сообщение #11 в этой теме), других, к сожалению, не знаю. В своё время в проекте "Территориальных норм" по Свердловской области был пункт примерно следующего содержания (вольное изложение): "приведенное сопротивление теплопередачи прозрачной и непрозрачной части светопрозрачной конструкции должны быть не ниже требуемой для светопрозрачной конструкции в целом". Но он так и небыл введен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...