Друзья, поделитесь опытом. Взяли большой объект. Монтаж "тёплых"алюминиевых окон. Всё делается по ГОСТу. В связи с этим возникает проблема: ПСУЛ уже при -4 к алюминию не липнет, то же самое с остальными лентами. Использование строительного фена, мне кажется, заметно увеличит время установки. Может, у кого есть какой-нить секрет? И, вообще, есть ли температурные ограничения по установке лент?


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Опубликовано:

при нуле градусов уже желательно использовать фен.

ну и надо учитывать, что при отрицательных температурах (как окружающей среды, так и самого материала) значительно увеличивается время расширения ПСУЛ.

Так-то, если память не изменяет, почти у всех ПСУЛов темп. использования от +5 градусов.

 

Выдержите его в тепле сутки перед использованием. Также, если возможно, клейте на конструкцию в тепле, а потом ее вставляйте в проем.

 

А конкретнее - тяжело вам подсказать, т.к. вы хоть укажите, какой ПСУЛ используете.

Опубликовано: (изменено)

используйте тепловой экран :)

 

Да... да... ;)

Особенно если это новостройка, то можно использовать целых ... триста надувных экранов!!! :)

И ещё... в придачу... несколько пропан-бутановых газокалориферов и топливозаправщик... :megalol:

 

А если по теме... Если это просто промёрзшая коробка новостройки, то лучше на каждом этаже выделить по комнате, если масштаб большой, то можно и не по одной... В этих комнатах закрыть оконный проём любым временным заполнением, установить времянку-дверь... вообщем локальный тепловой контур изобразить... Загнать туда тепло... после заносить туда на прогрев определённое кол-во блоков, прогревать, обматывать лентами, сверлить отверстия под крепёж, а потом, по одному выносить на установку... Есть один нюанс... ПСУЛу необходимо клеить практически перед "выносом тела" из тёплого помещения... что бы она не успела разлопушиться в тепле... Распушённая ПСУЛа на морозе быстро остывает и потом шишь плотно к проёму прижмёшь...

Изменено пользователем viktor24
Опубликовано:

да не парьтесь, все равно владельцы потом поменяют ваши окошки на нормальные, или у вас не тендерное качество?

самый нормальный вариант это конечно на каждом этаже сделать теплую комнату и в ней подготавливать рамы.

Опубликовано:

да не парьтесь, все равно владельцы потом поменяют ваши окошки на нормальные, или у вас не тендерное качество?

 

 

Посмотреть бы, в последнее время, на "тендерное окно" из "тёплого" алюминия... а заодно на того чижика, который решиться на его замену... ;)

Опубликовано:

Бывает, что и меняют... т.к. за время строительства алюминиевые окна страдают не меньше пластиковых...

По теме- смывка для пены- рулит для бутиловой ленты тоже. На счет ПСУЛА - сомневаюсь... но попытка не пытка...

Опубликовано:

Спасибо большое всем за ответы. Это гостиничный комплекс и окна там потом менять не будут.Они там вообще всё лето мозги парили, а к зиме проснулись. Ну, да это стройка ))) Там всегда всё через задницу, меня это уже совсем не удивляет. Хотелось просто свою пятую точку прикрыть. И дело не в тендерном качестве. Просто по договору прописан монтаж с лентами, а я выступаю в качестве монтажника. Вот и хочется уменьшить немного свой геморрой ))) А если бы была возможность клеить в тепле ,вопроса бы не возникло.

Опубликовано:

псул который отклеился можно аккуратно подклеить клеем например цианакриловым-тем которым вы клеите резинки и уголки при отделке.ленты зимой мы клеим немного по другому-запииваем клеикую часть в пазс торца профиля например гибкой плстиной или ножом .но не острием

Опубликовано:

Зимой ПСУЛ разматываем в тёплом цехе, ждём когда расширится и потом уже на монтаж.

Не очень удобно возить и клеить эти спагетти, но были случаи когда он вообще до весны не расширялся((

С наклеиванием проблем не возникало...

Опубликовано:

Зимой ПСУЛ разматываем в тёплом цехе, ждём когда расширится и потом уже на монтаж.

Не очень удобно возить и клеить эти спагетти, но были случаи когда он вообще до весны не расширялся((

 

Скажите... а как Вы добиваетесь сжатия ПСУЛы до требуемой производителем величины... ну например ленты 20х40 на оконном блоке 1400х2100? ;)

 

Удобнее вместо спагетти возить приличный промышленный фен... лучше два. Одним прогреваете со стороны монтажного шва, другим - с уличной... а просто с одной стороны прогревать нельзя - он тогда заворачивается... а поочерёдно, сначала с одной, потом с другой. прогревать не целесообразно - пока одну сторону греешь,другая остывает... а когда градусов двадцать мороза, то поочерёдно куски по 20 сантиметров прогревать - очень даже долго... А так... два монтажника... один с одной стороны, другой с другой... даже на новостройках всё быстро... как по маслу...

Опубликовано:

Скажите... а как Вы добиваетесь сжатия ПСУЛы до требуемой производителем величины... ну например ленты 20х40 на оконном блоке 1400х2100? ;)

 

Положенную степень сжатия я физически не могу добиться без подготовки проёма.

А застройщик не хочет подготавливать проёмы или платить за это. Работаем как раз новостройки.

 

НО, если у ТС монтаж ГОСТовский, прижать раму к четверти(ровной!), на глаз можно. Для тех кто не может увидеть 20-35% (нормальный такой диапозончик ) заставить применять рулетку,линейку и т.д.

 

С феном оно может и удобнее...но платить за ещё одну операцию "хозяин" не будет, а монтажники не будут делать её бесплатно.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.