Shmulke Опубликовано: 20 ноября, 2010 Share Опубликовано: 20 ноября, 2010 Где взять технические характеристики для СПД AGC/Stratobel/44.2-16пласт-4м1-12пласт Ar-4TopN, такие как:приведённое сопротивление теплопередаче и звукоизоляция транспортного потока. Понимаю, что лучше всего провести испытания, но информация нужна быстрее, чем я смогу получить результат после испытаний. Может есть у кого-нибудь данные по таким стеклопакетам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 20 ноября, 2010 Share Опубликовано: 20 ноября, 2010 Где взять технические характеристики для СПД AGC/Stratobel/44.2-16пласт-4м1-12пласт Ar-4TopN, такие как:приведённое сопротивление теплопередаче и звукоизоляция транспортного потока.Понимаю, что лучше всего провести испытания, но информация нужна быстрее, чем я смогу получить результат после испытаний. Может есть у кого-нибудь данные по таким стеклопакетам? Если нужны оценочные, то в калькуляторе на сайте AGC, если чего-то нет, то позвонив в AGC. Звукоизоляция пакета - сферический конь в вакууме, т.к. зависит в том числе и от соотношения сторон пакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 20 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 20 ноября, 2010 Если нужны оценочные, то в калькуляторе на сайте AGC, если чего-то нет, то позвонив в AGC. Спасибо. Удобная штука. Звукоизоляция пакета - сферический конь в вакууме, т.к. зависит в том числе и от соотношения сторон пакета. На стандартное окно 1460х1320, 2 пакета 1241х529. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 20 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 20 ноября, 2010 Получилось: Коэффициент Ug (W/(m\u00B2.K)) = 1.0, теперь как перевести в кв.м ºС/Вт. А то что-то я плохо понимаю, что значат буквы и цифры у иностранцев (W-Вт, m-м, K - кельвины?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 22 ноября, 2010 Share Опубликовано: 22 ноября, 2010 Получилось: Коэффициент Ug (W/(m\u00B2.K)) = 1.0, теперь как перевести в кв.м ºС/Вт. А то что-то я плохо понимаю, что значат буквы и цифры у иностранцев (W-Вт, m-м, K - кельвины?) Наш коэффициент - это обратная величина, т.е. у вас будет 1 кв.м С/Вт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 22 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2010 Наш коэффициент - это обратная величина, т.е. у вас будет 1 кв.м С/Вт Т.е. если была бы цифра, например, 0,8, то в нашем коэффициенте она получилась 1/0,8=1,25. Так получается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 22 ноября, 2010 Share Опубликовано: 22 ноября, 2010 Т.е. если была бы цифра, например, 0,8, то в нашем коэффициенте она получилась 1/0,8=1,25. Так получается? Ну да (т.е. чем меньше иностранный коэффициент, тем больше наш). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 22 ноября, 2010 Share Опубликовано: 22 ноября, 2010 (изменено) Наш коэффициент - это обратная величина, т.е. у вас будет 1 кв.м С/Вт Нет, это ошибочное мнение. Я далеко от рабочего места, но в этой формуле не должо быть выше 0,8-0,85 Изменено 22 ноября, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 22 ноября, 2010 Share Опубликовано: 22 ноября, 2010 Нет, это ошибочное мнение. Я далеко от рабочего места, но в этой формуле не должо быть выше 0,8-0,85 Вы меня прям в тупик ставите. Можно ссылку на первоисточник? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 22 ноября, 2010 Share Опубликовано: 22 ноября, 2010 Вы меня прям в тупик ставите.Можно ссылку на первоисточник? Я не вполне понял Ваш вопрос: Вам нужны ссылки на различие граничных условий для расчетов в ГОСТ и DIN? Т.е. при том, что теплопроводность и сопротивление теплопередаче обратные величины, Ro не равно 1/Ug из-за различия методики расчета по DIN и ГОСТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 22 ноября, 2010 Share Опубликовано: 22 ноября, 2010 Ro не равно 1/Ug из-за различия методики расчета по DIN и ГОСТ. Просто я всегда слышал что это обратные величины (причем это даже и из названия видно). Хотелось бы понять по методикам расчетов. Если имеете ввиду формулы Теплопроводности и термического сопротивления то это я википедии нашел. Мне хотя бы увидеть хоть один документ где указано что это величины разные и что при одном значении, второе не является его обратной величиной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 ноября, 2010 Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 (изменено) Просто я всегда слышал что это обратные величины (причем это даже и из названия видно).Хотелось бы понять по методикам расчетов. Если имеете ввиду формулы Теплопроводности и термического сопротивления то это я википедии нашел. Мне хотя бы увидеть хоть один документ где указано что это величины разные и что при одном значении, второе не является его обратной величиной. Мне не вполне нравится Ваша мысль о том, что если Х = 1 / Y, то X м2хoС/Вт = 1 / Y Вт/(м2хК). Изменено 23 ноября, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 23 ноября, 2010 Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 Мне не вполне нравится Ваша мысль о том, что если Х = 1 / Y, то X м2хoС/Вт = 1 / Y Вт/(м2хК). В обоих формулах фигурирует разница температур. Кельвин от Цельсия отличается лишь некой постоянной дельтой, т.е разница температур то в Кельвинах, то в Цельсиях будет одна и та же величина. Вот если бы там фаренгейты стояли - тогда ещё можно было бы поспорить, но тут разные единицы измерения температуру не влияют на итоговый результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 ноября, 2010 Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 (изменено) В обоих формулах фигурирует разница температур.Кельвин от Цельсия отличается лишь некой постоянной дельтой, т.е разница температур то в Кельвинах, то в Цельсиях будет одна и та же величина. Вот если бы там фаренгейты стояли - тогда ещё можно было бы поспорить, но тут разные единицы измерения температуру не влияют на итоговый результат. Кроме различия диапазонов температур в российской и европейской методиках, (-20 ... + 20) и (0 ... +20), есть еще и зависимость характеристик газов при разной температуре. Так что к "простой разнице температур" и "градус он и в Африке градус" Вы это можете сводить в разговорах с заказчиком до тех пор, пока до тепловизорного обследования на объекте дойдёт. А там сразу вспомните о плавающей от 10% разнице. А так - считайте как Вам нравится: заказчик доволен, значит всё в порядке. Сертификаты рисуете без испытаний с правильными цифрами - документами прикрыты. А то, что потери тепла в реальности на процентов на 10 выше расчетных, так это ведь ерунда, газа для ТЭЦ в стране много. Изменено 23 ноября, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 23 ноября, 2010 Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 Кроме различия диапазонов температур в российской и европейской методиках, (-20 ... + 20) и (0 ... +20), есть еще и зависимость характеристик газов при разной температуре. Так что к "простой разнице температур" и "градус он и в Африке градус" Вы это можете сводить в разговорах с заказчиком до тех пор, пока до тепловизорного обследования на объекте дойдёт. А там сразу вспомните о плавающей от 10% разнице. Не очень понимаю причем тут зависимость от характеристик газа? Мы обсуждаем коэффициент который показывает потери через материал, а какой он (стекло, газ, кирпич, бетон, утеплитель) уже без разницы. Коэффицент для того и предназначен чтобы показывать характеристику по потерям тепла. А так - считайте как Вам нравится: заказчик доволен, значит всё в порядке. Сертификаты рисуете без испытаний с правильными цифрами - документами прикрыты. А то, что потери тепла в реальности на процентов на 10 выше расчетных, так это ведь ерунда, газа для ТЭЦ в стране много. Я не в претензии, просто для меня стало очень интересна Ваша точка зрения - она ведь на чем то основывалась. Судя о том что Вы выше написали, вы скорее всего имеет ввиду методику расчета данных коэффициентов при одинаковых входных параметрах. Если это так, то это уже более понятно становиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 ноября, 2010 Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 Не очень понимаю причем тут зависимость от характеристик газа? Мы обсуждаем коэффициент который показывает потери через материал, а какой он (стекло, газ, кирпич, бетон, утеплитель) уже без разницы. Коэффицент для того и предназначен чтобы показывать характеристику по потерям тепла. Теплопроводность материалов зависит от температуры. Если граничные температуры в европейских и российских расчетах различаются (а они различаются), то и результаты расчетов различаются. Так понятнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_AGC Опубликовано: 15 декабря, 2010 Share Опубликовано: 15 декабря, 2010 По большому счету, теоретически и весьма приблезительно, Вы можете использовать формулу 1/Ug, однако, Вы должны помнить о том, что Ug - это величина измеряемая в центре стеклопакета, в отличии от Ro, которое измеряется в том числе и в краевых зонах, где значительно холоднее. Таким образом, Ro не будет равно 1/Ug в реальных цифрах. В Вашем случае (если говорить, например о температурах +20 и -27) Вы можете получить на стеклопакете Ro около 0,78. Но, естественно, точный ответ Вы можете получить только после сертификационных испытаний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kliv Опубликовано: 23 декабря, 2010 Share Опубликовано: 23 декабря, 2010 По большому счету, теоретически и весьма приблезительно, Вы можете использовать формулу 1/Ug, однако, Вы должны помнить о том, что Ug - это величина измеряемая в центре стеклопакета, в отличии от Ro, которое измеряется в том числе и в краевых зонах, где значительно холоднее. Таким образом, Ro не будет равно 1/Ug в реальных цифрах. Ну, теперь я наконец-то знаю, почему Ro нельзя рассчитывать, как 1/Ug Повторюсь, учите матчасть, Алексей. Вот в этой темке, например http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=25188&st=0 объясняется причина несоответствия. Вы там, кстати говоря, отписались в конце, свой новый продукт продвигали видимо, но к сожалению саму тему то при этом не прочитали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...