MaxxxD Опубликовано: 12 мая, 2010 Share Опубликовано: 12 мая, 2010 В общем, проблема такая, пошла серия лопающихся пакетов. Общее количество уже перевалило за 30 штук и каждый день добавляется. Рисунок трещин примерно одинаковый (см фото и рис), есть и точно такие есть и менее художественные произведения. Была у нас похожая проблема год назад. Тогда все списали на производство пакетов в зимний период в недостаточно отапливаемом цеху. В этом году ситуацию исправили, цех топится нормально, да и не все пакеты из лопнувших делали в зимний период, часть совсем свежая двух - трехнедельной давности. У нас сейчас стоит температура примерно +17 - +25 градусов. (в цеху +16 +20). Временный диапазон производства пакетов которые сейчас лопаются, примерно год, чуть меньше. Пакеты именно ЛОПАЮТСЯ, по словам заказчиков с характерным хлопком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxxxD Опубликовано: 12 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 мая, 2010 Мысли о причине в браке стекла, были первыми, но пока их отметаем, причина: лопаются как обычная четверка, так и энергия. 4М0 - мэйд Лисичанск, 4Е - мэйд Гардиан, Рязань. Причем ситуация на одном из заказов, вообще, из разряда "все и везде". В частном доме лопнуло три пакета, два в створках (при монтаже не распакечивались) оба пакета 4-16Ар-4-12Ар-Е4, в одном лопнула наружная 4-ка, в другом внутренняя энергия, лопнул и пакет в глухаре (внутренняя энергия). Рисунок примерно одинаковый. Есть и лопнувшие однокамерные пакеты 4Е-16Ар-4. Буквально сегодня выяснилось, у другого заказчика на объекте (в течении недели) лопнуло 4 пакета 4-16-4-12-4 ... Три пакета - лопнуло наружное стекло, 1 - внутреннее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxxxD Опубликовано: 12 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 мая, 2010 (изменено) Проблема приобретает пугающий характер. Прошу вашего совета. Может у кого есть какие мысли? Что делать? Из-за чего так происходит? ЗЫ. На фото две створки одного окна. На одном лопнула обычная 4-ка (наружн) на другом 4Е (внутр). Пакеты 4-16Ар-4-12Ар-4Е http://i051.radikal.ru/1005/09/445a92280ac0.jpg http://i057.radikal.ru/1005/9b/56c60cb859e1.jpg С ув. Максим Изменено 12 мая, 2010 пользователем Blondy опубликование картинок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elena B Опубликовано: 12 мая, 2010 Share Опубликовано: 12 мая, 2010 Проблема приобретает пугающий характер. Прошу вашего совета. Может у кого есть какие мысли? Что делать? Из-за чего так происходит? С ув. Максим Были такие случаи зимой, с точно такими "рисунками" причина-брак партии стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 12 мая, 2010 Share Опубликовано: 12 мая, 2010 (изменено) Это единый большой пакет с раскладкой внутри и наружными декоративными рамами? Изменено 12 мая, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 12 мая, 2010 Share Опубликовано: 12 мая, 2010 все лопнувшие в дверях стоят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxxxD Опубликовано: 12 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 мая, 2010 Это один большой пакет с раскладкой внутри и наружными декоративными рамами? Да, на фото оконные створки размером примерно 1400 х 650 на стеклопакете наклеен наружный шпрос (горбыльки) Были такие случаи зимой, с точно такими "рисунками" причина-брак партии стекла. В том-то и дело ... стекло разное... проблема одна. все лопнувшие в дверях стоят? В дверях нет ни одного... все в окнах... процентов 60 пакетов в створоках (при установке не распакечиваем) , 40 - в глухарях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 (изменено) Это один большой пакет с раскладкой внутри и наружными декоративными рамами? Да, на фото оконные створки размером примерно 1400 х 650 на стеклопакете наклеен наружный шпрос (горбыльки) Были такие случаи зимой, с точно такими "рисунками" причина-брак партии стекла. В том-то и дело ... стекло разное... проблема одна. все лопнувшие в дверях стоят? В дверях нет ни одного... все в окнах... процентов 60 пакетов в створоках (при установке не распакечиваем) , 40 - в глухарях. А не установленные в рамы пакеты из этих партий стекла у Вас лопаются? Короче говоря, чтобы не ходить вокруг да около, рекомендую Вам сначала разобраться - соблюдается ли технология сборки пакетов (смещение стекол друг относительно друга, соразмерность стекол, влажность в помещении, качество сита), затем нет ли излишнего изгиба рамы, не пережаты ли пакеты в раме и т.п. Кроме того, совершенно не лишним является использование функции поиска по форуму словосочетания "лопнул пакет", т.к. подобных тем было штук 50-60. Изменено 13 мая, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 (изменено) Была у нас похожая проблема год назад. Тогда все списали на производство пакетов в зимний период в недостаточно отапливаемом цеху.... В этом году ситуацию исправили... А воз и ныне там... Может быть в производственном цикле засада... Изменено 13 мая, 2010 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 фото - именно с ламинацией и такими шпросами все проблемные пакеты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Д Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 А закономерности в расположении лопнувших СП по отношению к сторонам света не прослеживается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxxxD Опубликовано: 13 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 мая, 2010 соблюдается ли технология сборки пакетов (смещение стекол друг относительно друга, соразмерность стекол, влажность в помещении, качество сита) Соблюдается, не соблюдалась бы не спрашивал. Влажность помещении в пределах нормы. Сито Недекс используем уже года три... можно, конечно, подумать и над этим... но может ли оно повлиять настолько? Может быть в производственном цикле засада... Может быть... но в чем конкретно? от чего могут появиться такие трещины? фото - именно с ламинацией и такими шпросами все проблемные пакеты? Нет, просто именно эти створки оказались под рукой я их и щелкнул ... Лопаются пакеты во всех наших проф системах, в белом и ламинированном профиле, накладные шпросы были только в этом заказе. как уже писал, лопаются пакеты с разными формулами, но проведя анализ поняли что большая часть пакетов с И стеклом. А закономерности в расположении лопнувших СП по отношению к сторонам света не прослеживается? вот это ближе к телу... лопаются в основном на солнечной стороне. Раздувает их на солнце что ли??? Но почему вдруг? Мы работаем 13-й год (мистика) с проблемой столкнулись впервые ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor555 Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 соблюдается ли технология сборки пакетов (смещение стекол друг относительно друга, соразмерность стекол, влажность в помещении, качество сита)Соблюдается, не соблюдалась бы не спрашивал. Влажность помещении в пределах нормы. Сито Недекс используем уже года три... можно, конечно, подумать и над этим... но может ли оно повлиять настолько? Может быть в производственном цикле засада... Может быть... но в чем конкретно? от чего могут появиться такие трещины? фото - именно с ламинацией и такими шпросами все проблемные пакеты? Нет, просто именно эти створки оказались под рукой я их и щелкнул ... Лопаются пакеты во всех наших проф системах, в белом и ламинированном профиле, накладные шпросы были только в этом заказе. как уже писал, лопаются пакеты с разными формулами, но проведя анализ поняли что большая часть пакетов с И стеклом. А закономерности в расположении лопнувших СП по отношению к сторонам света не прослеживается? вот это ближе к телу... лопаются в основном на солнечной стороне. Раздувает их на солнце что ли??? Но почему вдруг? Мы работаем 13-й год (мистика) с проблемой столкнулись впервые ((( у нас была такая проблемка. просто стекло не качественное(рабочие на стеколке сказали китай). поменяли стеколку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 1. Пакеты не в рамах, виставленные на солнце, лопаются? 2. Пакеты с притупленной кромкой лопаются? 3. Профилактику головки у стола резки пооводите, жидкость не меняли в последний год? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kliv Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 MaxxxD посмотри этот файлик http://www.pilkington.com/resources/tb03_p...ffectinigus.pdf Думаю, это твой случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
772 Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 1. Пакеты не в рамах, виставленные на солнце, лопаются?2. Пакеты с притупленной кромкой лопаются? 3. Профилактику головки у стола резки пооводите, жидкость не меняли в последний год? Судя по рисунку трещин, они образуются в центре пакета и расходятся к краям в разные стороны. Поэтому, думаю, ответы на 2й и 3й вопросы ничего не дадут. Варианты с "плохим качеством стекла" - тоже не стоит рассматривать. Что конкретно "плохого" может быть в стекле? Тем более тут и Гардиан, и вообще стекла разных производителей. Раз лопаются и прозрачка и низкоэмиссионные - термошок тоже вряд ли. Остается разница в давлении внутри пакета и снаружи. Мне кажется, надо в этом направлении двигаться. Up: Пока писал, Kliv добавил. Согласен с ним. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxxxD Опубликовано: 13 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 мая, 2010 MaxxxD посмотри этот файлик http://www.pilkington.com/resources/tb03_p...ffectinigus.pdf Думаю, это твой случай. Очень хорошая статья, спасибо. фото один в один с моими ...действительно похоже что это мой случай. Вот что меня смущает из всех сделанных выводов. 1. Использовать более толстое стекло. (н-да ... не уж-то делать все пакеты из 6-к... засада) 2. Использовать меньшую дистанцию. (реально... но это ж потери в теплопроводности, маркетинге, переход на другой штапик ) 772 Полностью согласен... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kliv Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 (изменено) Вот что меня смущает из всех сделанных выводов.1. Использовать более толстое стекло. (н-да ... не уж-то делать все пакеты из 6-к... засада) 2. Использовать меньшую дистанцию. (реально... но это ж потери в теплопроводности, маркетинге, переход на другой штапик ) Более толстое стекло нужно, чтобы уменьшить искажения, если они для заказчика важны. От разрушения, если там действительно значительные напряжения возникают, оно вряд ли спасет. Меньшая рамка помогает. Насчет потери в теплоизоляции, нужно считать в вашем конкретном случае. Как правило, разница в Ro или U при использовании рамок, скажем, 12 и 16 или 16 и 20 очень незначительная. Изменено 13 мая, 2010 пользователем Kliv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxxxD Опубликовано: 13 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 мая, 2010 Меньшая рамка помогает. Насчет потери в теплоизоляции, нужно считать в вашем конкретном случае. Как правило, разница в Ro или U при использовании рамок, скажем, 12 и 16 или 16 и 20 очень незначительная. посмотрел, да Вы правы. Не ужели придется уходить с 40-го пакета на 32? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 Мы работаем 13-й год (мистика) с проблемой столкнулись впервые ((( И 13-ый год изготавливаете стеклопакеты? если, продолжительный период, то проанализируйте, что меняли в производственном цикле к началу периода "лопающихся стеклопакетов"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxxxD Опубликовано: 13 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 мая, 2010 И 13-ый год изготавливаете стеклопакеты? если, продолжительный период, то проанализируйте, что меняли в производственном цикле к началу периода "лопающихся стеклопакетов"... Да, всегда была своя стеколка. Да собственно ничего и не меняли ... два с половиной года назад поставили новую машину (экструдер) для вторичной обмазки полисульфидом. Больше ничего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 Да, всегда была своя стеколка.Да собственно ничего и не меняли ... два с половиной года назад поставили.... Отвечу сразу, я не спец в стеколке... но причина на поверхности, копайте. Пригласите человека со стороны, со "свежим" взглядом. Не черная-же дыра у Вас, на старом-новом месте образовалась. Бермуды. "Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли ............................................................................... Разошелся, так и сыплет: "Треугольник будет выпит. Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!" В.С.Высоцкий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 MaxxxD посмотри этот файлик http://www.pilkington.com/resources/tb03_p...ffectinigus.pdf Думаю, это твой случай. ...похоже на правду применительно к данному характеру повреждений пакетов... ...кстати, а нет ли в таком случае зависимости от времени производства? - если в цеху не поддерживается постоянная температура и влажность, то она зависит от наружнего воздуха, соответственно, критическое стечение обстоятельств может наступать только для пакетов произведенных, скажем ранним утром (не думаю что в это нелегкое время у Вас работает и ночная смена) - холодно и влажно...соответственно, после монтажа в самую жару днем для них и наступает "час Х"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тандем76 Опубликовано: 14 мая, 2010 Share Опубликовано: 14 мая, 2010 Проведите тест на сито. От "недекса" отказались так как реакция термоядерная, зимой имели ряд проблем похожего характера... Провели эксперемент, сделали два пакета в одно и тоже время, соответственно одного размера. Из одних комплектующих за исключением сита, вынесли на мороз...реакция не заставила себя ждать хватило 20 минут. Пакет с "недексом" разрушился, второй стоял сутки и ничего... Конечно зима не лето...но судя по реакции сита (идёт "кипение" выделяются "пузыри") возможно ему(ситу) всё равно )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
старикашка Опубликовано: 14 мая, 2010 Share Опубликовано: 14 мая, 2010 ...один поставщик материалов для стеклопакетов рассказывал, что на Стрйсибе-2010 была неформальная сходка призводителей стеклопакетов, на которой в частности обсуждалась "лопанье" стекла итог - виновником назначили Недокс... Хотя проблема очень даже комплексная: температура эксплуатации, температура и влажность производства, марка(производитель) стекла, обработка кромки, материал дистанционной рамки, сито, формула пакета.... любой из этих факторов может оказаться последней каплей, которая приведет к прорыву плотины (разрушению сп)... итог - нужно постоянно мониторить уровень воды в резервуаре и не надеятся на авось... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...