Павлуша Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 Брак в работе - 100%. Это без коментариев .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 Тогда добавлю. Окно - НЕнесущая конструкция. А закреплено - наверняка не по ГОСТу (по количеству крепёжных элементов). Так что перемонтаж - неизбежное зло любой (грамотной) проверки. А вот насчёт "брак 100%" и неуведомление производителя - основание для назначения встречной экспертизы. Тем более речь идёт о размере блоков в отсутствие документации. Выводов о существенности дефектов нет. Сведений об эксперте нет. И сам "Сервисстрой" не имеет никакого права на проведение экспертиз. Эту "экспертизу" спокойно можно повесить на гвоздик в ... (только сейчас понял, что пословица устарела: после крушения советской власти проблемы с туалетной бумагой кончились, начались - с окнами...) Для образца вывешиваю судебную и досудебную экспертизы, сделанные по всем правилам. Фамилии, адреса, номера дел и названия фирм изменены. ______________________________.doc _____________________________.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Партизанище Опубликовано: 26 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 26 января, 2010 Незнаю что они имеют ввиду. Полюбуйтесь на экспертизу.Окно могли любое предоставить на экспертизу. В доме их несколько. Вообщем-то на этом уже можно и остановится... Пока.... : Тогда добавлю.Окно - НЕнесущая конструкция. А закреплено - наверняка не по ГОСТу (по количеству крепёжных элементов). Так что перемонтаж - неизбежное зло любой (грамотной) проверки. А вот насчёт "брак 100%" и неуведомление производителя - основание для назначения встречной экспертизы. Тем более речь идёт о размере блоков в отсутствие документации. Выводов о существенности дефектов нет. Сведений об эксперте нет. И сам "Сервисстрой" не имеет никакого права на проведение экспертиз. Эту "экспертизу" спокойно можно повесить на гвоздик в ... (только сейчас понял, что пословица устарела: после крушения советской власти проблемы с туалетной бумагой кончились, начались - с окнами...) Можно только добавить что проем измерялся скорее всего с внутренней стороны... Залет.... Трещина наверняка ведь по стыку откос-рама? Cosmofen Plus жесткий, трескается порой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 Порекомендуйте нормального эксперта, который сделает качественную экспертизу в Красноярске. Смотри личную почту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 Трещина наверняка ведь по стыку откос-рама? Cosmofen Plus жесткий, трескается порой...Улыбнуло: "трещина с шириной раскрытия 0,3 см". Не просто "шириной", а "шириной раскрытия". И не в мм, как у инженеров принято, а в см, как в школе учили.Вообще-то, такие трещины заделывают силиконовым герметиком, независимо от вида откосов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 (изменено) Смотри личную почту.Личная просьба: выложить на форуме заключение эксперта. Изменено 26 января, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим1982 Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 Тогда добавлю.Окно - НЕнесущая конструкция. А закреплено - наверняка не по ГОСТу (по количеству крепёжных элементов). Так что перемонтаж - неизбежное зло любой (грамотной) проверки. А вот насчёт "брак 100%" и неуведомление производителя - основание для назначения встречной экспертизы. Тем более речь идёт о размере блоков в отсутствие документации. Выводов о существенности дефектов нет. Сведений об эксперте нет. И сам "Сервисстрой" не имеет никакого права на проведение экспертиз. Эту "экспертизу" спокойно можно повесить на гвоздик в ... (только сейчас понял, что пословица устарела: после крушения советской власти проблемы с туалетной бумагой кончились, начались - с окнами...) Для образца вывешиваю судебную и досудебную экспертизы, сделанные по всем правилам. Фамилии, адреса, номера дел и названия фирм изменены. ______________________________.doc _____________________________.doc Как суду доказать что "Сервисстрой" не имеет права на экспертизу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Партизанище Опубликовано: 26 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 26 января, 2010 Улыбнуло: "трещина с шириной раскрытия 0,3 см". Не просто "шириной", а "шириной раскрытия". И не в мм, как у инженеров принято, а в см, как в школе учили.Вообще-то, такие трещины заделывают силиконовым герметиком, независимо от вида откосов. Мы от силикона года три как отказались... Стыки откос-рама проходим "жидким пластиком", Cosmofen Plus, да и зазоры там не превышают 0,5-1 мм... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 Как суду доказать что "Сервисстрой" не имеет права на экспертизу? запросите аккредитацию Сревис-строя. У них и у тех кто такие аккредитации дает - Виндовер поскажет где... В суд справочку ... фирма такая то ... на проведение экспертиз аккредитацию не проходила... Прошу назначить экспертизу ... и эксперта от себя - аккредитованного. и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Максим1982 Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 запросите аккредитацию Сревис-строя. У них и у тех кто такие аккредитации дает - Виндовер поскажет где...В суд справочку ... фирма такая то ... на проведение экспертиз аккредитацию не проходила... Прошу назначить экспертизу ... и эксперта от себя - аккредитованного. и всё. У них есть лицензия на тех обследование ЗиС и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 Как суду доказать что "Сервисстрой" не имеет права на экспертизу?Это - дело адвоката. Те нарушения, которые я перечислил, могут быть основанием для суда "оставить без внимания" данное заключение.Но, если суд заранее настроился вас засудить, придётся писать в вышестоящий суд, опять-таки, адвокат нужен. Имеете право прислать это заключение мне на на официальный отзыв. Это - ещё деньги. Как на этот отзыв посмотрит суд - неизвестно. Может "оставить без внимания". Нанимайте адвоката. Покажите ему это обсуждение на форуме. Платите ему деньги. Без адвоката судиться нельзя. И молитесь, чтобы не было, как в Тутаеве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 Полюбуйтесь на экспертизу. Пословица есть хорошая - на Бога надейся, да сам не плошай! Полюбуемся-ка на эту бумажку с другой точки зрения (просто, чтобы разговор поддержать). Вот, понаписал эксперт глупостей (мне больше всего понравилось "...зазоры 3-4 см, что не допустимо (???!!!) по ГОСТ 30971-2002"), так его теперь в это самое мордой ткнуть можно. Прилюдно. И чем больше глупостей, тем эффектнее "тычок" будет. Верно? Но никак нельзя, чтобы в ответ столь же явную претензию предъявили. Например: где паспорт на оконный блок? Нету? Так не умничайте тута! Считаю, что такие элементарные вещи, как паспорт, инструкция по эксплуатации, маркировка - обязательно должны быть. Нельзя иначе. Опасно. Знаю случай, когда были отбиты все претензии экспертов, но фирма проиграла суд из-за отсутствия положенной маркировки. Формальность? -- Да! Но тем не менее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Human Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 Считаю, что такие элементарные вещи, как паспорт, инструкция по эксплуатации, маркировка - обязательно должны быть.Нельзя иначе. Опасно. Знаю случай, когда были отбиты все претензии экспертов, но фирма проиграла суд из-за отсутствия положенной маркировки. Формальность? -- Да! Но тем не менее... из ГОСТ 30674-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ: "5.11 Маркировка 5.11.1 Маркировка изделий - по ГОСТ 23166. 5.11.2 Входящие в состав изделия главные профили, оконные приборы и стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии с НД на эту продукцию. " из ГОСТ 23166-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: "5.6 Маркировка 5.6.1 Каждое изделие маркируют водостойкой краской или этикеткой с указанием предприятия-изготовителя (товарного знака), марки изделий, даты его изготовления и (или) номера заказа, знака (штампа), подтверждающего приемку изделий техническим контролем. Изделия маркируют, как правило, на не лицевой стороне верхней части вертикального профиля коробки изделия. 5.6.2 Входящие в состав изделия запирающие приборы и стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии с технической документацией на эту продукцию. 5.6.3 При поставке сборно-разборных изделий в разобранном виде требования к маркировке изделий устанавливают в НД на эти изделия." из ГОСТ 24866-99 СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: "4.3 Маркировка, упаковка 4.3.1 На каждый стеклопакет (на дистанционную рамку или на стекло в нижнем левом углу) наносят четкую, несмываемую маркировку, читаемую из помещения и содержащую: - наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение стеклопакета; - месяц и две последние цифры года изготовления. В случае применения в стеклопакете многослойного или закаленного стекла маркировка на стеклопакете должна быть расположена так, чтобы была видна маркировка многослойного или закаленного стекла. Допускается в маркировке указывать дополнительную кодовую информацию по согласованию изготовителя и потребителя, расшифровку которой указывают в договоре или технических условиях. При нанесении маркировки на стекло допускается сокращать обозначение стеклопакета (например: 4-16Аг-И4), при этом в случаях, когда стеклопакет должен быть смонтирован определенной стороной наружу (или внутрь помещения), условия маркировки этой стороны устанавливают в договоре на поставку." Предположим, что я выполнил все требования по маркировке изделия и всех комплектующих. Установил и передал изделие, получил все документы подтвержающие мою работу. На следующий день заказчик помоет окно и отдерет все наклейки с маркировкой. В случае притензий со стороны заказчика как я докажу, что все изделия были промаркированы ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 ...заказчика как я докажу, что все изделия были промаркированы ? Паспорт изделия Есть? в договоре указано, что паспорт изделия выдается? инструкция по маркировке и выдачи паспортов имеется? технологию выдачи продемонстрировать можете? а совсем хорошо если под подпись... паспорт получен... доказываать что изделия были промаркированы не нужно. достаточно доказать что они у Вас маркируются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Human Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 доказываать что изделия были промаркированы не нужно. достаточно доказать что они у Вас маркируются. на "бытовом" уровне я с Вами полностью согласен, а сточки зрения ЗАКОНА этого достаточно ? Есть ссылка на закон или нормы ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 на "бытовом" уровне я с Вами полностью согласен, а сточки зрения ЗАКОНА этого достаточно ? Есть ссылка на закон или нормы ? Почему бы не проконсультироваться у юриста? я не юрист. может коллеги помогут? Windower, например... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 Предположим, что я выполнил все требования...В случае притензий со стороны заказчика как я докажу... Замучаетесь все требования выполнять. Нет шансов. Если у клиента "всё схвачено", то получите 3*3=10, как в Тутаеве (см. статью Windower-а). Я о другом. О явных ошибках. Которых не надо. Ну, н-е-н-а-д-о!!!!! Вот, понаписал эксперт глупостей, так его теперь в это самое мордой ткнуть можно.Но никак нельзя, чтобы в ответ столь же явную претензию предъявили. Например: где паспорт на оконный блок? Нету? Так не умничайте тута! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Human Опубликовано: 27 января, 2010 Share Опубликовано: 27 января, 2010 О явных ошибках. Которых не надо. Ну, н-е-н-а-д-о!!!!! Понятно. Главное правило: не косячить. Проблема в том, что на ошибках учатся. Главное чтобы эти ошибки были маленькими и не твоими. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 февраля, 2010 Share Опубликовано: 28 февраля, 2010 ... инструкция по замеру и инструкция по монтажу откосов и подоконника.Неужели так никто и не возьмётся за разработку? Инструкция от ПРОПЛЕКС : Инструкция по отделке откосов окна Технология замеров Подготовка материала Раскрой панелей Установка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...