Перейти к публикации
forum-okna.ru

Рекомендованные сообщения

Опубликовано:

Добрый день.

Просьба помочь с проблемой:лопнул стеклопакет. Окна были установлены в сентябре 2019, 1 окно лопнуло через 3 месяца, второе через 9. В обоих случаях у окна стоял пуфик ( мешок ) , не знаю совпадение или нет.

Треснуло ночью,когда все спали.В чем может быть причина?

TCrmU7ixQTU.jpg?size=810x1080&quality=96N1dT3pZIdA0.jpg?size=810x1080&quality=96Z-Y8vrCqBGI.jpg?size=810x1080&quality=96TAqWgMCGRas.jpg?size=810x1080&quality=96

 


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Опубликовано:
37 минут назад, Драгич Кирилл сказал:

В обоих случаях у окна стоял пуфик ( мешок ),

У вас на восходе солнце в эти окна светит?

Если Пуф способствовал проявлению термошока, то это происходило не ночью, а утром на рассвете.

Опубликовано:
В 21.08.2021 в 15:54, Драгич Кирилл сказал:

В чем может быть причина?

У вас нет возможности сделать фото без штапика?

если ваши трещины сходятся в одну, то это термошок.

Для того чтобы избежать его в дальнейшем, устанавливайте стелопакеты с закаленными стеклами. 

 

thermalcrack .jpg

Опубликовано:
7 часов назад, MaxNVKZ сказал:

У вас нет возможности сделать фото без штапика?

если ваши трещины сходятся в одну, то это термошок.

Для того чтобы избежать его в дальнейшем, устанавливайте стелопакеты с закаленными стеклами. 

 

thermalcrack .jpg

Чего то это не похоже на термошок 

Опубликовано:
В 24.08.2021 в 13:36, MaxNVKZ сказал:

У вас нет возможности сделать фото без штапика?

если ваши трещины сходятся в одну, то это термошок.

Для того чтобы избежать его в дальнейшем, устанавливайте стелопакеты с закаленными стеклами. 

 

thermalcrack .jpg

 

K96oWCnVsoY.jpg

hFlKTYDCETM.jpg

Опубликовано:
6 часов назад, Драгич Кирилл сказал:

Фото прикрепил, к сожалению возможно только так.

Это не термошок. Механическое повреждение, штапик нужно снять. 

  • Upvote 2
Опубликовано:
В 24.08.2021 в 13:36, MaxNVKZ сказал:

если ваши трещины сходятся в одну, то это термошок.

На вашем фото - термошок 2-го рода, когда трескаются два стекла при их очень большой разнице температур. Да, и в приведённой статье про это. Какой такой пожар в квартире ТС?:blink:

Честно говоря, не сильно понимаю физического смысла тш 2-го рода, может, сильная термодеформация. Ну, да Бог с ним, - у ТС то треснуло одно стекло (внутреннее), а это если шок, то первого рода, когда перепад температур между торцом стекла в пространстве фальца и за штапиком. Так у него и картинка другая, выше уже было написано.

На первом фото напрягает какая-то фигня для кондёра явно пропущенная через стойку. Стойка надо сказать на вид весьма дохлая. Так что вторая трещина, вполне, из-за ветра могла произойти.

  • Upvote 1

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.