  1. согласен...... в 4.14 определение о чтениии формулы смотрелось бы более адекватно!
  2. так и в действующем же есть.... 3.6 формула стеклопакета: Запись, в которой указывают виды (марки) стекол и их толщины, ширину дистанционной рамки, вид газа, заполняющего межстекольное пространство. Формула стеклопакета читается от наружного стекла к внутреннему.
  3. а формула стеклопакетов то какая?.... .."бабочка" один из признаков барашока, но может быть и совокупность многих факторов,..... -неправильная формула, горизонтальная герметизация , неправильная эксплуатация, и тд.
  4. раствор Оксида церия должен помочь....... есть несколько тем на форуме.....
  5. внутри стеклопакета НЕ песок!!! ..это молекулярное сито просыпалось из дистанционной рамки...... рамка собрана на уголках, фракция сита скорее всего 0,5-0,9 ....где то уголок не защелкнули до конца, вот оно и просыпалось.... в общем дефект стеклопакета!!! дефект не устраним, только замена,.... з.ы...... на фунционал повлиять не должно.... НО не эстетично....
  6. тут ключевым является ..."силикон на уксусной основе"...... если бы использовали нейтральный силикон ничего бы ТАКОГО не было...... за качество извиняюсь .... фотка "архивная" лет так 10 назад было...
  7. честно говоря больше на сталь похоже.... вложу фотку......Это похоже на то что вы хотите? .. наверное не все.... со сталью единицы работают... в Ростове..
  8. В Астрахани печи закалки нет ни у кого ..... ближайшие переработчики с печками это, наверное, Волгоград - Махачкала - Ростов(обл).....
  9. Попробуйте раствором оксида церия потереть... В этих темах наглядно видно http://forum-okna.ru...0%B8%D1%8F&st=0 http://forum-okna.ru...=1
  10. .......... вероятнее всего речь шла о Lacobel T..... на него нет таких ограничений.......
  11. И Вам здравствовать!!! ... Современные машины все с системами конвекции, а вот устройство этих систем в совокупности с устройством камеры нагрева, напрямую влияет на качество исходного продукта.... + софт, который этим всем управляет. И еще бы посоветовал при выборе производителя обратить внимание на наличие сервиса в России... http://forum-okna.ru...8&hl=fc500&st=0
  12. Какой вид обработки делаете?? Где скалывает? В начале, в конце? Инструмент проверяли? - включением/отключение определенных групп шпинделей можно определить где происходит скол, ..... - неравномерная выработка входной фрезы ..... может лупасить стекло, (От скорости не зависит) - и т.д... вариантов много.
  13. ...а если вместо стекол 5 мм, использовать 4 мм, то можно поставить обычную алюминиевую рамку 6 мм, ..... получите СПО 4м1зак-6-4м1зак, тем самым влезете в нужные Вам 14 мм...... Не знаю, насколько сложно найти рамку 6 мм в Вашем регионе, у нас на югах некоторые стеклопакетчики используют ее, делают двухкамерные стеклопакеты 4м1-6-4м1-6-4м1.
  14. Я внимательно читал первый пост автора, поэтому и привел пример со Stopsol Classic и полировкой церием позиции 1, а так же указал, что Phoenix продукт другой технологии и, как покрытие почувствует себя после полировки не знаю, поэтому заявлять, что ему "хана" я не могу, как и говорить об обратном.... Но исходя из того, что производитель заявляет Phoenix как продукт класса А по EN 1096 (также как и все остальные серии Stopsol), то почему бы не попробовать??? ....в любом случае решение за автором, рекомендаций более чем предостаточно.
  15. Раствором церия пробуйте. Со Stopsol Classic такое неоднократно проделывал. Со Stopsol Phoenix не доводилось... Не знаю, как он поведет себя при полировке, магнетронка, все-таки. Один из примеров на фото Stopsol Classic Clear #1
  16. Вы слишком категоричны.... ИМХО. Поверьте многим эта "заморочка" не нужна, в силу ряда обстоятельств, о которых говорили коллеги выше ... Встречал такой подход особенно на небольших предприятиях, работающих на 2-3 видах стекла, которые то и про КИС некогда не слышали. Сам пользуюсь полной системой.....начало с остатка предыдущей опт, возврат делового остатка в определенное место (система говорит куда), склад онлайн со всеми видами стекла (их местоположение, остатки) списание со клада онлайн по факту резки, резервы......и т.д.
  17. Было дело...... не липнет зараза........ сейчас, если клиент уперается на пескоструйке то зону герметизации просто не пескоструим закрывая его малярным скочем машинкой для снятия И-покрытия?
  18. Не стоит весь юг под одну гребенку ставить!!! Техническая неграмотность небольших стеклопакетчиков не имеющих возможность изготавливать стеклопакет толще 32мм и невладеющими газонаполнением не отражает действительность по региону. ТС проговорился о производителе, так вот на растоянии 70 километров есть как минимум 2 крупных переработчика стекла владеющие гораздо!!! большими возможностями,и которые бы легко удовлетворили его. Хороший обзор! Правда ничего нового для для себя не подчеркнул
  19. с чего это зажигалкой не вариант? как раз таки вариант в отсутствии прибора...... а в пакете оно или нет ,побарабану....
  20. в целом верно... только оксид церия не всегда "кирпичного" цвета, мы пользуемся белым, возможно зависит от производителя применяется при обработке кромок стекол, некоторые виды оборудования требуют добавления этого материала при полировке( кромочники, фацетники) 5%-7% суспензия оксида церия отлично подходит для удаления сильных загрязнений со стеклянных фасадов, даже со стекол с твердыми покрытиями таких как стопсол. сам неоднократно проделывал такое.. в свободной продаже в виде порошка у продавцов инструмента для резки и обработки стекла еще есть уже готовые растворы для очистки фа
  21. Ну что ж поздравляю с решением проблемки.... а что касается неотмываемой дряни то возвращаясь к моему первому посту в этом топике ... это скорее всего потек строительных смесей удалить обычными стеклоочистителями неполучится но церий думаю справится ...... много раз с помощью него ставил на место заказчиков и строителей....
  22. Поддерживаю , в старом ГОСТе не менее 9мм общий слой, и в новом также будет......
  23. 1. ИМХО сомнительно что этот дефект появился внутри герметичного СПО в период эксплуатации, возможно он был изначально но как тогда его не увидели при приемке стеклопакетов при остеклении и при монтаже уж очень заметная бяка........... или все же загрязнение снаружи?. Кто сделал вывод о том что это внутри? сервесники или все со слов заказчика и из фото? ну очень похоже на загрязнение строительными смесями, и за 3года прилипло хорошо.... обычным мистерам мускулам такое загрязнение не не по зубам ... 2.Отписка в рамках условий договора , не более.. за что подписались то и получили..
×
×