Сейчас на странице 0 пользователей
- Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
-
Мои клубы
-
Дачные кулуары
Публичный клуб
-
Торги на бирже
Публичный клуб
-
Литературная гостиная.
Публичный клуб
-
-
Темы
-
Сообщения
-
Автор: tehnic · Опубликовано:
Ну, есть не большой 20 летний опыт общения с данным оборудованием)) И ещё, по поводу аварийного отключения - возможно у вас уставка 380бар. P.S. Не советую играть с уставкой в "+" !!! Последствия очень "весёлые" и грустные: загнутые ножницы, порванные ножницы(в прямом смысле), оторванные вилки, загнутые штоки, вырванные резьбы...., вообщем весело. -
Автор: Adhesive · Опубликовано:
...И ещё - у вас подогрев работает(40 град.). Как по описанию проблемы Вы это определили? -
Автор: tehnic · Опубликовано:
- " большая разница давлений компонентов (А 200 bar, B 310-360 bar)" Забита магистраль линии отвердителя, от дозировочного цилиндра до кубика. Смотрите шланги, кубик и возможно металлическая трубка, которая находится на подвесе + ко всему, возможно сам отвердитель более густой. - "при давлении на гидростанции А 2,5 bar," Что-то путаете, это скорей всего давление на пневмоподдержке, а на гидравлике в районе 100-110 бар(максимум). P.S. Как он вообще у вас на таком давлении работает, при давлении 350бар на линии отвердителя он должен выключиться(выключить гидростанцию) и выдать сообщение "высокое давление", по любому что-то нахимичили чтоб не выключался. Смотрите загнёт сам себя, а с зап. частями сейчас проблемы. И ещё - у вас подогрев работает(40 град.). -
Автор: solcold · Опубликовано:
После перехода с полиуретана на полисульфид с заменой подающего насоса, появилась проблема: большая разница давлений компонентов (А 200 bar, B 310-360 bar), при давлении на гидростанции А 2,5 bar, и пишет ошибку (9 Unterdruck); при этом упала скорость при том же давлении на полисульфиде по сравнению с полиуретаном. -
Автор: Neil · Опубликовано:
обратитесь к специалисту регулировку окон должен делать профессионал -
Автор: Kevlar · Опубликовано:
Вероятнее всего что-то произошло с домом. Он уже старый. Вполне мог просесть, отчего немного изменилась геометрия рамы. Остальные варианты исключены. -
Автор: Demert · Опубликовано:
честно говоря, видел и работал на VFL на производстве абсолютно разных модификаций, начиная от системы, загружающейся с дискеты, заканчивая на мой взгляд самыми универсальными 2007-2013 годов(остальное в годах выше - только коррекция опций и режимов робота 2008 года). Исходя из опыта 18 лет работы на VFL, могу сказать, что - работа с лазером замера глубины наиболее правильная и качественная в производственном плане, но не все(единицы), знают что это такое в России, к сожалению - имеется множество параметров, которые влияют на качество заливки, но при наличии изначальных настроек Lisec, с которыми приезжает машина, нужно уметь настроить три параметра, одним из которых является настройка Z оси через конусы
-
-
Сейчас в сети (Полный список)
- Нет пользователей в сети в данный момент.