Поступила рекламация на разгерметизацию стеклопакетов. 

Конструкция представляет собой вертикальный ряд из стеклопакетов, разделенных импостами (лестничный марш).

Везде отсутствует какой либо дренаж.

По словам оконщиков - заказчик сам отказался от дренажа.

Возможно что это причина разгерметизации стеклопакетов?

Edited by omalser

Share this post


Link to post
Share on other sites


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | База оконных знаний


Не буду выражаться, но не совсем компетентный у вас дилер. Надеюсь ваш дилер подписал, что данное изделие отпускается ему без дренажей? Нет? Читайте ГОСТ Блоки оконные...технические условия. Там чёрным по белому всё написано. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, omalser сказал:

 

Возможно что это причина разгерметизации стеклопакетов?

Да. Стеклопакет стоять в воде не должен.

А при отсутвии дренажа вода в фальце копиться очень быстро.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, omalser сказал:

По словам оконщиков - заказчик сам отказался от дренажа.

 

Такое могло быть если конструкция находиться внутри помещения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 09.09.2019 в 23:39, Сергей Алексеев сказал:

Не буду выражаться, но не совсем компетентный у вас дилер. Надеюсь ваш дилер подписал, что данное изделие отпускается ему без дренажей? Нет? Читайте ГОСТ Блоки оконные...технические условия. Там чёрным по белому всё написано. 

 

Спасибо! Можно конкретнее пункты этого ГОСТа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 09.09.2019 в 23:46, newsolutions сказал:

Да. Стеклопакет стоять в воде не должен.

А при отсутвии дренажа вода в фальце копиться очень быстро.

Это я и догадываюсь. Хотелось бы ссылки на нормативную документацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, omalser сказал:

Это я и догадываюсь. Хотелось бы ссылки на нормативную документацию.

Гост на стеклопакеты видимо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, newsolutions сказал:

Гост на стеклопакеты видимо.

в ГОСТе 24866-2014 нигде нет ни слова про дренаж.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, omalser сказал:

в ГОСТе 24866-2014 нигде нет ни слова про дренаж.

Так дренаж вроде бы в стеклопакетах не делают. :D

Почитайте ГОСТ 23166-99 Блоки оконные...

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Цитата

 

5.9.4 Конструкции изделий должны включать в себя систему отверстий: для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей; отвода воды; компенсации ветрового давления; снижения нагрева цветных профилей.

5.9.5 Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. При системах со средним уплотнением отверстия должны находиться перед средним уплотнением с наружной стороны.

 

 

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12.09.2019 в 16:45, Dmitrii2010 сказал:

 

 

Спасибо огромное!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.