samSasha Опубликовано: 10 декабря, 2016 Share Опубликовано: 10 декабря, 2016 Здравствуйте. Собственно, вопрос в теме. Ситуация такая. Есть балкон, присоединённый к квартире. Везде на балконе всё хорошо, но есть вопросы к окнам. На данный момент установлено всего 4 окна. Профиль Ньютек 68, стеклопакет 4SrN-16-4-14-4+аргон, фурнитура поворотная везде. Размеры окон такие (ШхВ): 800х1320 - 2 шт., 1450х1320 - 1 шт, 1350х1320 - 1 шт. Широкие окна двустворчатые, со штульпом. Проблемы имею следующего характера. 1. Из 6 створок почему-то 2 продувает со стороны петель по всей высоте. Это не смотря на то, что установлено по 3 петли. Продувают штульповые створки. Ко всем остальным вопросов нет. 2. На ощупь алюминиевый профиль сильно холоднее стеклопакета и тем более стен вокруг. Можно ли что-нибудь сделать с этой ситуацией? 3. Пока не устанавливали подоконник. Есть вопрос - ставить его под раму или встык с рамой, т.е. под створку? Особой разницы нет, место позволяет и так, и так, но как будет правильнее? Заранее спасибо за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AFK79 Опубликовано: 10 декабря, 2016 Share Опубликовано: 10 декабря, 2016 Могу по пункту 2 только подсказать - сделать ничего нельзя, только покрыть алюминий каким-либо другим материалом. Вопрос в том, что алюминий имеет бОльшую теплопроводность, чем стекло и, тем более, отделочные материалы на стене. Более теплопроводный материал всегда будет казаться более холодным по сравнению с менее теплопроводным. Потрогайте на морозе металлическую трубу или минеральную вату - температура у них будет одинаковая, но труба будет "холоднее". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 10 декабря, 2016 Share Опубликовано: 10 декабря, 2016 1. Возможно не подрезана резина в месте установки петли, соответственно, петля ложится не на алюминий, а на резину, что автоматически создает зазор между рамой и створкой минимум 1-2мм. Ну или подрезано слишком много - поэтому там, где должна резина быть - ее нынче нету с тем же эффектом. 2. Ничего сделать нельзя. Алюминий всегда будет холодным и всегда будет холоднее окон ПВХ. 3. Подоконник бы ставил под раму. Но если нет подставочного профиля, который как раз для этой цели нужен (и к нему очень удобно подоконник крепить), то в общем без разницы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 10 декабря, 2016 Share Опубликовано: 10 декабря, 2016 .... Алюминий всегда будет холодным и всегда будет холоднее окон ПВХ. .... ... на ощупь. Я верно понял, Ярослав? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 10 декабря, 2016 Share Опубликовано: 10 декабря, 2016 Совершенно верно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 11 декабря, 2016 Share Опубликовано: 11 декабря, 2016 Внутренний контур уплотнения, в NT в частности, не отвечает за герметичность в принципе. Смотрите средний контур. Скорее всего в штульпах, и дыры приличные. Холоднее алюминиевый профиль в среднем на 2 градуса при -30 за бортом - это факт и не смертельно. При нормальном отоплении и вентиляции небольшое продувание алюминиевых (в отличие от пластика) окон дискомфорта не вызывает, не смейтесь, парадокс отмечен не раз уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 11 декабря, 2016 Share Опубликовано: 11 декабря, 2016 Поставьте третий контур уплотнения. Купить его можно на Алютехе (арт. FRK101 - см. вложение). Для NewTec SY68 подойдет 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 11 декабря, 2016 Share Опубликовано: 11 декабря, 2016 Поставьте третий контур уплотнения. Купить его можно на Алютехе (арт. FRK101 - см. вложение). Для NewTec SY68 подойдет и заклейте дренаж? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 11 декабря, 2016 Share Опубликовано: 11 декабря, 2016 и заклейте дренаж? При чем тут дренаж? Через дренаж не будет такого продувания никогда. Этот уплотнитель в помощь криворуким цеховикам и монтажникам. Поверьте, это проверено уже на не одной тысяче окон. Без этого уплотнителя все продувалось и затекало, а когда его поставили все погрешности криворукости цеховиков и монтажников он убрал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 11 декабря, 2016 Share Опубликовано: 11 декабря, 2016 Мне кажется, достаточно исправить погрешности цеха. Ведь сказано было, что продуваются только 2 окна из 6 и все со стороны петель только. Значит 4 окна остальные нормальные... Т.е. штатные резинки и прочие уплотнители поставлены правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 11 декабря, 2016 Share Опубликовано: 11 декабря, 2016 Мне кажется, достаточно исправить погрешности цеха. Ведь сказано было, что продуваются только 2 окна из 6 и все со стороны петель только. Значит 4 окна остальные нормальные... Т.е. штатные резинки и прочие уплотнители поставлены правильно. Установка третьего контура уплотнения это самый дешевый и простой способ, который можно сделать без специалиста. P.S. А всегда продувается и нет герметичности именно по петлям. Или рама перекошена слегка, или створка, и в итоге неправильно работает средний уплотнитель. Или средний уплотнитель на углах правильно не проклеен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 11 декабря, 2016 Share Опубликовано: 11 декабря, 2016 Штульповое соединение по среднему уплотнителю сквозит. Третий контур- штатная часть систем СиАЛа, никакой разницы для продувания, есть он или нет не обнаружил. Если только ваши ремонтники не заклеили дренаж при установке третьего контура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 11 декабря, 2016 Share Опубликовано: 11 декабря, 2016 штульповое соединение по среднему уплотнителю сквозит Ну со штульпом уже ничего не сделать. Всегда стараюсь отговорить от них заказчика, иначе продувание обеспечено. Третий контур- штатная часть систем СиАЛа, никакой разницы для продувания, есть он или нет не обнаружил. Сравните для начала эти уплотнители от Алютеха и от Сиала. Разницу, думаю, увидите сразу. У Алютеха наружный слой из вспененного EPDM, а у Сиала он полностью резиновый и на морозе он дубеет (не всегда выполняет свою функцию). У Reynaers тоже этот уплотнитель полностью резиновый и его эффективность не очень. И не забываем отливчик (из алюминиевого профиля) на створку ставить. А то в Сиале я его что-то не наблюдаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sib_dm Опубликовано: 11 декабря, 2016 Share Опубликовано: 11 декабря, 2016 А еще никто не замечал, что лучше- фурнитура типа Fapim для алюминия или новые варианты оконной типа Винкхауса (в створку с фурнитурным пазом)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 15 декабря, 2016 Share Опубликовано: 15 декабря, 2016 Сравните для начала эти уплотнители от Алютеха и от Сиала. Разницу, думаю, увидите сразу. Кручу отлив от NT. Наружный уплотнитель во вскрытой камере находится. Там минимум пара дренажных отверстий. Как он может остановить продувание? На ПВХ, к примеру, при продувании никому в голову ещё не приходило менять наружный уплотнитель. В алюминии все танцы вокруг центровки створки и замкнутости контура среднего уплотнения, ну разве что мягкую штрипку 2*8 на створку под контакт уплотнителя иногда клею, если с центровкой всё плохо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 19 декабря, 2016 Share Опубликовано: 19 декабря, 2016 Для NewTec SY68 подойдет А для КПТ74 подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 19 декабря, 2016 Share Опубликовано: 19 декабря, 2016 А для КПТ74 подойдет? КПУ 201 есть, но что это решает в плане продувания? Сказал же: вскрытая камера, дренажные отверстия в ней. Насчёт протечек только интересна, но какие на морозе протечки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.