SRP Опубликовано: 28 ноября, 2016 Share Опубликовано: 28 ноября, 2016 Здравствуйте, коллеги! Если кто сталкивался, проясните ситуацию пожалуйста. Вопрос по требованию ГОСТа 30674-99 к армированию. "п. 5.7 Требования к усилительным вкладышам" "5.7.1. Главные ПВХ профили изделий усиливают стальными вкладышами с антикоррозионным покрытием". "5.7.9 Стальные усилительные вкладыши должны быть защищены цинковым покрытием толщиной не менее 9 мкм по ГОСТ 9.303. Пропуски и повреждения покрытия не допускаются." Пришли проверяющие (Метрология, стандартизация, сертификация), выявили нарушение ГОСТ 30674-99 в части антикоррозионного покрытия армировки. Требуют торцы спила "красить". В производственном процессе не представляю, как это возможно. Только если готовить с шагом металл заранее, что для нас неприемлемо. Стоит Ширмер, пилит под каждую палку, и установка армирования происходит сразу же, красить возможности и времени нет. А есть ли надобность в этом? Причем торцы требуют "красить", хотя исходя из требований ГОСТа нужно их покрыть цинком 9мкм, а не красить... И на мой вопрос, а что же делать с отверстиями под ручки, которые фрезеруем, тоже внятного ответа не прозвучало. Хотя это тоже, по этой логике, повреждение покрытия. Есть ли какие-либо профессиональные комментарии по этому вопросу? Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Покраска армира осуществляется только для усилителей, контактирующих с окружающей средой, а внутренний усилитель профилей не считается таковым. Пусть сперва докажут: 1. Что защита торцов нужна (и где это написано у системодателей). 2. Влияет на эксплуатационные характеристики. 3. Покажут, где тут нарушение ГОСТа?! Срез не является пропуском и повреждением покрытия и не является ржавчиной. И еще, скорей всего, у вас используется СОЖ, а в них бывает добавляют ингибиторы коррозии. То есть претензия совсем не обоснована. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Пришли проверяющие (Метрология, стандартизация, сертификация), выявили нарушение ГОСТ 30674-99 в части антикоррозионного покрытия армировки. Требуют торцы спила "красить". Или что? Похоже на отработанное вымогательство. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Самое настоящее вымогательство... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Самое настоящее вымогательство... У меня на даче больше 25 лет крыша из оцинковки....под дождем....края листов из-под ножниц, голый металл. Ничего не ржавеет, т.к. цинк для этой протекторной защиты от коррозии железа и наносится. Заставь дурака ГОСТы читать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Это далеко не дураки. Это нужно иметь изрядную сообразительность, чтобы впаривать подобную трактовку ГОСТа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Читаем ГОСТ 9.303: Допускается по согласованию с заказчиком устанавливать более легкие способы защиты или меньшую толщину и (или) другие покрытия, чем установленные для соответствующих условий эксплуатации: при эксплуатации детали в условиях герметизации, обеспечивающей отсутствие контакта детали с внешней средой, и при отсутствии воздействия летучих коррозионно-агрессивных веществ; в условиях эксплуатации под слоем возобновляющейся смазки или при полном и постоянном погружении детали в масла и рабочие жидкости, не вызывающие коррозию; при эксплуатации в среде сухих инертных газов и сухого воздуха; при профилактическом уходе за изделием; Та самая СОЖ может являться в данном случае более легким способом защиты. В самом крайнем идиотском случае, если не удается договориться полюбовно (ибо требование красить торцы полная чушь) пропишите это в технологическом регламенте и в договоре с заказчиком мелким шрифтом, заодно будет фишка для продаж - типа "специально обработанные торцы металлических вкладышей". Для особо принципиальных можно установить на этапе между нарезкой и свинчиванием что-то типа штемпельных подушек со смазкой и касаться их усилителем перед запихиванием в профиль (после проверки убрать нафиг) Требования по окраске торцов, насколько я помню, есть у производителей усилительных вкладышей, чтобы при хранении на открытых площадках торцы не ржавели.... Не по теме: Если стоит Ширмер, значит точно знали куда и зачем шли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.