dima7771980 Опубликовано: 16 июля, 2016 Опубликовано: 16 июля, 2016 Давайте поговорим на такую тему, на чем может обмануть клиента "нечистый на руку" подрядчик по производству и монтажу алюминиевых систем. Начну по своему случаю, подрядчик вел монтаж с нарушениями ГОСТа и официальных схем Алютеха, стеклопакеты монтировались только на дистанционные планки без опорных алюминиевых планок, причем ширина дистанционных планок была меньше, чем толщина стеклопакета и сейчас фактически стекло висит в воздухе и прижато лишь прижимными планками. Кроме этого нет термомостов, в которые вкручиваются шурупы. Есть подозрения, что подрядчик сэкономил и на толщине профиля и ригеля, это я еще выясню в ближайшее время. А где и чем еще можно обмануть заказчика? Поделитесь своим опытом, ведь обычные заказчики порой и не понимают, как у них должны быть собраны и смонтированы фасадные витражи.
Alex IlI Опубликовано: 17 июля, 2016 Опубликовано: 17 июля, 2016 По размышлении открыл. Убедительная просьба к участникам держаться в рамках правил.
nnv2812 Опубликовано: 17 июля, 2016 Опубликовано: 17 июля, 2016 Давайте поговорим на такую тему, на чем может обмануть клиента "нечистый на руку" подрядчик по производству и монтажу алюминиевых систем. Начну по своему случаю, подрядчик вел монтаж с нарушениями ГОСТа и официальных схем Алютеха, стеклопакеты монтировались только на дистанционные планки без опорных алюминиевых планок, причем ширина дистанционных планок была меньше, чем толщина стеклопакета и сейчас фактически стекло висит в воздухе и прижато лишь прижимными планками. Кроме этого нет термомостов, в которые вкручиваются шурупы. Есть подозрения, что подрядчик сэкономил и на толщине профиля и ригеля, это я еще выясню в ближайшее время. А где и чем еще можно обмануть заказчика? Поделитесь своим опытом, ведь обычные заказчики порой и не понимают, как у них должны быть собраны и смонтированы фасадные витражи. А проект остекления есть? Там есть ответы на все Ваши вопросы! А кто на него поставил штамп "В производство работ"? Если заказчики не понимают, "как у них должны быть...", то: - Нанимают специалистов, контролирующих работу подрядчиков (экспертиза, в том числе проекта, технадзор и т.п.). - После изучения предложений от разных фирм - пытаются понять, почему у одних дороже, чем у других и не торопятся отдать предоплату тем, что подешевле. - Пытаются обмануть сэкономить, и, как правило, вначале получают косяк, потом - проходят краткий курс по организации строительного производства, юриспруденции (это уже в суде), сталкиваются с реалиями по получению компенсаций, и оплачивают - либо второй круг, либо специалистов. Правда, иногда везёт...
Ruslan R Опубликовано: 17 июля, 2016 Опубликовано: 17 июля, 2016 ... стеклопакеты монтировались только на дистанционные планки без опорных алюминиевых планок, причем ширина дистанционных планок была меньше, чем толщина стеклопакета и сейчас фактически стекло висит в воздухе и прижато лишь прижимными планками... Недопустимая ошибка. Кроме этого нет термомостов, в которые вкручиваются шурупы. Может у Вас будет термомост из вспененного материала? Тогда он устанавливается после монтажа стеклопакетов, но перед установкой прижимной планки естественно ))) Есть подозрения, что подрядчик сэкономил и на толщине профиля и ригеля, это я еще выясню в ближайшее время. На толщине профиля это вряд ли, а вот стойку явно не того сечения применил (судя по соседней теме). А где и чем еще можно обмануть заказчика? Саморезы для крепежа ригеля, прижимной планки должны быть из нержавейки. Поделитесь своим опытом, ведь обычные заказчики порой и не понимают, как у них должны быть собраны и смонтированы фасадные витражи. А чтобы понимать для этого перед началом монтажа согласовывается проект (статический расчет по требованию, конфигурация витража, основные узлы примыканий и т.д.).
dima7771980 Опубликовано: 17 июля, 2016 Автор Опубликовано: 17 июля, 2016 Вспененный утеплитель есть, только в местах дистанционных планок его почему-то подрезали. Попробовал стойку потрясти руками, вроде стоит жестко на большом витраже, а вот на пролетах 2400 шириной и 3300 высотой, почему-то есть колебания, т.е. средняя стойка прогибается. Витраж делится 3-мя стойками на 2 заполнения, по 3 стекла в каждом (нижнее 800, среднее 1700, верхнее 800 мм). Вот просто проблема здесь выкладывать фото, почему-то не проходят, пишет, что все место уже использовано, но это больше вопрос к модераторам, может так у всех новичков.
Lega Sega Опубликовано: 17 июля, 2016 Опубликовано: 17 июля, 2016 А проект остекления есть? Там есть ответы на все Ваши вопросы! А кто на него поставил штамп "В производство работ"? Если заказчики не понимают, "как у них должны быть...", то: - Нанимают специалистов, контролирующих работу подрядчиков (экспертиза, в том числе проекта, технадзор и т.п.). - После изучения предложений от разных фирм - пытаются понять, почему у одних дороже, чем у других и не торопятся отдать предоплату тем, что подешевле. - Пытаются обмануть сэкономить, и как правило вначале получают косяк, потом - проходят краткий курс по организации строительного производства, юриспруденции (это уже в суде), сталкиваются с реалиями по получению компенсаций, и оплачивают - либо второй круг, либо специалистов. Правда иногда везёт... Ой - вэй, это все не обязательно, если ты вот сам все знаешь. Ты же заказчик и возможно успешный продавец дынь, владелец парикмахерской, ресторана или автомастерской. Ты сам построил свой бизнес и уж в каких-то окошках сам разберешься, а в стройке тем более, вон Петрович гараж из пустоток б/у покрыл, да еще и консольно козырьком выпустил над входом - козырек ништяк вышел. А при этом, надо посчитать у всех, кого можно на районе свои окошки, потом отжать на максимуме до себестоимости, не удовлетвориться результатом. И о чудо, отделочники сказали, что есть пацаны, которые могут сделать еще дешевле. Ну, ты ж заказчик, ты сам знаешь, как делать, см. выше. П.С. Заранее прошу прощения у ТС, это не имеет к Вам никакого отношения, просто достаточно типичный случай причинно-следственных факторов. 5
Ruslan R Опубликовано: 17 июля, 2016 Опубликовано: 17 июля, 2016 Вспененный утеплитель есть, только в местах дистанционных планок его почему то подрезали... Вам с монтажниками не повезло просто... Вот как нужно было подрезать вспененный термомост.
dima7771980 Опубликовано: 17 июля, 2016 Автор Опубликовано: 17 июля, 2016 Вам с монтажниками не повезло просто... Вот как нужно было подрезать вспененный термомост. Должен ли вспененный утеплитель выступать из толщины стекла? Сейчас у меня его край вровень со стеклом, а дальше прижимная планка. И еще вопрос, если используется вспененный утеплитель, то крепление саморезов идет через пластиковые термомосты-ограничители? И что за вырез размером 40 мм внизу? Его зачем делать?
Ruslan R Опубликовано: 17 июля, 2016 Опубликовано: 17 июля, 2016 Должен ли вспененный утеплитель выступать из толщины стекла? Сейчас у меня его край вровень со стеклом, а дальше прижимная планка. Все правильно. И еще вопрос, если используется вспененный утеплитель, то крепление саморезов идет через пластиковые термомосты-ограничители? Нет не нужны никакие термомосты-ограничители. Не придумывайте лишнего. и что за вырез размером 40 мм внизу? его зачем делать? Для вентиляции.
dima7771980 Опубликовано: 17 июля, 2016 Автор Опубликовано: 17 июля, 2016 Все правильно. Нет не нужны никакие термомосты-ограничители. Не придумывайте лишнего. Для вентиляции. Тогда что это такое под буквой Е?
Ruslan R Опубликовано: 17 июля, 2016 Опубликовано: 17 июля, 2016 тогда что это такое под буквой Е? Это полиамидный термомост. У Вас же применен вместо полиамидного термомоста, термомост из вспененного материала. При использовании термомоста из вспененного материала теплотехнические характеристики узла повышаются в 2-3 раза. Так что тут у Вас все хорошо.
dima7771980 Опубликовано: 17 июля, 2016 Автор Опубликовано: 17 июля, 2016 Это полиамидный термомост. У Вас же применен вместо полиамидного термомоста, термомост из вспененного материала. При использовании термомоста из вспененного материала теплотехнические характеристики узла повышаются в 2-3 раза. Так что тут у Вас все хорошо. Только вот проблема, что монтажники делали вырезы там, где дистанционные планки стоят, говорили, что типа он не влезал этот вспененный утеплитель, это чем будет грозить? И еще вопрос, что-то я не заметил сливных отверстий на ригелях, а они должны быть и какого размера если "да"?
nik4286 Опубликовано: 17 июля, 2016 Опубликовано: 17 июля, 2016 Отверстия должны быть в прижимных планках и их крышках 5*18 мм.
dima7771980 Опубликовано: 17 июля, 2016 Автор Опубликовано: 17 июля, 2016 Отверстия должны быть в прижимных планках и их крышках 5*18 мм. В крышках точно нет ни одного отверстия, а зачем они в декоративке?
Moradan Опубликовано: 18 июля, 2016 Опубликовано: 18 июля, 2016 В крышках точно нет ни одного отверстия, а зачем они в декоративке? Фотографий этой порнографии бы побольше. И, не беритесь с соседом "петровичем" стоить в его сарайке мерседес
dima7771980 Опубликовано: 18 июля, 2016 Автор Опубликовано: 18 июля, 2016 Фотографий этой порнографии бы побольше. И, не беритесь с соседом "петровичем" стоить в его сарайке мерседес Задним числом все умные, рад бы, чтобы поскорее вся эта проблема решилась, но видимо это надолго.