Перейти к публикации
forum-okna.ru

Стеклопакет для зенитного фонаря.


Рекомендованные сообщения

Возможно ли исполнение стеклопакета 10зак -20 - 5.5.1 при световом проеме фонаря 2000*1300, или рассечь "крестом" или по скату со сменой формулы, и как следствие экономии...

post-44820-0-25127100-1464838761_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Возможно ли исполнение стеклопакета 10зак -20 - 5.5.1 при световом проеме фонаря 2000*1300, или рассечь "крестом" или по скату со сменой формулы, и как следствие экономии...

... и вроде есть ограничения по размеру ячейки, не больше 1200*1500...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На мой взгляд за глаза. Главное, чтоб заказчик в осадок не выпал, увидев стоимость такого пакета за М2. Бегать по нему, судя по габаритам, для снегоочистки никто не будет...

И прижимка по нижнему краю ската не нужна - структурить, иначе знатный мусоросборник получится. ;)

 

... и вроде есть ограничения по размеру ячейки, не больше 1200*1500...

 

Хм, слышал, но разве это не рекомендательное? Просто кучу фонарей делал с пакетами гораздо больших размеров...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На мой взгляд за глаза.

Не вдаваясь в подробности про снеговую нагрузку и возможность образования снежных мешков и т.д. Тоже по моему предостаточно.

Вот тут на форуме DWG.RU http://forum.dwg.ru/...47&postcount=10

Написали:

Есть 2 НД, регламентирующих данные требования:

1. СН 481-75 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ"

2.3. Стеклопакеты должны быть прямоугольной формы с соотношением сторон не более 5:1.

2.4. Толщина стекол в стеклопакетах определяется расчетом на прочность и должна быть не менее: 3 мм - для окон и 5 мм - для зенитных фонарей.

2.6. Максимальная площадь стеклопакетов для зенитных фонарей - 2 м2.

3.15. Стеклопакеты в зенитных фонарях должны равномерно опираться по контуру на несущие элементы фонаря через эластичные прокладки, иметь уклон не менее и возвышаться над кровлей не менее чем на 250 мм.

3.16. В зенитных фонарях со стеклопакетами следует предусматривать устройство под остеклением защитных металлических сеток с ячейками 50Х50 мм, окрашенных в белый цвет.

2. МДС 31-8.2002 "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений".

3.2.7. Опорные контуры зенитных фонарей должны возвышаться над кровлей не менее чем на 300 мм. Угол наклона к горизонту светопропускающего заполнения зенитных фонарей должен составлять не менее 12°. Грани опорных контуров фонарей могут выполняться наклонными. Угол наклона граней к вертикали не должен превышать 30°.

3.2.20. Для обеспечения безопасности эксплуатации зенитных фонарей со светопропускающими элементами из листового стекла или стеклопакетов под ними должны быть установлены предохранительные сварные сетки с размерами ячеек 50 50 мм, изготовленные по ГОСТ 2715-75* из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм. Сетки должны выполняться в виде отдельных полотен с обрамлением из гнутых уголков или арматурных стержней. Сетки навешиваются на крюки, устанавливаемые на стенках опорного контура.

При применении светопропускающих элементов из стеклопакетов, нижний слой которых (обращенный в сторону помещения) выполнен из защитного многослойного стекла или стекла с наклеенной на его поверхность защитной полимерной пленкой, предохранительная сетка может не устанавливаться.

3.8.13. Совместная работа стекол в стеклопакетах при воздействии расчетных нагрузок (от собственного веса, снега и ветра) не учитывается. При расчете стекол в стеклопакетах в расчет принимается только одно стекло, расположенное со стороны действия суммарной нагрузки.

Максимальная площадь каждого из стеклопакетов, применяемых для устройства светопропускающих элементов фонарей, не должна превышать 2,5 м2.

 

Фактически это рекомендации, а не требования и нужно самому понять, на сколько удобно и технологично ставить один большой пакет или разделить его. Исходя из возможностей подачи, монтажа и возможных деформаций каркаса и т.д.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И прижимка по нижнему краю ската не нужна - структурить, иначе знатный мусоросборник получится ;)

... планка с крышкой на картинке явно лишний элемент, только структурить...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не вдаваясь в подробности про снеговую нагрузку и возможность образования снежных мешков и т.д. Тоже по моему предостаточно.

Вот тут на форуме DWG.RU http://forum.dwg.ru/...47&postcount=10

Написали:

Есть 2 НД, регламентирующих данные требования:

не должна превышать 2,5 м2.

 

 

... 2,687 получается...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не вдаваясь в подробности про снеговую нагрузку и возможность образования снежных мешков и т.д. Тоже по моему предостаточно.

.....

Полностью поддерживаю. Считать не хочется, из практики по жёсткости пройдёт.

А вот снежный мешок там будет в хорошую зиму с расчётной снеговой нагрузкой, и главный вопрос будет о герметичности. Всё-таки стеклопакет - тепловая дырка в кровле.

Выше надо поднимать над уровнем кровли, хотя бы на 0,8 м ещё. Тоже из практики. :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Считать не хочется, из практики по жёсткости пройдёт.

 

Тяжеловат стеклопакет будет (130кг), не очень удобно затаскивать будет на крышу. И вдруг разобьют (он по стоимости будет дороже золота) так кто-то еще и должен останется.

 

...и главный вопрос будет о герметичности.

 

Там стойку ниже продлить нужно и желоб отвода конденсата вывести наружу.

 

... при световом проеме фонаря 2000*1300, или рассечь "крестом" или по скату со сменой формулы, и как следствие экономии...

 

Ригель по центру добавьте и получится 2 стеклопакета 1300х1000мм (bxh). Формула стеклопакета тогда вполне пройдет с наружной закаленной 6-кой и внутренним триплексом 4.4.1.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

.. предлагал клиенту разделить пополам, пока не сдается..

 

А цена для него что на втором месте?

 

P.S. Я надеюсь Вы, когда стоимость считали вариант зенитного фонаря с одним стеклопакетом, то учли еще один стеклопакет на бой?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тяжеловат стеклопакет будет (130кг), не очень удобно затаскивать будет на крышу. И вдруг разобьют (он по стоимости будет дороже золота) так кто-то еще и должен останется.

И чего там тяжёлого? Три опытных монтажника вполне управятся. И чай не один такой пакет на крыше будет, что-то мне подсказывает. Мы обычно съёмную пирамиду краном на плоскую крышу закидываем, а дальше руками. Хотя есть траверса на полтонны. ;) Но, можно и на удавке поднять.

Там стойку ниже продлить нужно и желоб отвода конденсата вывести наружу.

Пока её продлевать некуда - крыша. Ещё и тепловой мост появится, такую конструкцию надо делать в виде трапеции в сечении. Да, и куда сейчас конденсат будет деваться, мне не понятно. Повторюсь, снеговой мешок вполне реален, стены колодца надо бы нарастить.

Ригель по центру добавьте и получится 2 стеклопакета 1300х1000мм (bxh). Формула стеклопакета тогда вполне пройдет с наружной закаленной 6-кой и внутренним триплексом 4.4.1.

Ну, это дело заказчика свои деньги считать. Наше дело выставлять счёт. Можно упомянуть варианты, но не более того.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А цена для него что на втором месте?

 

P.S. Я надеюсь Вы, когда стоимость считали вариант зенитного фонаря с одним стеклопакетом, то учли еще один стеклопакет на бой?

... в обязательном порядке...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Есть 2 НД, регламентирующих данные требования:

1. СН 481-75 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ"

 

3.15. Стеклопакеты в зенитных фонарях должны равномерно опираться по контуру на несущие элементы фонаря через эластичные прокладки, иметь уклон не менее и возвышаться над кровлей не менее чем на 250 мм.

2. МДС 31-8.2002 "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений".

3.2.7. Опорные контуры зенитных фонарей должны возвышаться над кровлей не менее чем на 300 мм. Угол наклона к горизонту светопропускающего заполнения зенитных фонарей должен составлять не менее 12°. Грани опорных контуров фонарей могут выполняться наклонными. Угол наклона граней к вертикали не должен превышать 30°.

 

Вы заложите в цену поездку 2-3 раза в год зимой.. Чтобы чиста снежок почистить, герметиком в очередной раз подмазать.. Или нет.. Лучше подогрев заложите в лотки нижние водоотводные.

 

У вас низ этого фонаря будет течь, как хорошо по технологиям его вы бы не делали..

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... получается, что исполнение невозможно :wub: , или..., стеклопакеты вклеить, силиконов-герметиков побольше, примыкания гидроизолировать...

 

 

А цена для него что на втором месте?

 

P.S. Я надеюсь Вы, когда стоимость считали вариант зенитного фонаря с одним стеклопакетом, то учли еще один стеклопакет на бой?

... делим пополам...

post-44820-0-51091200-1465017515_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... получается, что исполнение невозможно :wub:

 

Возможно, нужно просто сделать как выше советовали:

 

Выше надо поднимать над уровнем кровли...

 

... делим пополам...

 

Ну вот и отлично. Будет стандартный стеклопакет для крыши.

 

Формула стеклопакета тогда вполне пройдет с наружной закаленной 6-кой и внутренним триплексом 4.4.1.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

или..., стеклопакеты вклеить, силиконов-герметиков побольше, примыкания гидроизолировать...

Распространённое заблуждение. Главное правило конструкций из фасадного профиля - максимально ограничить возможность попадания образования и скопления влаги по внешнему контуру конструкции. И обеспечить максимально возможный отвод (он же вентиляция) влаги из внутренних полостей конструкции, впрочем, с поверхности тоже (это к рассуждениям Руслана насчёт использования структурного атмосферного герметика на ригеле). При этом никак нельзя перекрывать водоотводный канал стойки. А сейчас на вашей картинке все пути водоотвода замыкаются в кровлю.

И о мешках. Я видел у себя на ЗС мешок глубиной 1,3 м зимой 2003-го (и не один гад не догадался почистить снег). Это тот год, когда пересмотрели нормативы по снеговой нагрузке. :(

 

... делим пополам...

:) Такой даже я лет 7 назад в одну харю бы поставил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...это к рассуждениям Руслана насчёт использования структурного атмосферного герметика на ригеле.

 

А что нет так с структурным швом на ригеле?

 

При этом никак нельзя перекрывать водоотводный канал стойки. А сейчас на вашей картинке все пути водоотвода замыкаются в кровлю.

 

Я выше говорил о продлении нижней стойки и установки желоба для отвода конденсата с канала стойки (см. ниже фото - там правда немного не этот случай, но назначение желоба думаю понятно).

Bobr_4.jpg

 

Можно и длинным желобом отвести конденсат с канала стойки.

Z7.jpg

 

Вот еще фото.

 

F11.jpg

 

F12.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

А что нет так с структурным швом на ригеле?

Я, конечно, вредный, ну, или так может показаться. Но, оставь выдёргивание из контекста для СО 2.

Буквально написано следующее: максимально обеспечить отвод воды с поверхности (имеется в виду конструкция) и поясняется - это к рассуждениям Руслана насчёт использования структурного атмосферного герметика на ригеле. Собственно, это относится к тому посту, на который ты ссылаешься.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а из камеры самого профиля куда конденсатная влага уходит, в утеплитель?

Если Вы обрежете профиль как на первой фотографии Руслана, т.е. параллельно земле (с уклоном не больше 3-х градусов), то сможете собирать влагу и из камеры. При этом надо помнить, что водоотводной канал/лоток должен быть хорошо утеплён и заизолирован. Иначе в длинном канале вода может замёрзнуть и всё попрёт вверх. А вода дырочку найдёт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если Вы обрежете профиль как на первой фотографии Руслана, т.е. параллельно земле (с уклоном не больше 3-х градусов), то сможете собирать влагу и из камеры. При этом надо помнить, что водоотводной канал/лоток должен быть хорошо утеплён и заизолирован. Иначе в длинном канале вода может замёрзнуть и всё попрёт вверх. А вода дырочку найдёт.

 

... где-то вычитал (никак не найду), что в зенитных фонарях пространство между стеклопакетом и профилем/термовставкой должно заполнятся не затвердевающей морозостойкой мастикой, а если так, то и конструировать под 45 град. можно и лотки не устанавливать, влаги ведь не будет - одно "сплошное удовольствие"...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... где-то вычитал (никак не найду), что в зенитных фонарях пространство между стеклопакетом и профилем/термовставкой должно заполнятся не затвердевающей морозостойкой мастикой, а если так, то и конструировать под 45 град. можно и лотки не устанавливать, влаги ведь не будет - одно "сплошное удовольствие"...

 

 

 

... можно наверно и Dow Corning-ом залить...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... где-то вычитал (никак не найду), что в зенитных фонарях пространство между стеклопакетом и профилем/термовставкой должно заполнятся не затвердевающей морозостойкой мастикой, а если так, то и конструировать под 45 град. можно и лотки не устанавливать, влаги ведь не будет - одно "сплошное удовольствие"...

 

Наверное в каталоге фасадной системы? :megalol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... где-то вычитал (никак не найду), что в зенитных фонарях пространство между стеклопакетом и профилем/термовставкой должно заполнятся не затвердевающей морозостойкой мастикой, а если так, то и конструировать под 45 град. можно и лотки не устанавливать, влаги ведь не будет - одно "сплошное удовольствие"...

 

Можно, но не нужно. Это делают в безвыходном случае, вот здесь (см. фото ниже) сделали аквариум - заполнили стеклопакеты по периметру структурным герметиком и канал стойки/ригеля в том числе.

IMG_0501.jpg

 

P.S. Но есть один существенный минус этого способа - отвод конденсата с внутренней поверхности стеклопакета невозможен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

 

... можно наверно и Dow Corning-ом залить...

Атмосферным надеюсь? Не забудьте, что пакет тогда тоже надо делать с герметиком вышеозначенной фирмы. Структурные герметики не дружат с обычными полисульфидными.

И сразу подумайте, как Вы будете крепить примыкания, чтобы не протекало по ним.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.